Добрый день!
Принесли на днях проект с ПЛК73, где по схеме подключения ПЛК должен управлять насосом с частотником через выход 4-20мА, но подключение в проекте отличается от руководства к ПЛК.
27718
Будет ли оно так работать или что-то выпустит волшебный дымок? Т.к. в руководстве в клемму "В" подключается "-".
Нужен ли в данной схеме БП или может питаться от насоса?
Какова правильная схема подключения?
Заранее спасибо.

lara197a
21.11.2016, 19:34
подключайте как в руководстве ПЛК
БП используйте от ПЧ

mc68hc000p10
21.11.2016, 20:12
если я правильно понял, то подключить надо вот так:27719?
у ПЧ есть выходы на +24В, но не могу понять как тогда его подключить. Получается нужно соединить "В" с "GND", а выход "А" с "AI"?

petera
22.11.2016, 01:02
у ПЧ есть выходы на +24В, но не могу понять как тогда его подключить. Получается нужно соединить "В" с "GND", а выход "А" с "AI"?
27721
Линии связи ПЧ выделены красным.

mc68hc000p10
22.11.2016, 10:44
Спасибо! Теперь понятно