PDA

Просмотр полной версии : СПК МВ-110-16Д считывает нули...



Sektoris
21.07.2015, 11:25
На COM порт подключен МВ-110-16Д.
Версии COM - 3.4.0.0
Master - 3.5.5.0
Slave - 3.5.4.0
Считываю функцией 3 адрес 0x0033
При подключении индикатор сети мигает, Все компоненты зелененькие, без красных треугольников.
Данные 0 вне зависимости от состояния входов...

Что может быть?

lara197a
21.07.2015, 11:30
Hex c Dec не путаете?

Трофимов Артем
21.07.2015, 13:05
закладка соотнесение переменных входов/выходов. справа внизу выпадающее меню об обновлении переменных. поставьте там - включено 2.

Sashokxxx
17.08.2015, 21:33
закладка соотнесение переменных входов/выходов. справа внизу выпадающее меню об обновлении переменных. поставьте там - включено 2.

Здравствуйте! А как быть если нужно читать данный со слейва через интервал, а команду записи только при необходимости?

Sashokxxx
18.08.2015, 11:46
Здравствуйте! А как быть если нужно читать данный со слейва через интервал, а команду записи только при необходимости?

Один канал запускаем циклически, а второй по тригеру, соотносим его с переменной в программе, и меняем ее с 0 на 1 - получаем запрос.