27.07.2008, 19:23
Получили 2 новых МДВВ с версией прошивки 1.08.
При работе с конфигуратором МДВВ-02, выхода неопределяются. Установил МДВВ-03, выхода определяются, но при устоновке любого выхода в "1"
конфигуратор показывает что вход установлен, но светодиод не загорается и реле не срабатывает.
Да после таймаута загорается "авария" и горит независимо есть ли связь или нет. При работе с контроллером по протоколу ModBus-RTU,ASCII
светодиоды выбранных выходов подмаргивывают в полнакала но реле не срабатывают.
С прошивкой версии 1.05 таких проблем не было.
В чём может быть причина?

Ельцов Андрей
28.07.2008, 13:20
Какая версия конфигуратора у Вас стоит?
Попробуйте установите последнюю.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1952

yugog
28.07.2008, 16:29
Еще в мае получили 6 приборов МДВВ ver. 1.08. В комплекте - CD с конфигуратором. Он работал как нужно. Скачивал (ради интереса) с сайта - тоже самое. В начале в процессе работы прибор отваливался... Все неисправности возникали из-за плохого соединения по RS485

nagor
28.07.2008, 22:59
Какая версия конфигуратора у Вас стоит?
Попробуйте установите последнюю.

Версия конфигуратора у меня 1.0.0.6, по моему последняя. Скачал с сайта, ничего не изменилось.

Ельцов Андрей
29.07.2008, 11:07
еще раз попробуйте скачать по той же ссылке...

clockwise
29.07.2008, 12:41
А мне в похожем случае посоветовали посмотреть перемычки внутри модуля. Поставил их как в работающем модуле и все заработало.

Ельцов Андрей
29.07.2008, 12:46
Версия конфигуратора у меня 1.0.0.6, по моему последняя. Скачал с сайта, ничего не изменилось.
Выкладываю проекты.

Попробуйте убрать максимальный сетевой таймаут а поработать без него. Уточните, как у Вас установлены перемычки на приборе.

nagor
30.07.2008, 21:13
Спасибо. Проверил перемычки, JP3 была замкнута,
разомкнул и всё заработало. Единственное смутило ,
что про эту перемычку в техдокументации ни чего не
сказано, в каком положении она должна находиться.

Ельцов Андрей
31.07.2008, 13:09
Спасибо. Проверил перемычки, JP3 была замкнута,
разомкнул и всё заработало. Единственное смутило ,
что про эту перемычку в техдокументации ни чего не
сказано, в каком положении она должна находиться.

Перемычка предназначена для суточного прогона и должна была быть снята после прохождения тестирования. В Вашем случае произошла ошибка на производсте. Будем исправляться...

Rand0m
28.08.2008, 10:09
версия прибора 1.05 конфигуратор 1.0.0.8 не видит выходы
1.0.0.4 видит нормально

Ельцов Андрей
29.08.2008, 13:01
версия прибора 1.05 конфигуратор 1.0.0.8 не видит выходы
1.0.0.4 видит нормально

У приборов с прошивками 1.05 и последними прошивками есть отличия по вормату данных. Поэтому для Вашей прошивки прибора может подойти только старый конфигуратор.

Uyrik
02.09.2008, 02:19
Подобное было у нас. Дело в перемычках. Они не подписаны, и с завода стояли все замкнуты. Притом не подписаны. Один запустился, по нему их и выставили.