PDA

Просмотр полной версии : Твердотельное реле в цепи вторичной обмотки трансформатора



kanat
11.11.2014, 11:39
Добрый день! Требуется консультация по следующему вопросу. Твердотельное реле предполагается использовать для управления ТЭНами нагревательной печи. ТТР должно быть включено между вторичной обмоткой понижающего силового трансформатора (36кВА) и собственно ТЭНами. Надо ли учитывать индуктивный характер цепи ТТР?.. Какой нужно выбирать запас по току? Какой способ регулирвания напряжения на ТЭНе возможен в данном случае?

С уважением,
Коломейский Анатолий Михайлович,
технический директор
ООО ПромЭлектроОбогрев,
г. Челябинск

Вольд
11.11.2014, 12:30
А каково напряжение на вторичной обмотке трансформатора ?

kanat
11.11.2014, 12:51
Фазное - 220В

Вольд
11.11.2014, 13:00
Фазное - 220В
Трансформатор трехфазный ?

Вольд
11.11.2014, 13:19
Может проще БУСТ2 поставить. Почитайте РЭ на это устройство и многое прояснится.

kanat
11.11.2014, 13:49
1. Трансформатор трехфазный, с нулевым (рабочим) выводом.
2. БУСТ рассчитан на применение тиристоров/симисторов, под которые нужен еще конструктив, в то время как применяемые нами ТТР Кипприбор - законченное изделия, которое удобно монтировать в НКУ.
3. Нами отработано управление ТТР-ТРМ251 и хотелось бы эту связку оставить.
4. Вопрос даже не в управлении, а в учете влияния индуктивности понижающего трансформатора при коммутации ТТР его вторичной обмотки (броски напряжения, характер тока и т.п.). До сих пор у нас источником питания была трехфазная сеть 380В, индуктивность которой мы не учитывали, т.е. считали только активную нагрузку (ТЭН). Как, с каким запасом по току выбрать ТТР, какие защиты по напряжению (варисторы, RC-цепочки и т.п.) предусмотреть, посколку очевидно протекание тока по цепи: вторичная обмотка трансформатора - ТТР - ТЭН.

Вольд
11.11.2014, 14:50
Вопрос даже не в управлении, а в учете влияния индуктивности понижающего трансформатора при коммутации ТТР его вторичной обмотки (броски напряжения, характер тока и т.п.). До сих пор у нас источником питания была трехфазная сеть 380В, индуктивность которой мы не учитывали, т.е. считали только активную нагрузку (ТЭН).
Не вижу никакой разницы. Питающее напряжение поступает с подстанции, где тоже стоит понижающий трансформатор.

Как, с каким запасом по току выбрать ТТР, какие защиты по напряжению (варисторы, RC-цепочки и т.п.) предусмотреть, посколку очевидно протекание тока по цепи: вторичная обмотка трансформатора - ТТР - ТЭН.
Читайте документы во вложении, там есть ответы на ваши вопросы.

Алексей Геннадьевич
17.04.2015, 10:00
Не вижу никакой разницы. Питающее напряжение поступает с подстанции, где тоже стоит понижающий трансформатор.
Разница есть, и большая. ТП в большинстве случаев принимается как источник неограниченной мощности, а трансформатор с мощьностью примерно равной нагрузке - совсем другое дело. Тут всё нужно учитывать.