PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 304, ошибка при отправке данных на внешнее устройство



GoodLuck
04.10.2016, 14:45
Пытаюсь с порта Р1 ПЛК304 отправить данные на контроллер СПК110, который является мастером.
Возникает непонятная ошибка.

Кстати, эту же программу заливаю на СПК110 - все работает.

Евгений Кислов
04.10.2016, 15:56
Пытаюсь с порта Р1 ПЛК304 отправить данные на контроллер СПК110, который является мастером.
Возникает непонятная ошибка.

Кстати, эту же программу заливаю на СПК110 - все работает.

В логе контроллера есть какие-нибудь сообщения на эту тему?

GoodLuck
04.10.2016, 16:08
Обмен между ПЛК304 и СПК110 удалось организовать с помощью библиотеки SysCom.


В логе контроллера есть какие-нибудь сообщения на эту тему?
Извиняюсь за тупой вопрос, первый раз сталкиваюсь. Где посмотреть лог контроллера?

Евгений Кислов
04.10.2016, 16:26
Обмен между ПЛК304 и СПК110 удалось организовать с помощью библиотеки SysCom.


Извиняюсь за тупой вопрос, первый раз сталкиваюсь. Где посмотреть лог контроллера?

Компонент Device, вкладка Журнал событий.

GoodLuck
04.10.2016, 16:36
В логе контроллера есть какие-нибудь сообщения на эту тему?

Вот, есть 3 ошибки.

Евгений Кислов
04.10.2016, 16:44
Вот, есть 3 ошибки.

Вам стоит обратиться в техподдержку с данной проблемой и этим скриншотом.

GoodLuck
05.10.2016, 15:32
Проблема решена, тему можно закрывать.

После обращения в техподдержку, выяснилось, что ПЛК304 не поддерживает работу в режиме Modbus Slave по последовательным портам через стандартные устройства в дереве проекта. Для реализации работы в Slave режиме необходимо использовать библиотеку Modbus-slave.lib.