PDA

Просмотр полной версии : Перепутал полярность питания быстрых выходов PWM в ПЛК110М02



Антон_Б
08.09.2016, 09:11
Перепутал полярность питания быстрых выходов PWM в ПЛК110М02. Вместо подачи + пит на вывод +U1 подал -24 В а на СОМ +24 В.
При єтом выхода были по 24 В. На изменения параметра ШИМ не реагировали. Сейчас сделал верное подключение всегда имею 0В. Могло ли что то сгореть в ПЛК?

Попробовал выходы в режиме FAST OUTPUT Сделал на выход сигнал с модуля BLINK 1 мсек. Получил сигнал. А вот в режиме PWM выходы установлены либо в 0 либо в + 24 В. КАк настроить работу ПЛК с PWM?

Что значит PWM power and PWM period?

Какие значения нужно установить для получения сигнала 1 кГц 10 кГц?

Филоненко Владислав
08.09.2016, 11:16
прочитайте, пожалуйста, руководство по конфигурированию. У Вас параметры PWM неверно настроены

Антон_Б
08.09.2016, 12:26
Спасибо огромное. Руководство внесло ясность. Удалось получить ШИМ до 100 кГЦ.