Вопрос, можно ли как-нибудь перевести ТРМ 101 v2 перевести в ручной режим управления по интерфейсу RS-485.
И можно ли управлять в ручном режиме через скаду?
Какие теги для этого использовать?
В группе LmAn, тег o-Ed не производит ни каких действий.
При помощи параметров из группы ручного управления LmAn управлять выходной мощностью по RS интерфейсу невозможно. Но все таки решение этой задачи существует, хотя ее реализация не укладывается в рамки стандартных применений ТРМ101.
В группе программируемых параметров Adv есть параметры описывающие поведение прибора в режиме останова регулирования (режим "стоп", параметр r-S=stop). Эти параметры называются:
mdSt - Состояние выхода в режиме «остановка регулирования»
и
mvSt - Значение выходной мощности в состоянии «остановка регулирования» (подробнее описание этих параметров см. в руководстве по эксплуатации).
Для управления нагрузкой в "ручном" режиме по RS интерфейсу установите:
r-S=stop
mdSt=mvSt
Изменяйте значение mvSt в соответствии со своим желанием по RS из программы ОРМv2 или из SCADA систем других производителе при помощи ОРС сервера.