Просмотр полной версии : ПЛК 304, ошибка при отправке данных на внешнее устройство
GoodLuck
04.10.2016, 14:45
Пытаюсь с порта Р1 ПЛК304 отправить данные на контроллер СПК110, который является мастером.
Возникает непонятная ошибка.
Кстати, эту же программу заливаю на СПК110 - все работает.
Евгений Кислов
04.10.2016, 15:56
Пытаюсь с порта Р1 ПЛК304 отправить данные на контроллер СПК110, который является мастером.
Возникает непонятная ошибка.
Кстати, эту же программу заливаю на СПК110 - все работает.
В логе контроллера есть какие-нибудь сообщения на эту тему?
GoodLuck
04.10.2016, 16:08
Обмен между ПЛК304 и СПК110 удалось организовать с помощью библиотеки SysCom.
В логе контроллера есть какие-нибудь сообщения на эту тему?
Извиняюсь за тупой вопрос, первый раз сталкиваюсь. Где посмотреть лог контроллера?
Евгений Кислов
04.10.2016, 16:26
Обмен между ПЛК304 и СПК110 удалось организовать с помощью библиотеки SysCom.
Извиняюсь за тупой вопрос, первый раз сталкиваюсь. Где посмотреть лог контроллера?
Компонент Device, вкладка Журнал событий.
GoodLuck
04.10.2016, 16:36
В логе контроллера есть какие-нибудь сообщения на эту тему?
Вот, есть 3 ошибки.
Евгений Кислов
04.10.2016, 16:44
Вот, есть 3 ошибки.
Вам стоит обратиться в техподдержку с данной проблемой и этим скриншотом.
GoodLuck
05.10.2016, 15:32
Проблема решена, тему можно закрывать.
После обращения в техподдержку, выяснилось, что ПЛК304 не поддерживает работу в режиме Modbus Slave по последовательным портам через стандартные устройства в дереве проекта. Для реализации работы в Slave режиме необходимо использовать библиотеку Modbus-slave.lib.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot