PDA

Просмотр полной версии : Слаботочные блоки контактов



Ryzhij
08.09.2015, 10:23
При построении систем автоматизации на основе ПР и ПЛК часто приходится сталкиваться с проблемой надёжной коммутации малых токов и напряжений. Низкое сопротивление контактов и надёжность срабатывания цепи обеспечивается лишь при условии, что ток через контакты превышает значение минимального коммутируемого тока, обычно от 0,02...0,5А.
Это т.н. "ток смазки". (См., например, "Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера" или Варламов Р.Г. «Краткий справочник конструктора радиоэлектронной аппаратуры»)
Поскольку входные цепи ПЗ и ПЛК не обеспечивают достаточной нагрузки на контакты, надёжность повышают устанавливая дополнительные резисторы нагрузки.

Например, используя 19836

При наличии в атмосфере агрессивных паров и газов это весьма эффективный метод.

Но проблема усугубляется при необходимости коммутации аналоговых сигналов и при использовании взрывозащиты типа искробезопасная цепь, когда применение дополнительной нагрузки невозможно.

Планируется ли введение в номенклатуру устройств управления MEYERTEC слаботочных, например герконовых, контактных блоков?

Алексей Геннадьевич
08.09.2015, 10:44
Поскольку входные цепи ПЗ и ПЛК не обеспечивают достаточной нагрузки на контакты, надёжность повышают устанавливая дополнительные резисторы нагрузки.

Например, используя 19836

При наличии в атмосфере агрессивных паров и газов это весьма эффективный метод.
Икрогасительные цепочки промышленного исполнения?:) Ещё на вебинаре этот вопрос поднимал.
Очень эффективный метод подавления помех на входа ПЛК. При отсутствии таких цепочек и длинных линиях можно долго искать глюки в программе.:cool::confused:
Сейчас используем соединительные платы: 3ПМ23-11 , 3ПМ20-11 , 3ПС5-10 .



Планируется ли введение в номенклатуру устройств управления MEYERTEC слаботочных, например герконовых, контактных блоков?

Можно и просто с "рыбой" внутри. Желательно вертикального крепления на поверхность и ДИН-рейку.

Ryzhij
08.09.2015, 11:09
Иксрогасительные цепочки промышленного исполнения?
Нет, я всё же о другом. Не об "искрогашении", а о коммутации слабых токов и малых напряжений, в том числе и в искробезопасных цепях (есть такой способ взрывозащиты).

Не о платах, их много выпускают, хотя и другие фирмы. А о контактных блоках, которых в России не найдёшь.

Medvedeva
08.09.2015, 11:26
В текущем предложении блок-контактов Meyertec медные контакты покрыты AgNi сплавом. Он не позволяет коммутировать сверхмалые токи. Однако у нас есть разработка позолоченных контактов. Но низкий спрос на такие изделия не позволяет их запустить в серию. Поэтому и полноценные испытания возможности коммутирования сверхмалых токов таким позолоченным контактом нашей разработки мы не проводили.

Ryzhij
08.09.2015, 11:40
Позолоченные контакты не панацея. Герконовые контактные блоки для кнопок, переключателей и концевиков могут быть дешевле в производстве, но, вероятно, подготовка в выпуску потребует затрат.

В России и КНР есть мощности по выпуску герконов. Но контактных блоков никто не предлагает. Меж тем как нефтехимия например в них остро нуждается.
А под диаметр в панели 22 всего три фирмы в мире предлагают подобное.
Позволю себе проилюстрировать свой запрос файлом.

FrankKar
27.09.2015, 10:29
Нет, серьга не самодельная. Серьга, что на фото, хлипковата для данного блока. Блок пока предлагается в варианте без серьги. Серьгу пока дешевле купить фабричную, чем делать самому.