Просмотр полной версии : управление ПЛК по средствам планшета
Добрый день! подскажите на каких ПЛК Овен возможно реализовать удаленное управление системой через планшет/телефон без сервера системы? Подскажите примерную структуру системы.
Трофимов Артем
04.02.2015, 15:08
через телефон можно управлять посредством СМС сообщений с помощью модема ПМ01.
альтернативный вариант через wi-fi роутер подключиться с телефона/планшета программой iridium mobile к контроллеру по протоколу Modbus_TCP
Писал такое и через сервер и напрямую для андроида.
Могу сказать, что реализовать возможно, естественно нужен доступ к плк посредством интернета или wifi роутера.
В конфигураторе создаете модбас слейв, tcp, открываете порт и с помощью протокола модбас управляете (или своё на библиотеках).
1. на ПЛК с CDS 3 и включенным webvisu (кто поддерживает)
2. на ПЛК с CDS 2.3 и написанным web сервером
3. на любом ПЛК посредством SCADA систем или напрямую по Modbus
Добрый день! На ПЛК 323 с WEB возможно реализовать удаленное управление по сети с Android/Ios/Windows? Прокомментируйте пожалуйста структуру 16760
правильно ли я понимаю принцип запуска системы (при условии, что оборудование подобрано с учетом необходимого кол-ва каналов I/O):
-программирование ПЛК (CoDeSys 3);
-визуализация для гаджета (CoDeSys 3);
-загрузка программы в гаджет;
-наладка.
Слутер, работать эта конфигурация будет, но без VPN у вас ПЛК получается голым задом в клетку голодного тигра (незашифрованными протоколами в интернет).
Yegor так маршрутизаторы есть, этого достаточно, если вход в web по паролю.
Ну тыкнется кто-то и че ? 3 попытки неправильно ввода пароля и адью на сутки отдыхать...
+ на маршрутизаторе проброс с нестандартного порта, не обязательно везде пихать 80 порт или 8080
Yegor так маршрутизаторы есть, этого достаточно, если вход в web по паролю.
Ну тыкнется кто-то и че ? 3 попытки неправильно ввода пароля и адью на сутки отдыхать...
поподробнее можно, это в плк Вы собираетесь организовать проверку пароля? Злоумышленику достаточно прослушивать kaнaл чтоб вычислить какой пароль Вы используете, ведь какт о логин в Вашем примере он узнал :), точно так же сканируются открытые порты, чтоб определить какой сервис где работает
Проверяется связка логин-пароль а не только пароль.
Для Линукса наверное не сложно сделать авторизацию. ПЛК то 323.
murdemon
17.02.2015, 17:11
еще можно сделать доступ в вебвизуализацию только по https и в визуализации проверку пароля ... не уверен что в ПЛК323 эта фича работает надо проверить на Raspberry PI работает на ура...
Кроме логинов и паролей к веб-морде прошу не забывать про открытый всем ветрам отладочный порт кодесиса (если вы его не закрыли; но если вы его закрыли, то могли и VPN включить заодно).
Чего-чего? Закрытый протокол, говорите? А ничё, что шелл такого же закрытого протокола ПЛК110 уже (http://yegorpetrov.livejournal.com/2401.html) вскрыт?
Короче, ПЛК в Интернет — через VPN. Просто, надёжно, приятно. Роутеры знают.
Кроме логинов и паролей к веб-морде прошу не забывать про открытый всем ветрам отладочный порт кодесиса (если вы его не закрыли; но если вы его закрыли, то могли и VPN включить заодно).
Чего-чего? Закрытый протокол, говорите? А ничё, что шелл такого же закрытого протокола ПЛК110 уже (http://yegorpetrov.livejournal.com/2401.html) вскрыт?
Короче, ПЛК в Интернет — через VPN. Просто, надёжно, приятно. Роутеры знают.
Как я ждал нечто подобного)) самому так не охото было копаться
kromwell
19.08.2016, 12:06
Уважаемые коллеги прошу не банить сразу.
мы занимается производством сварных теплообменников и иногда делам тепловые пункты.
Возникла мысль (и у меня тоже )))
1. ОВЕН ПР200 (в качестве исключительно вторичного преобразователя)
2. USB - OTG MicroUSB
3. Планшет стационарно устанавливаемый в шкаф
4. USB - Ehternet TCP/IP (окно в мир)
Причем планшет не как SCADA-носитель, а в замен PLC
Или перефразирую...
можно ли заменить СПК110 планшетом (стационарно установлен)
Делал ли кто такое уже? Если да то буду рад сотрудничеству
kromwell спросите у rovki в разделе Программируемых реле. Модуль Wi-Fi в ПР200 в связку с планшетом и SCADA.
Планшет в виде PLC будет посложнее, во-первых надо иметь root, во-вторых написать программу управления (runtime).
Уважаемые коллеги прошу не банить сразу.
мы занимается производством сварных теплообменников и иногда делам тепловые пункты.
Возникла мысль (и у меня тоже )))
1. ОВЕН ПР200 (в качестве исключительно вторичного преобразователя)
2. USB - OTG MicroUSB
3. Планшет стационарно устанавливаемый в шкаф
4. USB - Ehternet TCP/IP (окно в мир)
Причем планшет не как SCADA-носитель, а в замен PLC
Или перефразирую...
можно ли заменить СПК110 планшетом (стационарно установлен)
Делал ли кто такое уже? Если да то буду рад сотрудничеству
Добрый день!
Можете посмотреть здесь http://www.hmi-kascada.ru/kaskada/ и здесь http://www.hmi-kascada.ru/modul-wifi/.
Видео https://www.youtube.com/watch?v=EaLkO-e2fKM, https://www.youtube.com/watch?v=OOJS4tsFQYM, https://www.youtube.com/watch?v=vj0xB3V5zWU, https://www.youtube.com/watch?v=Npm8LpUwBFk.
Вы можете написать нам на a.g.kablov@mail.ru или hmi.kascada@gmail.com
Тема о платах WiFi для ПР200 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24763
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot