PDA

Просмотр полной версии : Падение напряжения на силовых клемах ТТР HD 1022.10U



Кузнецов М А
05.11.2014, 10:34
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации: Мощность тэна (сопротивление 50 Ом ) регулируется ТТР HD 1022.10U и ПЛК 160 Y L. При выходе ПИД регулятора 100 % на управление ТТР подается 10.2 V. Напряжения силовой сети 230 V. При этом на силовых клеммах ТТР падение напряжения в 27 V. Напряжение на клеммах тэна соответственно 200 V. Т. е. при полностью открытом ТТР идет потеря мощности в 20%. При чем рядом стоит такое же ТТР и управляет мощностью тэна (40 Ом) и та же самая ситуация, падение в 27 V. Предполагаю брак ТТР. В чем может быть причина ?

Вольд
05.11.2014, 11:06
Симистор ТТР открывается не в момент перехода напряжения через ноль, а чуть позднее. Из за этого из синусоиды вырезается приличный кусок. Вот одна причина недостачи напряжения на нагрузке. Из-за того, что форма напряжения не синусоидальная измерительный прибор дает искаженные показания. Вот вторая причина. На самом симисторе при протекании тока падает порядка 1,6В. Вот третья причина.

Кузнецов М А
05.11.2014, 11:38
А почему тогда показывает падения на клеммах ТТР.

Вольд
05.11.2014, 11:43
А почему тогда показывает падения на клеммах ТТР.
Что значит "показывает падения на клеммах ТТР" ? В результате двух вышеперечисленных причин на выходных клеммах ТТР измерительный прибор показывает падение напряжения на симисторе.

Кузнецов М А
05.11.2014, 11:50
Провел не сложный эксперимент со вторым тэном (примерно 37 - 40 Ом). включил 100% нагрев и замерил ток в силовой цепи тэна показания 5,5 А, далее убрал с силовой цепи ТТР и подсоединил напрямую, показания 6,2 А

Вольд
05.11.2014, 11:56
Провел не сложный эксперимент со вторым тэном (примерно 37 - 40 Ом). включил 100% нагрев и замерил ток в силовой цепи тэна показания 5,5 А, далее убрал с силовой цепи ТТР и подсоединил напрямую, показания 6,2 А
А что ты хочешь ? Симистор не является идеальным ключом. Читай пост #2, там все написано.

Кузнецов М А
05.11.2014, 13:44
Я понимаю что симистор не идеальный ключ. Но и 20% потери мощности при полном открытии я тоже не планировал.

Вольд
05.11.2014, 13:50
Я понимаю что симистор не идеальный ключ. Но и 20% потери мощности при полном открытии я тоже не планировал.
Поставь более мощный ТЭН и потеря мощности из-за падения напряжения на ТТР будет компенсирована.

Кузнецов М А
05.11.2014, 16:06
Я понимаю, если бы была такая возможность давно поставил и не задавал таких вопросов. На будущее учту особенность данного ТТР. Плавное регулирование обеспечивает хорошую стабилизацию, но и имеет ряд недостатков, таких как утечки тока при 0% и утечки при 100%. То что при 0% ТТР выдает порядка 12 V с этим понятно, так как этот факт заявлен в характеристиках ТТР. А вот потеря мощности при 100% это ? Осциллографом посмотреть попробуем, сейчас нет нужного делителя. Мощности тэнов хватает впритык и этот факт конечно беспокоит. Интересно как дело обстоит с ТТР HD1044 LA.

Вольд
05.11.2014, 16:27
Интересно как дело обстоит с ТТР HD1044 LA.
Это только методом тыка можно определить.

Максим Александрович
05.11.2014, 17:22
Хочу напомнить, что коэфф.запаса не зря существует во всех методичках по расчету. и для надежных систем всегда закладывается запас 30-40% для обеспечению форсирования и исключения дефицита мощности.

Вольд
05.11.2014, 17:32
Хочу напомнить, что коэфф.запаса не зря существует во всех методичках по расчету. и для надежных систем всегда закладывается запас 30-40% для обеспечению форсирования и исключения дефицита мощности.
30 ... 40% что-то многовато. С этим ТТР проблема в том, что у него схема управления симистором мудово сделана. Симистор поздно открывается при 10В на входе.