Просмотр полной версии : MasterScada 2.4 и ТРМ 138



новичок
29.07.2008, 19:45
Прошу помощи. Взялся осваивать мастер скада нужен для работы с приборами ОВЕН. До этого не занимался АСУТП вовсе. Сейчас есть на руках АС 4 USB RS 485 и ТРМ 138 "для опытов". Суть проблемы: настроил связь между OPC сервером и Скадой. Но данные с прибора получить не могу (на вход подцеплен токовый сигнал прибор настроен, на своем индикаторе отображает значение). В настройках сервера добавил прибор подписал адрес 8 (в Сетвой конф. ТРМ установлено 8) но там у самой переменной есть пункт адрес в шестнадцатиричной как его правильно задать чтобы данные получать именно с первого входа. заранее спасибо. Если не сложно приведите пример адреса переменной.

Дмитрий Егоренков
30.07.2008, 11:31
похоже, вы пытаетесь настроить сервер для протокола ModBus, а вам нужен сервер для протокола ОВЕН.

новичок
30.07.2008, 12:27
Мне нужен протокол Modbus так как помимо овеновской продукции будет еще и приборы термодат которые поддердивают Модбас.

новичок
30.07.2008, 12:34
Или ТРМ 138 не может работать по протоколу модбас???

Дмитрий Егоренков
30.07.2008, 12:36
не может..

незарегистрированный
30.07.2008, 12:38
Если ТРМ 138 работает по протоколу Овен. можно ли его подключить через отдельный OPC сервер в тот же объект. И все таки объясните если не сложно адреса параметров. Этот вопрос не понятен как для протокола МодБас таки Овен

незарегистрированный
30.07.2008, 12:49
Извините за беспокойство. стало получаться. Немного головой надо было поработать. спасибо что откликлнулись. удачного вам дня

Дмитрий Егоренков
30.07.2008, 12:54
Если ТРМ 138 работает по протоколу Овен. можно ли его подключить через отдельный OPC сервер в тот же объект.

только если прибор подключен к другому порту. на одном com-порту может работать только один сервер.


И все таки объясните если не сложно адреса параметров. Этот вопрос не понятен как для протокола МодБас таки Овен

для приборов с поддержкой ModBus адреса параметров указаны в руководстве по эксплуатации.

для OPC сервера с протоколом ОВЕН адреса указывать не надо.

незарегистрированный
30.07.2008, 15:14
возникли еще вопросы. Если не сложно ответьте пожалуйста. Во первых может ли работать OPC сервер для приборов сети RS 485 протокол modbus с приборами фирмы Термодат по этому же протоколу.
Во вторых. как настроить сервер. как убедиться что соединение прибора с сервером установлено. В программе прилагающейся к прибору (Термодат 7.0) видны адреса датчиков с которых можно получать данные они в виде 16.01 (16 - сетевой адрес устройства, 01 адрес канала измерения). Далее в инструкции описаны формы запросов и побайтово расписано. Но возникает вопрос какой именно текст должен быть в настройках переменной в строках ТИП, АДРЕС, Функция Чтения.

Дмитрий Егоренков
30.07.2008, 18:37
теоретически может, но возможны некоторые нестыковки. ModBus - открытый протокол и формат запроса разобрать несложно. в нем есть и адрес, и функция чтения. тип данных можно только предполагать, если он не указан в документации на прибор.

trofim
29.11.2009, 14:35
здраствуйте.я вообшето новичек и не пишу программы,но помоему тут и так все ясно овен и термодат построены на разных контролерах и алгоритвмы опроса различны орс сервер для термодат негодится для овна.устанавливаеш оба сервера делаеш привязку к нужным тегам в скаде и все чем больше прог будет запущено в фоновом режыме тем мощнее и быстрее должнабыть машина.