PDA

Просмотр полной версии : ТРМ133М запуск по Modbus



Aleksey Belokon
28.10.2014, 20:49
Следующая проблема. Требуется запуск ТРМ133М удаленно. Но почему-то не выходит.

Попадался пример 11_PLC1xx+TRM133M02+SP270_Modbus.zip. Сделал как там, не заработало. В примере адрес пароля 511, хотя в РЭ 332. Адрес состояния 336. Функцию записи использую 10-ю. Запись осуществляю по команде. Использую Register output module.

Пробовал с разными вариациями остановить к примеру приточку, но тоже не вышло. Возможно использую не тот тип данных, адрес или функцию записи. Пробовал как в ручную так и через примитивный код:

P9_pass := 168;
P9_Stat_Out :=1;
P9_Command := 255;

Вместо 255 пробовал и 16#FF

Надеюсь на вашу помощь.

14978

lara197a
28.10.2014, 21:11
работает 100%

lara197a
28.10.2014, 21:17
Ost1:=SEL(Ost1_upr,1,0); (*команда на переход в режим останов*)

Aleksey Belokon
30.10.2014, 17:23
Спасибо, за помощь. Но страно почему вы не используете пароль, у меня без него не заработало. Запись номера режима (останов - 0, старт - 1) сделал так же 6-й функцией записи, а вот пароль в адрес 511 функцию записи 10-ю.
1502215023

lara197a
30.10.2014, 23:01
я уж особо и не помню, писал в 2008г.
С тех пор возможно версии прошивок ТРМ поменялись, а может быть, где-то что-то автоматом в программе прописывается?