PDA

Просмотр полной версии : При эмуляции невозможен просмотр текущего значения переменной типа Temp



Dry fig
31.08.2016, 09:24
Кто-нибудь сталкивался с подобным при эмуляции? Записываем в первую переменную типа VAR некое значение, копируем его в переменную типа TEMP, а оттуда передаем во вторую переменную типа VAR. При этом все работает правильно, но при этом невозможно просмотреть текущее значение переменной типа TEMP.

P.S. Я вполне могу обойтись без переменных этого типа, просто хотелось бы понять, почему это происходит.
Скрины и архив проекта приложены.

melky
31.08.2016, 09:37
установите начальное значение myTemp=0 что будет показывать ?

Dry fig
31.08.2016, 09:40
Проверил, это ничего не меняет.

Евгений Кислов
31.08.2016, 10:11
Проверил, это ничего не меняет.

Temp переменные переинициализируются при каждом вызове программы или ФБ, в которых они объявлены, поэтому наблюдение за ними через просмотр не имеет смысла.

Чтобы увидеть текущее значение этой переменной в данном цикле, используйте точки останова.