PotokU
25.03.2015, 12:42
Здравствуйте, Создаю подключение, при запуске Модуль Modbus Slave не подключается.

1 ModBusCOM
___COM Port -2
___Cкорость 9600
___Четность - NONE
2 ModBusMaster
___Таймаут отклика - 300
___время между фреймами - 50
3 подключаю ModbusSlave для МВ110-32Р
___Slave-адрес - 32 (в конфигураторе МВ110 тоже 32)
___Таймаут ответа - 300мс
___1 Канал (Команда 16)
______Создаю write multiple register
3 подключаю ModbusSlave для МВ110-32ДН
___Slave-адрес - 64 (в конфигураторе МВ110 тоже 64)
___Таймаут ответа - 300мс
___1 Канал (Команда 16)
______Создаю read holding registers - в Codesys ошибка подключения слейва только для 32ДН. А 32Р отрабатывает нормально
______Без каналов модуль работает (в Codesys появляются зел. стрелочки около модуля)

PotokU
25.03.2015, 12:46
Забыл смещение подать 0x0063 - для чтения битовой маски. Все заработало