PDA

Просмотр полной версии : GaDH-xxx120.ZD3 и сопротивление на управляющем входе



taranur
02.06.2015, 10:46
Здравствуйте

Имеется реле GaDH-xxx120.ZD3. Хотим поставить дополнительный резистор в цепь управления (для улучшения помехоустойчивости). В тех. характеристиках указано, что что ток управления 5...25 мА, напряжение управления 3...32 В. Получается нелинейная характеристика. Что у него на входе: просто резистор и светодиод или что то посложнее? И как узнать входное сопротивление?

Вольд
02.06.2015, 11:26
И как узнать входное сопротивление?
Очень просто. Этому учат в средней школе. Делишь приложенное ко входу напряжение на протекающий в цепи ток и получаешь сопротивление входной цепи ТТР.

taranur
02.06.2015, 12:17
Это и ежу ясно. Говорю, характеристика нелинейная получается. Какая же нелинейность с обычным резистором?

Вольд
02.06.2015, 12:22
Это и ежу ясно. Говорю, характеристика нелинейная получается. Какая же нелинейность с обычным резистором?
Что ты носишься с этой нелинейностью как дурень с писанной торбой. Нелинейность из-за того. что прямая ветвь ВАХ светодиода нелинейна. У тебя ко входу ТТР будет прилагаться вполне определенное напряжение, которому будет соответствовать вполне определенное входное сопротивление.

taranur
02.06.2015, 12:30
характеристика светодиода не настолько нелинейна, чтобы сопротивление изменялось с 0,6 до 1,3 кОм. А ты, вообще. кто? И за базаром следи

Вольд
02.06.2015, 15:05
характеристика светодиода не настолько нелинейна, чтобы сопротивление изменялось с 0,6 до 1,3 кОм. А ты, вообще. кто? И за базаром следи
Я инженер, а ты.

taranur
04.06.2015, 07:59
Так и я. Поэтому, давай уважать друг друга

Вольд
04.06.2015, 10:24
Так и я. Поэтому, давай уважать друг друга
Не задавай детских вопросов и все будет нормально.

Алексей ПМ
04.06.2015, 11:17
А ты, вообще. кто?

Офтоп. Спокойней, taranur. Это диво наше местное, оно всегда такое. Спокойней - к нему относитесь. Оно - просто есть.

И по теме: А зачем вообще этот огород? Работа ттр нестабильна, или это пока предположения?

Valentine
04.06.2015, 13:06
По поводу входного сопротивления:
Кто-нибудь знает какое оно у промежуточных реле Kippribor?

taranur
04.06.2015, 13:31
Пока предположения. Лучше сейчас перебдеть, чем потом получать глюки на объекте. Наводка 1В на управляющих проводах - плевое дело, когда кругом 660 крутится

Алексей Александрович
05.06.2015, 17:38
Кину свои 5 копеек в ваши страсти.
На входе 3-32В вы где видели ЛЕД+РЕЗИСТОР с такими характеристиками? На входе источник тока! Или при 3В реле не срабатывает или при 32В сгорит ЛЕД (ну или другая хрень) И говорить о I=U/R бессмысленно. I прямая и от U не зависит.(I константа) А сопротивление меняется как функция от U.
Ну о промежуточных реле без проблем рассчитать

Вольд
05.06.2015, 19:12
Офтоп. Спокойней, taranur. Это диво наше местное, оно всегда такое. Спокойней - к нему относитесь. Оно - просто есть.

Ну а ты, мужичина, кем интересно будешь ?

Алексей Александрович
06.06.2015, 04:12
Пока предположения. Лучше сейчас перебдеть, чем потом получать глюки на объекте. Наводка 1В на управляющих проводах - плевое дело, когда кругом 660 крутится
Вы ухудшаете ситуацию включая резистор. Важнее разводка силовых и управляющих сетей.

Алексей ПМ
08.06.2015, 09:39
Ну а ты, мужичина, кем интересно будешь ?

офтоп. в личке.

taranur
17.06.2015, 12:29
Вы ухудшаете ситуацию включая резистор. Важнее разводка силовых и управляющих сетей.

Вход по напряжению, поэтому и указаны 3...32 В. Резистор внутри. Если включаем последовательно резистор, то перетягиваем часть помехи на него. На сам вход приходится при этом меньше

Алексей Александрович
18.06.2015, 17:57
Даже не хочу отвечать. Почитайте о подавлении помех. В инете полно материала. Выбирайте.
Но уж точно не этот