PDA

Просмотр полной версии : Нужен совет. СПК 107 и модбас.



smk1635
18.04.2015, 20:40
Один хороший человек пытался четыре дня подружить СПК 107 и ПЧВ 1. Работает в КДС 3.5 патч 4.
Не справившись обратился за помощью. Сегодня встретились. Проверил настройки связи, всё настроено верно и на СПК и на ПЧВ.
В КДС показывает что СПК ПЧВ видит, но индикаторы "Связь" не светятся ни на ПЧВ, ни на СПК. Набросали простую программу для проверки.
Получил следующую картину при отключенной линии связи по RS-485:
17810

Честно говор всегда думал, что в случае обрыва связи, должен быть красный треугольник. Это что может быть ?

И ещё вопрос к тем кто сталкивался. Первые СПК, те что ещё без индикатора "Работа", на последнюю прошивку можно
перепрошить ?

приборист
18.04.2015, 22:13
Зато с названием проекта вопросов не возникало.
на спк107 и 207 проблем нет.
Все работает, треугольники не высматривал.
Связь рвешь - ПЧ по аварии выключается, восстанавливаешь - работает дальше.

smk1635
18.04.2015, 22:22
Э-э ... только сейчас заметил. :D Можно понять человека. Четыре дня мучается.
Речь не пр ПЧВ. Почему при обрыве связи, физическом обрыве, СПК ни как не реагирует.

приборист
18.04.2015, 22:28
Э-э ... только сейчас заметил. :D Можно понять человека. Четыре дня мучается.
Речь не пр ПЧВ. Почему при обрыве связи, физическом обрыве, СПК ни как не реагирует.
А прошивка какая?
На ранних в любом случае были проблемы.
Версия CDS тоже не ясна. Минимум нужна 3.5 sp5 patch1

+ не видно обращения к переменным

smk1635
18.04.2015, 22:41
А прошивка какая?
На ранних в любом случае были проблемы.
Версия CDS тоже не ясна. Минимум нужна 3.5 sp5 patch1

+ не видно обращения к переменным

Прошивка последняя. На КДС 3.5 sp 4 у меня не один проект сделан, так что дело скорее всего не версии КДС.
Переменные стандартные. Слово состояния, командное слово, задание опорной частоты. Для простоты в ПЧ пытались отослать фиксированные значения из примера в руководстве.

Сергей0308
19.04.2015, 21:40
На максимальной скорости 38400 бод связь была нестабильная(постоянно разрывалась), понизил до 9600 - проблема исчезла! Это у меня так было тоже с СПК107 и ПЧВ1!

Сергей0308
19.04.2015, 21:48
А вообще согласен с преведущими комментариями, как корабль вы назовёте, так он и поплывёт!

smk1635
19.04.2015, 23:19
На максимальной скорости 38400 бод связь была нестабильная(постоянно разрывалась), понизил до 9600 - проблема исчезла! Это у меня так было тоже с СПК107 и ПЧВ1!

Пробовали на разных. Не помогло. Проверили тот же проект в связке ПЛК110 - ПЧВ, все работает. С СПК не идет.

smk1635
19.04.2015, 23:22
А вообще согласен с преведущими комментариями, как корабль вы назовёте, так он и поплывёт!

Бывает. С устатку и на нервах и не так назовёшь. :D
К сожалению вставленные изображения изменить не получается. Старое всё равно сохранится.

приборист
19.04.2015, 23:28
Ком порт запаян верно?
Вроде был косяк в документации.

smk1635
19.04.2015, 23:34
Ком порт запаян верно?
Вроде был косяк в документации.

Верно. В первую очередь проверил.

Сергей0308
20.04.2015, 06:41
17812
Надеюсь номер порта поставили 2 или 3, а не 1 !!!

smk1635
20.04.2015, 07:25
17812
Надеюсь номер порта поставили 2 или 3, а не 1 !!!

Com порт верный. Реально - сом 1, в настройках - сом 2.