PDA

Просмотр полной версии : Процессорный модуль ПЛК110-хх М2 прошивки, чипы, память



Адрей
04.12.2016, 08:04
Не понятки с новым ПЛК110-60 М2 не хочет заливатся проект. Пару месяцов назат делал проект для ПЛК110-60 М2, проект работает, тот же проект сейчас заливаю в новый ПЛК но увы, разрыв связи и перезагруска ПЛК, заметил такой момент. Когда в новым ПЛК стояла родная прошивка v 0.3.43 проект смог залиться только с Windows 10 с планшета но c Windows 7 бук не заливался (тергет и КДС на обоих машинах одинаковые) прошил ПЛК на v 0.3.64 в результате проект не грузится с обоих машин. Где подводный камень?

Адрей
04.12.2016, 19:52
На диске в комплекте с ПЛК110 в папки прошивок есть файлы
PLC110_ПО_TI1808_0.2.53_NT60M32M1680-T1
PLC110_ПО_TI1808_0.2.53_MT46H32M16LFBF-5
Что они означают и для каких чипам микросхем. Согласно инструкции по прошивке не ясно что к чему, у меня на плате обозначения не совпадают с файлами на прошивках.
Дело в том что на одном ПЛК110-60 М2 программа работает на другом нет как это может быть? Также не ясно производительность ЦПУ по частотам.
Почему не указывается частота платы ЦПУ в ПЛК.
Как узнать наконец частоту ЦПУ?

Евгений Дударев
05.12.2016, 09:47
Андрей, ставьте актуальное ПО версии 0.3.64.
Если будут проблемы с обновлением - обратитесь в тех.поддержку (и скиньте сразу проект на контроллер посмотреть).

Адрей
05.12.2016, 10:30
Андрей, ставьте актуальное ПО версии 0.3.64.
Если будут проблемы с обновлением - обратитесь в тех.поддержку (и скиньте сразу проект на контроллер посмотреть).
Проблема ушла при установки MinCycleLength 5ms, сделал вывод что причина в производительности платы ЦПУ, так ли это, или я ошибаюсь?

Филоненко Владислав
05.12.2016, 11:04
Там файлик readme - не читали?
Som-ы выпускались с различными микросхемами. Поэтому для поддержки того небольшого количества пользователей, у кого сохранились инженерные образцы - мы выкладываем загрузчики под различные типы микросхем.
Тем, кто купил ПЛК - просто прошивают текущую прошивку без смены загрузчика.

SuP
05.12.2016, 15:11
А через что заливаете? USB, Ethernet?
У меня с USB не возникало проблем, прошивки были v0.3.53, v0.3.62, v0.3.64. Но были проблемы на одном контроллере через Ethernet на всех перечисленных (вероятно, проблема аппаратная или комбинированная, контроллер отправили на диагностику).

Адрей
05.12.2016, 16:08
А через что заливаете? USB, Ethernet?
У меня с USB не возникало проблем, прошивки были v0.3.53, v0.3.62, v0.3.64. Но были проблемы на одном контроллере через Ethernet на всех перечисленных (вероятно, проблема аппаратная или комбинированная, контроллер отправили на диагностику).
Заливаю всегда через USB. Но и пробовал через интернет результат такой же. При MinCycleLength 5ms связь не отваливается. Иду на снижение 4ms заливается через раз но если зальется то связь обязательно разорвется через 10-15 сек.

Адрей
05.12.2016, 18:16
Там файлик readme - не читали?
Som-ы выпускались с различными микросхемами. Поэтому для поддержки того небольшого количества пользователей, у кого сохранились инженерные образцы - мы выкладываем загрузчики под различные типы микросхем.
Тем, кто купил ПЛК - просто прошивают текущую прошивку без смены загрузчика.
А как определить что у меня инженерный образец или пользователский? Вот ID: 54222160102021569

Филоненко Владислав
06.12.2016, 10:15
Можно посмотреть ревизию SOM, сняв крышку с ПЛК. Но ежели Вы купили ПЛК - у вас НЕ инженерный образец.

Адрей
06.12.2016, 15:57
Можно посмотреть ревизию SOM, сняв крышку с ПЛК. Но ежели Вы купили ПЛК - у вас НЕ инженерный образец.
Покупал у дилира ОВЕН-УФА.
27981
Вот прошивка которая была с завода.
27982
После отката на прошивку 3.52 проблема практически ушла проект грузится при MinCycleLength 2ms хотя Free processor 1900mks.

Адрей
01.03.2017, 19:21
Тема закрыто косяк в прошивки поставил Прошивку ПЛК110 М02 v 0.3.67 все проблемы ушли.