PDA

Просмотр полной версии : Резестивный датчик (0...170 Ом) и ТРМ202



mar154
24.06.2008, 16:44
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста можно ли как-нить подключить к ТРМ202 резестивный датчик (0...170 Ом) с возможностью индикации на приборе значения физической величины( к примеру О ОМ это 100 кг,а 170 Ом 500 кг).Заранее благодарен.

Сергей Чекулаев
25.06.2008, 13:18
К сожалению такой возможности нет у прибора.

Sniper007
25.06.2008, 13:57
Вообще вопрос немного не в той ветке...
А это какой датчик? Двух выводной или трехвыводной (потенциометр). В принципе подключить можно и тот, и тот (второй легче), но придется сделать преобразователь сопротивление-напряжение.
Я недавно подключил резистивный датчик уровня в 2ТРМ1 сопротивлением около 4 килоом.

mar154
25.06.2008, 14:38
Датчик двухпроводный.Какой тип датчика выставить в приборе?0-1 В?Как правильно его подключить...

Sniper007
25.06.2008, 14:53
Да нужно просто сделать делитель. Выставить тип датчика 0-1 Вольт.
Рисовать схему не буду, так объясню. К плюсу источника питания 24 вольта (стандартный источник ОВЕН) подсоединяем резистор (по моим расчетам 4 килоома), его подсоединяем к вашему датчику с сопротивлением 0-170 Ом, второй конец датчика подсоединяем к минусу источника. На датчике образуется падение напряжение от 0 до 1 вольта, этот сигнал и кидаем на вход прибора.
Дальше надо будет в меню прибора настроить начальное и конечное значение шкалы.
Но есть правда проблема - если произойдет обрыв датчика, то на вход прибора придет 24 вольта...

mar154
25.06.2008, 15:18
Спасибо.Буду пробовать.