PDA

Просмотр полной версии : плк150



Roman
06.03.2007, 12:32
контроллер плк150-220,только начал разбираться в нём.Вопрос:как загрузить target file(*.cfg) plk150 в PLC Configuration?(среда CoDeSys).Создаю проект,и при попытке загрузить конфиг ПЛК150 возникает ошибка.

незарегистрированный
09.03.2007, 15:05
пишет the file already exists in the configuration directory!!.Так если он уже в нужной директории-как его загрузить??Господа модераторы,просветите пожалуйста.

Малышев Олег
09.03.2007, 15:52
Вероятно при установке с CDROM у вас скопировались файлы с атрибутами ReadOnly. В директории c:\CoDeSys\Targets найдите нужный таргет и сотрите папку. После этого скорее всего все наладится.