30.10.2014, 12:27
Среда: CODESYS v3.5 SP5 Path2;
OWEN SPK1xx - 3.5.4.20;
MODBUS COM - 3.4.0.0;
MASTER - 3.5.4.0;
SLAVE - 3.4.0.0
Проблема: нет связи, пишет "Шина не запущена.Данные значения, возможно, неактуальны"
Сам проект: 15006

_VvvV_
31.10.2014, 08:59
Все - ночь усилий и нашел проблему: физически сзади на спк110 com-порты подписаны как com1 и com2, а программно надо задавать со смещением +1, т.е. если мы подключились к com1 панели спк110, то в программе надо задавать обращение к com-2, а если физически подключились к спк110 по com2, то в программе надо обращаться к com3.

Nts
31.10.2014, 09:11
Проверьте параметры связи у СПК и у модуля(судя по параметрам, у Вас должно быть подключено к СОМ1->2ой номер порта в настройках).
патч 2->попробуйте сп5 без патчев версию.во вкладке соотношения переменных слейва два соотношения на один и тот же канал-так не должно быть(может конечно от того,что я открыл его в СП5)
параметры канала опроса модуля 32Р-> смещение 0-не верно.Если Вы хотели писать битовую маску выходов, то она находиться по адресам 0x61 0x62 читайте документацию по модулю.