PDA

Просмотр полной версии : коммутация реле KIPPRIBOR



ttreklama
07.05.2016, 09:48
При подключении реле происходит постоянное прохождение тока через силовые контакты, независимо от того есть питание на управляющем входе или нет. То есть цепь не разрывается. что не так?

melky
07.05.2016, 09:56
Кипприбор тут ни при чем, читайте документацию на твердотельные реле. У всех есть ток утечки.

Цепь разрывается по току, если простыми словами но чуть чуть остается :)

ttreklama
07.05.2016, 10:15
Опишу проблему по другому. К управляющему входу подключаю Терморегулятор AUTONICS TC4S. При наборе температуры на управляющий вход 3 и 4 подается напряжение и контакты 1 и 2 должны размыкаться.
24337 У меня этого не происходит. То есть 1 и 2 замкнуты всегда. Рядом стоит реле AUTONICS SRH1 собранное по такой же схеме, все работает без проблем.
http://www.kippribor.ru/_data/objects/0000/0309/img.309.seriy_hd_zd3_kp.jpg Это схема включения с сайта производителя. Может там что то еще нужно сделать? Я не понимаю

Newcomer
07.05.2016, 11:39
Что ты питаешь через ТТР ?

melky
07.05.2016, 12:03
при подаче управляющего напряжения контакты 1 и 2 должны замыкаться, а не размыкаться. При снятии напряжения должны размыкаться.
Слова замыкаться и размыкаться тут несколько некорректны, просто симистор закрывается но остается ток утечки до 15мА и если мерять прибором то мы будем видеть 220В все равно. но если нагрузкой будет тэн то греть он не будет.
ТТР применяется для регулировки а не полного отключения.

Возможно в фирменном реле есть еще что-то, что запирает полностью, изучите его документацию

Да, и это ТТР предназначено для управления нагрузки с переменным напряжением, если у вас там постоянка, то работать оно не будет.

ttreklama
07.05.2016, 12:52
Питаю через ТТР. До этого на этом выходе сидел один AUTONICS SRH1, сейчас параллельно подключил этот кипприбор. AUTONICS работает в нормальном режиме. К Кипприбору тены не подключал, но проверяю индикатором, на контакте 2 напряжение есть простоянно. На AUTONICS так же проверяю индикатором, напряжение на силовом выходе появляется с перерывами, как и положено, тэны работают

ttreklama
07.05.2016, 13:07
если мерять прибором то мы будем видеть 220В все равно. но если нагрузкой будет тэн то греть он не будет.


Все нормально, подключил нагрузку-лампу, моргает. Всем большой русский рахмат