Просмотр полной версии : Твердотельное реле в цепи вторичной обмотки трансформатора
Добрый день! Требуется консультация по следующему вопросу. Твердотельное реле предполагается использовать для управления ТЭНами нагревательной печи. ТТР должно быть включено между вторичной обмоткой понижающего силового трансформатора (36кВА) и собственно ТЭНами. Надо ли учитывать индуктивный характер цепи ТТР?.. Какой нужно выбирать запас по току? Какой способ регулирвания напряжения на ТЭНе возможен в данном случае?
С уважением,
Коломейский Анатолий Михайлович,
технический директор
ООО ПромЭлектроОбогрев,
г. Челябинск
А каково напряжение на вторичной обмотке трансформатора ?
Фазное - 220В
Трансформатор трехфазный ?
Может проще БУСТ2 поставить. Почитайте РЭ на это устройство и многое прояснится.
1. Трансформатор трехфазный, с нулевым (рабочим) выводом.
2. БУСТ рассчитан на применение тиристоров/симисторов, под которые нужен еще конструктив, в то время как применяемые нами ТТР Кипприбор - законченное изделия, которое удобно монтировать в НКУ.
3. Нами отработано управление ТТР-ТРМ251 и хотелось бы эту связку оставить.
4. Вопрос даже не в управлении, а в учете влияния индуктивности понижающего трансформатора при коммутации ТТР его вторичной обмотки (броски напряжения, характер тока и т.п.). До сих пор у нас источником питания была трехфазная сеть 380В, индуктивность которой мы не учитывали, т.е. считали только активную нагрузку (ТЭН). Как, с каким запасом по току выбрать ТТР, какие защиты по напряжению (варисторы, RC-цепочки и т.п.) предусмотреть, посколку очевидно протекание тока по цепи: вторичная обмотка трансформатора - ТТР - ТЭН.
Вопрос даже не в управлении, а в учете влияния индуктивности понижающего трансформатора при коммутации ТТР его вторичной обмотки (броски напряжения, характер тока и т.п.). До сих пор у нас источником питания была трехфазная сеть 380В, индуктивность которой мы не учитывали, т.е. считали только активную нагрузку (ТЭН).
Не вижу никакой разницы. Питающее напряжение поступает с подстанции, где тоже стоит понижающий трансформатор.
Как, с каким запасом по току выбрать ТТР, какие защиты по напряжению (варисторы, RC-цепочки и т.п.) предусмотреть, посколку очевидно протекание тока по цепи: вторичная обмотка трансформатора - ТТР - ТЭН.
Читайте документы во вложении, там есть ответы на ваши вопросы.
Алексей Геннадьевич
17.04.2015, 10:00
Не вижу никакой разницы. Питающее напряжение поступает с подстанции, где тоже стоит понижающий трансформатор.
Разница есть, и большая. ТП в большинстве случаев принимается как источник неограниченной мощности, а трансформатор с мощьностью примерно равной нагрузке - совсем другое дело. Тут всё нужно учитывать.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot