Просмотр полной версии : Управление пропорциональным клапаном
Elektron76
31.07.2008, 19:04
Подскажите пожалуйста, есть ли в компании Овен модуль управления пропорциональным клапаном гидравлики (Umax 24V, осциляция), входное задание аналог7овое, без обратной связи.
Заранее признателен за ответ.
Николай.
Самый простой вариант это использовать транзисторный выход (например: ПЛК100-24.К-L) в режиме ШИМ. Затем еще добавить РС-цепочку и всё будет прекрасно работать. У меня так работают клапана у которых управление от 0 до 24 В. Алгоритм управления сам напишиш в ПЛК1хх.
P. S. Вот только что такое осцилляция? Вдруг это ключевое слово вопроса :-)
Elektron76
05.08.2008, 20:22
Самый простой вариант это использовать транзисторный выход (например: ПЛК100-24.К-L) в режиме ШИМ. Затем еще добавить РС-цепочку и всё будет прекрасно работать. У меня так работают клапана у которых управление от 0 до 24 В. Алгоритм управления сам напишиш в ПЛК1хх.
P. S. Вот только что такое осцилляция? Вдруг это ключевое слово вопроса :-)
Спасибо, это вариант. Осциляция - это не ключевое слово, просто чтобы пропорциональный клапан не залипал, амплитуда управления смешивается с синусоидой 100 - 200 Гц. Это как в стандартных системах. То что вы предложили нужно попробовать, мне кажется должно работать