Просмотр полной версии : Нужен совет подключение МУ к СПК107



Владимир6630
28.06.2015, 15:09
Добрый день. В первый раз работаю с СПК107 поэтому в этом вопросе я новичок. Сам СПК подключил программы и визуализация грузится и работает. Есть необходимость подключить МУ110-16 к СПК .Пытаюсь это сделать . Устанавливаю Modbus_Com ,Modbus Master Com, MU110_16. Загружаю жму отладка. Напротив MU 110 вылезает красный треугольник, в состоянии ModbusGenericSerialSlave -ошибка шины. Что я забыл или что сделал не так? C уважением

MrNobody
28.06.2015, 15:19
Прикрепите свой проект, к какому СОМ порту СПК вы подключаете модуль?

Владимир6630
28.06.2015, 15:43
Подключаю к COM2

MrNobody
28.06.2015, 15:48
А в проекте какой СОМ указываете? Нужен 3.
А в самом СПК включен RS485 или RS232?

Владимир6630
28.06.2015, 18:37
А в проекте какой СОМ указываете? Нужен 3.
А в самом СПК включен RS485 или RS232?
Com3 а в самом СПК оба порта выставлены 485

ASo
28.06.2015, 18:41
Проверьте распайку разъема. В прилагаемой доке м.б. ошибка, правильная дока на сайте.

Владимир6630
28.06.2015, 20:42
Проверьте распайку разъема. В прилагаемой доке м.б. ошибка, правильная дока на сайте.

Спасибо ошибка исправилась

pavel66
11.07.2017, 00:30
господа, красный треугольник модуля я смог победить но у меня почему то при назначению любому из выходных контактов реле значения true реле не замыкается а начинает щелкать. неделю уже с разными языками бьюсь а результат тот же. кто нибудь скажет что я делаю не так?

жекон
11.07.2017, 06:20
Походу ШИМ работает

pavel66
11.07.2017, 20:41
Прикольно. А как это исправить?

Евгений Кислов
11.07.2017, 21:24
Прикольно. А как это исправить?

Напишите, пожалуйста, письмо на support@owen.ru. В письме подробно опишите, как воспроизвести проблему и приложите скриншот со всеми настройками модуля (их можно посмотреть в Конфигураторе М110).
К письму приложите ссылку на архив проекта (файл - архив проекта - сохранить архив). Сам архив залейте на любой файлообменник.