PDA

Просмотр полной версии : Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ



Deoxes
24.09.2014, 11:44
Загружаю программу в СПК 107, загрузки не просходит а сразу пишет ошибку Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ.
Перезагружал панель и кодесис раза 4 не помогло

Имя: Owen SPK1xx
Производитель: Owen
Группы: ПЛК
Тип: 4096
ID: 1628 0070
Версия: 3.5.3.40
Номер модели: 009
Описание: Owen SPK1xx

Версия прошивки СПК - 3.939

Проект прилагаеться.

Александр Приходько
26.09.2014, 00:02
Загружаю программу в СПК 107, загрузки не просходит а сразу пишет ошибку Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ.
Перезагружал панель и кодесис раза 4 не помогло

Имя: Owen SPK1xx
Производитель: Owen
Группы: ПЛК
Тип: 4096
ID: 1628 0070
Версия: 3.5.3.40
Номер модели: 009
Описание: Owen SPK1xx

Версия прошивки СПК - 3.939

Проект прилагаеться.

Начнем с того, что Таргет у Вас не тот. Для прошивки 3.939 нужен 3,5,4,20.

Какая версия CODESYS использовалась?

Рекомендую заглянуть сюда:
http://www.owen.ru/catalog/sreda_programmirovaniya_codesys_v3/25545068

Deoxes
26.09.2014, 10:54
Обновил устройство но проблема не исправлена, проект загружаеться в СПК но при нажатии "Старт" в низу кодесис мигает крассным ошибка "Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ"

Имя: Owen SPK1xx
Производитель: Owen
Группы: ПЛК
Тип: 4096
ID: 1628 0070
Версия: 3.5.4.20
Номер модели: 021
Описание: Owen SPK1xx

CODESYS V3.5 SP4 Patch 4

На прошлой неделе обновил всё Панель, Кодесис всё работало нормально до вот етой проблемки.

Мурат Ахриев
29.09.2014, 12:29
Пришлите, если имеется возможность, журнал событий.14546

Lyohin
10.03.2015, 19:32
То же самое - исключения. СПК207. В чем может быть причина?

RV9WFJ
12.03.2015, 12:32
У вас проблема скорее всего в визуализации исходя из журнала. Отключайте по одной визуализации, как найдете какая генерит исключение, проверяйте все ссылки на переменные и т.д.

poduhakupob
15.04.2015, 16:36
Добрый день,скажите как быть?? Неделю все хорошо работало,а потом бах...после новой компиляции и все по пизд* пошлло!!!

17733

Трофимов Артем
15.04.2015, 17:03
в эмуляции отключите ПИД попробуйте. не факт, что с фиксированным циклом он в эмуляции будет работать.

poduhakupob
16.04.2015, 10:48
в эмуляции отключите ПИД попробуйте. не факт, что с фиксированным циклом он в эмуляции будет работать.

Да все работало нормально,а потом что-то случилось с ним,при чем на другом компьютере проект работает нормально!

Трофимов Артем
16.04.2015, 10:57
сделайте "компиляция -очистить все", "компиляция - перекомпиляция"

poduhakupob
16.04.2015, 11:12
сделайте "компиляция -очистить все", "компиляция - перекомпиляция"

да делал все,не помогло! в общем,сейчас скопировал весь MAIN в новый блок,старый удалил,все загрузилось и заработало! в чем проблема была,останется загадкой....

optic
16.04.2015, 20:11
Добрый вечер, у меня примерно такие проблемы 17754

Andrew_Stranger
28.04.2015, 12:42
Не находит описание динамических текстов.

Coolboy
27.11.2019, 08:35
сделайте "компиляция -очистить все", "компиляция - перекомпиляция"

Спасибо, помогло ;)

siv4@yandex.ru
22.04.2024, 14:56
почти такая же история: сначала "исключение", потом полностью перестал реагировать "codesys control win sys tray" (к реальному порту подключен преобразователь RS485=USB) хотя пишет что запущен, прибор не реагирует. во всех вкладках пишет что работает нормально, но визуализацию не запускает, пишет что "ожидает соединения". Gateway запущен. опрос приборов по modbus rtu не происходит. где копать и как исправить?

siv4@yandex.ru
22.04.2024, 14:58
картинка
75317

Евгений Кислов
22.04.2024, 16:18
Добрый день.
Свяжитесь со мной завтра утром по телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.