Есть задача написать программу на пр114 со следующей логикой:

На ПР114 есть энергонезависимая целочисленная переменная. Есть потребность её редактирования при помощи подключения ПР200 (с экрана) по RS480. Как это возможно реализовать, что бы при отключении ПР200 и перезагрузке ПР114 переменная не вываливалась в 0, а оставляла последнее изменённое значение.

rovki
19.02.2016, 14:23
В Пр114 через сетевую переменную из Пр200 .Сетевая переменная энернонезависимая

Vlad89
24.02.2016, 16:35
Это та понятно.

Мне уже подсказали функцию "SEL" использовать.

RomAl
03.03.2016, 11:16
Впервые программирую ПР114 и появились вопросы..
Например, можно ли вести непрерывно запись в сетевую переменную (сетевые выходы)
в самой программе или из сети (сетевые входы), ведь сетевые переменные энергонезависимые?
Аналогично и с переменными которые имеют опцию энергонезависимости.
А нас учили, что энергонезависимая память имеет ограниченный ресурс.
Конкретно мне надо считывать значения универсальных счётчиков, но значения
счётчиков не должны пропасть при отключении питания.

melky
03.03.2016, 12:08
RomAl энергонезависимость бывает разная, у приборов Овен запись происходит при отключении питания, пока прибор запитан, переменная на самом деле крутится в ОЗУ.