PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 323 - проблема LAN порта



activ8
03.11.2016, 14:35
Всем доброго дня!

Раз в две недели стабильно отваливается LAN. Гаснут лампочки на разъеме и т.д. Иногда LAN не стартует даже после включения. Приходится по несколько раз по питанию перезагружать. С гарантии уже слетел. Что посоветуете? Есть новые прошивки? Или может сам блок с LAN адаптером подлежит ремонту или замене?

Трофимов Артем
03.11.2016, 15:41
скажите пожалуйста , какая версия прошивки плк?
подключитесь к консоли и введите команду cat /etc/RELEASE

alexx751
03.11.2016, 17:25
Такая же проблема - сказали только в сервисе могут исправить, надо перепаивать некоторые элементы.
Вообще конечно удивительная компания "Овен" - ни одного вида контроллера без каких-то тотальных косяков.

activ8
04.11.2016, 09:56
Пршивку узнаю, чуть позже вылолжу. Рассмотрим худший вариант - цена ремонта данной проблемы? Я тоже не верю в прошивку. Не может быть такого программного глюка, чтоб с пятого раза LAN порт запускался. Тем более, и у других та же ситуация.

alexx751 , как Вы решили свою проблему, в итоге?

alexx751
04.11.2016, 10:03
Да никак - у меня этот плк для тестов, заниматься его перемещениями по стране нет ни времени, ни желания.

activ8
04.11.2016, 10:09
Артем, тогда жду от Вас ответа. Уверен, я не первый, кто обращается в ваш сервис с таким вопросом. Нормальным было бы решить это бесплатно даже при условии закончившегося гарантийного срока.

capzap
04.11.2016, 10:12
Пршивку узнаю, чуть позже вылолжу. Рассмотрим худший вариант - цена ремонта данной проблемы? Я тоже не верю в прошивку. Не может быть такого программного глюка, чтоб с пятого раза LAN порт запускался. Тем более, и у других та же ситуация.

alexx751 , как Вы решили свою проблему, в итоге?

мне отремонтировали в сервисе, за счет производителя

alexx751
04.11.2016, 10:28
Отремонтировать за счет производителя конечно предлагали - capzap правильно пишет.
Просто у меня ближайший сервис 150 км.

activ8
04.11.2016, 16:30
Артем, прошивка v3.5.0.40

ntro123
06.01.2017, 17:42
Таже проблема, подскажите, что нужно именно паять?
Или это только у супорта можно узнать?

Евгений Багаев
09.01.2017, 11:03
ntro123, укажите, пожалуйста, заводской номер контроллера.

Lacrimosa
14.02.2017, 14:40
Добрый день.
Дабы не плодить темы задам вопрос в этой.
У меня отчасти похожая ситуация.
Есть связка ПЛК323-МДВВ.
После перезагрузки ПЛК роутер присваивает ему IP, фиксированный, из сети его видно, можно подключаться и через CoDeSys, и через визуализацию.
Спустя некоторое время (от часа до 5-6) отваливается МДВВ. При этом перезагрузка самого МДВВ помогает вернуть систему к жизни снова на 1-6 часов.
Дальше, спустя день-два ПЛК отваливается от сети. Ни через вэб интерфейс, ни через CoDeSys его не видно. Роутер говорит что устройство не активно. Но что самое интересное - проблемма с отваливанием МДВВ при этом уходит, и дальше, без сети система работает больше недели стабильно.
Подскажите, в какую сторону копать?

Евгений Багаев
14.02.2017, 16:43
Подскажите, в какую сторону копать?

Здравствуйте.
1. Какая версия прошивки у Вашего ПЛК?
2. Укажите заводской номер.
3. Как реализован опрос модуля: через дерево проекта или библиотеку modbus.lib?
4. Выложите, пожалуйста, архив проекта.