PDA

Просмотр полной версии : Проблема с МВА8



Михалыч
24.07.2008, 16:17
Система измерения состоит из 13-и МВА8 включенных в одну цепь. Девять МВА8 установлены в одном шкафу, остальные, на расстоянии 20 метров, в другом. Питание всех приборов осуществляется от одного источника. После двух часов работы перестал опрашиваться один МВА8. Светодиод питания и светодиод RS-485 мигают. Отключили все линии связи (RS-485, питание датчиков 24В и сами датчики), светодиоды мигают. Помогите разобраться в чем проблема. :confused:

Gans
25.07.2008, 12:25
Мне однажды помогло выключение/включение питания.
P. S. Проблема возникла после отключения (RS485 интерфейса без снятия напряжения питания) соседнего МВА8 и его подключения после этого пара приборов в сети перестала видится.

Михалыч
30.07.2008, 17:48
Мне однажды помогло выключение/включение питания.
P. S. Проблема возникла после отключения (RS485 интерфейса без снятия напряжения питания) соседнего МВА8 и его подключения после этого пара приборов в сети перестала видится.

Наша проблема возникла при техже обстоятельствах. Решилась аналогичным образом, т.е. прибор пролежал выключенным какоето время, после чего я заново подал на него питание и он опять начал работать. Так может быть это проблемма конструкции прибора? Интерестно что думаю по этому поводу разработчики? :cool:

Михалыч
01.08.2008, 17:49
сегодня замигал еще один прибор :(
не знаю уже что и думать :(

Ельцов Андрей
04.08.2008, 09:30
сегодня замигал еще один прибор :(
не знаю уже что и думать :(

Вы отправляли прибор в ремонт?
Из строя вышел тот же самый прибор или другой?