Просмотр полной версии : Рассеиваемая мощность
Добрый день, коллеги, подскажите как рассчитать мощность выделяемую тепловым реле с учетом того, что нагрузка примерно расчетная и используется соотв. радиатор. сейчас стоит задача - расчитать выделяемую мощность группой ТТР, чтобы оптимально подобрать габарит корпуса и соот. охлаждение.
murdemon
11.08.2015, 18:37
КПД ТТР ток и напряжение что то на полезную работу, все остальное в тепловую энергию.. все как в школе :)
Алексей Геннадьевич
17.08.2015, 11:07
КПД ТТР ток и напряжение что то на полезную работу, все остальное в тепловую энергию.. все как в школе :)
Вообще-то у ТТР нет КПД как такового. Есть падение напряжения на открытом силовом элементе, как правило применяют или симистор, или 2 встречно-параллельных тиристора.
Вот от их характеристик и нужно плясать.
Shaggy
Как правило, у открытого тиристора/симистора при максимальном токе падение напряжения 2-7,5в.
Падение напряжения сильно зависит от температуры p-n-p-n структуры.
Вообщем исходите из максимально возможного падения напряжения, т.к. что конкретно в данной партии ТТР стоит - нам неизвестно...
Вообще-то у ТТР нет КПД как такового. Есть падение напряжения на открытом силовом элементе, как правило применяют или симистор, или 2 встречно-параллельных тиристора.
Вот от их характеристик и нужно плясать.
Shaggy
Как правило, у открытого тиристора/симистора при максимальном токе падение напряжения 2-7,5в.
Падение напряжения сильно зависит от температуры p-n-p-n структуры.
Вообщем исходите из максимально возможного падения напряжения, т.к. что конкретно в данной партии ТТР стоит - нам неизвестно...
Полистав все что нашел, пришел к выводу, что можно прикидывать 1А на фазу = 1Вт расс. мощности (Это конечно очень грубо), но как вариант быстро принять решение о возможности применения того или иного ТТР пойдет.
Iroha Uta
29.08.2015, 13:09
Полистав все что нашел, пришел к выводу, что можно прикидывать 1А на фазу = 1Вт расс. мощности (Это конечно очень грубо), но как вариант быстро принять решение о возможности применения того или иного ТТР пойдет.
1Вт на 1 А очень оптимистично, ближе к жизни будет :
1А х 1,6В = 1, 6 Вт с запасом 2Вт
Алексей Геннадьевич
30.08.2015, 11:50
Полистав все что нашел, пришел к выводу, что можно прикидывать 1А на фазу = 1Вт расс. мощности (Это конечно очень грубо), но как вариант быстро принять решение о возможности применения того или иного ТТР пойдет.С таким расчётом вы пролетите, как Фарньер над парижем.
При повышении температуры сопротивление открытого перехода увеличивается. Если при +20º падение составляет 1в, то при +60º-80º оно может составить 3-6в.
Так что делайте расчёт исходя из наихудших условий работы. Tº окружающей среды - максимальная летняя температура в вашей местности.
И опытные работы не помешает произвести.