В схеме подключения УЗОТЭ сеть отображается "по старинке" как три фазы A-B-C и нулевой проводник N.
Мы живем в 21 веке и у нас ПУЭ 7-го издания от 2003 года... В 21-м веке трехфазная сеть - это пятипроводная линия A-B-C-N-PE, где есть нулевой рабочий проводник N и нулевой защитный проводник PE.
По правилам ПУЭ:
1. Вторичная обмотка трансформаторов тока подключается к PE.
2. Питание прибор должен получать через N-проводник, так как PE-проводник ни в коем случае не должен проводить ток при нормальном функционировании электрооборудования (PE-проводник может проводить ток только при коротком замыкании фазы на корпус - до срабатывания защиты).
В схеме подключения УЗОТЭ не представляется возможным внести изменения с тем, чтобы подключение соответствовали правилам безопасности по ПУЭ.
Есть правда оговорка, которой можно воспользоваться:
* В некоторых случаях N и PE проводник можно объединять в один PEN-проводник (тогда сеть будет четырехпроводной), но для этого необходимо выполнение условия сечение проводника PEN - не менее 10 кв. мм по меди. :( Как бы мне зажать на клеммничке УЗОТЭ провод в 10 квадратов???
Мы живем в 21 веке и у нас ПУЭ 7-го издания от 2003 года... В 21-м веке трехфазная сеть - это пятипроводная линия A-B-C-N-PE, где есть нулевой рабочий проводник N и нулевой защитный проводник PE.
По правилам ПУЭ:
1. Вторичная обмотка трансформаторов тока подключается к PE.
2. Питание прибор должен получать через N-проводник, так как PE-проводник ни в коем случае не должен проводить ток при нормальном функционировании электрооборудования (PE-проводник может проводить ток только при коротком замыкании фазы на корпус - до срабатывания защиты).
В схеме подключения УЗОТЭ не представляется возможным внести изменения с тем, чтобы подключение соответствовали правилам безопасности по ПУЭ.
Есть правда оговорка, которой можно воспользоваться:
* В некоторых случаях N и PE проводник можно объединять в один PEN-проводник (тогда сеть будет четырехпроводной), но для этого необходимо выполнение условия сечение проводника PEN - не менее 10 кв. мм по меди. :( Как бы мне зажать на клеммничке УЗОТЭ провод в 10 квадратов???