PDA

Просмотр полной версии : Как подключить ТТР MS3DA к ТРМ 148 - К (выход оптопара)?..



izzalesa
25.05.2016, 22:52
ТТР MS3DA - управляющий от 3 до 32 V DC и ток от 10 до 68 мА, выход ТРМ 148 - до 60v и 400 мА.. и можно ли включать ТТР без нагрузки?

maximov2009
26.05.2016, 04:22
Добрый день. Подключение ТТР зависит от типа выхода ТРМ. Он должен быть у Вас указан в маркировке. Пишется ручкой на шильдике. Если ещё не заказывали, Вам нужен выход типа Т. Подключение к выходу Т можно посмотреть здесь http://www.owen.ru/catalog/universal_nij_pid_regulyator_vos_mikanal_nij_owen_ trm148/29159853
Без нагрузки ТТР включать можно (только зачем). Индикатор загорится. ТТР КЗ не терпит.
С уважением.

maximov2009
26.05.2016, 04:49
Извиняюсь. Маленько не дочитал заголовок. Получается что уже есть в наличии. Только бы ещё уточнили оптопара транзисторная или симисторная.
Судя по Вашему описанию - транзисторная. Видите сколько за Вас додумывать приходится.
В этом случае, поскольку написано, что выход NPN типа, тогда как обычные датчики такого типа. Т.е. +24В с БП подаёте на + ТТР. -ТТР подсоединяете к клемме 47 а клемму 48 к - 24БП. Это для 1 канала. Остальные каналы посмотрите аналогично по схеме выходов в РЭ.
с уважением.

izzalesa
26.05.2016, 10:23
Спасибо за ответ, но выход транзисторный PNP..

maximov2009
26.05.2016, 11:07
Добрый день. Вообще то я смотрел вот здесь. http://www.owen.ru/uploads/re_trm148_1870.pdf
на 2 и на 15 страничках написано: К Оптопары транзисторные
n-p-n типа
400 мА при напряжении
не более 60 В постоянного тока (то прям из описания выдернул.
Но ежели Вы всё таки уверены, что у Вас ПНП то +24 на 47 клемму с 48 клеммы на +ТТР а -ТТР на -24.
Хотя честно говоря я думаю там стоит полевик и ему должно быть добезразницы. Хотя кто его знает.
Вот как то так.

Eugene.A
26.05.2016, 11:31
Какой транзисторный PNP, какой полевик, нарисовано же на рис. Б.3 - обычная оптопара, на гнезда выведены коллектор и эмиттер NPN транзистора оптопары. Подключать ТТР без разницы, куда - в коллектор или в эмиттер, главное - с соблюдением полярности. Т.е если плюс ТТР на плюс 24, то минус - на коллектор, кл. 47, минус 24 на эмиттер, кл. 48. Если +24 на коллектор, кл.47, то + ТТР на эмиттер, кл. 48, -ТТР на -24.

izzalesa
26.05.2016, 12:41
Спасибо большое,сегодня попробую..

boolba
25.04.2017, 22:16
Спасибо большое,сегодня попробую..

Ну как..Получилось?