SergeyNG
22.02.2007, 12:01
Возник вопрос по использованию ТРМ101 с неизолированными термопарами.
В руководстве по эксплуатации написано ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать термопары с неизолированным рабочим спаем..
В тоже самое время по необходимости подключили блок БРИТ1 фирмы СИТРОНА, с которой сотрудничает ОВЕН, к прессформе с 4-мя неизолированными термопарами. На работе приборов ТРМ101, входящих в состав БРИТ1, это никак неотразилось.
Провели другие эксперименты уже "на столе". Подключили ТРМ101 на одну сеть питания. Подключили неизолированные термопары. Соединяли друг с другом, подавали на термопары разные потенциалы и ~тока и =тока. Показания и работа приборов не изменяются.
Так на сколько обоснована фраза ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать термопары с неизолированным рабочим спаем. в руководстве к прибору?
Другие замечания:
1) Не секрет, что во многие прессформы, например для горячеканального литья, уже конструктивно закладываются термопары с неизолированным спаем. В тоже время законченное, готовое для таких применений
устройство БРИТ1 оказывается использует приборы ТРМ101, в описании которого жесткое требование к изоляции спая термопар. Причем в описании на 43 странице. Да это надо выносить в тех.характеристики на первую страницу и ТРМ101 и БРИТ1, и в каталогах в описании продукта указывать!
2) В каталоге одной фирмы очень понравились строки в тех.характеристиках:
гальваническая изоляция:
Напряжение питания - Аналоговые вх/вых да
Напряжение питания - Дискретные вх/вых да
RS485 - Аналоговые вх/вых да
Аналоговые вх/вых - Аналоговые вх/вых нет
Дискретные вх/вых - Дискретные вх/вых нет
Какая простая табличка и какая помощь в выборе и применении устройства!
В руководстве по эксплуатации написано ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать термопары с неизолированным рабочим спаем..
В тоже самое время по необходимости подключили блок БРИТ1 фирмы СИТРОНА, с которой сотрудничает ОВЕН, к прессформе с 4-мя неизолированными термопарами. На работе приборов ТРМ101, входящих в состав БРИТ1, это никак неотразилось.
Провели другие эксперименты уже "на столе". Подключили ТРМ101 на одну сеть питания. Подключили неизолированные термопары. Соединяли друг с другом, подавали на термопары разные потенциалы и ~тока и =тока. Показания и работа приборов не изменяются.
Так на сколько обоснована фраза ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать термопары с неизолированным рабочим спаем. в руководстве к прибору?
Другие замечания:
1) Не секрет, что во многие прессформы, например для горячеканального литья, уже конструктивно закладываются термопары с неизолированным спаем. В тоже время законченное, готовое для таких применений
устройство БРИТ1 оказывается использует приборы ТРМ101, в описании которого жесткое требование к изоляции спая термопар. Причем в описании на 43 странице. Да это надо выносить в тех.характеристики на первую страницу и ТРМ101 и БРИТ1, и в каталогах в описании продукта указывать!
2) В каталоге одной фирмы очень понравились строки в тех.характеристиках:
гальваническая изоляция:
Напряжение питания - Аналоговые вх/вых да
Напряжение питания - Дискретные вх/вых да
RS485 - Аналоговые вх/вых да
Аналоговые вх/вых - Аналоговые вх/вых нет
Дискретные вх/вых - Дискретные вх/вых нет
Какая простая табличка и какая помощь в выборе и применении устройства!