PDA

Просмотр полной версии : СПК107 +MODBUS +МУ110-32Р



Camypau
23.06.2015, 11:33
СПК107 Версия: 3.5.4.20
+МУ110-32Р настройки 115200,EVEN,8,1 addr 48 подключен через 1 com port СПК
не могу настроить связь, не через шаблоны, не через модули, не через MODBUS
вот проект...https://yadi.sk/d/6izi3lVihRHDT
вот скриншот работы через MODBUS 18703
Шина не запушенна
кто может помочь?

Трофимов Артем
23.06.2015, 11:38
приложите скриншот Ваших настроек модуля ( сетевые параметры) , пожалуйста
и какой порт физический СПК используете

Трофимов Артем
23.06.2015, 11:43
P.s.
у Вас регистры нуль и пишутся и читаются. если хотите установит бит нуль - используйте функцию 15, а не 16.
если хотите записать маски битовые выходов - регистр 0x0061 , 0x0062 ( они же 97 и 98 в dec)

Camypau
23.06.2015, 12:28
Трофимов Артем, Спасибо 4 дня мучался оказалось не внимательность в настройках модуля стоял параметр none.