Сразу после подачи питания на новый модуль МВУ8-С включаются все 8 индикаторов выхода и индикатор Авария, и все это мигает с периодом 10 с. Прибор без проблем подключается к программе-конфигуратору, которая никаких ошибок не обнаруживает. Так должно быть?

Николаев Андрей
14.09.2008, 19:40
Свяжитесь пожалуйста с нами:
221-60-64. доб 1144 Ельцов Андрей

Ельцов Андрей
15.09.2008, 09:45
Сразу после подачи питания на новый модуль МВУ8-С включаются все 8 индикаторов выхода и индикатор Авария, и все это мигает с периодом 10 с. Прибор без проблем подключается к программе-конфигуратору, которая никаких ошибок не обнаруживает. Так должно быть?

У Вас установлен 3-й джампер. Снемите его.
И напишите пожалуйста серийный номер прибора.

korzhyk
15.09.2008, 12:37
Снял джампер. Проблема ликвидирована, спасибо. № прибора 15126071001009357