26.03.2015, 15:35
Вот такая схема...
Первый вопрос: будет ли работать в данной схеме реле SСR− 75LA-H с ном. напр 250-480 В (были заказаны по ошибке и лежат на складе)?
Второй вопрос:
Предполагаем использовать твердотельного реле SSR− 75LA-H как указано на вложенной схеме.
Управляющий сигнал 4-20 мА формирует потенциометры R1,R3 0-4,7 кОм, которые запитаны с блока питания 24 VDC.
Дополнительные резисторы R2,R4 на 620 Ом предполагает избегание нуля при изменении значения сопротивления с потенциометра до минимального.
Т.е. Imin=24/(0.62+4.7)=4.5 mA (допустимо)
Imax=24/0.62=38 mA (при таком превышении, судя по диаграмме ( http://www.newic.ru/pdf/SSR/SSR_LA.pdf ), вентиляторы просто будут работать на полную мощность... А какой-либо отрицательный эффект для ТТР такой режим работы будет создавать?)
Но... В характеристиках ТТР указано входное сопротивление, равное 1.2 кОм ( http://www.newic.ru/pdf/SSR/SSR_LA.pdf )
Вопрос: стоит ли учитывать его, при расчете управляющего сигнала? Потому что, если стоит, то Imin=24/(0.62+4.7+1.2)=3.77 mA (что будет с ТТР при таком управляющем сигнале???)
Imax=24/(0.62+1,2)=13,2 mA (что совершенно неприемлемо, т.к. не будет максимальной нагрузки/скорости вентиляторов)...
Подскажите-не хочется обжигаться тестируя оборудование...
P.S. Вообще регулирование допустимо с 30-40% до 100% (где-то читал что при низких нагрузках будут сложности, поэтому держу в уме потенциометры меньшим номиналом)...
P.P.S. Всего к каждому регулятору будет подключено по 27 вентиляторов (1.1А, 0,52 кВт). Но по поводу подключения нагрузки вопросов нет - уже есть реализованные проекты с таким же алгоритмом подключения нагрузки.
Первый вопрос: будет ли работать в данной схеме реле SСR− 75LA-H с ном. напр 250-480 В (были заказаны по ошибке и лежат на складе)?
Второй вопрос:
Предполагаем использовать твердотельного реле SSR− 75LA-H как указано на вложенной схеме.
Управляющий сигнал 4-20 мА формирует потенциометры R1,R3 0-4,7 кОм, которые запитаны с блока питания 24 VDC.
Дополнительные резисторы R2,R4 на 620 Ом предполагает избегание нуля при изменении значения сопротивления с потенциометра до минимального.
Т.е. Imin=24/(0.62+4.7)=4.5 mA (допустимо)
Imax=24/0.62=38 mA (при таком превышении, судя по диаграмме ( http://www.newic.ru/pdf/SSR/SSR_LA.pdf ), вентиляторы просто будут работать на полную мощность... А какой-либо отрицательный эффект для ТТР такой режим работы будет создавать?)
Но... В характеристиках ТТР указано входное сопротивление, равное 1.2 кОм ( http://www.newic.ru/pdf/SSR/SSR_LA.pdf )
Вопрос: стоит ли учитывать его, при расчете управляющего сигнала? Потому что, если стоит, то Imin=24/(0.62+4.7+1.2)=3.77 mA (что будет с ТТР при таком управляющем сигнале???)
Imax=24/(0.62+1,2)=13,2 mA (что совершенно неприемлемо, т.к. не будет максимальной нагрузки/скорости вентиляторов)...
Подскажите-не хочется обжигаться тестируя оборудование...
P.S. Вообще регулирование допустимо с 30-40% до 100% (где-то читал что при низких нагрузках будут сложности, поэтому держу в уме потенциометры меньшим номиналом)...
P.P.S. Всего к каждому регулятору будет подключено по 27 вентиляторов (1.1А, 0,52 кВт). Но по поводу подключения нагрузки вопросов нет - уже есть реализованные проекты с таким же алгоритмом подключения нагрузки.