Popov Boris
24.02.2016, 17:54
Представляю Вам совместную разработку ОВЕН и ЗАО "Энергоресурс" - программно-технический комплекс "ОВЕН Телемеханика Лайт"
для создания проектов диспетчеризации:
- АСУ ТП подстанций;
- электрических сетей
- поквартирный учет электроэнергии, воды тепла с возможностью дистанционного управления потребителями;
- управление и перераспределение мощности потребителей;
- расчетный и контрольный учет электроэнергии и других энергоресурсов;
- автоматических пунктах секционирования ( реклоузеров) ;
- в системах контроля качества электроэнергии.
- мониторинга серверного оборудования.

Благодаря специализированным решениям на базе ОВЕН ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ можно создавать высокопроизводительные и масштабируемые системы автоматизации, рассчитанные на одновременную работу с сотнями и тысячами объектов.

Программно-технический комплекс состоит из
1. SCADA-системы Телемеханика Лайт учитывающей особенностей эксплуатации в Российской Федерации. Из отличительных особенностей хочется отметить:
-возможность опроса устройств напрямую без использования OPC-cервера,
-наличия коммуникационного сервера- позволяющего работать с sim-картами с динамическим IP-адресом,
-работа открытыми интерфейсами коммуникаций включая МЭК 60870-5-101/103/104,
-встроенный модуль "Энергоанализ" позволяющий сводить балансы по электроэнергии.
-использование виртуального контроллера.
Объем лицензии определяется количеством сигналов и (или) количеством опрашиваемых приборов учета и защищается аппаратным USB-ключем.
Без ключа возможна непрерывная работа в течении 2 часов, без ограничения количества сигналов.

2. Специальной версии ОВЕН ПЛК 323хх.хх.ТЛ, под управлением исполнительной среды EnLogic позволяющей решить комплекс вопросов, связанных с организацией информационного обмена между различными системами и устройствами, например при эксплуатации территориально разнесенных объектов стоят вопросы учета энергоресурсов, контроля доступа, удаленного управления оборудованием.
ПЛК 323 ТЛ может :
-осуществлять сбор и архивирование данных,
-имеет встроенные поддержанные протоколы опроса специализированных устройств используемых в энергетике и учете ресурсов,
-спорадическая передача, настройка апертуры измерений ( существенно экономит траффик при использовании GPRS)
-вести циклическую передачу
-иметь любое число направлений отдачи ( количество Пунктов Управления) и настраиваемые объемы данных телеметрии и прав доступа
-реализовывать локальные алгоритмы в контроллере (FBD)
-имеет поддержанные протоколы Modbus, DNP3, МЭК 60870-5-101/103/104

но главным достоинством является быстрота и простота создания необходимой конфигурации контроллера( для "непрограммистов") .

SCADA Телемеханика Лайт и ПЛК 323 серии ТЛ по отдельности являются самодостаточными продуктами и могут успешно решать задачи АСУ ТП и телемеханики как совместно, и так в качестве элемента любой другой системы.


СКАЧАТЬ АКТУАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ МОЖНО ЗДЕСЬ : http://www.owen.ru/catalog/44039026

lara197a
25.02.2016, 18:25
плк 3хх в принципе дорог сам по себе.
у всех производителей сейчас как правило есть готовые решения
для опроса приборов.
для опроса маленького объекта достаточно бюджетного плк и модема (модема и скады).
можно обойтись и просто модемом. в малобюджетном проекте
я бы смотрел к примеру в сторону продуктов "телеофис".

про буржуйские решения вообще молчу.
для сбора данных с сотен объектов - как писал в начале поста.

по обсуждаемому продукту у меня вопросов нет.
есть мнение по целесообразности.

Burovoi
25.02.2016, 18:32
Скажем, элементарный вопрос. Зачем промежуточный уровень в виде УСПД для электросчеьчиков, когда они имеют встроенный модуль GSM, а например Меркурий позволяет через один счетчик с модулем подключить несколько по кабелю.
Элементарный ответ - если не надо контроллер, то и не ставьте. А если надо? Например - собирать данные с 30 счетчиков, параллельно в 2-3 луча 485, и выдавать централизованно по МЭК-104. Для этого как раз проще всего использовать контроллер. Ну или можно без контроллера, на программе в виндовсе, но это как-то обычно проблематичнее. И таких задач, где либо контроллер нужен обязательно, либо он обеспечивает качественно другой сервис при создании системы - их очень и очень много. Все задачи не решаются счетчиком Меркурий со встроенным GSM.


Зачем управлять силой по GSM, если есть тональные сигналы по ЛЭП?
Наверное, имеется в виду связь по силовой сети со счетчиками бытовых потребителей? Да, такое может быть. Но это, от питающей ТП до счетчика. А ведь до ТП тоже надо донести сигнала. Обычно это канал связи сотовый, конечно не GSM по дозвону, а все таки ГПРС. И часто надо управлять контакторами на ТП, реализующим наружное уличное освещение.


Вообщем, стандартная попытка от Энтека впихнуть недоделанное ПО и пр. и сыграть в несущкствующую smart-grid за казенный кошт.
Да, Энтек тоже знаю, сталкивался с ним. А что плохого - обычная практика ОЕМить программное обеспечение под своей торговой маркой? Кодесис тоже крупные компании используют под своей торговой маркой, и у Исаграф тоже вроде было такое. Это не только в мире ПО принято, вон, например, даже производители автомобилей тоже часто выпускают идентичные автомобили под разными марками.

Burovoi
25.02.2016, 18:42
по обсуждаемому продукту у меня вопросов нет.
есть мнение по целесообразности.
Согласен - нет никакой целесообразности использовать контроллер там, где он и не нужен. Если надо просто банально реализовать учет электроэнергии с удаленных счетчиков - в натуре счетчика со встроенным модемом вполне достаточно, или использовать шлюз типа WRX708 от Телеофиса - отличная, недорогая штука. Но как я уже писал - задачи очень далеко не всегда ограничиваются только этим. Например то, чем иногда занимаюсь я - телемеханизировать одиноко стоящий в поле КРУН, собрать данные с блока цифрового РЗА, еще также может быть и счетчик, и передать данные в систему верхнего уровня по стандартному протоколу МЭК-104. А еще бывают КРУНы с электромеханической защитой, когда сигнализацию и управление надо делать дискретами. Вот для такой задачи контроллер ПЛК-323 подходит вполне, не во всех возможных случаях, но закроет много.

Burovoi
25.02.2016, 18:55
Кстати - а где цены? Контроллер, Скада на разные конфигурации? Есть ли по контроллеру какое разделение на модификации или опции программного обеспечения? Когда мне прислали приглашение присоединится к этой теме, я честно думал что эта информация уже выложена на сайте ОВЕН, но что-то не нахожу пока ничего.

ASo
25.02.2016, 19:11
А если надо? Например - собирать данные с 30 счетчиков, параллельно в 2-3 луча 485, и выдавать централизованно по МЭК-104.Вопрос - зачем именно по МЭК-104? Какова задача?
Или мы имеем ввиду ваттметры (многофункциональные приборы) в релейном оборудовании подстанции?


Наверное, имеется в виду связь по силовой сети со счетчиками бытовых потребителей?Двоечник! Именно реальным оборудованием по гарантированному контролируемому каналу.

Обычно это канал связи сотовый, конечно не GSM по дозвону, а все таки ГПРС. И часто надо управлять контакторами на ТП, реализующим наружное уличное освещение.Даже не смешно. Скажите такое энергетику старой школы - услышите его ответ.
Следующим вашим действием будет отказ от релейной защиты трансформаторов. Это не шутка, за то, при упоминании чего во времена моего студенчества на АВТФ МЭИ коллеги с энергетических факультетов покрутили бы пальцем у виска (такого не может быть, потому что такого не может быть никогда) сейчас я наблюдаю как норма. Не шутка.

rovki
25.02.2016, 19:18
Ну слава Богу, +, ASO здесь ;)Тюкает чужую работу ,а свою ни как не представит ,кроме аватарки.

ASo
25.02.2016, 20:06
Уж если влезли в эту тему, порадую не своей разработкой. http://elteh.ru/upload/Operating_manual_KRU.pdf с.85. Любуйтесь.

rovki
25.02.2016, 20:28
Векторной графикой?;)

Burovoi
26.02.2016, 08:44
Вопрос - зачем именно по МЭК-104? Какова задача?
Или мы имеем ввиду ваттметры (многофункциональные приборы) в релейном оборудовании подстанции?

Мы имеем в виду все, сбор данных на уровне объекта, электрической подстанции например, с любого источника как цифровой, так и дискретной информации - щитовые измерительные приборы (амперметры, вольтметры, ваттметры, многофункциональные), блоки РЗА, измерительные приборы (у ОВЕНА тоже есть, кстати, трехфазный, вполне рабочий, мы использовали пару раз), счетчики ЭЭ, и все прочее, что может встретится. А МЭК-104 - да просто потому что это безусловный стандарт в телемеханике электрических сетей, и потому что заказчик требует передать данные на верхний уровень в этом протоколе. МЭК-104, и все - этот вопрос не обсуждается в данной области промышленности.



Двоечник! Именно реальным оборудованием по гарантированному контролируемому каналу.

Вы бы уточнили, о каком уровне напряжения говорите, уважаемый отличник. Я могу пообщаться и за 0.4, и за 6-10, и за 110 и выше. Но ОВЕН явное нацеливается не выше 6-10 кВ, поэтому давайте обсудим именно эту прикладную область, и не будем вести обобщенные виртуальные холивары.



Даже не смешно. Скажите такое энергетику старой школы - услышите его ответ.
Следующим вашим действием будет отказ от релейной защиты трансформаторов. Это не шутка, за то, при упоминании чего во времена моего студенчества на АВТФ МЭИ коллеги с энергетических факультетов покрутили бы пальцем у виска (такого не может быть, потому что такого не может быть никогда) сейчас я наблюдаю как норма. Не шутка.
Спуститесь на землю. В настоящее время подавляющее большинство систем телемеханики объектов 6-10 и 0.4 кВ для Россетей делается с использованием сотового канала связи. По той простой причине, что на такие объекты просто нет другого канала связи связи, и не будет в обозримом будущем, а наблюдать объекты нужно. Для этих целей сотовые операторы давно предлагают специальные услуги передачи данных.
А выделенные линии встречаются только в городских сетях, часто интегрированные в систему местного провайдера, или на территориях промышленных предприятий.

melky
26.02.2016, 09:20
У меня немного другая задача, отсюда и вопрос к авторам.

Может ли ваша система без OPC серверов объединить в себе кроме счетчиков и Modbus еще и SNMP протокол ?
Возможность добавления протоколов других приборов, которых сейчас нет в списках ?
Возможность работы ПО на Linux ?

Ну и цена вопроса ?

На данный момент пишем драйвер для счетчика Меркурий 20х (в наличии 206-й есть), так же планируем написать драйвера на ряд устройств Пульсар.
По необходимости будем добавлять различные устройства.

Popov Boris
26.02.2016, 11:35
В системе кроме счетчиков и Мodbus есть еще разные встроенные протоколы. Конкретно про SNMP - есть реализация SNMP-клиента, на вход ему надо давать mib-файл.
Добавлять поддержку опроса новых приборов на базе универсальных протоколов Модбас и МЭК можно делать самостоятельно легко, для этого все есть в составе системы, необходимо делать описание профиля опроса прибора в формате XML, описывать карту в виде дерева тегов.
Добавить полностью свой протокол обмена тоже можно. Это делается в виде написания кода на С, для этого предоставляется комплект разработчика. Такой комплект есть, но пока еще не подготовлен для публикации на сайте, будет доступен позже.

Смысл разработки драйвера в том, что в качестве механизма опроса внешних устройств в Скаде используется исполнительная система EnLogic, скомпилированная в виде DLL. Код драйвера, разработанный для нее, также потенциально может быть использован в составе исполнительной системы контроллера для ОВЕН ПЛК.

Есть еще механизм подключения драйвера в виде внешней DLL, но он не сильно приветствуется, и используется редко, только при реализации драйвера чисто по Windows. Так реализован механизм драйвера клиента ОРС и SNMP.

Версии ПО под Линукс самой Скады нет. Под Линуксом умеет работать исполнительная система EnLogic. Та, что загружена в контроллер ПЛК 323-ТЛ. Да и под Виндовс она тоже есть, в виде службы. Это дает возможность из обычной машинки Линукс или Виндовс сделать полноценный контроллер.

melky
26.02.2016, 12:59
Это дает возможность из обычной машинки Линукс - Это уже интереснее, но и сама скада не помешала бы под Linux.

Popov Boris
26.02.2016, 13:02
Кстати - а где цены? Контроллер, Скада на разные конфигурации? Есть ли по контроллеру какое разделение на модификации или опции программного обеспечения? Когда мне прислали приглашение присоединится к этой теме, я честно думал что эта информация уже выложена на сайте ОВЕН, но что-то не нахожу пока ничего.

Обращу внимание: Тема находится в разделе форума " В Разработке"
В настоящий момент доступно 2 модификации контроллеров
ПЛК 323-220.03.01-ТЛ
ПЛК 323-24.03.01-ТЛ
стоимость 32 214 рублей с НДС за изделие. В ближайшей перспективе появиться специализированная версия ПЛК 323 для управления наружным освещением на уровне ТП и реализована и отлажена работа Enlogic на ПЛК 304 ( стоимость аналогично 323 меняться не будет)

По Скада системе- средневзвешенная стоимость для аналогичного российского продукта. А с учетом "энергетических" фич- более чем приемлема по сравнению с аналогами.
Для ориентира представляю проект прайс-листа.

Burovoi
26.02.2016, 13:32
В настоящий момент доступно 2 модификации контроллеров
ПЛК 323-220.03.01-ТЛ
ПЛК 323-24.03.01-ТЛ
По контроллеру будут разные вариации по стоимости в зависимости от кол-ва каналов, или может счетчиков, или может по размеру конфигурации? Или цена одна, сколько хочешь засунуть внутрь контроллера, столько и делай?

Popov Boris
26.02.2016, 14:07
По контроллеру будут разные вариации по стоимости в зависимости от кол-ва каналов, или может счетчиков, или может по размеру конфигурации? Или цена одна, сколько хочешь засунуть внутрь контроллера, столько и делай?

Размер конфигурации и количество каналов или да же приборов учета не влияет на стоимость ПЛК 323 с Enlogic.
Например, мы опрашиваем 3 счетчика и 500 счетчиков - цена одна. Отличаться в данном случае будет стоимость ПО верхнего уровня, он как раз и зависит от объема информации.

ASo
26.02.2016, 14:39
Если в теме появится capzap - то он подтвердит, что для данного класса задач будет дешевле взять промкомпьютер с кучей портов на плате. Даже Фаствеловский, если брать для сильно минусовых температур.
А учитывая эээээ нелюбимость ПЛК323 ОВЕНом и "особенности" КДС3 - то комп под линуксом выиграет однозначно.

capzap
26.02.2016, 15:36
читая от сюда пдф-ник http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23467&p=198825&viewfull=1#post198825 я пришел к выводу, что упоминание об овеновских контроллерах скорее чтоб только закрепиться на этом форуме, а так у них как раз речь о компах.

Popov Boris
26.02.2016, 15:53
Если в теме появится capzap - то он подтвердит, что для данного класса задач будет дешевле взять промкомпьютер с кучей портов на плате. Даже Фаствеловский, если брать для сильно минусовых температур.
А учитывая эээээ нелюбимость ПЛК323 ОВЕНом и "особенности" КДС3 - то комп под линуксом выиграет однозначно.

Дешевле, дороже, быстрее, лучше, надежнее, любимее, проще и т.п. - это в первую очередь обоснованное решение, которое должен принять конкретный инженер перед которым стоит конкретная задача.
Мы в свою очередь даем в руки клиентам инструмент, при помощи которого они могут решать задачи диспетчеризации, в большинстве своем по сложности настройки и конфигурации немногим превышающем средневзвешенную настройку прибора ОВЕН, ну скажем ТРМ-132. И решать задачу опроса "разнопротокольных" и "разноскоростных" устройств на одном интерфейсе кликом мышки используя уже заложенную проверенную "математику", которую не надо героически осваивать, а просто взять и использовать встроенные в Enlogic возможности.

Уместнее сравнивать не "класс задач" и конкретные задачи и способы их решения.

Сергей Сисейкин
26.02.2016, 16:26
Открыл приложенный пдф файл, увидел ценовые категории для различных редакций программного продукта и отдельных модулей системы. вопрос,- причем здесь компы?

capzap
26.02.2016, 16:32
Открыл приложенный пдф файл, увидел ценовые категории для различных редакций программного продукта и отдельных модулей системы. вопрос,- причем здесь компы?
если вопрос адресован ко мне, тогда отвечу вопросом на вопрос, а при чем тут контроллеры?

ASo
26.02.2016, 16:41
Мы в свою очередь даем в руки клиентам инструмент, при помощи которого они могут решать задачи диспетчеризации, в большинстве своем по сложности настройки и конфигурации немногим превышающем средневзвешенную настройку прибора ОВЕН, ну скажем ТРМ-132. И решать задачу опроса "разнопротокольных" и "разноскоростных" устройств на одном интерфейсе кликом мышки используя уже заложенную проверенную "математику", которую не надо героически осваивать, а просто взять и использовать встроенные в Enlogic возможности. Спасибо господа, только как бы Вам доказать потребителю, что это еще и работает????
А то был опыт.... Купили рекомендованный Инкотексом "Меркурий-Энергоучет" и он..... не работал по RS-485 в полной, не лайт версии. Вернее, опрашивал счетчики через один. Общение с техподдержкой.... Скажем так, с кем можно говорить - один человек. Проблему так и не решил.
Поэтому, на Энтке у меня поставлен Х.
При том, что в Инсате таких проблем нет.

Popov Boris
26.02.2016, 16:50
если вопрос адресован ко мне, тогда отвечу вопросом на вопрос, а при чем тут контроллеры?

Спрашивали стоимость SCADA, - был выложен проект прайс-листа, соответственно в нем находится различные описания опций и приложений , которые в свою очередь описывают объем и стоимость лицензии для создания АРМ диспетчера. отсюда и уделенное внимание ПЭВМ в документе.

В самой самой SCADA есть модуль КОНТРОЛЛЕРЫ ( представляющий собой исполнительную среду Enlogic) , поддержана работа только виртуального контроллера и ОВЕН ПЛК-323.

Burovoi
26.02.2016, 17:06
Размер конфигурации и количество каналов или да же приборов учета не влияет на стоимость ПЛК 323 с Enlogic.
Например, мы опрашиваем 3 счетчика и 500 счетчиков - цена одна. Отличаться в данном случае будет стоимость ПО верхнего уровня, он как раз и зависит от объема информации.
А что, контроллер ПЛК 323 реально потянет опрос 500 счетчиков?
Вообще вопрос такой - а сколько счетчиков, ну или трехфазных измерительных приборов вашего же производства можно подключить к ПЛК 323 и успешно их опрашивать? На сколько хватит мощности контроллера по разным критериям - по объему оперативной памяти, по загрузке процессора, по СОМ-портам, может еще что?

Popov Boris
26.02.2016, 17:21
Спасибо господа, только как бы Вам доказать потребителю, что это еще и работает????
А то был опыт.... Купили рекомендованный Инкотексом "Меркурий-Энергоучет" (это Энтек, если что) и он..... не работал по RS-485 в полной, не лайт версии. Вернее, опрашивал счетчики через один. Общение с техподдержкой.... Скажем так, с кем можно говорить - один человек. Проблему так и не решил.
Поэтому, на Энтке у меня поставлен Х.
При том, что в Инсате таких проблем нет.

Способ доказать существует , только один - практика. На сегодня уже успешно реализован ряд пилотных проектов, как раз в рамках "Телемеханики Лайт". Как только пойдут в серию у наших клиентов, они будут обнародованы.
Сегодня с каждым проектом работаем индивидуально, понимая о высокой стоимости ошибки на "первых шагах".
Сожалею о том, что Вам пришлось получить негативный опыт. Если еще актуален вопрос по опросу счетчиков( как справедливо было замечено "ядро" софта одинаковое) , готов оказать помощь, но , пожалуйста, за рамками этой ветки форума.

lara197a
26.02.2016, 17:34
Ну к примеру 500 счетчиков я даже и на ПЛК 100 опрошу.
А в чем проблема?
Опрашивать последовательно.
Выставлять флаг удачного и неудачного опроса и писать в архив....
переходить к следующему при нескольких неудачных опросах или удачном...

Burovoi
26.02.2016, 17:50
Если в теме появится capzap - то он подтвердит, что для данного класса задач будет дешевле взять промкомпьютер с кучей портов на плате. Даже Фаствеловский, если брать для сильно минусовых температур.
А учитывая эээээ нелюбимость ПЛК323 ОВЕНом и "особенности" КДС3 - то комп под линуксом выиграет однозначно.
Фаствел никогда не делал дешевого обрудования. Все, что они производят - это реально качественные надежные железки, но цена таких железок не может быть дешевой. Да, цена наверное ниже чем у Сименса и прочих монстров. Но точно выше, чем у ОВЕНа или ICPDASа.
Они делают железки для процессоров на базе архитектуры Intel - такие железки в принципе не могут быть сравнимы по стоимости с изделиями на архитектуре ARM.
Озвучена цена 32 тыщи рублей за ПЛК 323 с НДС. Это конечно изделие, готовое к эксплуатации. Чтобы сделать такую законченную штуку на базе любой платы от Фаствела - надо еще много чего прикупить.
Самые дешевые компьютеры на Intel могут быть только фиксированной комплектации, в готовом корпусе, и скорее всего не на температуру -40.
Никакая самодельно собираемая штука некогда не будет дешевой. И потом такую штуку еще надо научить технологическим задачам.

Комп под Линуксом выигрывает в своей функциональности только для компьютерного гика, имеющего большое желание поковыряться во внутренностях.
Для остальных простых людей надо другое - "ты скажи, куда тут лошадь запрягать", надо чтобы оно поехало, побыстрее и попроще.

Гикам, наверное, и сотовый телефон с процессором Интел и операционкой Линукс приятнее иметь в кармане. И подобные штуки конечно есть на рынке, но они совершенно незаметны для подавляющего большинства.

melky
27.02.2016, 19:24
Когда речь идет о стоимости проекта, станешь гиком и не будешь по этому поводу переживать...

Gost_u
03.03.2016, 14:12
Добрый день!
Заказали у Вас контроллеры ПЛК323-24.03.01.ТЛ, есть вопросы по конфигурации :
1. Какие протоколы входят в ПО ОВЕН " Телемеханика лайт "
2. Как происходит синхронизации времени данных контроллеров.

Popov Boris
03.03.2016, 15:07
По протоколам:
Поддержана работа по универсальным протоколам:
-Modbus RTU, ASCII, TCP
-МЭК-101/103/104
-Distributed Network Protocol, v3 (DNP3)
и специальным протоколам:
меркуриий, гран электро, СЭТ, счетчики НЕВА, пульсар-м, Счетчики РСМ, счетчики РСИ, счетчики ТЭМ, Вычислитель ВКТ-7, Elkora


В контроллере ПЛК-323.ТЛ предусмотрена система синхронизации времени с сервером (арм с ПО верхнего уровня). Необходимо запустить платформу EnLogic, выбрать нужный контроллер, перейти на вкладу «контроллер» выставить галочку «Включить синхронизацию»:
22964

Для синхронизации, например, счетчиков «Меркурий» с ПЛК-323.ТЛ, существует возможность синхронизации времени для самих счетчиков, настройка производится в самом протоколе «Меркурий»:
22965

melky
03.03.2016, 22:34
Какие Меркурии поддержаны ?

Popov Boris
04.03.2016, 10:22
Какие Меркурии поддержаны ?
Поддержаны Меркурий типа М-200, М-203, М-206, М-230, М-233, М-234, М-236 (включая все модификации указанных счетчиков)
+ работа с концентраторами Меркурия по технологии сбора данных PLC-I и PLC-II

Сергей Сисейкин
04.03.2016, 13:08
Ну к примеру 500 счетчиков я даже и на ПЛК 100 опрошу.
А в чем проблема?
Опрашивать последовательно.
Выставлять флаг удачного и неудачного опроса и писать в архив....
переходить к следующему при нескольких неудачных опросах или удачном...

Сомневаюсь, что у Вас получится на ПЛК-100 это сделать: на один RS-485 ну никак не получится посадить 500 счетчиков. Из-за отсутствия flesh накопителя и незначительного объема выделенной под архив памяти, не думаю, что получится собрать архив даже со 100 счетчиков.

Gost_u
23.03.2016, 09:46
Собрал стенд со счетчиком Меркурий 230, мне нужно передавать на верхний уровень показания по фазе А и В с сигнализацией при скачках напряжения. Все работает, данные передаются( в режиме опроса все видно) а на верхнем уровне пишется «разрыв в базе данных», что не так делаю?

Сергей Сисейкин
23.03.2016, 10:52
Собрал стенд со счетчиком Меркурий 230, мне нужно передавать на верхний уровень показания по фазе А и В с сигнализацией при скачках напряжения. Все работает, данные передаются( в режиме опроса все видно) а на верхнем уровне пишется «разрыв в базе данных», что не так делаю?

Добрый день.
Первым делом удостоверьтесь, что запущен сервер сбора данных.
Далее можно зайти в модуль интегратора "История" и проверить путь к базе данных: уберите галочку "из проекта" и укажите полный путь к базе данных: 23321, далее верните галочку на место и нажмите кнопку "проверить соединение". По аналогии проверьте базу данных "событий". Далее попробуйте перезагрузить сервер сбора данных и модуль "Визуализация".

Gost_u
28.03.2016, 15:57
Спасибо, все получилось, есть еще вопрос:
у меня датчик ПВТ-10 и МЭ110.220-3М, опрашиваю по модбассу, адреса изменил у обоих устройств, но показания в режиме опроса, в EnLogic, вижу только по одному прибору. Адреса 1 и 2 соответсвенно, ком порт в обоих- случаях 4 (на ПЛК-323.ТЛ) режим RTU. если перекидываю устройсва на разные ком порты, то все работает. Но у меня в планах использовать пятый ком порт для другой задачи. Подскажите как мне опрашивать два разных устройства по модбасс на одном ком порту ПЛК.

Сергей Сисейкин
30.03.2016, 09:44
Спасибо, все получилось, есть еще вопрос:
у меня датчик ПВТ-10 и МЭ110.220-3М, опрашиваю по модбассу, адреса изменил у обоих устройств, но показания в режиме опроса, в EnLogic, вижу только по одному прибору. Адреса 1 и 2 соответсвенно, ком порт в обоих- случаях 4 (на ПЛК-323.ТЛ) режим RTU. если перекидываю устройсва на разные ком порты, то все работает. Но у меня в планах использовать пятый ком порт для другой задачи. Подскажите как мне опрашивать два разных устройства по модбасс на одном ком порту ПЛК.

При подключении устройств разного типа на один com-порт по rs-485 нужно в настройке протокола modbus RTU поставить галочку "Освобождать порт" для каждого устройства 23500

murdemon
08.04.2016, 16:31
Как в проект добавить свой контроллер допустим 60870-104 ... или его можно добавить только добавив виртуальный и в нем прописав каналы ввода/вывода телемеханика МЭК-104?

Сергей Сисейкин
11.04.2016, 10:21
Как в проект добавить свой контроллер допустим 60870-104 ... или его можно добавить только добавив виртуальный и в нем прописав каналы ввода/вывода телемеханика МЭК-104?

На данный момент в Телемеханике Лайт поддержаны 3 типа контроллеров: ПЛК-100.ТЛ, ПЛК-323.ТЛ и виртуальный контроллер (WKLOGIC). Проще воспользоваться виртуальным контроллером и сделать описание каналов ввода\вывода в modbus путем описания карт переменных в IO файле. IO файлы находятся в каталоге C:\Program Files\OWEN\TML\Bin\IO инструкцию по описанию карт переменных добавил во вложение.

Сергей Сисейкин
11.04.2016, 10:50
Как в проект добавить свой контроллер допустим 60870-104 ... или его можно добавить только добавив виртуальный и в нем прописав каналы ввода/вывода телемеханика МЭК-104?

Посмотрите еще в справочной системе в разделе "Руководство по применению > SCADA, ССПИ > Пример настройки проекта ССПИ >
Получение данных от внешних источников по МЭК-104" может быть это Вам поможет.

murdemon
11.04.2016, 19:30
Это как в том фильме с Дикаприо сон внутри другого сна :).. ПЛК внутри другого ПЛК ... немного запутывает, но смысл понятен. Был бы какой виртуальный ПЛК просто который мапил данные один к одному и назывался бы виртуальный узел и все (без логики).

S.Bobrov
21.04.2016, 10:46
Здравствуйте! Если на ПЛК-323 под управлением EnLogic подали "1" реле замкнулось и висит замкнутое пока мы не изменим его на "0"- это постоянный выходной сигнал.
А как мне сделать импульсновыходной сигнал, т.е. при "1" реле замкнулось на длину импульса которая задаётся уставкой?

Сергей Сисейкин
21.04.2016, 12:03
Здравствуйте! Если на ПЛК-323 под управлением EnLogic подали "1" реле замкнулось и висит замкнутое пока мы не изменим его на "0"- это постоянный выходной сигнал.
А как мне сделать импульсновыходной сигнал, т.е. при "1" реле замкнулось на длину импульса которая задаётся уставкой?

Можно использовать ФБ "Управление автоматом", ФБ "Управление выключателем" там задается длина импульса, с описание ФБ можно ознакомиться в справочной системе "Телемеханики Лайт"

S.Bobrov
27.04.2016, 11:52
Добрый день! Вы можете мне помочь скачать данные из архива счётчика и представить в отчётах? ПЛК-323 сконфигурирован и счетчик виден.

Сергей Сисейкин
27.04.2016, 12:42
Добрый день! Вы можете мне помочь скачать данные из архива счётчика и представить в отчётах? ПЛК-323 сконфигурирован и счетчик виден.

Какие именно данные вы хотите забрать из архива и какого плана отчеты вы хотите сформировать?(отчет профиля мощности? получасовые срезы мощности? баланс/не баланс?) Какая у Вас задача? Каким образом вы сконфигурировали ПЛК и, как я понял, вы видите текущие значения в EnLogic?

S.Bobrov
27.04.2016, 15:27
Меня интересуют отчеты 80020, соответственно хочу вычитать получасовки из архива. В ПЛК на 4 ком порт повешен счетчик типа меркурий 234, прописал в EnLogic адрес счетчика, в общем в режиме опроса ПЛК я вижу показания. Добавил протокол "архив успд" и выбрал нужные параметры для записи в протоколе "меркурий". Как мне теперь на верхнем уровне вычитать все профили и сформировать отчет?

Сергей Сисейкин
28.04.2016, 09:18
Меня интересуют отчеты 80020, соответственно хочу вычитать получасовки из архива. В ПЛК на 4 ком порт повешен счетчик типа меркурий 234, прописал в EnLogic адрес счетчика, в общем в режиме опроса ПЛК я вижу показания. Добавил протокол "архив успд" и выбрал нужные параметры для записи в протоколе "меркурий". Как мне теперь на верхнем уровне вычитать все профили и сформировать отчет?



В общих чертах: сначала зайдите в модуль "история" создайте новую БД обычного типа и перенесите в нее нужный параметры по вашей точке учета (подробно описано в справочной системе, в разделе "Регистрация истории")(если необходимо фиксировать токи, напряжение и тд). Далее нужно зайти в модуль справочники и заполнить три журнала (Объекты, точки учета, потребители) связаться с уже сконфигурированным ПЛК и Ваша точка учета будет автоматически добавлена. Перейдите в режим редактирования - кнопка F6 и нажмите кнопку на панели задач "АСКУЭ"-откроется маленькое окошко модуля Энергоанализа, туда нужно перенести драпндропом из модуля справочники, журнала "Объекты" вашу точку. После этого запустить сервер сбора данных и перейти в модуль Энергоанализ. В модуле Энергоанализ нужно выбрать вашу точку учета и опросить ее, задав нужный интервал времени для профилей мощности. После опроса, можно строить отчеты формата 80020. Подробно эта методика описана так же в справочной информации в разделе "Руководство по применению"\"АИИС"\"пример настройки проекта учета электроэнергии".

Vitamin
04.05.2016, 10:42
Здраствуйте! В EnLogic не читаются значения с Пульсар 16-М "На начало суток" и "На начало месяца". Прочерк "-" вместо значений. Что это может быть? Спасибо!!!

Popov Boris
04.05.2016, 13:51
Здравствуйте! Скорее всего у Вас не заполнены регистры значений с архивами на начало суток и начало месяца. Новый ли прибор? Система смонтирована или же подключение происходит в лабораторном режиме? Правильно ли произвели настройку в TestPort?

S.Bobrov
10.06.2016, 12:11
как на схеме прописать команды включения и отключения выключателя?

Сергей Сисейкин
10.06.2016, 13:13
как на схеме прописать команды включения и отключения выключателя?

Здравствуйте! Попробуйте воспользоваться объектом модуля визуализация - "Кнопка управления" насколько я помню в Вашем проекте при записи значения необходимо вводить пароль, 24893 на скриншоте внизу окна, нужно указать пароль. Рекомендую для ознакомления с элементами визуализиции прочитать раздел справочной системы: "Визуализация\объекты визуализации".

S.Bobrov
15.06.2016, 15:14
Спасибо.
И еще вопрос можно ли каким то образом передавать информацию из вашей скады в ОИК диспетчера?

Сергей Сисейкин
15.06.2016, 15:46
Спасибо.
И еще вопрос можно ли каким то образом передавать информацию из вашей скады в ОИК диспетчера?

в состав программного обеспечения Телемеханика Лайт входит универсальный OPC DA сервер. файл OPC-сервера находится в одном каталоге с инструментальной системой EnLogic, и называется EnLogicOPC.exe. Когда OPC-сервер EnLogic запущен, он выводит свою иконку в панель "трей". Щелкнув по ней левой кнопкой мыши, можно отобразить информационное окно, в котором будет показано, с какой конфигурацией работает OPC-сервер, и отображено дерево тегов. Конфигурация EnLogic, с которой будет работать OPC-сервер, выбирается из данного информационного окна. Эта настройка запоминается в реестре, и при следующем старте сервер автоматически загружает указанную конфигурацию. В качестве конфигурации необходимо указывать файл cfg.xml, формируемый при построении конфигурации в среде разработки EnLogic.
OPC-сервер реализует полностью всю функциональность работы виртуального контроллера в среде Windows, получение данных от реальных контроллеров по любым возможным каналам связи.
Остается только подключиться "OPC Клиентом ОИК Диспетчер"

Popov Boris
30.06.2016, 11:11
Выполнена интеграция протоколов обмена с устройствами производства ЗАО «Радио и Микроэлектроника» (НПО РиМ) РиМ МКС 099.02 для получения данных по счетчиков типа РиМ 189.ХХ, РиМ 181.ХХ, РиМ 289.ХХ, РиМ489.ХХ при использовании каналов связи со счетчиками типа PLC и RF и счетчика РиМ489.ХХ при использовании канала связи RS485.

Обеспечивается сбор данных с МКС РиМ 099.02 при опросе счетчиков типа РиМ 189.ХХ, РиМ 489.ХХ, РиМ 181.ХХ, РиМ 289.ХХ по каналам связи PLC и RF по следующим видам энергии:

- Активная прямая;
- Активная обратная;
- Реактивная прямая;
- Реактивная обратная;
- Чтение текущих показаний суммарных и по тарифам;
- Чтение суточных показаний;
- Чтение профилей энергии (мощности);
- Чтение журналов событий;
- Чтение мгновенных параметров сети, измеряемых приборами учета;
- Синхронизация времени;
- Управление нагрузкой в приборах учета;

Дополнение проходит этап тестирования и пока не включено в дистрибутив "Телемеханика ЛАЙТ". Доступно по запросу через форму на странице: http://www.owen.ru/catalog/44039026

S.Bobrov
04.08.2016, 14:43
подскажите есть ли возможность вносить формулы для получения вычисленных величин (из полученных сигналов датчиков) и сохранения их в базу? Есть ли сроки использования данной SCADA, месячные тарифы? Или для пользования до 100 приборов единовременный платеж?

Сергей Сисейкин
04.08.2016, 16:30
Здравствуйте!Зайдите в модуль «Отчеты» (сделан на подобие Excell), можно делать выборки значений сохраненных в БД и определенные действия с этими значениями. Подробнее можно прочитать в справочной системе. Лицензия приобретается единожды. До 100 сигналов (если клиент использует оборудование Owen) бесплатная лицензия.

S.Bobrov
08.08.2016, 10:04
Здравствуйте!Зайдите в модуль «Отчеты» (сделан на подобие Excell), можно делать выборки значений сохраненных в БД и определенные действия с этими значениями. Подробнее можно прочитать в справочной системе. Лицензия приобретается единожды. До 100 сигналов (если клиент использует оборудование Owen) бесплатная лицензия.

Спасибо, посмотрю-попробую отчеты. У меня в проекте будет использоваться не более 90 сигналов, правильно ли я понимаю, что я могу получить бесплатную лицензию на Телемеханику? Как это можно сделать?

Сергей Сисейкин
08.08.2016, 15:03
Спасибо, посмотрю-попробую отчеты. У меня в проекте будет использоваться не более 90 сигналов, правильно ли я понимаю, что я могу получить бесплатную лицензию на Телемеханику? Как это можно сделать?

Да, все верно, для того чтобы получить лицензию программного обеспечения Телемеханики Лайт нужно зайти на наш сайт, в раздел программного обеспечения - http://www.owen.ru/catalog/12156065 и оставить заявку. Далее мы с Вами свяжемся и зарегистрируем программу.

Gost_u
16.08.2016, 17:52
С готовыми приборами и модулями все хорошо и просто , но есть желание в телемеханику добавить для опроса по 485-му несколько ПР-110( не нашел в качестве поддержанных устройств) . Как двигаться дальше ?

Popov Boris
17.08.2016, 15:00
Здравствуйте, во вложении находится библиотека, которую нужно подменить в разделе (по умолчанию) C:\Program Files\OWEN\TML\Bin\IO .
Запустите «Интегратор» Телемеханики Лайт и запустите модуль «Контроллеры». Теперь необходимо создать конфигурацию для Вашего ПЛК или Виртуального контроллера( видовс машины)- то чем непосредственно вы опрашиваете ПР-ки, далее выбираете «Протоколы обмена\универсальные\modbus» 25838
далее необходимо добавить «Модуль УСО». Выбираем только что добавленный протокол Modbus и правой кнопкой мыши нажимаем на него: «Добавить модуль УСО\modbus\ОВЕН программируемые реле» выбираем модификацию прибора, далее необходимо выбрать каналы и задать в настройках протокола адрес прибора. 25839
Теперь все готово.

Popov Boris
17.08.2016, 15:07
Собственно сама библиотека, в C:\Program Files\OWEN\TML\Bin\IO добавляется в распакованном виде.
Далее в следующую сборку Телемеханике включим библиотеку для диспетчеризации так же ПР114 и ПР200.

S.Bobrov
25.08.2016, 13:17
тоже решил попробовать поработать вашими пр-110, скачал файлы и сделал все как в описании действий выше. Только вот у меня теперь энлоджик открывается с ошибками и постоянно ругается на этот файл!!! упоминает что то не понятное про mbowen. а старый файл я не удосужился сохранить, чтобы откат произвести. что мне теперь делать? переустанавливать программу?

Сергей Сисейкин
26.08.2016, 13:37
тоже решил попробовать поработать вашими пр-110, скачал файлы и сделал все как в описании действий выше. Только вот у меня теперь энлоджик открывается с ошибками и постоянно ругается на этот файл!!! упоминает что то не понятное про mbowen. а старый файл я не удосужился сохранить, чтобы откат произвести. что мне теперь делать? переустанавливать программу?

Добрый день. я перепроверил библиотеку, она работает. Просто скачайте ее еще раз и подмените ее еще раз. (может быть в первый раз Вы открыли файл и что-нибудь там подправили? случайно нажали на кнопку "Enter" или удалили какой-нибудь символ? этого делать не стоит) На крайний случай всегда можно просто переустановить ПО Телемеханика Лайт, все библиотеки откатятся, а Ваш проект останется не тронутым(его нужно будет только заново открыть через интегратор)

Боднар Олег Миколайович
15.09.2016, 11:59
Добрый день.
Данная система будет работать с сумматором СПЕ-542 от "Логики" ?

Popov Boris
15.09.2016, 16:15
Здравствуйте, в качестве готового элемента для опроса устройства СПЕ-542 отсутствует. Но вы можете через ОРС-клиент "Телемеханика ЛАЙТ" связаться с ОРС- сервером от Логики.
Скажу честно,на практике именно эту связку не проверял - не попадалась подобная задача.

Боднар Олег Миколайович
15.09.2016, 20:02
Просто есть данный сумматор с модулем расширения для учета електроенергии, но нет нормального ПО верхнего уровня(есть самописная программка с очень ограниченными возможностями), вот и ищу более лучший вариант.

Popov Boris
15.09.2016, 20:22
Тогда вопрос - какие приборы учета на нем висят?

Боднар Олег Миколайович
15.09.2016, 20:26
Это внутренний по цеховой учет(молочный завод), счетчики "НИК" и "МЕРКУРИЙ" с импульсными выходами в количестве 28шт.

Popov Boris
15.09.2016, 20:58
Архаично... Могу предложить только менять приборы учета на интерфейсные или осуществлять тех. учет используя мэ110-3м.

Боднар Олег Миколайович
15.09.2016, 21:15
У мэ110-3м нет никакой индикации, в случае с счетчиками при проблемах в системе учета дежурный электрик с журналом обойдет все счетчики и запишет показания, а менять все счетчики не будут, дорого, разве что постепенно, что не имеет смысла. И данную систему делали не так давно, где то в 2010 году, но поступили именно так потому что на тот момент
90% счетчиков уже было установлено с импульсным выходом и менять их все на интерфейсные даже на тот момент тоже было дорого.

melky
16.09.2016, 10:25
Закажите драйвер для Телемеханики для своей Логике.
Используйте ОРС сервер.
Используйте другую SCADA
Замените сумматор на регистраторы импульсов Пульсар с Modbus протоколом.

Вариантов то масса.

Боднар Олег Миколайович
16.09.2016, 19:59
Да, варианты походят все кроме четвертого, в Украине Пульсар никем не представлен, а другого производителя подобного оборудования я не знаю.

Сергей0308
16.09.2016, 20:17
Да, варианты походят все кроме четвертого, в Украине Пульсар никем не представлен, а другого производителя подобного оборудования я не знаю.

Я бы не заморачиваясь применил 3 ПР200, а верхний уровень ПК с Мастерскадой(+ АС4), кстати до 32 точек бесплатная и ОРС от Инсат, а у Вас 28! Можно и без ПК, например СПК1хх или панель на худой конец!

Боднар Олег Миколайович
16.09.2016, 21:07
ПК нужен обязательно, нам нужен конечный файл в ворде или екселе для дальнейшей обработки на нашем портале. А Мастерскада конвертирует в ворд или ексель, или это отдельная платная опция ?

Сергей0308
16.09.2016, 21:10
ПК нужен обязательно, нам нужен конечный файл в ворде или екселе для дальнейшей обработки на нашем портале. А Мастерскада конвертирует в ворд или ексель, или это отдельная платная опция ?

Да, там есть отчёты, лучше уточнить в соответствующей ветке, а то заругают!

ASo
16.09.2016, 21:10
Естественно!
Как пример - скачайте демо-проект с генерилкой в xml получасовок.

smk1635
30.09.2016, 20:05
Есть задача диспетчеризации небольших объектов. 2-3 насоса, 3 задвижки, четыре аналоговых сигнала, и с десяток дискретных.
ПЛК323-ТЛ на такие объекты, имхо, избыточен. А вот связка ПЛК100-ТЛ + модули + ПМ-01 самое то.
Были рабочие проекты на ПЛК100-ТЛ?

Popov Boris
01.10.2016, 13:34
На 100-ТЛ почти все рабочие проекты связанны с телеметрией для распредсетей, есть несколько проектов по управлению светом. Основной ценностью во всех проектах было одна рабочая область разработки для всех объектов и возможность вести передачу наверх в 104-м протоколе- собственно его и предназначение.
В рамках вашей задачи я бы остановился на 323-м - больше свободы действия, и не надо думать про ограничения памяти + архивирование непосредственно на объекте , что в версии с 100-кой - недоступная опция.
Давайте сделаем так: я буду в Брянске на этой неделе и могу передать Вам и 323-ТЛ и 100-ТЛ+ПМ01 , связаться со мной можете через личку или напрямую в компанию - как удобней .

smk1635
02.10.2016, 12:08
Отправил в личку.

S.Bobrov
03.11.2016, 14:55
Коллеги, добрый день! я что то намудрил с конфигурацией когда менял айпишник, теперь не могу связаться с плк323, самое главное он пингуется, а связаться из лоджика с ним не могу, что мне делать?

Сергей Сисейкин
03.11.2016, 15:24
Коллеги, добрый день! я что то намудрил с конфигурацией когда менял айпишник, теперь не могу связаться с плк323, самое главное он пингуется, а связаться из лоджика с ним не могу, что мне делать?

Добрый день, если контроллер пингуется, то можно к нему подключиться при помощи утилиты WinSCP (логин root пароль enlogic), и удалить файлы: /sys/home/network.conf и рядом файл config.bin после удаления, закройте утилиту и перезагрузите контроллер "по питанию". Далее контроллер будет доступен по заводским сетевым настройкам.

Popov Boris
02.02.2017, 17:13
Вышло в свет обновление ТЕЛЕМЕХАНИКИ ЛАЙТ
В новую версию программного обеспечения было добавлено:
- Новый тип «Точки учета» газовый корректор СПГ-761, с которой можно работать при помощи модуля ЭнергоАнализ (вести графики показаний прибора, формирование отчетов)
- Добавлен скрипт для опроса Водосчетчика АС-001 (группа протоколов «Счетчики» в модуле «Контроллеры»)
- Добавлен скрипт для опроса ОВЕН ПКП1, ПЧВ3
- Оптимизирована работа модуля «История»
- Добавлен новый тип контроллера для работы с ИС Enlogic– ОВЕН ПЛК-308.ТЛ
- Оптимизирована работа виртуального контроллера WKlogic

S.Bobrov
14.03.2017, 10:24
Здравствуйте! В Скада ТелемеханикаЛайт в Модуль визуализации/Стандартные объекты/Кнопка/Свойства и в Свойствах этой Кнопки есть галочка Сигнализировать об Алармах, для чего она нужна и какой функционал несет? и еще вопрос, не пойму где и как сделать, чтобы при срабатывании "дискретного события" с SCADA было звуковое сопровождение?

Яшина Татьяна
14.03.2017, 11:50
Здравствуйте! В Скада ТелемеханикаЛайт в Модуль визуализации/Стандартные объекты/Кнопка/Свойства и в Свойствах этой Кнопки есть галочка Сигнализировать об Алармах, для чего она нужна и какой функционал несет? и еще вопрос, не пойму где и как сделать, чтобы при срабатывании "дискретного события" с SCADA было звуковое сопровождение?

Здравствуйте.

Если кнопка служит для перехода на другую мнемосхему, при установленной галочке "Сигнализировать об Алармах" , кнопка будет отображать (мигающей обводкой) наличие аварий на мнемосхеме, к которой ведет.

Звуковое сопровождение настраивается в поле "Сигнализация" в режиме настройка ( не в объекте журнал аварий, а в поле сигнализация - отображается внизу рабочей области визуализации). Для настройки следует нажать правой кнопкой мыши в поле "сигнализация" - настройки (см рисунок)30019

Откроется окно настройки. Звуковое сопровождение настраивается по приоритетности сообщения : 30020 . Выбираете приоритет, к которому относятся ваши сигналы, и назначаете звуковое оповещение. Подходящий звуковой файл нужно скачать самостоятельно, в формате wav.
Установка приоритета сообщения - в модуле Алармы (см. скриншот) 30021 . Обращаю ваше внимание на то,что приоритет выставляется для всей группы .Если для разных событий требуются разные звуковые оповещения, то их нужно разбивать на разные группы и каждой группе назначать свой приоритет.

M_321
14.03.2017, 21:23
Здравствуйте!
Задача:
Есть с тенд с 70шт измерительных каналов.
Данные с измерительных преобразователей получены АДАМами и по 485 поступают на ОВЕН ПЛК323.

Нужно:
1) реализовать первоначальную привязку каналов ввода технологических параметров к стендовой измерительной системе путем ввода градуировок, отражающих номинальные статические характеристики преобразования измерительных преобразователей заданных полиномами пятого порядка.
2) реализовать возможность коррекции градуировок каналов путем редактирования соответствующей строки в таблице, содержащей градуировочные характеристики (коэффициенты полинома) всех каналов

вопрос:
с чего начать?

Яшина Татьяна
15.03.2017, 11:02
Здравствуйте!
Задача:
Есть с тенд с 70шт измерительных каналов.
Данные с измерительных преобразователей получены АДАМами и по 485 поступают на ОВЕН ПЛК323.

Нужно:
1) реализовать первоначальную привязку каналов ввода технологических параметров к стендовой измерительной системе путем ввода градуировок, отражающих номинальные статические характеристики преобразования измерительных преобразователей заданных полиномами пятого порядка.
2) реализовать возможность коррекции градуировок каналов путем редактирования соответствующей строки в таблице, содержащей градуировочные характеристики (коэффициенты полинома) всех каналов

вопрос:
с чего начать?

Здравствуйте.

Для начала вам нужно добавить ваши устройства в конфигурацию ПЛК323 и модуле "Контроллеры" по протоколу Modbus. Если ваше устройство есть в списке устройств, то выберите его и добавьте необходимые для опроса каналы. Если устройства нет в списке, то вы можете добавить его самостоятельно, через Excel файл с адресами. Методику добавления устройства modbus через Excel файл вы можете посмотреть в справочной системе : Контроллеры -> Протоколы обмена -> Modbus-master -> Описание карты Modbus в Excel . Пример excel-файла находится в папке, в которую установлена программа : C:\Program Files\OWEN\TML\Bin\IO\XLS\ mb-example.xls 30043

Обработка параметров устройства осуществляется в задачах ПЛК через функциональные блоки. Если среди встроенных блоков нет математических функций, необходимых вам для обработки, вы можете реализовать обработку в блоке Cкрипт, на С или Pascal . 30044

M_321
15.03.2017, 12:23
Спасибо, Татьяна!

Как реализовать возможность редактирования коэффициентов полиномов в табличном виде?
Таблица для всех каналов

Яшина Татьяна
16.03.2017, 09:43
Спасибо, Татьяна!

Как реализовать возможность редактирования коэффициентов полиномов в табличном виде?
Таблица для всех каналов

Вы можете сделать ввод коэффициентов с модуля "Визуализация" - элемент для ввода аналоговых значений. Поле ввода привязываете к переменным в ПЛК, хранящим значения коэффициентов, эти же переменные подаете на вход ФБ,производящего математическую обработку сигналов. Как создать переменную в ПЛК - в дереве проекта в модуле "Контроллеры" выбрать ветвь - Переменные, добавить группу(правым щелчком мыши), затем добавить переменную или массив в таблице справа (см. скриншот)30056

M_321
27.06.2017, 23:28
Здравствуйте! Запустили проект. Обновление показаний приборов происходит раз в 10 сек. как сделать чаще?

В настройках проекта
период опроса параметров 500мс.

когда параметры смотрим на контроллере, то быстро. Как только вставляем на мнемосхему дерево параметров, то снова медленно(и без дерева тоже) .


ОС Windows 7x64

melkorn
28.06.2017, 12:30
[Решено]
Добрый день! Пытаюсь подключить тепловычислитель нашей компании для опроса ПЛК323 по ModBus.
Если создать файл-экселя, то все добавлены мною регистры вчитываются нормально. Причем как по RS485 так и TCP

Если я конвертирую в *.IO, добвлю тег

<sModGroupName>Тепловычислители</sModGroupName>

и подключаю для опроса, то значений нет 31852 .
Причем опрашиваемый прибор посылки получает и отправляет корректно 31853

Если добавлю теги

<Prop Id="4" Name="IP-адрес" Descr="IP-адрес" Type="IPADDR" Init="0x7F000001"/>
<Prop Id="5" Name="Порт" Descr="TCP-порт" Type="WORD" Init="502"/>

и пытаюсь читать через TCP, то ПЛК верно формирует посылку запроса только первого в списке параметра. Для остальных он шлет посылку, где пропускает код команды.

О системе: Win7x64; Телемеханика-лайт-контроллеры Версия 2017-04-14;

Еще вопрос. Правильно ли я понял, что нет возможности вычитывать DOUBLE переменные?

скрин файла excel 31858
скрин файл io 31859
скрин измененного io для работы с TCP 31860

проблема была тут:
в строке <Prop IdStr="endian" Name="Порядок следования (0-как есть, 1-обратный п.байт, 2-обрат.п.слов, 3-обрат.п.байт,слов" Type="BYTE" Access="R" Init="0"/>, при генерации было Init="2"
дальше. поля ip-адреса и порта добавлять не нужно, система их берет из настроек протокола, хотя там и написано в подсказке что это для RTU over TCP
но почему не правильный порядок байт менял формируемый запрос, осталось загадкой

Ficus
28.06.2017, 13:38
В контроллерах в настройках самого плк есть свойство период опроса по tcp, по умолчанию 30 секунд вроде, попробуйте поменьше

black-hol
30.06.2017, 18:04
Добрый день. Я правильно понял что Телемеханика Лайт до 100 сигналов можно бесплатно скачать?

Сергей Сисейкин
03.07.2017, 09:30
Добрый день. Я правильно понял что Телемеханика Лайт до 100 сигналов можно бесплатно скачать?

Здравствуйте! Скачать программное обеспечение ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ, можно на странице http://www.owen.ru/catalog/44039026 нужно скачать дистрибутив версии 1.1.6
немного поясню: при скачивании программа работает в "Демонстрационном режиме", - количество сигналов при этом не ограничено, а вот сервер сбора будет работать 2 часа, после чего архивирование данных и передача значений на верхний уровень будет закончена, после перезапуска сервера сбора данных, снова работает 2 часа. Этого в принципе более чем достаточно, чтобы "посмотреть" программное обеспечение и даже выполнить свой проект.
на странице нашего сайта, там же где скачивается программное обеспечение, можно оставить заявку на получение лицензии на 100 сигналов для Телемеханики ЛАЙТ. Лицензия выдается в электронном виде и привязывается строго к одному рабочему месту.

yegorkip
12.07.2017, 11:32
Добрый день. Как можно нарисовать свои фигуры в скаде?

Нажимаешь на редактор, не каких реакций

32034

Николай Sch.wall.BE
12.07.2017, 12:45
Добрый день.
В собранной мною при помощи блока визуализации Телемеханика ЛАЙТ схеме у меня есть возможность менять параметр “аналоговым управлением”,
но критические значения параметра я в “гистограмме” не вижу.
Благо превышения отображаются ниже в сигнализации и событиях.
Чем можно поправить гистограмму и как выделить цветом превышения параметра в журнале?
Спасибо.

Яшина Татьяна
12.07.2017, 17:44
Добрый день. Как можно нарисовать свои фигуры в скаде?

Нажимаешь на редактор, не каких реакций

32034

Для пользовательских фигур и элементов отображения рекомендую использовать элемент "Мультиизображение" - там вы можете к состояниям переменной привязать любое изображение, хоть из клипартов из интернета.32040

Редактор для пользовательских фигур еще в разработке, поэтому никак не реагирует.

Яшина Татьяна
12.07.2017, 17:56
Добрый день.
В собранной мною при помощи блока визуализации Телемеханика ЛАЙТ схеме у меня есть возможность менять параметр “аналоговым управлением”,
но критические значения параметра я в “гистограмме” не вижу.
Благо превышения отображаются ниже в сигнализации и событиях.
Чем можно поправить гистограмму и как выделить цветом превышения параметра в журнале?
Спасибо.

Для отображения аварийных ситуаций во многих элементах вывода, в том числе и в гистограмме ,есть галочка - отображать аварийные сиутации, или можно использовать сигнализирующие цвета для текста или шкалы гистограммы.32041

Параметры выделяются цветом в журнале в соответствии с приоритетом,который назначен для данной группы в модуле "Алармы" 32042 . Например сообщения с высшим приоритетом отображаются красным ( и далее по уменьшению приоритета - желтым, белым, зеленым, серым)

Николай Sch.wall.BE
14.07.2017, 13:11
Здравствуйте! Под конец недели составляю рапорт в блоке Отчетов.
В древе создал ветку, привязал параметры к Таблице.
При создании рапорта на шесть столбиков загрузчик останавливается и “не отвечает”,
один столбик из 6-ти выводит без проблем, другие-нет (( что может быть с ними не так?

Сергей Сисейкин
14.07.2017, 15:37
программа будет не отвечать, если вы попробуете прервать формирование рапорта в момент построения, процесс может затягиваться в случае выставления не корректных значений, в том плане, если вы строите отчет, например, по 6 параметрам за неделю с шагом в 1 сек. или какое то количество мс, рапорт то в итоге построится, будет у вас очень-очень много страниц, и на формирование такого рапорта может потребоваться достаточное количество времени. Перепроверьте "шаг" и период формирования рапорта.

Aldonin2007
31.07.2017, 22:36
Всем доброго времени суток!
Только сегодня я узнал, что та волшебная и красивая программа, которую я неоднократно видел на ПК операторов, имеет общее название SCADA! Эту «СКАДу» я неоднократно делал на визуализации в КоДеСис – результат так себе. Зато дёшево!
Вот и хочу спросить у Вас, а как бы мне эту «скаду-телемеханику» «пощупать», поучиться работать, попробовать что то создать на её основе? Где можно посмотреть примеры работы с ней? (В нете полно примеров и обучалок работы с другими программами, например МастерСкада 4д, но поскольку для устройства системы один чёрт буду использовать приборы Овен, то и работать бы хотелось с ПО Овен!)
Есть у меня несколько мест на нашем предприятии, где можно, и главное НУЖНО, эту штуку применить!
Уважаемые друзья, сразу хочу сказать, что «за готовое решение, да за копеечку малую» ко мне не обращайтесь! Нет, ну если Вас за готовое решение устроит почётная грамота – тогда нет проблем! А от нашего начальства Вы большего и не добьётесь! Я и то исключительно в своё удовольствие хочу этим заняться!

Всем заранее спасибо,
Всем удачи!
Евгений.

Яшина Татьяна
01.08.2017, 09:16
Добрый день,Евгений!

"Пощупать" и поработать с Телемеханикой Лайт вы можете скачав с сайта последнюю версию программы http://www.owen.ru/catalog/44039026 . Программа будет работать в демо режиме - без ограничений на время разработки и функционал и число сигналов, единственное ограничение - на время работы сервера в режиме опроса - 2 часа. После этого опрос остановится, но можно перезапустить и продолжать опрос. Кстати, для проектов с использованием оборудования ОВЕН вы можете подать заявку на бесплатную версию на 100 сигналов ( там не будет ограничения по времени работы сервера) - заявку можно оставить по ссылке выше.

Некоторые примеры проектов есть на форуме, если вы расскажете для какой системы хотите применить и какие приборы использовать, я с радостью вам подскажу и покажу примеры и пути решения вашей задачи. Можете задавать вопросы)

Airh
16.08.2017, 17:03
Приобрели ПЛК 323-ТЛ. В целом даже положительное впечатление, как ни странно, причем понравилось модульное распределение задач. С заливкой и созданием проектов разобрался, но как всегда: чем дальше - тем больше хотелок и вопросов, а именно :

- В исполнительной среде увидел возможность создания проекта в Телемеханике для ПЛК -110, но на сайте и форуме ничего об этом не написано
- Можно ли реализовать резервирование связи ПЛК с верхним уровнем ( Телемеханика, Мастерскда и ли другая скада) Ethernet – основной, GPRS – резервный. В руководстве не нашел можно ли это сделать, и если можно, то как это реализовать?
- Насколько я понял для подключения GPRS-связи для обычных sim-карт нужен коммуникационный сервер? Его нужно скачивать отдельно? Можете ли предоставить на какой-нибудь период временную лицензию на коммуникационный сервер?
- Будет ли работать Ваш коммуникационный сервер с другими SCADA системами?
- Архивы на ПЛК323ТЛ можно читать только Телемеханикой лайт? Другой скадой их нельзя читать?
- Не получается просматривать события в ТМЛ. В статистике по базе данных имеются события, но в просмотре событий, не отображается ничего
32657.
Подскажите в чем может быть проблема?

Popov Boris
17.08.2017, 13:08
Спасибо за мнение



- В исполнительной среде увидел возможность создания проекта в Телемеханике для ПЛК -110, но на сайте и форуме ничего об этом не написано

Действительно, в ТМ Лайт есть возможность настройки и программирования контроллера ПЛК-110(М02) с соответствующим рантаймом. Первые образцы успешно протестированы и находятся уже в опытной эксплуатации на нескольких объектах. В ближайшее время у наших заказчиков появиться возможность получить это изделие в "свободном доступе"


Можно ли реализовать резервирование связи ПЛК с верхним уровнем ( Телемеханика, Мастерскда и ли другая скада) Ethernet – основной, GPRS – резервный. В руководстве не нашел можно ли это сделать, и если можно, то как это реализовать?

Можно, в случае если вы используете сим-карту со статическим IP-адресом. Резервирование настраивается в модуле контроллеры, на вкладке где указываются сетевые настройки для опроса
32672
Верхний уровень может быть абсолютно любым, здесь уже вопрос из области привычек пользователя и удобства настройки связи.



- Насколько я понял для подключения GPRS-связи для обычных sim-карт нужен коммуникационный сервер? Его нужно скачивать отдельно? Можете ли предоставить на какой-нибудь период временную лицензию на коммуникационный сервер?
- Будет ли работать Ваш коммуникационный сервер с другими SCADA системами?

Да, вы правильно понимаете, для организации связи одного или множества объектов через GPRS вам потребуется коммуникационный сервер. Это ПО приобретается отдельно,но мы можем завести ваши ПЛК на наш коммуникационный сервер и это будет бесплатно.
С другими SCADAми коммуникационный сервер работать не будет.


- Архивы на ПЛК323ТЛ можно читать только Телемеханикой лайт? Другой скадой их нельзя читать?

Архивы которые пишутся на microSD-карту контроллера просто и удобно читатьиз ТМ Лайт, На практике вычитывание архивов при помощи других программных продуктов не пробовали и не планируем.


- Не получается просматривать события в ТМЛ. В статистике по базе данных имеются события, но в просмотре событий, не отображается ничего

Вам необходимо проверить, какие галочки у вас стоят на вкладках Зоны, События, Клиенты – если там пусто то должны выводится все события из выбранных вами групп. Также проверьте путь к БД – должна быть указана База Данных из вашего актуального проекта, и перезапустите Сервер Сбора Данных. Картинка в помощь.
32673

SA104
03.09.2017, 21:37
Доброго времени.
Вопрос по составу функциональных блоков во вкладке - Задачи пользователя.
Много специфичных блоков и это радует, а где простая арифметика - сложение, вычитание, преобразование типов?
Или это в базовой версии такие ограничения?
Еще интересует, как вставить изображение без фона.
Вставляю gif, фона нет, но рамка в виде пунктира присутствует (
Как ее убрать?
И как разветвить выход ФБ на разные направления, например несколько выходов ПЛК?

Яшина Татьяна
04.09.2017, 10:31
Здравствуйте.

Сложение-вычитание, унможение-деление можно выполнить через стандартные блоки гурппы Арифметические - "СуммМасштаб", "Умножение-деление". В блокке Сумм-масштаб для масштабируемого входа можно назначить отрицательный коэффициент, (-1). Также можно реализовать вычисления через блок "Скрипт" на паскале или Си.
Про преобразование типов - какой тип в какой преобразовывать?

Про вставку изображения - прозрачный фон поддерживается для формата gif и bmp( в bmp белые участки становятся прозрачными). Рамка видна только в режиме редактирования,после нажатия кнопки F6 (перехода в режим просмотра) она исчезает

SA104
04.09.2017, 10:50
Татьяна, спасибо за развернутый ответ.
Насчет скрипта была мысль, но думал, что готовые блоки есть, как в Codesys, только нужные библиотеки подключай и ок.

Преобразование типов- в частности интересует BOOL_TO_INT
Стоит задача отображать количество активных входов ПЛК. Самое простое, что пришло в голову- преобразовать их в INT и сложить.
Теперь придется Си вспоминать.

Яшина Татьяна
04.09.2017, 10:53
Дискреты можно собирать в целое ( и назад) при помощи блоков из группы "Шифраторы" - шифратор-дешифратор соответственно.

SA104
04.09.2017, 11:55
Дискреты можно собирать в целое ( и назад) при помощи блоков из группы "Шифраторы" - шифратор-дешифратор соответственно.
Там вес входов - разрядов разный получается. 1,2,4,8,... применить можно для моей задачи, но неудобно.

Еще вопрос. Почему то очень большое время реакции элемента визуализации (картинка) на внешнее событие (дискретный вход.) До 15 сек. при срабатывании входа и до 30сек. при снятии сигнала с него. Период опроса TCP поставил 1 сек. - не помогло. Интересно, что в другую сторону все работает ОК. При нажатии кнопки на визуализации - выход ПЛК , к которому она подключена реагирует практически сразу.

Яшина Татьяна
04.09.2017, 12:28
после изменения периода опроса по тср перезапускали сервер сбора данных?

SA104
04.09.2017, 14:41
Да, в сервере сбора данных дело оказалось..

SA104
05.09.2017, 10:41
Добрый день.
Каким образом открыть диалоговое окно: Параметры БД пользователей в модуле Права пользователей ?

Сергей Сисейкин
05.09.2017, 10:50
Здравствуйте.
Данное диалоговое окно "всплывает" только при создании нового проекта в Телемеханике ЛАЙТ, то-есть, если у вас несколько проектов на АРМе, то можно при создании проекта указать путь к уже ранее созданной базе (чтобы, например, не настраивать заново базу с большим количеством пользователей и разграничением прав), путь можно изменить "руками" открыв файл UserList.ini из папки проекта, в каталоге Configurator.

SA104
05.09.2017, 13:45
Спасибо.
Еще вопросы по формированию отчета.
1.Время события почему то выводится в каких-то относительных единицах. Как сделать дату и время?
2. Вместо фиксируемого события (1 на дискретном входе) можно выводить в отчет его текстовое описание?


Еще интересует, как сменить текущего пользователя?
Если был получен доступ к визуализации для пользователя, то затем при выходе из нее и повторном открытии - диалог выбора пользователя не открывается,
визуализация открывается под именем последнего пользователя.

Яшина Татьяна
05.09.2017, 14:57
1.Время события почему то выводится в каких-то относительных единицах. Как сделать дату и время?

Время события выводится так потому что в форме отчета не настроен формат ячейки . Необходимо настроить его для вывода даты/времени . 32975


Вместо фиксируемого события (1 на дискретном входе) можно выводить в отчет его текстовое описание?

Если вы хотите формировать отчет по событиям, то лучше будет настроить формирование событий ( в модуле Алармы) и смотреть журнал событий. 32976


Еще интересует, как сменить текущего пользователя?

Для того чтобы не запоминался последний пользователь можно откючить кэширование в настройках прав пользователей , тогда при каждом запуске приложений будет запрашиваться выбор пользователя.32978

Кнопку "смена пользователя" можно расположить на визуализации, используя для этого стандартный элемент - кнопка. Детальной настройкой прав пользователя можно запретить закрытие визуализации,а переход в журнал отчетов и событий можно сделать напрямую с визуализации.

SA104
05.09.2017, 15:21
Большое спасибо .
Развернуто и просто.
Кучу времени сэкономили. )

кэрн
05.09.2017, 16:41
Здравствуйте!
Начну с того, что инженерами ОВЕН разработан интересный программный продукт, который востребован в настоящее время.
Есть утверждённое руководством решение, реализовать проект по оснащению объекта системой телеметрии (ТС,ТИ) на основе железа и ПО ОВЕН.
Предполагается локальный проект, АРМдиспетчера + OPC сервер в 1 ПК.
Связь с ПЛК предусматривается про GPRS/GSM каналу с динамическими адресами.
На объекте предусматривается 7 трансформаторных подстанций (ТП). Исходя из объема ТИ, ТС определено состав железа для одной ТП:
- ПЛК 323 ТЛ - 1 шт.;
- МВ110-224.16Д - 4шт;
- МВ110-224.8А - 1шт;
- МЭ110-220.3М - 2шт.

В связи с крайне сжатыми сроками реализации (я не успею настроить файлы конфигурации контроллера, алармов, истории, и т.п.) рассматривается возможность удалённой заливки файлов конфигурации в ПЛК и его периферийные устройства.
Планирую отправить заказчику ТП с вмонтированным, но не прошитым железом.
У себя же соберу стенд с аналогичным оборудованием.
Я так понимаю, что перед отгрузкой ТП, необходимо прописать сетевые настройки?

Подскажите алгоритм моих действий с железо и ПО. Руководство по телемеханике лайт изучаю, ютуб смотрю, но без железа, извините, это как секс по телефону.

SA104
05.09.2017, 20:08
Добрый вечер.
Подскажите, может ли в ФБ Скрипт использоваться тип данных String?

Сам себе отвечу - нет. В хелпе это оговаривается.

SA104
06.09.2017, 10:49
Доброго времени.
В таблице отчета можно ли каким-то образом динамически менять цвет ячейки в зависимости от ее значения?
Например : 0 - желтая, 1- зеленая.
И возможно ли формировать отчет не по времени = минута, час, сутки... а по событию?

Яшина Татьяна
06.09.2017, 16:28
Добрый день.

Алгоритм действий следующий: к каждому модулю нужно подключиться через конфигуратор, назначить там протокол обмена -ModbusRTU и сетевой адрес устройства, и настроить типы датчиков для аналоговых входов (МВ110-224.8А ). По умолчанию модули ОВЕН имеют адрес 16,но чтобы не было конфликта в сети адреса должны отличаться. Адреса модулей можете назначить как вам удобно, например : МВ110-224.16Д -адреса 1-4, МВ110-224.8А - адрес 5, МЭ110-220.3М - адреса 6-7.

Далее, в модуле контроллеры для 323 ПЛК добавить протокол модбас и добавить ваши модули, с назначенными адресами. Как добавить в конфигурацию ПЛК устройство можете посмотреть в данном видео (https://www.youtube.com/watch?v=AWirXREAwNs&index=6&list=PL2EcVEe6E9SBpmAhDJHzihSiQNk4_jl-1)

Для того чтобы у вас была возможность удаленной прошивки ПЛК и изменения конфигурации, нужно также добавить в конфигурацию ПЛК GPRS - соединение снизу ( одно TCP и одно МЭК-104). В настройках протокола нужно только указать APN,логин и пароль вашего мобильного оператора, и в настройках соединения адрес коммуникационного сервера. Через ком.сервер ПЛК можно будет прошивать удаленно. Вот небольшая подсказка по настройке GPRS-соединения. 33005 . В поле "IP-адрес сервера" нужно указать адрес коммуникационного сервера, на который будет выходить ваш контроллер. Для начала можете воспользоваться нашим, адрес для доступа к нему могу выслать в личном сообщении.

Таким образом вам нужно будет настроить все модули(для каждого шкафчика), а конфигурацию во все ПЛК заливаете одну и ту же.

Яшина Татьяна
06.09.2017, 16:42
Доброго времени.
В таблице отчета можно ли каким-то образом динамически менять цвет ячейки в зависимости от ее значения?
Например : 0 - желтая, 1- зеленая.


Штатными средствами модуля отчеты такой возможности не предусматривается.


И возможно ли формировать отчет не по времени = минута, час, сутки... а по событию?
Не совсем понятно что значит по событию в данном вопросе, и для каких целей. Отчет можно формировать по времени, по команде из модуля отчеты или по команде оператора с визуализации.

кэрн
07.09.2017, 10:54
Татьяна, спасибо за разъяснения! Я надеюсь скоро приедет железо, и начнётся работа!
За видео ролик отдельное спасибо! Но скажу честно, трудно воспринимать информацию когда у комнтатора такой красивый голос, надо срочно менять:)!

wowad
11.09.2017, 12:32
Как выводить на визуализацию(ПЛК 323 Телемеханика Лайт), температурные режимы в помещении, усреднённые данные от нескольких ТРМ 200 или ПВТ-100.33073. При этом обработка сигналов должна вестись в режиме реального времени.

wowad
11.09.2017, 12:47
Существует потребность завязать работу СМС оповещений о превышении параметра (температуры в морозильных камерах) (ПЛК 323 Телемеханика Лайт ТРМ200 и ПВТ100) от времени превышения заданных пределов. Например, СМС отправляется при выходе температуры за заданные пределы на 30 минут и более.

Сергей Сисейкин
11.09.2017, 16:05
Как выводить на визуализацию(ПЛК 323 Телемеханика Лайт), температурные режимы в помещении, усреднённые данные от нескольких ТРМ 200 или ПВТ-100.33073. При этом обработка сигналов должна вестись в режиме реального времени.

В модуле контроллеры, нужно добавить функциональный блок усреднение, добавить необходимое количество каналов и добавить на входа ФБ необходимые переменные (путем переноса параметров из дерева конфигурации на р входы ФБ 33083, сам же ФБ находится в "задачах"33084, описание блока в "справке"33085

Яшина Татьяна
11.09.2017, 16:10
Для определения выхода за границы (по времени) можно использовать блок сравнения и таймер. Для хранения уставок - переменные. По факту превышения по уставке и по времени формируйте дискретную переменную, по которой и будет генерироваться СМС сообщение. К слову, смс отправляются только с ПК, с 323 ПЛК отправить смс нельзя.

Настройка отправки смс производится в модуле Алармы, также можете ознакомиться с данной темой http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26973

SA104
19.09.2017, 15:39
Добрый день.
Как изменить ширину столбцов на визуализации на вкладке События?
На вкладке Сигнализация мышкой все прекрасно меняется, а на вкладке События - редактирование границ недоступно..

Яшина Татьяна
20.09.2017, 10:17
Здравствуйте

В режиме редактирования нужно правой кнопкой мыши щелкнуть на поле "события", открыть настройки,и на вкладке "Колонки" поставить галочку - разрешить изменение размеров. (см. рисунок) 33228

SA104
20.09.2017, 10:39
Спасибо!
Еще вопрос: почему-то в поле Пользователь не выводится имя пользователя.

Яшина Татьяна
20.09.2017, 11:15
там появляется имя пользователя,выполнившего квитирование события ( после квитирования) или осуществившего управление. Попробуйте сквитировать аварию или сформировать какое то событие.

SA104
20.09.2017, 12:07
У меня в проекте дискретная кнопка с записью события в базу данных.
Нажатие на кнопку выводится в файл отчета. Но во вкладке Событие оно не отображается.

SA104
20.09.2017, 13:51
Еще вопросы по элементу Мультивибратор.
Можно ли сделать время импульсов меньше 1 сек.?
В документации написано, что время задается в мсек. Реально получается- в секундах.

Какой-то глюк с этим мультивибратором.
Пока к его выходу ничего не прицеплено- работает ОК.
Как только к выходу мультивибратора цепляю реальный выход ПЛК -вместо серии импульсов получается просто лог.1 на время от старта до сброса.
Как с эти бороться?

Яшина Татьяна
20.09.2017, 14:49
У меня в проекте дискретная кнопка с записью события в базу данных.
Нажатие на кнопку выводится в файл отчета. Но во вкладке Событие оно не отображается.

Проверьте что в журнале событий стоит галочка на той группе, в которую вы назначили событие.(сообщения,алармы и т.д.)


Можно ли сделать время импульсов меньше 1 сек.?
В документации написано, что время задается в мсек. Реально получается- в секундах.

Период формирования импульсов не может быть меньше периода исполнения задачи. По уолчанию у каждой задачи период исполнения 1с. Сделайте поменьше.
При привязке к выходу плк реально в ПЛК логика отрабатывается, реле щелкает) . Если на выходе блока не обновляются данные (после того как период исполнения задачи поменяли) - попробуйте перезапустить опрос . 33238

SA104
20.09.2017, 15:37
Галочка на нужной группе поставлена, событие отражается, но пользователь - нет.

период задачи поставил 50мс (было 100) приоритет задачи менял до максимального, но в результате : если меньше 1000мс - импульсы с мультивибратора идут нестабильные по времени или совсем не идут.

SA104
21.09.2017, 09:29
Доброе утро.
И все-таки, получить на выходе ПЛК100 ТЛ импульс(ы) хотя бы 500мс возможно? Это же любое ПР может..
Как ни изголялся, меньше секунды не получается.

Яшина Татьяна
21.09.2017, 15:02
Проверили,потестировали, действительно период меньше 1000 мс не отрабатывается корректно. Это связано с "обрезанной" версией Линукс на старых плк.
Для генерирования импульсов с частотой больше 1 Гц рекомендуем использовать новый ПЛК 110-ТЛ.

SA104
21.09.2017, 17:30
Спасибо !

кэрн
03.10.2017, 08:56
Здравствуйте! вопросы будут позже, а сейчас констатация фактов. По приглашению руководителя направления по энергетике Бориса Попова, был на стажировке. За три дня мне вбили основу для работы с телемеханикой лайт, сам даже не знаю сколько времени бы потратил сам.
Большое спасибо Татьяне и Сергею за безграничное терпение, в коллективе работают высококлассные специалисты, и просто открытые и позитивные люди.

кэрн
04.10.2017, 09:22
И так вопросы:
- собрал стенд из контроллера 323ТЛ и модулей ввода, настроил визуализацию, при подаче сигнала на модуль ввода МВ110-16Д на мнемосхеме аппарат переключается, но с задержкой в секунд 20, где нужно изменить настройки периода опроса?
- настроил срабатывание выходного реле 323ТЛ от входа МВ110-16Д, выходное реле контроллера срабатывает с задержкой примерно в 2 сек., в конфигурации задержки нет. Так же контроллер не " подхватывает" сигнал менее 0,5 секунд.

Яшина Татьяна
04.10.2017, 11:49
И так вопросы:
- собрал стенд из контроллера 323ТЛ и модулей ввода, настроил визуализацию, при подаче сигнала на модуль ввода МВ110-16Д на мнемосхеме аппарат переключается, но с задержкой в секунд 20, где нужно изменить настройки периода опроса?

На вкладке "Связь с контроллером" установить период опроса по TCP поменьше, по умолчанию ставится в 30 секунд. КОнфигурацию залить в контроллер, построить конфигурацию для верхнего уровня и после перезапуска сервера сбора данных будет работать опрос с введеным там периодом. 33464

- настроил срабатывание выходного реле 323ТЛ от входа МВ110-16Д, выходное реле контроллера срабатывает с задержкой примерно в 2 сек., в конфигурации задержки нет. Так же контроллер не " подхватывает" сигнал менее 0,5 секунд
Данную ситуацию попробуем воспроизвести. Пока попробуйте изменить период исполнения вашей задачи ( по умолчанию 1 секунда) 33466

кэрн
05.10.2017, 12:53
Спасибо, с первым вопросом разобрались, уменьшили период опроса, заработало шустрее.
В процессе работы возникла интересная идея на будущее. На базе ПЛК и модулей ввода/вывода можно реализовать электромагнитную (оперативную) блокировку разъединителей. Это значительно упростит жизнь монтажника и ускорит монтаж.
В своём проекте я использую ПЛК в качестве УСПД, я все равно собираю все положения коммутационных аппаратов и передаю на верхний уровень. Добавив логику и модуль релейных выходов, можно реализовать блокировку разъединителей.
Итого, на базе ПЛК можно реализовать прием/передачу сигналов на верхний уровень в Scada, реализовать электромагнитную блокировку разъединителей, управление наружным освещением с различными алгоритмами и т.п.

Яшина Татьяна
05.10.2017, 16:36
- настроил срабатывание выходного реле 323ТЛ от входа МВ110-16Д, выходное реле контроллера срабатывает с задержкой примерно в 2 сек., в конфигурации задержки нет.

Попробуйте увеличить скорость передачи по Modbus и в настройках протокола в контроллере, и в самом устройстве. По умолчанию скорость 9600, попробуйте установить в 115200.

кэрн
18.10.2017, 13:01
Здравствуйте, Татьяна!
Увеличил скорость по вашей рекомендации, заработало быстрее, задержка есть в районе секунды, думаю это ограничение самого протокола modbus/
Так же "скользящий" сигнал длительностью менее 0,3-0,5 с. не подхватывается и его как бы для контроллера не было. Для моих нынешних задач это не критично, но этот момент надо будет учесть при реализации других алгоритмов.

SA104
25.10.2017, 16:01
Добрый день.
Имеется ли в визуализации возможность плавно перемещать (или поворачивать) объект в зависимости от значения переменной?

Яшина Татьяна
25.10.2017, 18:35
Добрый день.
Имеется ли в визуализации возможность плавно перемещать (или поворачивать) объект в зависимости от значения переменной?

Здравствуйте.
Элемент "Мультиизображение" в визуализации можно привязать к аналоговой переменной, там вы можете вручную привязать к диапазону изменения параметра нужную картинку. "Плавность" будет зависеть от того,насколько вы детально разобeFCете диапазоны. Изображения должны быть в формате gif. Их можно взять из интернета или нарисовать в любом графическом редакторе. 33877

SA104
26.10.2017, 19:28
Спасибо.
Хотелось бы получить именно передвижение, а не смену видимости нескольких картинок.
А другие элементы, например - фигуру, тоже нельзя двигать ?

Яшина Татьяна
27.10.2017, 10:08
Если вы имеете ввиду задавать именно траекторию движения объекта, изменяя его координаты ХУ в зависимости от значения параметра - то нет,такой функции нет.

Но в рамках того же мультиизображения эта задачу можно решить). Что вы хотите анимировать\перемещать?

SA104
27.10.2017, 11:28
Татьяна, Спасибо за совет, но делать передвижение через мультиизображения слишком хлопотное дело, к тому же все равно плавного перемещения не получится.
Нужно именно движение по траектории, не в укор будь сказано, в той же Trace Mode это элементарно делается.
И раз уж речь зашла о сравнении, было бы неплохо расширить базовый набор логических блоков, по составу как в Owen Logic хотя бы.
Просто тут пришлось применить элемент исключающее ИЛИ из 8 штук элементов И и НЕ , а мне он не один нужен был.. В итоге простая задача заняла весь экран.
Еще сильно не хватает конструктора макросов, как в том же лоджике. Скрипты конечно выручают, но это не то, да и времени на них больше уходит со всеми этими объявлениями, присвоениями и.т.д.

Яшина Татьяна
31.10.2017, 12:25
Спасибо за ваш отзыв)
Мы работаем над расширением библиотеки стандартных блоков, но на данный момент для каких либо простых но "громоздких" задач рекомендуем использовать скрипты. Мы можем помочь реализовать такой скрипт,или дать шаблон по которому легко будет его изменять.

Что касается перемещения объектов по экрану, на мой взгляд это не функционально ( если рассматривать с точки зрения оператора) - слишком сложно воспринимать много постоянно меняющейся и движущейся информации, можно упустить из внимания действительно важные изменения. В этом вопросе мы за ситуативное восприятие - объект меняется только тогда, когда что-то произошло и оператору нужно обратить на это внимание

SA104
31.10.2017, 13:57
Татьяна, Вы безусловно правы, если исходить из точки зрения ОПЕРАТОРА - чем меньше на экране лишних шевелений, тем проще воспринимается информация.
Но если смотреть с позиции ПРОДАВЦА, то чем красивее и эффектнее картинка, тем больше вероятности, что она вызовет интерес у заказчика, особенно если он слабо понимает в автоматике и ориентируется больше на внешний вид.

игорь68
02.11.2017, 00:45
Подскажите а есть ли готовые решения для работы скады Телемеханика ЛАЙТ и реле ПР200. Скажем такая задача. Есть 10 штук ПР200 Собраны в сеть по RS48. В каждом реле мы контролируем изменение состояния 8 цифровых входов. На АРМ мы видим на каком реле какой вход сработал. Нужен будет архив где можно будет увидеть во сколько , где( какое реле) и что ( какой вход поменял состояние ) произошло.
С уважением Захарченко игорь

Яшина Татьяна
02.11.2017, 14:39
Здравствуйте, Игорь.

ПР 200 как готовое устройство есть в библиотеке в модуле "Контроллеры". Если вам нужно контролировать только входы-выходы, то вам нужно подключить ваши реле к ПК через преобразователь 485-usb, и в модуле контроллеры настроить опрос через com-порт, к которому устройства будут подключены.
Но лучше один раз увидеть,чем 100 раз услышать, поэтому предлагаю вам посмотреть небольшие видеоуроки по работе с Телемеханикой, в частности видео 2 и 6 - по работе с виртуальным контроллером WKLogic ( который можно использовать в вашем случае) и по добавлению устройств из стандартной библиотеки https://www.youtube.com/watch?v=AWirXREAwNs&index=6&list=PL2EcVEe6E9SBpmAhDJHzihSiQNk4_jl-1&t=4s

vskelektroset
20.11.2017, 11:18
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема - при создании нового проекта в Телемеханике не создается база данных пользователей?3421034211

Яшина Татьяна
20.11.2017, 13:57
Вероятно, у вас уже установлена другая версия FireBird (3.0). Нужно переустановить БД из дистрибутива, удалив другие версии FB.

vskelektroset
20.11.2017, 14:03
С версией FireBird 2.5 (из дистрибутива) на этой же стадии создания нового проекта пишет, что хост 127.0.0.1 не отвечает, хотя в командной строке этот адрес пингуется. Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?

Яшина Татьяна
20.11.2017, 14:33
А предыдущую удалили? Рекомендую удалить "начисто" - саму БД, и папку в пути где она лежала, и после рестарта ПК переустановить Телемеханику заново.

vskelektroset
20.11.2017, 14:43
Благодарю Татьяна, попробуем

кэрн
08.12.2017, 14:10
Здравствуйте!
При разработке визуализации возник следующий вопрос. Есть задача чтобы на экране диспетчера было несколько табло сигнализирующие соответствующие аварийные ситуации, а именно:
- 1-е табло (норма / аварийное отключение);
- 2-е табло (норма / пожар);
- 3-е табло (норма / превышение температуры).
Для реализации табло предполагалось использовать стандартный объект визуализации "список алармов".
В модуле алармов создана (соответствующая контроллеру) папка, в папке дерево, разбитое на соответствующие сигналы.
Однако в модуле визуализации, при привязке табло "списка алармов", невозможно зайти в дерево соответствующего контроллера, он цепляет все аварийные сигналы в контроллере, т.е. нельзя селективно к каждому табло прицепить соответствующие сигналы.
Как быть?

Яшина Татьяна
11.12.2017, 10:29
Список алармов выводит именно список всех алармов станции,его нельзя привязать к какому либо контроллеру или прибору. Для вашей задачи лучше использовать другие элементы - которые имеют возможность динамического отображения.( Фигура, вывод значения. изображение, мультиизображение). Принцип создания такого табло будет одинаков для всех элементов - вы привязываете ваш сигнал,по которому формируется авария к элементу, при нуле задаете одно значение, при 1 - другое. Это не отменяет то что в журнале аварий сообщения об аварии также будут появляться. На примере элемента фигура:
34609

Gost_u
19.12.2017, 16:00
Можно ли построить на одном поле графики с разными шкалами? Например две температуры, но у одной границы изменения от 0 до 100,а у другой от 0 до 1500?

Иван Саныч
20.12.2017, 12:59
По протоколам:
Поддержана работа по универсальным протоколам:
-Modbus RTU, ASCII, TCP
-МЭК-101/103/104
-Distributed Network Protocol, v3 (DNP3)
и специальным протоколам:
меркуриий, гран электро, СЭТ, счетчики НЕВА, пульсар-м, Счетчики РСМ, счетчики РСИ, счетчики ТЭМ, Вычислитель ВКТ-7, Elkora


В контроллере ПЛК-323.ТЛ предусмотрена система синхронизации времени с сервером (арм с ПО верхнего уровня). Необходимо запустить платформу EnLogic, выбрать нужный контроллер, перейти на вкладу «контроллер» выставить галочку «Включить синхронизацию»:
22964

Для синхронизации, например, счетчиков «Меркурий» с ПЛК-323.ТЛ, существует возможность синхронизации времени для самих счетчиков, настройка производится в самом протоколе «Меркурий»:
22965

По метке времени, в случае если несколько распределённых объектов, а связь так себе, то синхронизацию времени выполняют на каждом объекте (GPS/Глонасс) и соответственно уже с меткой времени забирают данные в центральный сервер. Так вот, есть ли у Вас наработки в этой части?

Яшина Татьяна
20.12.2017, 14:00
Можно ли построить на одном поле графики с разными шкалами? Например две температуры, но у одной границы изменения от 0 до 100,а у другой от 0 до 1500?

Да,можно. Для этого используйте элемент "Исторический тренд". Выберите группу параметров и на вкладке "Ось значений" выберите "Разделять оси вертикально" или горизонтально. Для каждого параметра можно настроить свой масштаб шкалы или применить автомасштабирование. 34730

Popov Boris
20.12.2017, 17:54
По метке времени, в случае если несколько распределённых объектов, а связь так себе, то синхронизацию времени выполняют на каждом объекте (GPS/Глонасс) и соответственно уже с меткой времени забирают данные в центральный сервер. Так вот, есть ли у Вас наработки в этой части?

Да у нас есть определенные наработки в этой области, в первом полугодии думаю обнародуем.
На сегодня пока остается вариант использования SNTP(связь все таки есть, а у ПЛК достаточно высокая точность хода встроенных часов) , либо ставить на объекте собственный источник точного времени (есть такие готовые) или подключать к контроллеру по RS-232 приемник GPS с протоколом NMEA и реализовывать в контроллере драйвер NMEA

Сема
27.12.2017, 14:28
Добрый день, уважаемые коллеги!

Скажите пожалуйста, у меня в модуле контроллеры по протоколу "Меркурий" опрашивает счётчик 236.

Там слишком большие единицы измерения. (Видимо считает в Вт). Что считает в энергоанализе, мне тоже пока не понятно. Там всё таки в Вт/ч или в Квт/ч.

Как мне всё привести в порядок и получать и там и там кВт/ч.

На скриншотах Насосная "Биба".

Сергей Сисейкин
28.12.2017, 11:09
Добрый день, уважаемые коллеги!

Скажите пожалуйста, у меня в модуле контроллеры по протоколу "Меркурий" опрашивает счётчик 236.

Там слишком большие единицы измерения. (Видимо считает в Вт). Что считает в энергоанализе, мне тоже пока не понятно. Там всё таки в Вт/ч или в Квт/ч.

Как мне всё привести в порядок и получать и там и там кВт/ч.

На скриншотах Насосная "Биба".


Добрый день, в модуле "контроллеры" вы можете изменить единицы измерения с кВт на Вт, и в таком виде измеряемая величина будет передаваться для диспетчеризации в модуль "Визуализация".
В ЭнергоАнализе же воспользуйтесь "сервисом" 34864

Uraq
23.02.2018, 10:49
Добрый день.
Скажите пожалуйста, можно ли к ПЛК 110-220.30.Р-ТЛ подключить 2 GSM модема ПМ-01
для резервирования канала связи по GPRS c Телемеханика Лайт

Сергей Сисейкин
26.02.2018, 09:25
Добрый день.
Скажите пожалуйста, можно ли к ПЛК 110-220.30.Р-ТЛ подключить 2 GSM модема ПМ-01
для резервирования канала связи по GPRS c Телемеханика Лайт

Здравствуйте, на ПЛК 110-220.30.Р-ТЛ работа модема возможна только по одному интерфейсу RS-232, к сожалению, подключить 2 модема не получится.

Uraq
26.02.2018, 20:08
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как тогда можно решить задачу переключения на резервного оператора связи в случае отсутствия обслуживания основного оператора связи, в течении нескольких минут и переключения по команде диспетчера обратно на основного оператора с использованием ПЛК 110-220.30.Р-ТЛ или ПЛК 100-220.Р-ТЛ.

Яшина Татьяна
27.02.2018, 17:09
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как тогда можно решить задачу переключения на резервного оператора связи в случае отсутствия обслуживания основного оператора связи, в течении нескольких минут и переключения по команде диспетчера обратно на основного оператора с использованием ПЛК 110-220.30.Р-ТЛ или ПЛК 100-220.Р-ТЛ.

На 110 эту задачу решить не получится, так как ПЛК 110-ТЛ общается с модемом только по 232 интерфейсу,а он у него один.

Что касается ПЛК 100, а заодно и ПЛК 323 подключить два модема со статическими сим.картами и осуществлять по ним резервирование канала связи можно, но возникает нюанс - так как у контроллера только 2 канала связи (основной и резервный) и оба они будут заняты связью по GPRS, связаться с ПЛК по LAN вы не сможете. Т.е. в этом случае настройка и конфигурирование будут происходить только по GPRS. В этом нет ничего страшного, если только вы не собираетесь терять/уничтожать сим.карты по которым будет настроена связь) Соответственно при потере обеих сим-карт связь с контроллером установить будет невозможно, придется перепрошивать его на заводские настройки.

Как один из вариантов решения задачи резервирования без обрубания возможности пользоваться ethernet-портом - на основе ПЛК-110 - подключить к 232 интерфейсу один модем и использовать ТСП роутер для связью с ПЛК по Lan, а в модуле Телемеханики ЛАЙТ "Контроллеры" Вы уже назначите какой ip основной, а какой резервный.

kjuman
04.03.2018, 09:28
Доброго времени суток господа!
В ходе эксперементов уложил плк323тл в цикличный ребут)
по инструкции плк323 веб прошил его в как ни странно плк323 веб))
как мне его назад в тл модификацию переделать?
инструкцию с wincsp нашел, поздно только)уже в веб версию прошить успел...

Popov Boris
04.03.2018, 20:13
Пришлите серийный номер ПЛК на почту tml@owen.ru , это поможет правильно определить номер лицензии рантайма. В ответ получите инструкцию по перепрошивке и перерегистрации ИС.

kjuman
05.03.2018, 08:00
Пришлите серийный номер ПЛК на почту tml@owen.ru , это поможет правильно определить номер лицензии рантайма. В ответ получите инструкцию по перепрошивке и перерегистрации ИС.

Борис здравствуйте!
На сколько мне известно мой вопрос о интеграции протокола терминала глонасс арнави 4 передан вам. Скажите пожалуйста на сколько это возможно?

Popov Boris
05.03.2018, 10:18
Это возможно, кроме экономического аспекта определяющего целесообразность, нам нужен, как минимум сам терминал физически.

kjuman
05.03.2018, 12:14
могу передать вам терминал на семинаре в г.Пермь 14 числа.

Структура на быструю руку...

Popov Boris
05.03.2018, 17:39
Не совсем понятен интерфейс связи между терминалом и ПЛК, в схеме указан Wi-Fi, ПЛК по вайфаю без стороннего дополнительного оборудования не подключите. Здесь Вам надо разобраться с желанием. И еще : для правильного понимания ПЛК на электронную почту ничего сам не шлет и эксель не формирует. Все происходит в SCADA. Какие необходимо параметры пишутся в БД на сервере со SCADA и потом встроенным инструментарием вы готовите форму отчета и настраиваете e-mail рассылку, если это необходимо.

m4k4
18.05.2018, 17:18
Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста, в руководстве к телемеханике в разделе 6.1.2 "Свойства группы алармов" окно программы выглядит как скрине 1. 37322
Там есть настройка типа аларма.
А в самой программе (она недавно скачана, обновление с сайта тоже ставили) окно выглядит как скрине 2. 37323
Подскажите с чем это связано? и можно ли как то другим способом настраивать тип аларма, так как в визуализации тревога срабатывает два раза: когда параметр переходит в состояние 1 и когда он возвращается в состояние 0.
Спасибо.

Яшина Татьяна
21.05.2018, 11:27
Добрый день.

Да, в справочной системе немного устаревший вариант, в последующих версиях было решено пойти по пути упрощения интерфейса настройки аварийных сообщений.

Просто уберите текстовое описание с ненужного поля,и оно не будет отображаться - т.е если нужно только сигнализировать о включении, очистите поле для состояния 0 - отключено, и состояние не будет фиксироваться в журнале событий.

ivanivanih
17.07.2018, 11:50
Здравствуйте, опрашиваю устройство в модуле контроллеры все видно в в визуализацию передать не получается, в чем может быть дело?
380283802938030

SA104
18.07.2018, 10:41
Доброго времени.

Подскажите, возможно ли сохранять в отчет вводимый оператором текст - примечание к событию.

SA104
18.07.2018, 10:44
Здравствуйте, опрашиваю устройство в модуле контроллеры все видно в в визуализацию передать не получается, в чем может быть дело?
380283802938030

Не забыли сделать сохранение конфигурации для верхнего уровня (стрелка вниз в верхнем меню)?
Если сохраняли, то перезапустите сервер проекта.

ivanivanih
18.07.2018, 10:48
Не забыли сделать сохранение конфигурации для верхнего уровня (стрелка вниз в верхнем меню)?
Если сохраняли, то перезапустите сервер проекта.

В том то и дело что это не помогает

energvk
08.08.2018, 23:39
Здравствуйте! Не планируется случаем расширение ФБ "Перевод секунд в Д:Ч:М:С" до Д:М:Г:Ч:М:С?

energvk
08.08.2018, 23:40
В том то и дело что это не помогает

Столкнулся с аналогичной проблемой. Решилась в итоге?

Яшина Татьяна
09.08.2018, 14:36
Добрый день. Пока такого расширения не планировалось.
Такой ФБ можно реализовать самостоятельно, на основании блока Скрипт - на языке С или Pascal.

Яшина Татьяна
09.08.2018, 14:41
Самая частая причина такой ситуации - изменили конфигурацию в плк, нажали кнопку построить конфигурацию в модуле контроллеры, но не перезапустили остальные модули.

При нажатии на кнопку "построить конфигурацию для ВУ" модуль контроллеры обновляет хмл-файл, который используют другие модули системы. Поэтому после изменений файла конфигурации для корректной работы нужно перезапускать другие модули.

Что касается настройки связи контроллера с ВУ - никаких дополнительных настроек для передачи на сервер сбора Телемеханика Лайт делать не нужно - достаточно кнопки "построить конфиграцию" и загрузить программу в ПЛК.
Если вы используете виртуальный контроллер и опрашиваете им какое либо оборудование по ком-порту, то для опроса сервером нужно чтобы опрос в модуле контроллеры был остановлен - т.к. контроллер виртуальный, и сервер и модуль контроллеры обращаются к одному ком порту, приоритет отдается модулю контроллеры.

energvk
09.08.2018, 19:57
Добрый день. Пока такого расширения не планировалось.
Такой ФБ можно реализовать самостоятельно, на основании блока Скрипт - на языке С или Pascal.

Это конечно понятно, что можно самому реализовать. Просто конструкция "Д:Ч:М:С" вообще странна сама по себе. Ну да ладно

energvk
09.08.2018, 19:59
Самая частая причина такой ситуации - изменили конфигурацию в плк, нажали кнопку построить конфигурацию в модуле контроллеры, но не перезапустили остальные модули.

При нажатии на кнопку "построить конфигурацию для ВУ" модуль контроллеры обновляет хмл-файл, который используют другие модули системы. Поэтому после изменений файла конфигурации для корректной работы нужно перезапускать другие модули.

Что касается настройки связи контроллера с ВУ - никаких дополнительных настроек для передачи на сервер сбора Телемеханика Лайт делать не нужно - достаточно кнопки "построить конфиграцию" и загрузить программу в ПЛК.
Если вы используете виртуальный контроллер и опрашиваете им какое либо оборудование по ком-порту, то для опроса сервером нужно чтобы опрос в модуле контроллеры был остановлен - т.к. контроллер виртуальный, и сервер и модуль контроллеры обращаются к одному ком порту, приоритет отдается модулю контроллеры.

Контроллер да, виртуальный. Им я опрашиваю объект и собирался передавать данные с него в визуализацию, видимо что-то не правильно делаю, так как только изучаю возможности вашей системы, анализирую. Буду разбираться дальше тогда

Яшина Татьяна
10.08.2018, 10:20
Предлагаю вам посмотреть небольшие видеоуроки по работе с системой, первое занятие как раз рассматривает работу на виртуальном контроллере. https://www.youtube.com/playlist?list=PL2EcVEe6E9SBpmAhDJHzihSiQNk4_jl-1

При работе с сервером проверьте что опрос в модуле остановлен, актуальная конфигурация построена, после этого можно запускать модуль визуализация и сервер сбора данных.

energvk
17.08.2018, 00:16
Видео посмотрел. Я правильно понимаю, что опрос могу организовать со специализированными контроллерами с EnLogic на борту? Опросить ПЛК100/110/160/СПК1хх/2хх не выйдет?

Яшина Татьяна
17.08.2018, 09:54
Вы можете опросить любые устройства, которые поддерживают протоколы Modbus, МЭК 60870-5-101/103/104. В Телемеханику встроен ОРС сервер с поддержкой этих протоколов.
Контроллеры которые добавляются по кнопке "Контроллеры" - это устройства с такой же исполнительной средой, и их можно программировать из Телемеханики. ( Как например контроллеры с ИС Codesys программируются только из Codesys) .

Чтобы опросить указанные вами контроллеры, вам нужно подгрузить карту регистров в Телемеханику - по шаблону описываете нужные вам регистры в excel, и этот файл добавляете в программу. В качестве контроллера в телемеханика выбираете WKlogic, это виртуальный контролер, роль контроллера выполняет сервер. В нем помимо сбора данных вы можете осуществлять обработку собранных данных, создать алгоритм обработки этих данных. Далее в Телемеханике можете вести арзивы, строить отчеты,визуализировать параметры.
Есть одно условие - опрашиваемые устройства поддерживают режим работа Modbus slave, так как в этом случае сервер Телемеханики будет мастером в сети.

Наглядное представление этой процедуры можно посмотреть в видео-уроке :https://www.youtube.com/watch?v=jJURKdK10DU&list=PL2EcVEe6E9SBpmAhDJHzihSiQNk4_jl-1&index=7

Svarog257
17.08.2018, 12:28
Добрый день!

Использую оборудование от производителя Тензо-М (весовой преобразователь ТВ-011), который имеет интерфейс RS-485 c проприетарным протоколом "Тензо-
М" - описание протокола имеется. C Modbus'ом это устройство работать не умеет, а мне очень хочется "подружить" его с ТМЛ.

Вопрос в следующем: можно ли самому добавить описанные протокол для ТМЛ?

Яшина Татьяна
17.08.2018, 13:21
Здравствуйте.

Самостоятельно добавлять протоколы в среду не получится, такая возможность не предусмотрена.

Но вы можете подружить с ТМЛ ОРС сервером, который сможет опрашивать этот преобразователь, будь это штатный ОРС от производителя или самописный инструмент.

energvk
17.08.2018, 14:12
Вы можете опросить любые устройства, которые поддерживают протоколы Modbus, МЭК 60870-5-101/103/104. В Телемеханику встроен ОРС сервер с поддержкой этих протоколов.
Контроллеры которые добавляются по кнопке "Контроллеры" - это устройства с такой же исполнительной средой, и их можно программировать из Телемеханики. ( Как например контроллеры с ИС Codesys программируются только из Codesys) .

Чтобы опросить указанные вами контроллеры, вам нужно подгрузить карту регистров в Телемеханику - по шаблону описываете нужные вам регистры в excel, и этот файл добавляете в программу. В качестве контроллера в телемеханика выбираете WKlogic, это виртуальный контролер, роль контроллера выполняет сервер. В нем помимо сбора данных вы можете осуществлять обработку собранных данных, создать алгоритм обработки этих данных. Далее в Телемеханике можете вести арзивы, строить отчеты,визуализировать параметры.
Есть одно условие - опрашиваемые устройства поддерживают режим работа Modbus slave, так как в этом случае сервер Телемеханики будет мастером в сети.

Наглядное представление этой процедуры можно посмотреть в видео-уроке :https://www.youtube.com/watch?v=jJURKdK10DU&list=PL2EcVEe6E9SBpmAhDJHzihSiQNk4_jl-1&index=7

Ну у меня изначально такое понимание и было, в дальнейшем начал путаться, когда появилась проблема с отображением переменных в визуализации. Тогда неясно, в чем проблема.
1. Создал виртуальный контроллер. Изменил конфигурацию.
2. Построил конфигурацию в контроллер. Запустил опрос: данные получаю, всё ок.
3. Остановил опрос, запустил сервер.
4. Запустил визуализацию: нет данных по переменным - "НС".

Последовательность действий вроде как верная, но что-то не так

Яшина Татьяна
17.08.2018, 14:27
Пришлите пожалуйста скриншот сервера сбора данных - после запуска сервера,когда значок появился в трее, нажмите дважды на значок - появится окно с логом работы ССД.

energvk
17.08.2018, 15:01
Прикладываю скрин сервера
38387

Яшина Татьяна
17.08.2018, 15:18
В визуализации проверьте привязку к параметрам - если изменяли тип ПЛК или удаляли\добавляли теги к которым была привязка, она слетает

Анатолий Бибиков
21.08.2018, 13:20
Здравствуйте, мне необходима работа с рецептами - добавление, удаление, отправка в плк. Как в телемеханике такое можно сделать?

Яшина Татьяна
22.08.2018, 09:57
Добрый день


Уточните задачу, опишите поподробнее, подскажем как организовать в Телемеханике ЛАЙТ.

Анатолий Бибиков
22.08.2018, 18:04
Здравствуйте, мне в результате нужно получить по функционалу что-то типа такого https://simple-scada.com/help/script/index.html?dbreciepes.html

Humilion
27.08.2018, 12:44
Доброго времени суток!

Форма заявки на регистрацию ПО до 50 сигналов, не работает.
Как моно поучить пробную версию?

energvk
28.08.2018, 09:51
В визуализации проверьте привязку к параметрам - если изменяли тип ПЛК или удаляли\добавляли теги к которым была привязка, она слетает

Удалил в визуализации параметры, вставил заново, привязал к переменной. Результат не изменился. Если честно уже немного раздражает. Казалось бы стандартное действие...

Яшина Татьяна
28.08.2018, 12:15
Добрый день



Форма заявки на регистрацию ПО до 50 сигналов, не работает.
Как моно поучить пробную версию?

Спасибо, проверим. Чтобы работать с демо-версией программы, достаточно скачать ее с сайта - программа будет работать без ограничений на функционал, единственное ограничение на время работы сервера сбора данных в режиме опроса - 2 часа непрерывной работы.

Версия на 50 сигналов не имеет ограничений по времени,но имеет ограничение по числу сигналов ) Для получения эл.ключа напишите письмо на tml@owen.ru с пометкой - с форума.

Яшина Татьяна
28.08.2018, 12:55
Удалил в визуализации параметры, вставил заново, привязал к переменной. Результат не изменился. Если честно уже немного раздражает. Казалось бы стандартное действие...

Очень,очень странно.
Выложите архив с проектом, посмотрим на наглядном примере

Яшина Татьяна
28.08.2018, 17:11
Здравствуйте, мне в результате нужно получить по функционалу что-то типа такого https://simple-scada.com/help/script...breciepes.html

Непосредственно готового инструмента для хранения рецептов в составе системы нет, но можно реализовать это решение используя массивы переменных в контроллере и средства визуализации.

Svarog257
04.09.2018, 12:13
И снова здравствуйте!

У меня был вопрос по поводу работы Телемеханики ЛАЙТ с ТРМ202 по протоколу ОВЕН - вы ответили что ТМЛ может работать с ТРМ202 напрямую только по Modbus. Но тут возник новый вариант - если я "подниму" старый OPC-сервер, работающие по протоколу ОВЕН с ТРМ202 и подцеплюсь к нему с ТМЛ, вроде тогда все получается нормально?

Такой экзотический вариант мне нужен на период отладки, пока я еще окончательно не отказался от использования OPM с ТРМ202 - оборудование постоянно работает и экспериментировать с его остановкой в общем-то сложно.

Сергей Сисейкин
07.09.2018, 10:03
И снова здравствуйте!

У меня был вопрос по поводу работы Телемеханики ЛАЙТ с ТРМ202 по протоколу ОВЕН - вы ответили что ТМЛ может работать с ТРМ202 напрямую только по Modbus. Но тут возник новый вариант - если я "подниму" старый OPC-сервер, работающие по протоколу ОВЕН с ТРМ202 и подцеплюсь к нему с ТМЛ, вроде тогда все получается нормально?

Такой экзотический вариант мне нужен на период отладки, пока я еще окончательно не отказался от использования OPM с ТРМ202 - оборудование постоянно работает и экспериментировать с его остановкой в общем-то сложно.

Да, нужно использовать OPC клиент в телемеханике. Нужно подключиться к OPC серверу, на котором опрашивается ТРМ202 по протоколу ОВЕН. Затем останется только добавить нужные каналы в Вашу конфигурацию, в модуле "Контроллеры".

Starostin
07.09.2018, 13:20
добрый день! а где можно найти информацию о расшифровке ошибок, в модуле "Контроллеры", один МВ110 мне выдает ошибку в параметре "связь" - ош215. Пытаюсь понять что за ошибка же

Сергей Сисейкин
07.09.2018, 13:30
добрый день! а где можно найти информацию о расшифровке ошибок, в модуле "Контроллеры", один МВ110 мне выдает ошибку в параметре "связь" - ош215. Пытаюсь понять что за ошибка же

Здравствуйте. Наведите курсор мышки на "Ош215" на экране должна появится всплывающая подсказка, о том что это за ошибка, то есть ее расшифровка.

Svarog257
12.09.2018, 16:54
Уважаемые, а что надо, чтобы интегратор ТМЛ обнаружил прошитый и установленный (светодиод горит постоянно) ключ защиты? В описании на этот счет ничего не сказано - типа "приобретите ключ, он автоматически обнаружится ТМЛ и все будет ОК"...но похоже что есть нюансы, нигде конкретно не описанные.

Яшина Татьяна
13.09.2018, 09:21
Добрый день

Для того чтобы ключ обнаружился, необходимо чтобы у вас были корректно установлены драйвера ключа защиты Guardant. Драйвер входит в состав дистрибутива ТелемеханикИ ЛАЙТ. Если по какой то причине драйвер не установился или ключ не распознается системой можно скачать последний актуальный драйвер с сайта производителя ключей https://www.guardant.ru/support/download/drivers/ .

При запуске интегратора с установленным ключом он идентифицируется системой автоматически. Чтобы проверить параметры ключа нажмите в интеграторе на значок "ОВЕН", в появившемся окне можно увидеть параметры лицензии зашитые на данный ключ. В случае каких либо проблем с параметрами лицензии , пришлите описание проблемы на tml@owen.ru

38714

Svarog257
13.09.2018, 09:45
Пробовал на двух компах - не работает, в том числе и с новым драйвером версии 7.0.206.0. Светодиод горит, но ТМЛ ключа не видит.
Все описанное вами понятно и описано (кроме прямой ссылки для скачивания новых драйверов) в документации на ТМЛ. Но...не работает, по прежнему ТМЛ говорит что она "незарегистрированная копия".

Есть шанс что мне прислали битую прошивку ключа...как можно убедиться в ее корректности?

На tml@owen.ru я конечно напишу, но там довольно долго отвечают, а у меня 18 сентября временная лицензия заканчивается.
38715
38716
38717

Яшина Татьяна
13.09.2018, 10:40
Есть шанс что мне прислали битую прошивку ключа...как можно убедиться в ее корректности?

Если ключ прошился - значит прошивка корректная. Скорее всего вопрос в драйвере, и поддержке системой этого драйвера.

Также при переустановке драйвера не забудьте перезагрузить ПК и перезапустить интегратор, чтобы изменения вступили в силу.

Svarog257
13.09.2018, 11:44
Дело в том, что если устройство видно в диспетчере устройств и нормально отображается и с него считываются данные драйвера, то считается что с драйверами там все нормально - иного способа проверить совместимость системы с драйверами я, в общем-то, и не знаю.

Может там надо еще чего-то перезапустить, типа firebird'а после установки ключа - хотя я вроде компы перезагружал. Или конфигурационный файл поправить. Или процедура поиска/считывания ключа где-то в ТМЛ в интересное место запрятана и у меня не запускается нормально - у меня что-то слишком быстро ТМЛ загружается, вроде он даже не пытается найти ключ, сразу говорит что она (ТМЛ в смысле) незарегистрированная и работает в демо-режиме. Или куда-то войти в интеграторе ТМЛ, кроме той псевдокнопки с логотипом Овена, возле информации о регистрации. Или в проекте по умолчанию должно что-то обязательно присутствовать. В общем, вариантов масса...

Svarog257
13.09.2018, 14:00
Спасибо за присланную новую прошивку, все заработало.

Svarog257
14.09.2018, 09:40
Но есть еще вопросы.

В связи со склонностью интерфейсов, "завязанных" на АС4 в моей конфигурации к зависанию, возник вариант периодического (раз в 2..4 часа, возможно раз в сутки) перезапуска процесса сервера сбора данных ТМЛ DAServer.exe при помощи штатного шедулера Windows Server 2012 и батника, который будет с указанной периодичностью "убивать" и снова запускать процесс. Строка "убиения" процесса проста: taskkill /IM DAServer.exe /F. Попробовал на тестовой системе - вроде все работает, но есть сомнения - не приведет ли такое "жесткое" убиения к повреждению базы данных, в которую пишутся снимаемые данные (мягкое "убиение" командой taskkill /IM DAServer.exe не работает - сигнал завершения процессу отсылается, но он его не выполняет...).

Не могли бы вы, как разработчики означенного софта, проконсультировать меня на этот счет.

Яшина Татьяна
14.09.2018, 17:28
Добрый день.

К повреждению данных в базе это не приведет.

ООО "БЛС инжинеринг"
16.09.2018, 17:02
Здравствуйте!
Пробую запустить "Телемеханика ЛАЙТ" и пока столкнулся с проблемой.
Использую ОРС-сервер «ОВЕН» он работает нормально вопросов нет, пробовал и сторонние ОРС-сервер.
Проблема в том, что контроллере "Телемеханика ЛАЙТ" в симуляторе как вроде работает,
а когда включается глобальный опрос — вот тут о появляется ошибка 201…

Прилагаю видео как работает. 38776
Посоветуйте в чём у меня проблема.

Яшина Татьяна
17.09.2018, 10:34
Сначала у вас появляется ошибка 201 - расшифровка ошибки показывается внизу,в строке состояния - параметр еще не опрошен.

По видео видно, что при глобальном опросе она изменяется на ошибку 211 - не связи с контроллером.

Могу предположить что это из-за того что у вас в конфигурации присутствует еще один виртуальный контроллер ( вероятно non-terget) с тем же ip ( локальным) 127.0.0.1 .

___________________
Посмотрели ддополнительные видео из заявки с техподдержку, по ним видно что вы используете для опроса контроллер non-tаrget, но работаете с ним как с WKLogic.

Оба этих контроллера виртуальные, но первый является эмулятором физического устройства, запускается как отдельное приложение и с ним нужно работать как с физическим ПЛК - загрузить в него конфигурацию и опрашивать как реальное устройство.

WKLogic - виртуальный ПЛК, роль ПЛК выполняет сам сервер Телемеханики. При запуске сервера автоматически будет стартовать опрос этого контроллера.Для опроса из модуля контроллеры здесь используется "Эмуляция с опросом модулей" или глобальный опрос.

Вы же пытались опросить эмулятор, который по видимому не запущен и в который не загружена конфигурация, откуда и возникла ошибка 211 - нет связи с контроллером.

Starostin
18.09.2018, 16:54
Добрый день, не подскажете какой трафик потребляет по gprs каналу в день с частотой опроса?
И еще хотелось узнать, имеется кнопка - в настройках указываю "переход на мнемосхему" + сигнализировать об алармах. в результате аварийного события вокруг кнопки появляется рамка, которая моргает красно-синим цветом, есть возможность настроить так чтоб сама кнопка только моргала?

Сергей Сисейкин
20.09.2018, 11:10
Здравствуйте, к сожалению по расходу трафика сказать сложно, в основном были всегда симки с безлимитом. Все будет зависеть от частоты опроса и количества опрашиваемых переменных. Попробую узнать у своих коллег, на рабочих проектах.
Только рамка вокруг кнопки может сигнализировать об аларме на другой мнемосхеме.

Starostin
21.09.2018, 08:00
Здравствуйте, к сожалению по расходу трафика сказать сложно, в основном были всегда симки с безлимитом. Все будет зависеть от частоты опроса и количества опрашиваемых переменных. Попробую узнать у своих коллег, на рабочих проектах.
Только рамка вокруг кнопки может сигнализировать об аларме на другой мнемосхеме.

Понял, Спасибо за информацию

Svarog257
26.09.2018, 15:41
Реализовал схему с ежечасным перезапуском сервера сбора данных DAServer (заодно с OPC-сервером opc_ac3) при помощи штатного шедулера Windows 2012 Server как средства профилактики от подвисания каналов, связанных с модулями АС4 (известная и давняя проблема этих модулей при длительной работе на компах с Win7 и моложе).

В теории вроде работает, но теперь вот думаю о рисках этого метода - бог его знает, насколько стабильны процессы завершения и запуска указанных модулей и не приведет ли их избыточная частота к каким-либо другим проблемам вроде повышения вероятности повреждения баз данных (которые в свою очередь бэкапятся двумя разными методами).

Отсюда вопрос: нет ли у кого опыта (положительного или отрицательного) подобного решения.

Яшина Татьяна
01.10.2018, 11:05
к повреждению БД рестарт сервера не должен привести, но лучшим вариантом будет устранить причину зависания прибора. Либо это очень старая модель, либо следует обновить драйвер.

zluk
25.10.2018, 20:45
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как реализовать прием SNMP-ловушек.

Яшина Татьяна
30.10.2018, 10:24
Здравствуйте

В данный момент поддержка работы с SNMP находится в процессе разработки и возможности работать с SNMP пока нет.

energvk
03.12.2018, 11:02
Очень,очень странно.
Выложите архив с проектом, посмотрим на наглядном примере

Вернулся к данному вопросу. Каким образом архивировать проект?

Яшина Татьяна
03.12.2018, 11:45
Добрый день.

Просто заархивируйте папку с проектом и пришлите полученный архив. Быстрый способ "вспомнить" где лежит проект - в интеграторе навести курсор на название проекта, в подсказке отобразиться путь к файлу проекта. Вместе с архивом освежите пожалуйста описание вашей проблемы- что не получается?

SA104
04.12.2018, 10:06
Доброго времени.

Не мог найти в готовых шаблонах модуль измерения параметров эл. сети МЭ110, стоит задача именно контроля качества сети.
Подключать , как произвольное устройство modbus тогда или есть какой то шаблон для другого модуля с аналогичным функционалом?

Еще вопрос по модулю Контроллеры
Возможно опрашивать по modbus приборы без какого либо подключенного контроллера, просто из скада системы через порт ПК с преобразователем usb\rs485 ?

Сергей Сисейкин
06.12.2018, 11:39
Доброго времени.

Не мог найти в готовых шаблонах модуль измерения параметров эл. сети МЭ110, стоит задача именно контроля качества сети.
Подключать , как произвольное устройство modbus тогда или есть какой то шаблон для другого модуля с аналогичным функционалом?

Еще вопрос по модулю Контроллеры
Возможно опрашивать по modbus приборы без какого либо подключенного контроллера, просто из скада системы через порт ПК с преобразователем usb\rs485 ?

Здравствуйте. во вложении файл, разархивируйте его и подложите в каталог (по умолчанию) C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO -там будет последняя версия описания карты переменных всех модулей ввода\вывода и приборов для опроса по протоколу modbus. (нужно будет создать конфигурацию в модуле "контроллеры" заново)

Нужно выбрать тип контроллера WKLogic (виртуальный контроллер - когда в роли ПЛК выступает Ваш персональный компьютер), добавить протокол модбас и так же выбрать модуль из списка. в настройке протокола модбас нужно указать номер СОМ порта(посмотреть в диспетчере устройств, как ОС определила ваш преобразователь интерфейса rs-485 в USB и указать этот номер порта), дальше стандартно указываются настройки СОМ порта (скорость, четность и тд.)

АндрейМаксим
13.12.2018, 16:02
Добрый день

Используем ручной опрос точек учета через ЭнергоАнализ.

Дата T события Событие Пользователь Шифр Объект
11.12.2018 10:43:43 Объект: Станция 2-го подъема (ручной опрос точек учета), точек учёта для запроса: 1, получасовки (01.11.2018 - 12.12.2018) , архив показаний (30.12.1899 - 30.12.1899) , энергии на начала месяцев (30.12.1899 - 30.12.1899)

Дата получасовки правильные. А остальное непонятное.

Яшина Татьяна
14.12.2018, 10:10
Вы используете Энергоанализ с лицензией AIIS или незарегистрированую версию с сайта?

zhudenis
18.12.2018, 05:50
Здравствуйте! Подскажите, есть ли способ получить данные из архива (БД) средствами СКАДы, чтобы отображать их визуализацией, или обрабатывать с помощью ФБ?

Яшина Татьяна
18.12.2018, 10:49
Добрый день.

Для работы с историческими данными в SCADA Телемеханика ЛАЙТ есть специализированные элементы и модули, в частности:
в визуализации есть такие элементы как исторический тренд и несколько видов диаграмм для вывода данных из БД.
40415
Для обработки данных нужно использовать модуль отчеты, в котором вы можете создать свой вариант вывода и обработки данных из базы при помощи формул или встроенных алгоритмов.

zhudenis
21.12.2018, 03:58
Добрый день.

Для работы с историческими данными в SCADA Телемеханика ЛАЙТ есть специализированные элементы и модули, в частности:
в визуализации есть такие элементы как исторический тренд и несколько видов диаграмм для вывода данных из БД.
40415
Для обработки данных нужно использовать модуль отчеты, в котором вы можете создать свой вариант вывода и обработки данных из базы при помощи формул или встроенных алгоритмов.
Это все понятно, и было ясно из документации.
Но вот, к примеру, тривиальная задача:
есть данные с накоплением, например энергия за весь период, нужно отображать данные в визуализации - энергия за сутки, энергия за месяц и т.п., и все это не графиком, а числом.
Была бы возможность обращаться к архивным данным в нужный момент времени, все решалось бы просто. Но увы.

Яшина Татьяна
21.12.2018, 09:38
Попробуйте использовать элемент историческое значение - он позволяет выводить параметр из БД с заданным алгоритмом обработки ( интеграл, усредненее, мин-макс и тд) за период минута-30минут-час-сутки-неделя-месяц-квартал-год.

Alr.vslv
15.01.2019, 14:34
Можно ли используя какой либо ОРС Сервер получать параметры переменных с контроллеров Siemens (как пример S7 1200)?

Яшина Татьяна
16.01.2019, 10:45
К Телемеханике ЛАЙТ вы можете подключить любой ОРС -сервер стандартов OPC DA 1.0, 2.0, 3.0.

Если на вашем контроллере не установлен коммуникационный модуль с поддержкой Modbus RTU вам нужен ОРС для Profinet. Если есть возможность отдавать по modbus, то можно опросить напрямую Телемеханикой ЛАЙТ без дополнительных ОРС серверов.

Александр Бояркин
21.02.2019, 20:24
Здравствуйте. В скриптовом ФБ на входе висит внутренняя переменная для записи кода из OwenCloud. Она же и на выходе этого блока, т.к. по истечении какого-то времени ее нужно обнулить. При таком раскладе выводится ошибка: 41367. Задача отрабатывает корректно. Насколько вывод такого сообщения при запуске критичен для работы ПЛК?

Яшина Татьяна
22.02.2019, 18:14
Ошибку вызывает то,что вы привязываете одну и ту же переменную на вход и на выход, подобная ошибка в конфигуации может стать причиной сбоя всей вашей прогрммы ( т.к. для конфигурации формируются ошибочные связи).
Для того чтобы исключить ошибку уберите привязку со входа, и читайте значение с выхода. Или используйте функции чтения-записи по адресу, они работают аналогично чтениям по входам только обращения по адресу переменной.

Александр Бояркин
25.02.2019, 08:11
Здравствуйте.
Я так понял, что чтение по адресу это вот так:

int a;
{
ReadIntegerAddr(1, a);
WriteInteger("out_a", a);
}

У переменной адрес 1 41406, а на выходе ничего не появляется. Что не так делаю?

Яшина Татьяна
25.02.2019, 14:49
Вы используете чтение по адресу, а запись на выход блока.

Сложно сказать в чем ошибка, т.к. не видно самого блока.

Пример чтения со входа и записи этого значения по адресу привожу ниже:

Var
bool1:Bool;
int1: Integer;
float1:Real;
{---------- main program -----------}
begin
ReadBool('bool_1', bool1);
WriteBoolAddr(1,bool1);
ReadInteger('int_1', int1);
WriteIntegerAddr(5, int1);
ReadFloat('float_1',float1);
WriteFloatAddr(6,float1);
end.

Александр Бояркин
25.02.2019, 21:31
Не работает в режиме эмуляции, а вот на самом ПЛК все отлично! Спасибо!
Неудобно, что нет всплывающей подсказки (шифр пользователя) при наведении стрелкой на вход модуля ввода-вывода.
Когда их становится много - тормозит работу.41424

Александр Бояркин
17.03.2019, 22:01
Здравствуйте.
Обнаружил еще косяк:
в цикле For при использовании булевых переменных запись происходит только в первую. При использовании целочисленных - все нормально.
Пример программы
bool o[4];
{
for (int i=0; i<4; i++){
o[i]=true;

}
WriteBool("var_1",o[1]);
WriteBool("var_2",o[2]);
WriteBool("var_3",o[3]);
}

eigor_vl
03.04.2019, 09:22
Добрый день. Подскажите как в ТМЛ сохранить весь проект с новым именем "сохранить как".

Melamory
03.04.2019, 12:49
Добрый день. Подскажите как в ТМЛ сохранить весь проект с новым именем "сохранить как".
Можно просто скопировать папку проекта и назвать ее новым именем.
Если надо поменять имя в Интеграторе, то надо щелкнуть на кнопочку "i" и ввести новое имя там.

Александр Бояркин
05.04.2019, 22:25
Здравствуйте.
В скриптовом блоке в функции for не работает ++, и ошибка компиляции при использовании Abs(). Подскажите, пожалуйста, будет ли в планах восстановление работоспособности данных функций или выкручиваться без них???
P.S: Тот же вопрос о приведенных выше неисправностях.

eigor_vl
08.04.2019, 10:20
Добрый день. Подскажите. Есть локальный проект Телематика Лайт. Работает на локальном компьютере. Как считывть показания на доугом компьютере? Какие адреса должны быть прописаны в настройках сетевого взаимодействия?
IP компьютера который опрашивает оборудование 192.168.1.61 сервер
IP компьютера который пытается получить данные 192.168.1.157 клиент

Настроено сейчас так:
Компьютер сервер
Свойстав TCP/IP для сервера
192.168.1.61

Свойстав TCP/IP для клиента
192.168.1.157

Компьютер клиент
Свойстав TCP/IP для сервера
192.168.1.61

Свойстав TCP/IP для клиента
127.0.0.1

Не работает.
Как посмотреть есть ли соединение по TCP?
Телемеханика Лайт Демо версия.

И должен ли я запускать сервер на клиенте?

Сергей Сисейкин
08.04.2019, 14:19
Здравствуйте, уже поднимался вопрос в другой теме, разрешите сослаться на нее https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29549

так же прилагаю немного обновленную версию документа по настройке сетевого взаимодействия сервера и клиентских АРМов в Телемеханике 42131

eigor_vl
09.04.2019, 02:07
Спасибо. Сейчас попробую.

zhudenis
15.04.2019, 22:10
Здравствуйте, в моем проекте производится опрос устройств по протоколу modbus TCP. Создаю файл xls по Вашему шаблону и добавляю устройства.
Понадобилось опросить из устройств переменные с типом UINT32, опрашивается, но нужно поменять последовательность "слов".
Нашел в папке OWEN\TML\Bin\IO\XLS файл Map Modbus.xls, в котором есть столбец "порядок", но какие бы значения в них не ставил при опросе ничего не меняется. Опрос произвожу из "контроллеры-запуск эмуляции с опросом модулей". Возможно менять порядок слов (байтов в слове) при опросе?

Яшина Татьяна
16.04.2019, 11:36
Добрый день.

Возможно изменить порядок чтения слов через описание в io-файле. В модуле контроллеры есть специальная утилита, которая позволит вам конвертировать ваше описание тегов в xls в формат io-файла. Для этого нужно в модуле Контроллеры, в верхнем меню выбрать пункт "Утилиты"-"Конвертация в io".
42310

По окончании конвертации создастся ио-файл с описанием тегов.Открыть и редактировать этот io-файл можно через любой текстовый редактор, например блокнот или Notepad++, во втором будет удобнее - так как нагляднее и есть подсветка синтаксиса.

В этом файле можете изменить имя модуля, чтобы идентифицировать его в списке устройств. В свойствах тегов будет присутствововать свойство endian - отвечающее за порядок слов . По умолчанию стоит Init=2. Для корректного отображения всех тегов поставьте Init=0.
42311

Для тегов которые требуют обратный порядок в описании нужно добавить свойство endian=2 ( или другой нужный вам порядок).
42312

Скопируйте отредактированный файл в папку с программой ( Правой кнопкой по ярлыку Телемеханики- Расположение файла -Bin- IO ) полный путь к папке при установке по умолчанию C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO . После того как скопировали ио-файл в эту папку, при повторном запуске модуля контроллеры ваше описание появится в списке готовых устройств протокола Modbus в библиотеке - добавляете его как обычное устройство и читаете нужные вам теги.