PDA

Просмотр полной версии : Помогиите



Mikewolf
19.09.2008, 19:40
Создал проект, изначально все адреса регистров были нулевыми, загрузил в панель - все работает. Потом исправил адреса регистров на нужные - пытаюсь загрузить - не грузится, т.е. загрузка инициализируется, на панели появляется Downloading... и все, процесс через какое-то время прерывается по тайм-ауту. Что не так?
Проект прилагаю, версия конфигуратора 6.4f.

Николаев Андрей
21.09.2008, 16:07
Еще раз проверьте кабель, и скорее всего в ремонт.
И обязательно обновите конфигуратор

Kirill
22.09.2008, 12:24
Создал проект, изначально все адреса регистров были нулевыми, загрузил в панель - все работает. Потом исправил адреса регистров на нужные - пытаюсь загрузить - не грузится, т.е. загрузка инициализируется, на панели появляется Downloading... и все, процесс через какое-то время прерывается по тайм-ауту. Что не так?
Проект прилагаю, версия конфигуратора 6.4f.

Попробуйте версию конфигуратора 65e. Если не поможет - неисправность панели. У меня ваш проект загрузился. Ну и кабель, конечно, проверьте.

Mikewolf
22.09.2008, 16:10
C версией 65k все загрузилось. А чем она отличается от 65e, только тем что теперь не тормозит ввод данных?

Kirill
22.09.2008, 17:30
C версией 65k все загрузилось. А чем она отличается от 65e, только тем что теперь не тормозит ввод данных?

да, только этим

pln14
03.12.2008, 09:23
аналогичная ситуация: поект записался несколько раз в ИП320 без проблем, но при очередной загрузке конфигуратор сказал:"беру таймаут, проверьте связь". последующие попытки связать ПК с ИП320 закончились точно так-же. при этом ИП пишет "download", т. е. вроде как понимает, что её хотят загрузить. проборвал разные версии конфигураторов на разных ПК - без результата.
проект простейший: отображение значения 1 регистра, подключение напрямую к МВА. связь по RS485 - без проблем.

Kirill
03.12.2008, 17:17
аналогичная ситуация: поект записался несколько раз в ИП320 без проблем, но при очередной загрузке конфигуратор сказал:"беру таймаут, проверьте связь". последующие попытки связать ПК с ИП320 закончились точно так-же. при этом ИП пишет "download", т. е. вроде как понимает, что её хотят загрузить. проборвал разные версии конфигураторов на разных ПК - без результата.
проект простейший: отображение значения 1 регистра, подключение напрямую к МВА. связь по RS485 - без проблем.


Версия конфигуратора лучше последняя 6.5К
Проверьте кабель программирования, не отвалился ли какой-нибудь контакт
Распайка
2--------3
3--------2
5--------5
7--------7

pln14
03.12.2008, 20:04
кабель в норме. пробовал кабель и с переходником и без, после соответствующей перепайки. схемы распайки разъёмов взяты из инструкции на панель. версии конфигуратора пробовал разные, в том числе и последнюю... результат=0. а по Rs485 без проблем в течении всего дня.
нет в панели опции отката к заводским установкам?

Ельцов Андрей
04.12.2008, 23:20
Скорее всего у Вас слетел загрузчик прошивки. Панель необходимо нести в сервис центр.

aploidMMM
05.12.2008, 21:19
Однозначно, надо ещё раз проверьте кабель, сам на этом один раз целый день потерял!

Зуйков Александр
06.02.2009, 12:59
Ещё добавлю, что похожая ситуация может возникнуть, когда ИП320 работает с ПЛК по RS485, когда ПЛК мастер. если не отрубить ПЛК, то панель может бесконечно висеть в состоянии download, даже если остановлено выполнение программы ПЛК. Как только ПЛК отключён, сразу происходит загрузка без проблем. Если панель-мастер, не знаю что будет, не пробовал. Так что обновление панели с остановом проги на месте её будущей работы получается проблематично. Надеюсь, не потребуется.

Ельцов Андрей
06.02.2009, 13:39
Ещё добавлю, что похожая ситуация может возникнуть, когда ИП320 работает с ПЛК по RS485, когда ПЛК мастер. если не отрубить ПЛК, то панель может бесконечно висеть в состоянии download, даже если остановлено выполнение программы ПЛК. Как только ПЛК отключён, сразу происходит загрузка без проблем. Если панель-мастер, не знаю что будет, не пробовал. Так что обновление панели с остановом проги на месте её будущей работы получается проблематично. Надеюсь, не потребуется.

Интересное у Вас наблюдение. А поподробнее можете объяснить? Какой ПЛК, к каким портам чего подключаете?
Я такого эфекта ниразу не наблюдал.

Зуйков Александр
09.02.2009, 12:25
ПЛК100. Подключение, как уже было сказано, через RS485. Т.е. А и В на ПЛК и в адаптере, втыкаемом в DB9 панели. Использован Modbus-RTU и ПЛК-мастер, взаимодействие по команде либо по изменению в разных UMD (Еще на линии висят МВА-по времени и МВУ-по команде). Причем через одну панель прошло 3 ПЛК разных лет выпуска. Один перепрошитый на 2.02 еще из первых партий и два закупленных осенью, прошивка 2.02 от завода. Иногда при остановленной программе запись в панель все таки проходит, но только наполовину или около того (не круглое число процентов) и все равно останавливается, продолжение опять же после отключения ПЛК или сброса провода с клеммы А или В на ПЛК.

mich_vk
10.11.2012, 08:24
Товарищи. Имеющийся на сайте в данный момент конфигуратор упорно виснет по таймауту на надписи Downloading 0%
Проект гружу пустой, с парой текстовых полей.
При этом распайка правильная, ком-порт виртуальный USB Moxa Uport1110.

При откате до версии 6.4f (найденной в архивах на собственной файлопомойке) все замечательно загрузилось. Вопрос: может у меня старый экземпляр панели или какие-то другие проблемы. Есть ли способы диагностики и вообще как такое может быть. Если это нормально, то почему на сайте нет старых конфигураторов и как узнать соответствие конфигуратора и панели.