PDA

Просмотр полной версии : Подключение однофазной нагрузки к трехфазной ТТР



faritZ
31.07.2016, 19:14
Здравствуйте!
Прошу помощи специалистов! По ошибке купили 3-х фазные ТТР за место однофазных.
Как правильно подключить однофазную нагрузку к 3-х фазной ТТР, чтоб не спалить ?
ТТР симисторный, управление 3-32 В со схемой перехода через НОЛЬ. Спасибо!

Eugene.A
31.07.2016, 19:23
Ка обычное однофазное. Просто будут два полюса про запас. Если нагрузка индуктивная, не забудьте снабберные цепочки или варисторы, если нагрузка - маломощные двигатели, например, приводы клапанов.

faritZ
31.07.2016, 19:29
Спасибо за быстрый ответ, а то я засомневался: не повредятся ли свободные фазы ТТР.
А нагрузка- ТЭН ы зоны нагрева экструдера.

Eugene.A
31.07.2016, 19:51
Про охлаждение в курсе? Радиатор требуется.