15.09.2016, 13:21
Нагреватель питается двумя фазами 380В. Без нуля. В описании на БУСТ нет такого варианта. Мой вариант подключения прилагаю.26402 При таком наблюдаю хаотичное изменение мощности в нагрузке около заданной, даже в ручном управлении.

maximov2009
16.09.2016, 03:56
Добрый день. А может просто взять однофазное ТТР на 380. БУСТ штука капризная при включении отличных от рекомендуемых схем включения.
С уважением.

Goldan
16.09.2016, 08:52
Так у меня буст управляется токовой петлей с ТРМки.., а что такое ТТР?

Вольд
16.09.2016, 10:41
У тебя БУСТ засинхронизирован от одной фазы, а нагрузку ты питаешь линейным напряжением. Из за этого у БУСТ в голове каша получается. ;)
Правильно тебе написали, бери ТТР с фазовым управлением.

maximov2009
16.09.2016, 10:50
Так у меня буст управляется токовой петлей с ТРМки.., а что такое ТТР?

ТТР это твердотельное реле. Есть и модификации с управление 4-20ма. То есть Вы с ТРМ подаёте на неё сигнал 4-20ма и оно осуществляет пропорциональную регулировку мощности.
По сути дела ТТР с таким управлением это и есть БУСТ+симисторы в одном корпусе.
Если у Вас небольшая мощность - то проблем ВААПЧЕ никаких - такие не редкость. Буст хорош, когда Вы управляете очень мощной нагрузкой и ставите мощные выносные тиристоры или симисторы с мощным охлаждением, которые в маленький корпус не поместить.
А раз Вы не указали нагрузку, то судя по Вашей схеме с 1 нагревателем, не такая уж она большая.
С уважением.

Goldan
19.09.2016, 11:15
Спасибо! А я оторвал "N" от DN1 и посадил на землю, она же нейтраль у нас. И все заработало как надо!

Goldan
19.09.2016, 11:17
Большое спасибо! Буду думать. Только нагрузка у меня до 80 кВатт.

Вольд
19.09.2016, 13:21
Большое спасибо! Буду думать. Только нагрузка у меня до 80 кВатт.

И как же ты такую мощную нагрузку собираешься питать от одной фазы ?

Goldan
03.10.2016, 12:26
И как же ты такую мощную нагрузку собираешься питать от одной фазы ?

Ну почему от одной? Две фазы, только вместо нейтрали земля.

Goldan
03.10.2016, 14:12
И как же ты такую мощную нагрузку собираешься питать от одной фазы ?