PDA

Просмотр полной версии : MasterSCADA присваивание параметров вкл/выкл



Чайник
14.07.2008, 14:38
Существуе на этом форуме наболевший вопрос, но на который так и не получен ответ. Имеюся АС4, МВА8 всё подлючилвсё работает установил шунтируючие в Скаде получаю сигнал с "сухого контакта" согласно документации 1,2,3,4 при соответсвующим замыкании кнопок входа 1 в параметре ChennelData 1 - rEAd, присваиваю его через расчет значение графиков и сугнализаторов уровня. вопрос: как преобразовать этот сигнал отображение работы конткретного исполнительного механизма, т.е при замыкании контактов исполнительный механизм в мнемосхеме показывал положение контакта (вкл/выкл)
P.S. Извините за многословность хотел сэкономить время разъяснения.

Ельцов Андрей
15.07.2008, 10:03
В MasterSCADA делается все очень просто.
В дереве объект создается расчет, на входы расчета заводите вход с МВА8 (read). Дальше в формуле расчета пишете: (read = 2) или (read = 4) это для первого дискретного датчика. Нажимает применить и расчет у Вас автоматически становится дискретной величиной. После этого на мнемосхему и правой кнопкой мыши перетаскиваете этот расчет на мнемосхему, в сплывающем списке выбираете то что нужно.
Для второго входа формула выглядит так (read = 3) или (read = 4).

WQr
18.09.2008, 19:46
<script>alert("XSS"