Добрый день.
Задача автоматизировать процесс загрузки приложений удаленно в ПЛК304. Я пробовала создать загрузочный проект в CDS 3.4 в оффлайн режиме и скопировать его в нужную папку на плк с помощью WinSCP. Получилось два файла Applecation.app и Application.crc. Но контроллер после резета не заводится и при подключении CDS утверждает, что проекта нет.
Какие еще дополнительные действия необходимо выполнить, чтобы все работало?

P.S. На форумах искать пробовала, все темы относятся к среде 2.3, там немного подругому

Трофимов Артем
12.12.2014, 11:54
попробуйте после записи ваших файлов зайти в файл CoDeSysSP.cfg и дописать в поле [CmpApp] последним Application.1=Application


p.s. это не тестировалось и не факт что сработает.

Gvenihvivar
12.12.2014, 12:20
Эти строки

[CmpApp]
RetainType.Applications=InSRAM
Application.1=Application

в файле постоянно и не меняются. Проверяла, пробовала, не помогло.

melky
12.12.2014, 16:47
Права доступа на чтение, запись, выполнение после копирования WinSCP проверяли ? а так же пользователя и группу ?

Gvenihvivar
12.12.2014, 17:22
Проверила, скопированные от созданных кдс не отличаются.
Я еще попробовала через plc_io законектиться. Не соединяется, возвращает ошибку об отсутствии связи.

Трофимов Артем
17.12.2014, 15:15
PLC_IO для ПЛК на 2ом кодесис. к сожалению, я сейчас не могу сказать, как и где прописывается загрузочный проект в конфигурации , постараюсь уточнить и отвечу.

plc_prg
24.01.2017, 13:46
Подниму тему. Возможно ли загрузить откомпилированное приложение в ПЛК304 без CoDeSys?