PDA

Просмотр полной версии : Проблема с ПР114. Help!!!!!



sterx86
04.11.2014, 11:40
Господа, выручайте! Купили 6 реле ПР114 с выходами "Р", проблема заключается втом, что при подаче сигналов на вход (индикаторы загораются-все ОК), связанный с ним выход не срабатывает, даже если в ПО просто связать вход и выход прямой соединительной линией. Задача выходов коммутировать 220В.

Павел Братковский
04.11.2014, 12:08
на всех 6-ти такая хрень

sterx86
04.11.2014, 12:11
Пока перетыкал только 2, думаю процент брака не столь велик?

Павел Братковский
04.11.2014, 12:17
оба так себя ведут или один?

попробуйте разобрать, может разъемы криво встали

sterx86
04.11.2014, 12:23
Да, оба, разъемы нормально стоят, т.к. перетыкал их из одного реле в другое. Я впервые столкнулся с ПР, скажите если просто вход с выходом связать, и вход при этом загорается от сигнала вх, то выход должен тоже срабатывать и показывать индикацию своей работы?

Павел Братковский
04.11.2014, 12:32
да должен, хотя так не делал, а если между входом и выходом инвертор он же "не " он же NOT поставить , выход будет сработанный, при подачи 1 на вход он отключится.

прошиву прибора можно попробовать поменять, и при работе в ОЛ тип прибора правильно выбрали?

sterx86
04.11.2014, 12:37
пробовал ставить "или". в эмуляторе всё работает, ошибок не выдает. тип прибора правильно выбрал. при заливки программы ОЛ автоматом перепрошивает ПР, после заливается сама программа

melky
04.11.2014, 12:40
Программу выложите, а так же схему подключения входов и тип ПР

Павел Братковский
04.11.2014, 12:41
скорее всего приборам в сервисный центр дорога

sterx86
04.11.2014, 12:45
Вот это вы обрадовали( А где на них прошивки можно скачать?

Павел Братковский
04.11.2014, 12:58
да к стати на вход +24в подаете, -24 на s\s1,s2,s3 подали.

sterx86
04.11.2014, 13:02
тип ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР .15060 Входы ведь моргают, когда кнопки держишь. проблемма не во входах

sterx86
04.11.2014, 13:04
да, именно так +24 на входы, на общий минус

Павел Братковский
04.11.2014, 13:12
а на схеме показываете что вход соединяете с общим.

клемму 0V соедините с s\s1, 24V скажем на i1. вход с выходом соедините через NOT. при 0 на входе выход сработает , при 1 отключится

sterx86
04.11.2014, 13:18
Т.е. на нормальнозамкнутые контакты соединить? Если на вход придет единица, то они сработают, если 0, то будут разомкнуты?

sterx86
04.11.2014, 13:24
15061 Как-то так?

Павел Братковский
04.11.2014, 13:24
в программе вход с выходом соедините через инвертор, на входы ни чего не подовайте , выход должен сработать

Павел Братковский
04.11.2014, 13:26
когда заливаете такую прогу, не подавая на входа ни чего, выходы срабатывают?

sterx86
04.11.2014, 13:27
Сейчас попробую

maximov2009
04.11.2014, 13:29
тип ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР .15060 Входы ведь моргают, когда кнопки держишь. проблемма не во входах

Добрый день. Судя по картинке Вы неправильно подаёте входной сигнал. Посмотрите стр. 43 описания.
Там строго минус 24 на общий вход группы из 4 входов а +24 на соответствующий вход этой группы.
Если Вы используете один источник питания, то на все S параллельно минус от него, а + через кнопки или датчики на соответствующие входа.
А судя по Вашей схеме Вы вход соединяете с общим контактом, да ещё как то на них подаёте напряжение., поэтому у Вас саетодиод как то подсвечивается, а для сработки входа входной фильтр по напряжению оптопара преодолеть не может. Посмотрите на схеме в описании, как работает дискретный вход и поймёте как работает входная оптопара.
С уважением. Напомню, что мой вывод основан на вашей схеме включения.

sterx86
04.11.2014, 14:05
У нас регулирующее устройство выдает на общую точку +24в., а на выходы "больше" и "меньше" коммутируется минус. Я плюс с общей точки подал напрямую на И1 и И5, на S/S1 и S/S2 коммутируется "минус". Устройство регулирующее- РП4-Т+ БРУ 42. Вот такое вот получается схема....

sterx86
04.11.2014, 14:23
когда заливаете такую прогу, не подавая на входа ни чего, выходы срабатывают?

да, выходы горят

maximov2009
04.11.2014, 14:55
У нас регулирующее устройство выдает на общую точку +24в., а на выходы "больше" и "меньше" коммутируется минус. Я плюс с общей точки подал напрямую на И1 и И5, на S/S1 и S/S2 коммутируется "минус". Устройство регулирующее- РП4-Т+ БРУ 42. Вот такое вот получается схема....
Такое соединение недопустимо.
Делайте инвертора на релюшках или транзисторах.
Иначе удачи не видать.

Павел Братковский
05.11.2014, 06:53
Делайте инвертора на релюшках или транзисторах.
Иначе удачи не видать.

на пр110 переделывал что б минус понимала, гарантия прощай! работают больше 2-х лет

maximov2009
05.11.2014, 07:10
на пр110 переделывал что б минус понимала, гарантия прощай! работают больше 2-х лет

Добрый день. Вы предлагаете человеку, который затрудняется с правильным подключением PNP входа ПР114 хотя бы для эксперимента, залезть внутрь и перепаять входные цепи чтобы поставить их раком?
Проще уж посоветуйте купить контроллер с NPN входами, или ещё лучше с универсальными, по цене всех 6 ПР 114.
В чём проблема то поставить несколько реле, если не критично к скорости, или уж если сильно критично, транзисторные ключи.
Сейчас есть релюшки толщиной 5мм, с установкой на динрейку. Затрудняетесь со схемой-поможем.
А начинать проект с исходных переделок ПР не стоит. Вас проклянут Ваши последователи, которым придётся рано или поздно всё это разгребать.
С уважением.

AVF
05.11.2014, 09:34
Такое соединение недопустимо.
Делайте инвертора на релюшках или транзисторах.

--- вполне допустимо и даже работает ;) Одно "НО" - соседние плюсовые входы в группе уже не получится использовать.
Вот только непонятно - зачем городить связку из разнородных регуляторов?