Просмотр полной версии : Lectus + Меркурий 206
Здравствуйте. Можно ли опросить электросчетчик Lectus-ом без использования их OPC сервера. Если можно, подскажите пожалуйста как это реализовать?
У Меркурия RS 485 интерфейс.
У меркурия есть опция с модбас, он вам и нужен.
У 206-го есть Modbus ? откуда инфа ?
v.borovikov
24.12.2015, 10:25
У меркурия есть опция с модбас, он вам и нужен.
Счетчик меркурий 206 не поддерживает Modbus, поэтому опрос с помощью Lectus OPC невозможен.
Есть OPC сервер для данных счетчиков только для чтения, стоимость не знаю, демо работает 20 дней. Ищите http://opc-server.briztop.ru и обрящите :)
сам сейчас на столе этот счетчик опрашиваю.
В шапке не увидел что конкретно про 206 речь, извиняюсь, но я видел на некоторых моделях modbus опционально.
В вашем случае поможет что то типо такого http://tractavt.ru/electronnie-ustroistva/20-modbus-adapter-elektroschetchika-merkuriy.html
(http://tractavt.ru/electronnie-ustroistva/20-modbus-adapter-elektroschetchika-merkuriy.html)
Ну а бюджетный вариант состряпать преобразователь на ардуинке например, затея правда не простая.
Scream вот вы опять. не прочитали а советуете - у Меркурий 230 и 206 протоколы ОТЛИЧАЮТСЯ и преобразователь по ссылке не взлетит...
Scream вот вы опять. не прочитали а советуете - у Меркурий 230 и 206 протоколы ОТЛИЧАЮТСЯ и преобразователь по ссылке не взлетит...
Извиняюсь, может отличаются, но мне советовали такую штуку для модбаса, меня заверяли что все нормально будет работать со счетчиками меркурия, про протокол не подумал даже. Спасибо за поправку, не знал.
melky (http://www.owen.ru/forum/member.php?u=15000), а 203 и 206 протоколы одинаковые не знаете?
203 и 206 вроде одинаковые, как и 200. по крайней мере ОРС сервер у них один.
не знаю, насколько они отличаются в корне, знаю только что у однофазников паролем является серийный номер. В 230-х это раздельные вещи.
203 и 206 вроде одинаковые, как и 200. по крайней мере ОРС сервер у них один.
не знаю, насколько они отличаются в корне, знаю только что у однофазников паролем является серийный номер. В 230-х это раздельные вещи.
Ну тогда возможно вы зря меня ругали, нашел что протокол на 80% похож, а адаптер есть в ссылке для 203.
Во всяком случае перед покупкой можно уточнить у продавцов.
Странно только что паспорта на два адаптера, возможно при заказе необходимо уточнять для какого счетчика.
Только вот еще какой момент, счетчиков может быть много - цена для такого удовольствия адская получится, дешевле ОРС
Странно только что паспорта на два адаптера, возможно при заказе необходимо уточнять для какого счетчика.
Только вот еще какой момент, счетчиков может быть много - цена для такого удовольствия адская получится, дешевле ОРС
Я так понял 2 сразу можно опрашивать, но не понял почему нельзя например 3 или 5.
Цена да, за такую фигню дорого, но если горит и нет времени.