PDA

Просмотр полной версии : ПР110 после перезаливки программы не видит RS-485.



smk1635
14.05.2015, 17:48
Есть сеть из ПЛК 110-60, 6 ПР 110, 6 ТРМ201.

После перезаливки программ в ПР 110, две перестали определятся ПЛК.
Остальная сеть работает нормально. До этого момента установка отработала нормально более месяца.
ПР-МИ рабочие. Проверили перестановкой на рабочие ПР. Соеденительные кабели нормальные, то же проверили перестановкой.
Пробовали подключать каждую из ПР на прямую на ПЛК, связи нет.

Есть один момент. Раньше что бы законектится с ОЛ, надо было снять и подать заново питание на ПР.
Теперь конектится сразу, как подключаешь кабель.
ОЛ переустанавливали. Прошивку в ПР обновляли.

Одна из программ в приложенном файле.

Что ещё можно попробовать?

rovki
14.05.2015, 18:24
При обновлении адреса поменяли (сетевые) и другие настройки ,а то по умолчанию 16адрес.Плохо что адреса и другие настройки сети устанавливаются при подключенном ПР,а не в ОЛ .Оставил заказчику ПО ,а он и зальет с 16адресом и привет .Помни адреса ....через 5лет.Питание по любому отключаю при переключении кабелей .Во всех ПРках программы перезалили? На модбас ПР переходит при замыкании контактов в разьеме ПР кабелем .Как ведет себя индикатор СВЯЗЬ?
Пример (проект) не поможет ,так как в ОЛ нет доступа к сетевым параметрам без подключенного ПР ,к сожалению.:rolleyes:
Сам то проект в нерабочем ПР исполняется ?нет только сетевого обмена с мастером?

smk1635
14.05.2015, 18:47
Адрес поменяли.
Перезаливали все ПР.
Индикатор показывает что связь есть.
Программа исполняется нормально. Нет только связи с ПЛК.

Я на каждый проект делаю карту регистров. Там все прописано. Начина от ПР и модулей и заканчивая СКАДА.
Какой прибор. Его номер в сети, скорость обмена, стоповые биты.Описание всех его регистров.
И заказчику удобно и при написании проекта очень жизнь облегчает.

Павел Братковский
14.05.2015, 20:03
Есть один момент. Раньше что бы законектится с ОЛ, надо было снять и подать заново питание на ПР.
Теперь конектится сразу, как подключаешь кабель.
ОЛ переустанавливали. Прошивку в ПР обновляли.

вроде прежде чем конектить ПР с ОЛ питание то, снимать обязывают с ПР......

smk1635
14.05.2015, 20:16
вроде прежде чем конектить ПР с ОЛ питание то, снимать обязывают с ПР......

Так то конечно да, надо снимать. Но бывает что по запарке подключишь кабель не снимая питания. Но ни когда сразу не конектилось. Только после снятия напряжения. А сейчас сразу подключается.

Павел Братковский
14.05.2015, 20:45
ну если говорить откровенно, практически ни когда не снимаю питания, единственное, сначала к ПР-ке подключаю, за тем к компу, отключаю сначала от компа, потом от ПР, зашил их штук 20, конектятся через 1-2 секунды без проблем....

а вы эти экземпляры ПР-ок к другому ПЛК или к панели прикрутить не пробовали, чет мне страшно стало вдруг моим тоже теперь в сеть не объединится ни когда:(

smk1635
14.05.2015, 21:10
ну если говорить откровенно, практически ни когда не снимаю питания, единственное, сначала к ПР-ке подключаю, за тем к компу, отключаю сначала от компа, потом от ПР, зашил их штук 20, конектятся через 1-2 секунды без проблем....

а вы эти экземпляры ПР-ок к другому ПЛК или к панели прикрутить не пробовали, чет мне страшно стало вдруг моим тоже теперь в сеть не объединится ни когда:(

Пробовал. Нет связи. Хотя программа отрабатывает как положено. Не понятно другое. Почему только две из шести не работают.

Павел Братковский
15.05.2015, 01:13
Почему только две из шести не работают.

видимо именно им не повезло......поменять приборы по ходу придется.

получается механизм обмена данными ПР-комп и ПР-ПЛК немного да отличается.

capzap
15.05.2015, 06:58
пару лет назад у меня было что то похожее,обновили прогу,а адреса модбас сбились на дефолтные,тоже не мог сперва найти прибор

rovki
15.05.2015, 07:48
видимо именно им не повезло......поменять приборы по ходу придется.

получается механизм обмена данными ПР-комп и ПР-ПЛК немного да отличается.
Слейв он и в Африке слейв

smk1635
15.05.2015, 12:00
пару лет назад у меня было что то похожее,обновили прогу,а адреса модбас сбились на дефолтные,тоже не мог сперва найти прибор

Похоже то же самое. Установил ещё раз ОЛ. Перезалил программы. Адреса были не сбиты, но задал ещё раз.
Связь востановилась. В чём причина - не понятно.
Спасибо всем откликнувшимся.

capzap
15.05.2015, 12:38
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&p=79575&viewfull=1#post79575 это было аж в 12 году