Можно ли проложить в одном лотке кабели к термопреобразователям от ТРМ33 и кабели к приводам воздушной заслонки и регулирующего клапана (220 В, 5 Вт)? Кабели к датчикам - экранированные, длина трассы до 10 м.
В принципе, так как приводы у Вас не сильно мощные, то можно. На более мощную нагрузку рекомендуем раздельно тянуть кабель от датчиков и силовые.
В принципе, так как приводы у Вас не сильно мощные, то можно. На более мощную нагрузку рекомендуем раздельно тянуть кабель от датчиков и силовые.
А если мощность привода 60 Вт (220 В)?
Где граница: мощный - не сильно мощный? И какой кабель силовой, а какой - нет?
Кабели к датчикам и к приводам - раздельные, к датчикам к тому же - экранированные, этого для защиты от помех недостаточно?
Или раздельно - на каком-то расстоянии? На каком?
В паспорте на прибор нет конкретики по этому вопросу.
В паспорте таких данный нет, существуют определенные ГОСТы , увы, точный номер Вам подсказать не могу.
Вы можете посмотреть рекомендации по прокладке кабелей здесь:
http://atp.ispu.ru/Literature/OSproekt/str6.html
...существуют определенные ГОСТы , увы, точный номер Вам подсказать не могу...
За ссылку спасибо, интересно было узнать, чему учат нынешних студентов...
Нет такого ГОСТа, который бы отвечал на поставленный вопрос, иначе я бы его и не задавал... Если я не прав, конкретный номер ГОСТа и пункт, plz
Имхо, чем и как можно подключать датчики к прибору, должно быть однозначно прописано в инструкции по монтажу.
Иначе возникают разногласия между проектировщиками-наладчиками-монтажниками, каждый из которых ссылается на неоднозначные формулировки в паспорте прибора, трактуя их по-разному.
HasBolla
05.06.2007, 14:51
Я в другой теме задал тотже вопрос ( удалил), но кажись здесь ближе тема
Возник вопрос установки параметров в ТРМ33.
В инструкции к прибору стр. 65 таблица Д2 сказано :
для параметра Р-01 (устанавливается режим работы 00 либо 01) на рисунке изображено 00.xx
для параметра Р-01 (устанавливается тип входных преобразователей 01,02,03,04) на рисунке изображено xx.00
Собственно вопрос - куда устанавливать параметры туда где xx или туда где 00. Непонятно, так как цифры прибор дает установить любые от 0 до99.
Разъясните пожалуйста, а то непонятно или некорректно введены параметры или неправильная настройка прибора.
Здравствуйте, на стр. 66 есть примечание : "Число, заданное в разрядах, отмеченных знаками (xx), для данного рабочего параметра в расчет не принимается. "
Т.е. Вы устанавливаете параметры туда, где 00, а не ХХ.
HasBolla
06.06.2007, 11:14
Здравствуйте, на стр. 66 есть примечание : "Число, заданное в разрядах, отмеченных знаками (xx), для данного рабочего параметра в расчет не принимается. "
Т.е. Вы устанавливаете параметры туда, где 00, а не ХХ.
Фейерично:D
А я то наивный подумал, что все должно быть наоборот. По логике-то крестики обозначают пустые места, мол туда и пишите. Ну хоть бы сноску (*) поставили, мол смотри примечание.
Ну даладно, спасибо за ответ, а то уж и незнал че делать, куда смотреть.
Мы учтем Ваши пожелания :)
Доброго всем времени суток, друзья! Подскажите пожалуйста, какой должен быть датчик температуры обратной воды? (если я правильно понял, ТРМ33 - Щ4 работает только с датчиками ТСМ). Можно ли устанавливать ТСМ в калорифер в качестве погружного датчика?
И еще, датчик наружного воздуха должен быть установлен до калорифера после КВУ, или его можно устанавливать перед КВУ - в заборной шахте? (дело в том что от КВУ до калорифера большое расстояние - около 8-9 м) и воздух успевает сильно прогреться на этом участке.
Мы никак не можем отрегулировать температуру подаваемого воздуха - после наступления холодов температуру теплоносителя подняли до 110 градусов и теперь у нас температура приточного воздуха составляет ~45 градусов, что совсем не приемлемо.
ТРМ33-Щ4 работает с медными и платиновыми термосопротивлениями. Различие в модификации прибора такое: ТРМ33-Щ4.01 работает с 50 Ом ТСМ, ТСП, а ТРМ33-Щ4.03 со 100 Ом.
Датчик наружного воздух ставится на улице, желательно на северной стороне здания. Датчик обратной воды может быть как накладной на трубу, так и погружной.
Спасибо большое за ответ. Я не совсем понял насчет датчика обратной воды - это обязательно должен быть ТСМ или ТСП, или же можно использовать другие датчики?
Сергей Чекулаев
19.12.2007, 12:14
Да обязательно, причем для всех датчиков,подключаемых к прибору ТРМ33, т.е датчики термосопротивления с выходным сигналом сопротивления и никаким больше.
Обязательно должно быть термосопротивление
Можно ли обойтись без него, если да то чем заменить датчик?
Можно ли обойтись без него, если да то чем заменить датчик?
датчик можно заменить обычным сопротивлением около 50 Ом для прибора с маркировкой 01 и около 100 Ом для 03 модификации. Сопротивление нужно подулючить по 3-хпроводной схеме.