PDA

Просмотр полной версии : OwenCloud. Что это и с чем его едят?



Страницы : 1 2 3 [4] 5 6 7

Aviator_VZh
28.12.2018, 13:08
Можно воспользоваться сервером компании ИНСАТ. При верных настройках все реально.

Спасибо, попробую.

Aviator_VZh
28.12.2018, 15:39
Настройка интерфейса ПР200

40608 40609

Настройка OPC-сервер Инсат

40613 40610 40611 40612

Данные в сервер не получаются. Обмен с ПЕ210 прекращается и не восстанавливается после отключения ОРС-сервера.
Что делаю не так?

Сергей Лысов
31.12.2018, 14:34
Да, понимаю, у ОПС-сервера другие задачи. Но в сетке, подключенной к облаку, гуляют все необходимые данные для контроля и управления. Городить вторую аналогичную сетку для подключения к ОПС-серверу решение спорное, а часто и не возможное, как в случае с ПР200, где вторая сетка используется для нижнего уровня.


А почему не подходит способ, где с устройств передаются в облако, а затем в ОВЕН ОРС? Если используете ПЕ210, значит интернет на объекте есть.

40631

Aviator_VZh
31.12.2018, 17:14
Мне не очень нравиться идея поставить работоспособность Скады в зависимость от наличия интернета когда объект управления находится рядом.

Алексеев
09.01.2019, 09:54
Выявил не значительный фич или баг . Параметр организован не читаемым на обоих приборах
но на одном он показывает ошибку "ошибка 255" на другом 0 хотя хотя параметр не читаемый .
Должен показывать что то неопределенное ? то что задумано при создании OWEN CLOUD .
Это возникло у клиента . Это на будущее пока вопросы не задает , но может пока разбирается .40691
4069340692

dsyabitov
09.01.2019, 10:23
Выявил не значительный фич или баг . Параметр организован не читаемым на обоих приборах
но на одном он показывает ошибку "ошибка 255" на другом 0 хотя хотя параметр не читаемый .
Должен показывать что то неопределенное ? то что задумано при создании OWEN CLOUD .
Это возникло у клиента . Это на будущее пока вопросы не задает , но может пока разбирается .40691
4069340692

Здравствуйте.
Данный параметр читался 2018-11-26 в течении часа. Вероятно нечитаемым он был сделан до после этого.

Алексеев
09.01.2019, 11:32
Здравствуйте.
Данный параметр читался 2018-11-26 в течении часа. Вероятно нечитаемым он был сделан до после этого.

Изначально в приборе в модбасе параметр реализован как не читаемый (только на запись).
Это 100 % . Просто физически его не возможно считать .
Может быть он был под другим адресом ?????. Но адрес изменился и был изменен на нечитаемый.

dsyabitov
10.01.2019, 06:21
Изначально в приборе в модбасе параметр реализован как не читаемый (только на запись).
Это 100 % . Просто физически его не возможно считать .
Может быть он был под другим адресом ?????. Но адрес изменился и был изменен на нечитаемый.

Здравствуйте. Большинство считанных в тот момент значений - ошибка 255, но есть где было 0. История изменения настроек параметров в данный момент не ведется.

Алексеев
10.01.2019, 08:30
Здравствуйте. Большинство считанных в тот момент значений - ошибка 255, но есть где было 0. История изменения настроек параметров в данный момент не ведется.

Значит мне нужно удалить этот параметр и создать новый под другим именем с аналогичными характеристиками ??????????????????

Спасибо . Я так и сделаю .

Тогда необходимо запретить изменение адреса и команды ( чтение,запись ) без изменения кода параметра .
Хотя менял и адрес и команды проблем не замечал .
Точно помню что на одном из приборов параметры скачал из файла .ison

Сергей Лысов
17.01.2019, 16:26
Всем привет!
Завтра, 18 января, мы будем проводить технические работы над сервисом OwenCloud.
Сайт owencloud.ru (https://web.owencloud.ru/) и передача данных будет работать нестабильно с 7:00 до 10:00 по Москве.

Обычно администраторы успевают закончить работу за два часа.
Когда работа будет завершена - я оповещу на форуме.

Сергей Лысов
18.01.2019, 12:11
После обновления немного изменился интерфейс.
На главной странице сервиса нажмите CTRL+F5. Это поможет исправить ошибки в интерфейсе.

BrEST
18.01.2019, 13:18
А может, в качестве предложения, уберите фон (сделайте прозрачным) у иконки "облачка", которое появляется на вкладке названия страницы в браузере. Так эстетичнее выглядело бы.

UPD: ещё хочу получить консультацию по ошибке с кодом 255
по объекту с ID 866710033994747 постоянно-периодически возникает такая ошибка. "Прибор не на связи" почти не возникает, что означает хорошую связь облака с ПМ210 и нужно искать проблему на связке ПЛК110 - ПМ210,а не "выше"? Это наводки-помехи, если то появляется то пропадает (если пропадает, то на продолжительное время - день -два -три)?
Когда сам был на объекте замечал, что если делать сброс по питанию ошибка пропадала на время.

dsyabitov
18.01.2019, 13:44
А может, в качестве предложения, уберите фон (сделайте прозрачным) у иконки "облачка", которое появляется на вкладке названия страницы в браузере. Так эстетичнее выглядело бы.

UPD: ещё хочу получить консультацию по ошибке с кодом 255
по объекту с ID 866710033994747 постоянно-периодически возникает такая ошибка. "Прибор не на связи" почти не возникает, что означает хорошую связь облака с ПМ210 и нужно искать проблему на связке ПЛК110 - ПМ210,а не "выше"? Это наводки-помехи, если то появляется то пропадает (если пропадает, то на продолжительное время - день -два -три)?
Когда сам был на объекте замечал, что если делать сброс по питанию ошибка пропадала на время.

Здравствуйте.
255 - модем не получил данных от устройства по 485 или получил, но поздно. Или помехи в линии, или попробовать с таймаутами опроса поиграть.

Aviator_VZh
18.01.2019, 13:46
Надеялся что появится экспорт/импорт пользовательских событий. Но нужно еще подождать.

dsyabitov
18.01.2019, 13:50
Надеялся что появится экспорт/импорт пользовательских событий. Но нужно еще подождать.

Данное обновление носит минорный характер. Обновлялось системное ПО на серверах.

BrEST
18.01.2019, 14:15
попробовать с таймаутами опроса поиграть.
имеется ввиду настройки облака "Таймаут между символами" 100 мс и "Таймаут всего сообщения"? Или в моем случае в ПЛК110 разные настройки пробовать?


Данное обновление носит минорный характер.
Если что, я тоже за скорейшее добавление данной функции. Час времени занимает импорт похожих сценариев. Подвиньте в приоритете, если можно ;)

Сервис OwenCloud уже зарекомендовал себя как самодостаточный и готовый к удобной эксплуатации продукт, а с учетом планируемых улучшений - и подавно. Спасибо всем, кто над ним работает, а самое главное - за его почти безусловную бесплатность при внедрении и использовании.

Marval
19.01.2019, 14:36
Добрый день. Методом проб и ошибок кое-как настроила передачу данных в облако с укт38 через пе210, но после вчерашних тех. работ ничего кроме ошибки 255 не передается.

Marval
20.01.2019, 10:13
Сейчас все работает, прибор опрашивается корректно, ошибка проскакивает очень редко.

to0freak
29.01.2019, 18:30
Здравствуйте.
Подключаю к облакую Danfoss ECL210. Есть параметр температуры наружного воздуха, отрицательные значения которого отображаются как положительные более 32767. Существует ли возможность отобразить эти значения в облаке со знаком минус?

BrEST
29.01.2019, 18:49
Здравствуйте.
Подключаю к облакую Danfoss ECL210. Есть параметр температуры наружного воздуха, отрицательные значения которого отображаются как положительные более 32767. Существует ли возможность отобразить эти значения в облаке со знаком минус?

Скорее всего в настройках параметров этой переменной вы указали формат данных uint32, а Вам нужен формат int16.

to0freak
29.01.2019, 19:28
Скорее всего в настройках параметров этой переменной вы указали формат данных uint32, а Вам нужен формат int16.

Всё верно. Я выставил int16, но ошибся с адресом параметра - в инструкции к ECL указаны адреса, в облако заносить которые нужно вычитая 1.

Атаман
31.01.2019, 11:47
Добрый день.

Когда будет приложение на iOS?

Сергей Лысов
31.01.2019, 18:37
Добрый день.

Когда будет приложение на iOS?

Добрый день.
В этом году. Точнее сказать сложно, приложение ещё на ранней стадии разработки.

AlexR1980
01.02.2019, 10:38
Добрый день. Скажите, какая разница регистрации на физическое и юридическое лицо?

Сергей Лысов
01.02.2019, 11:00
Добрый день. Скажите, какая разница регистрации на физическое и юридическое лицо?

Добрый день.
Разница в способе оплаты за дополнительные услуги и подписании договора. Для физических лиц достаточно принять оферту, а юридически лица заключают договор.
Более подробно описали в руководстве пользователя. Выдержку прикрепил к сообщению:

https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

41007

AlexR1980
01.02.2019, 11:28
Спасибо. Я бы не задал бы этот вопрос, просто второй день пробую скачать руководство пользователя по этой ссылке.
У меня не получается. Если не трудно, можно ли поместить его на другой ресурс.

Сергей Лысов
01.02.2019, 11:43
Спасибо. Я бы не задал бы этот вопрос, просто второй день пробую скачать руководство пользователя по этой ссылке.
У меня не получается. Если не трудно, можно ли поместить его на другой ресурс.

Ничего страшного, мне не трудно ответить.
Ага, спасибо, проверил, что с внешней сети нет доступа. Попросил администраторов сайта починить.

Пока чинят, можете посмотреть руководство на первой странице темы:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25821&p=231494&viewfull=1#post231494

AlexR1980
01.02.2019, 12:05
Спасибо. Я работаю на АО "Химфарм" город Шымкент, Казахстан. Мы хотим попробовать ваш сервис.
Для начал подключить два датчика ПВТ100, потом как пойдет. Я так понимаю нам нужно регистрироваться
как юридическое лицо. Где можно подробно узнать про оплату? И за что нам нужно платить?

Сергей Лысов
01.02.2019, 15:36
Спасибо. Я работаю на АО "Химфарм" город Шымкент, Казахстан. Мы хотим попробовать ваш сервис.
Для начал подключить два датчика ПВТ100, потом как пойдет. Я так понимаю нам нужно регистрироваться
как юридическое лицо. Где можно подробно узнать про оплату? И за что нам нужно платить?

Чтобы попробовать - можете зарегистрироваться как частное лицо. Если всё понравится - можно в будущем подписать договор на дополнительные функции.
Про оплату подробнее узнать пока не получится - сейчас в облаке нет ни одной платной опции. Они появятся через несколько месяцев.
За дополнительную оплату мы предложим: мнемосхемы, уведомления по sms и расширенный период хранения данных. Дальше список опций будет увеличиваться.

КИП
10.02.2019, 18:07
У меня на компьютере касперский выдает сообщение что срок действия сертификата owencloud.ru закончился 09.02.2019.
По этой причине перестала автоматически обновляется страница в аккаунте.
Когда продлите сертификат?

DIPHENHYDRAMINE
10.02.2019, 18:15
У меня на компьютере касперский выдает сообщение что срок действия сертификата owencloud.ru закончился 09.02.2019.
По этой причине перестала автоматически обновляется страница в аккаунте.
Когда продлите сертификат?

у меня касперского нет, но тоже обновляется только по F5

КИП
10.02.2019, 18:24
у меня касперского нет, но тоже обновляется только по F5
Это происходит по причине окончания срока действия сертификата безопасности.
Если изменить вручную дату на компьютере например на 08.02.2019 обновляться будет нормально.

Сергей Лысов
10.02.2019, 21:35
Дело не в сертификате. Сертификат SSL продлевали три недели назад.
Администратор сервиса в курсе проблемы, завтра с утра починим.
Данные на сервис продолжают приходить в штатном режиме, без перебоев.

41131

dsyabitov
11.02.2019, 07:32
Здравствуйте.

Автоматическое обновление данных восстановлено.

SuperChu
12.02.2019, 12:57
Добрый день.
Объект работает с 5 утра. Данные и графики в овен клауд записаны с 5 до 10 утра, в данный момент (12-55) я вижу мгновенные значения параметров в облаке, но графики не строит и в таблице их не фиксирует. Как быть?

SuperChu
12.02.2019, 13:00
Сам нашел ответ. Часовой пояс стоял не верный! Может кому будет полезно.

lara197a
18.02.2019, 15:04
перепутаны подсказки иконок "настройка" и "администрирование"

dsyabitov
18.02.2019, 16:05
перепутаны подсказки иконок "настройка" и "администрирование"

Здравствуйте!
Спасибо! Исправим! :)

Aviator_VZh
18.02.2019, 20:29
перепутаны подсказки иконок "настройка" и "администрирование"

А что не так?

41287

Алексеев
19.02.2019, 00:05
А что не так?

41287

Не точность . Ключ-- это настройка это логично , а человек --это администрирование тоже логично.
Просто не кто не обращал внимание .
Нажимаешь на человека появляются его данные .
А на ключ можно добавить прибор или пользователя .
А в подсказке при подводе мышки все наоборот .


Я так думаю 41293 41294

Aviator_VZh
19.02.2019, 08:36
У ОВЕН, видимо, логика другая.
Под настройками понимаются настройки Пользователя.
Под администрированием - управление приборами. параметрами. событиями.

Алексеев
19.02.2019, 08:51
У ОВЕН, видимо, логика другая.
Под настройками понимаются настройки Пользователя.
Под администрированием - управление приборами. параметрами. событиями.

Да но согласились . Просто иконки поменять местами и в OWEN CLOUD и в документации .
Что бы они соответствовали обще принятым . Хотя мне без разницы .
Но у коллеги возник вопрос . Что иконки не соответствуют обще-принятым.

Сергей Лысов
19.02.2019, 09:24
Подписи к иконкам поменяем на более понятные, чтобы не возникало путаницы. Спасибо, что объяснили, что сейчас подписи не помогают, а только запутывают :)

Aviator_VZh
19.02.2019, 12:32
Не знаю как у кого, но у меня Ваша терминология и обозначения прописаны в тех документации. И любые изменения для меня крайне нежелательны. И я думаю не только для меня. Нельзя каждый год менять терминологию.

Scream
19.02.2019, 15:55
Service Unavailable The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Apache Server at web.owencloud.ru Port 443

Алексеев
19.02.2019, 16:00
Не знаю как у кого, но у меня Ваша терминология и обозначения прописаны в тех документации. И любые изменения для меня крайне нежелательны. И я думаю не только для меня. Нельзя каждый год менять терминологию.

Не забывайте в носить в руководство следующие строчки41307.

Aviator_VZh
19.02.2019, 18:37
Такие фразы всегда были за рамками моего понимания.

KIPetek
20.02.2019, 10:02
Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. Уже несколько дней по нескольким объектам "Ошибка 255", хотя никаких изменений не было, работало всё больше года, как надо. Деньги на балансе есть, симки не заблокированы, да и связь вроде как есть, так как зеленая галочка горит. Только один объект исправно продолжает работать.41313

dsyabitov
20.02.2019, 11:16
Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. Уже несколько дней по нескольким объектам "Ошибка 255", хотя никаких изменений не было, работало всё больше года, как надо. Деньги на балансе есть, симки не заблокированы, да и связь вроде как есть, так как зеленая галочка горит. Только один объект исправно продолжает работать.41313

Здравствуйте.
255 ошибка - это значит, что модем пишет в RS, а от прибора не получает данные или получает их с какой нибудь задержкой. Попробовать можно увеличить таймауты в настройках прибора (в OwenCloud) или смотреть уже, что происходит на самом объекте подключая на линию AC4.

KIPetek
21.02.2019, 08:35
Здравствуйте.
255 ошибка - это значит, что модем пишет в RS, а от прибора не получает данные или получает их с какой нибудь задержкой. Попробовать можно увеличить таймауты в настройках прибора (в OwenCloud) или смотреть уже, что происходит на самом объекте подключая на линию AC4.

Проблема случилась одновременно на объектах, находящихся друг от друга в тысячах километров, хотя никаких изменений не вносилось, как я уже говорил. До этого больше года всё стабильно работало.

Попробую увеличить таймаут.

KIPetek
22.02.2019, 08:42
Поправка. Появилась ошибка чтения именно булевских переменных. При обращении с типом bool, при обращении через битовую маску и uint16 отображаются нормально. Может, всё-таки у вас что-то поменялось с чтением bool переменных? Повторяю, до этого всё работало нормально с этим типом данных.

dsyabitov
22.02.2019, 08:58
Поправка. Появилась ошибка чтения именно булевских переменных. При обращении с типом bool, при обращении через битовую маску и uint16 отображаются нормально. Может, всё-таки у вас что-то поменялось с чтением bool переменных? Повторяю, до этого всё работало нормально с этим типом данных.

Здравствуйте.
Сообщите через личку ID устройства.

BrEST
06.03.2019, 09:54
Добрый день. Подскажите, а функционал формирования отчётов, в частности при экспорте, например в Excel, будет в будущем дополнен функцией: вывести отчёт с периодичностью раз в.. (час минуту, день)?

dsyabitov
06.03.2019, 10:20
Добрый день. Подскажите, а функционал формирования отчётов, в частности при экспорте, например в Excel, будет в будущем дополнен функцией: вывести отчёт с периодичностью раз в.. (час минуту, день)?

Здравствуйте.
Не совсем понятно, что Вы имеете в виду. Можно подробностей?

vardrager
07.03.2019, 17:35
подскажите пожалуйста, я правильно понял, что приборы должны быть modbus slave или моно мастера тоже подключить к клауду?

Сергей Лысов
07.03.2019, 17:46
подскажите пожалуйста, я правильно понял, что приборы должны быть modbus slave или моно мастера тоже подключить к клауду?

Да, только Modbus RTU/ASCII slave

vardrager
07.03.2019, 17:50
жаль, выброшеные деньги за шлюз...

vardrager
07.03.2019, 17:52
Да, только Modbus RTU/ASCII slave

этоже очень ограничивает использование клауда, даже простой проект с ПЛК и доп.модулем приводит к невозможности подключения

lara197a
07.03.2019, 18:02
этоже очень ограничивает использование клауда, даже простой проект с ПЛК и доп.модулем приводит к невозможности подключения

а как 2 мастера будут работать в сети?
что Вам мешает работать с облаком и модулем с разных портов?
ПЛК можно подключить к облаку через порт Ethernet без шлюза,
связи с модулем расширения это как мешает?

vardrager
07.03.2019, 18:06
а как 2 мастера будут работать в сети?
что Вам мешает работать с облаком и модулем с разных портов?
ПЛК можно подключить к облаку через порт Ethernet,
связи с модулем расширения это как мешает?

к сожалению у меня на ПЛК нет ethernet есть только RS на котором висит модуль . я купил шлюз не подозревая о том что клауд настолько ограниченный

Сергей Лысов
07.03.2019, 18:16
жаль, выброшеные деньги за шлюз...

Надеюсь, вы не выкинули чек и документы на шлюз. Тогда шлюз можно передать дилеру и вернуть деньги.

Или продайте шлюз на барахолке:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24691&page=20

vardrager
07.03.2019, 18:32
Надеюсь, вы не выкинули чек и документы на шлюз. Тогда шлюз можно передать дилеру и вернуть деньги.

Или продайте шлюз на барахолке:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24691&page=20

к сожалению придется за свой счет что-то придумывать, так как я уже пообещал о том что выведу данные в клауд

vardrager
07.03.2019, 18:33
кстати а что мешало сделать овенклауд с возможностью работы с modbus master?

Сергей Лысов
07.03.2019, 19:44
кстати а что мешало сделать овенклауд с возможностью работы с modbus master?

Причин много. Основная: протокол Modbus настаивает, что в сети должен быть только одно Master устройство.

krollcbas
07.03.2019, 22:59
Огромное Вам, Сергей и Вашим коллегам - СПАСИБО, за данный сервис.
Данное решение востребовано и очевидно продвинет продукцию на рынке России и не только.
Вот вариант управления объектом через сайт:
http://lapshinvr.ru/smart-house.php
Так например, свет можно включить находясь в одной точке мира, а выключить уже в другой.
Можно сделать авторизацию, да мало ли что.
41580

Путин
14.03.2019, 14:14
Здравствуйте, а где географически находятся сервера Owen Cloud? И какой пинг в мс?

Сергей Лысов
14.03.2019, 16:31
Здравствуйте, а где географически находятся сервера Owen Cloud? И какой пинг в мс?

Добрый день, Владимир Владимирович!
Мы соблюдаем Федеральный Закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. 31.12.2017) и храним данные пользователей на территории России.
Пинг величина переменная и зависит от оператора связи, географического расположения и нагрузки на сервер. В Москве, район ЮВАО пинг до сервера ≈ 5мс.

konst_smn
14.03.2019, 16:59
Здравствуйте! Вопрос разработчикам (со вступлением :)).
Используем Вашу облачную технологию в своих внедрениях, то есть
Облако (имеются ввиду настройки данных и просмотр значений) <-> Новый OPC-сервер ОВЕН<-> Арм на базе MasterScada от Инсат.
Есть вопрос резервирования всех составляющих программной части проекта.
1) MasterScada - проект сохраняется;
2) Новый ОРС-сервер ОВЕН - конфигурация проекта сохраняется;
3) Конфигурируемая через браузер основа - не сохраняется? Может быть я просто что-то невнимательно читал? Сохранять каким-то косвенным способом данную часть проекта трудоемко, может быть что-то подскажете. Конечно, Вы надежно храните (тьфу-тьфу-тьфу) данные, но все же хотелось бы иметь под рукой и некую резервную копию конфигурации созданных нами облачных данных.

Сергей Лысов
15.03.2019, 10:18
Здравствуйте! Вопрос разработчикам (со вступлением :)).
Используем Вашу облачную технологию в своих внедрениях, то есть
Облако (имеются ввиду настройки данных и просмотр значений) <-> Новый OPC-сервер ОВЕН<-> Арм на базе MasterScada от Инсат.
Есть вопрос резервирования всех составляющих программной части проекта.

3) Конфигурируемая через браузер основа - не сохраняется? Может быть я просто что-то невнимательно читал? Сохранять каким-то косвенным способом данную часть проекта трудоемко, может быть что-то подскажете. Конечно, Вы надежно храните (тьфу-тьфу-тьфу) данные, но все же хотелось бы иметь под рукой и некую резервную копию конфигурации созданных нами облачных данных.

Добрый день!
Из облака можно сделать бекап данных двух типов:
1. Карту регистров. В настройках параметров любого прибора можно выгрузить файл JSON. Ограничение - не сохраняются события.

2. Собранные данные.
Тут есть два пути:
Первый: раз у вас подключена MasterSCADA, то данные от ОРС можно архивировать на локальном АРМе.
Второй: использовать API OwenCloud и выкачать все собранные данные за 90 дней.. Дальше эти данные можно отправить в SQL, 1С или в любую другую базу данных.
Тут вам понадобятся услуги программиста, который займётся интеграцией. Документация на api: https://api.owencloud.ru

А на самом деле если случится коллапс и накроется сервер с данными - сработает резервный сервер, который зеркалирует данные с основного.

Алексеев
17.03.2019, 12:48
Наше оборудование установлено (конкретно котлы) в ПАО "Газпром" ведем переписку с ними по поводу
использования ими OwenCloud . Они используют свои защищенные сети по передачи Аварии .
Но отсутствуют архивирования ,графики, управление т.д.Мы им отправили рекламное видео по использованию Owen Cloud
И написали письмо ;
А по поводу Owen Cloud ( архивация,графики, управления с помощью смартфона , т.д.) связь копеечная при
использовании корпоративного тарифа ( например телематика ) или интернет ???????

Вот что они нам ответили ;

С этим сложнее, корпоративная защита не пропустит. Со временем что нибудь решим и с вами свяжемся

Вопрос может есть опыт использования Owen Cloud Пао "Газпромом" Мы бы им переслали эту информацию .
Или необходимые разрешительные документы.
И помогли в организации получения разрешения применения Owen Cloud параллейно своим защищенным сетям .
Если конечно есть опыт использования Пао "Газпромом" или другими серьезными организациями .

ASo
17.03.2019, 13:19
Проще установить сервера ОС в ДЦ Газпрома.

lara197a
17.03.2019, 13:46
....Они используют свои защищенные сети по передачи Аварии .
Но отсутствуют архивирования ,графики, управление т.д. ...........

Зачем им при наличии своих защищенных сетей переходить на сторонние?
В чем проблема при их наличии сделать архивирование и пр. ?

Алексеев
17.03.2019, 14:11
Зачем им при наличии своих защищенных сетей переходить на сторонние?
В чем проблема при их наличии сделать архивирование и пр. ?

Сигнал Аварии передается сухим контактом . Все что я знаю про ихнию диспетчеризацию .
А использовать RS485 c протоколом MODBUS есть ли у них такая возможность ??????
Я бы им сбросил описание регистров . Сбрасываю описание регистров почти каждую неделю
по требованию потребителей .

Алексеев
17.03.2019, 14:22
Проще установить сервера ОС в ДЦ Газпрома.

В нашем городе Все ЖКХ ( тепловые сети) находится в аренде у газпрома .
И мне пришлось консультировать руководство ( начальника КИП иА ) показывать
районы которые у нас уже реально диспетчеризированы они только планируют .
Это у нас . Может быть в других местах дела обстоят лучше .

ASo
17.03.2019, 14:47
Ну у меня лучше уже лет 20.
Только зачем мобильная связь по городу при наличии проводного интернета?

Алексеев
17.03.2019, 15:21
Ну у меня лучше уже лет 20.
Только зачем мобильная связь по городу при наличии проводного интернета?

Не кто и не спорит . Есть терминалы не только ПМ210 но еще и шлюз ПЕ210 .
Может все таки есть прецедент использования OwenCloud в серьезных компаниях .
Газпром , Русгидро , Роснефть т.д.

melky
17.03.2019, 15:21
Алексеев такие конторы как Газпром и много других обязаны выполнять требования ФСТЭК 31 закона. Овен Клауд не отвечает требованиям этого закона, точка, так что можете забыть...

Успешных никогда не будет, ибо нефик пускать данные левой стороне (фирма Овен).... :) не шутка.

ASo
17.03.2019, 15:29
В данном случае это не совсем Газпром, и данный НПА не действует. Но зачем такие проблемы, когда тут проще поднять банальную СКАДУ поверх городского езернет-прова?

melky
17.03.2019, 15:38
Даже если сейчас не требуют выполнения этого закона, то.

1. однажды могут и потребовать, при чем неожиданно
2. доверять свои данные третьим лицам в принципе не комильфо...

ASo
17.03.2019, 15:39
По второму согласен. Но тут это просто не нужно и вредно.
Местная тепловая энергетика в сильносвязанном н.п. Зачем тут облако, причем по соте?

Алексеев
17.03.2019, 15:57
В данном случае это не совсем Газпром, и данный НПА не действует. Но зачем такие проблемы, когда тут проще поднять банальную СКАДУ поверх городского езернет-прова?

Скада это дорогое удовольствие 41766 Не все себе могут позволить .
OwenCloud намного дешевле . Школы , детсады , клубы и не кто не разу не предъявил
( из министерстве образования ) что управление и контроль ведется через интернет по защищенным сетям .
Хотя социальные объекты и котельные второй категории . Хотелось бы все таки услышать мнение модераторов OwenCloud .

melky
17.03.2019, 16:06
Алексеев Есть полностью бесплатные Scada, есть стоящие копейки... Или вы не туда смотрите.

И вы не забывайте, что Овен объявил, что мнемосхемы и работа с СМС будут платными.

ASo
17.03.2019, 16:08
Да и платные 1 на весь город...

Алексеев
17.03.2019, 17:13
Алексеев Есть полностью бесплатные Scada, есть стоящие копейки... Или вы не туда смотрите.

И вы не забывайте, что Овен объявил, что мнемосхемы и работа с СМС будут платными.

Я в курсе что будут платные услуги . Бесплатные тоже останутся . Я думаю что цена будет умеренной .
Допустим онлайн банк в сбербанке ежемесячная подписка . Курочка по зернышку клюет .
Еще 10 лет назад встал вопрос выбора скады ( до этого самостоятельно рисовали котельные на Делфи
то программист уволится или начнет бастовать трех программистов поменяли) да на объектах стали предъявлять
требования чтобы система была открытой для продолжения диспетчеризации и Российского производства на рынке две распространенные
СКАДЫ Тресмод и Мастерскада . Остановились на МастерСкаде . А по поводу бесплатных отсутствует
сопровождения и не кто толком не проконсультирует бесплатным может быть только сыр в мышеловке .

ASo
17.03.2019, 18:12
Задача какая?

Алексеев
17.03.2019, 18:29
Задача одна помочь коллегам получить разрешение на использования OwenCloud .
Может есть прецедент использования или разрешения на использования .
Или кто нибудь сталкивался с этим . Посылал видео ---- коллегам понравилось .
Дешево и сердито . Котельные не новые деньги на строительство потрачены .

ASo
17.03.2019, 19:14
Не смешно.
Системы используются для решения задач, а ради самих себя.

melky
18.03.2019, 09:31
Алексеев ну есть кроме МастерScada другие, стоящие куда меньше денег и будет поддержка. Как красивые, типа SimpScada, SimpleLight, так и менее красивые, но с более богатыми возможностями по структуре, но рисовать придется самому мнемосхемы, RapidScada например.

Что все уперлись в МастерСкаду ? или нет куда денег потратить ? :)

Алексеев
18.03.2019, 10:02
Алексеев ну есть кроме МастерScada другие, стоящие куда меньше денег и будет поддержка. Как красивые, типа SimpScada, SimpleLight, так и менее красивые, но с более богатыми возможностями по структуре, но рисовать придется самому мнемосхемы, RapidScada например.

Что все уперлись в МастерСкаду ? или нет куда денег потратить ? :)

Раньше в МастерСкаде приходилось платить за каждый функциональный блок . Сейчас только за теги уже как 3 года. Поэтому цена МастерСкады стала умеренной .
Во вторых очень много специалистов которые выпускаются уже подготовленными из Вузов и не составляет труда найти специалиста ( компания INCAT уделяет внимание
в сфере подготовки специалистов).
В третьих если возникают пожелания по улучшению они оперативно вносят улучшения ( недавно улучшили ФБ по отправки и получения СМС и получения баланса на короткий номер ) .
Приятно работать с компанией которая идет на встречу если конечно замечания актуальны .

melky
18.03.2019, 10:06
Кроме тегов самой Scada еще приплачивать за теги OPC серверов ? ну да нафик... вся радость только в поиске специалистов ?, так любой спец разберется и с другими Scada системами без особых трудов, думаю года платной поддержки любой Scada хватит на это.

Van0lik
19.03.2019, 13:48
Добрый день, подскажите пожалуйста:
Прибор МК110-8Д.4Р подключен через ПЕ210, в параметрах отображается "Значение счетчиков входов" (параметр r.Cou.X) , а как можно видеть состояние Входов (1, 2, 3 ... 8) аналогично Выходам "Значение выхода" (параметр r..X)?
И ещё такой вопрос: нам необходимо запускать некое оборудование (в данном случае вентиляторы) по заданной температуре в автоматическом режиме через OwenCloud, если показания температуры снимаем МВ-110 а команду на запуск будем осуществлять через КМ110 подключенных к одному шлюзу, возможно вообще такое?

Сергей Лысов
19.03.2019, 16:06
Добрый день, подскажите пожалуйста:
Прибор МК110-8Д.4Р подключен через ПЕ210, в параметрах отображается "Значение счетчиков входов" (параметр r.Cou.X) , а как можно видеть состояние Входов (1, 2, 3 ... 8) аналогично Выходам "Значение выхода" (параметр r..X)?

Добрый день!
Зайдите в редактирование параметра "Битовая маска значений входов" и используйте функцию "применить битовую маску".
Тогда можно создать отдельный параметр для каждого бита. Один бит=один вход модуля.

Последовательность действий на скриншоте:
41796

Van0lik
20.03.2019, 06:54
Добрый день, спасибо, все получилось.
А по второму вопросу не подскажите, есть какие нибудь решения?

Сергей Лысов
20.03.2019, 13:27
А по второму вопросу не подскажите, есть какие нибудь решения?

Формулировка второго вопроса мне до конца не понятна. Вот как я понял:
Входная величина - данные с МВ110-8А. При достижении уставки включать/отключать выходы на модуле МК110. Оба модуля в одной сети RS-485.

Через OwenCloud это сделать не получится. Нужен контроллер, который будет анализировать сигнал от МВ110-8А и по условию управлять МК110.
Для этого подойдёт ПР200 с двумя RS-485 (https://www.owen.ru/product/pr200).
ПР200 по RS-485-1 опрашивает модули, по RS-485-2 передаёт данные в облако.

Van0lik
20.03.2019, 14:49
Спасибо!
Теперь все понятно.
Все таки мне кажется было бы интересным решение к примеру по запрограмированным пользовательским событиям МВ 110 запускать шаблон на запись в МК 110

dsyabitov
21.03.2019, 06:13
Спасибо!
Теперь все понятно.
Все таки мне кажется было бы интересным решение к примеру по запрограмированным пользовательским событиям МВ 110 запускать шаблон на запись в МК 110

Здравствуйте.

Такая функциональность есть в планах, но не в ближайших.

murzik
21.03.2019, 10:08
Здравствуйте, заинтересовал вопрос: можно ли подключить ПЛК110 к OwenCloud на предприятии, где компьютеры выходят в интернет через прокси с логином и паролем?

melky
21.03.2019, 10:12
murzik на это больше ответят IT предприятия, при должном оборудовании они могут необходимые ПК подключать к интернету в обход прокси и без логинов и паролей. Если таковых возможностей нет у самого ПЛК или шлюза.

Алексеев
22.03.2019, 12:00
Фич или Баг ???????

Отключил котел с ПР200 событие настроено и активно . Отключили а все нормально 41858
Событие активно 41859 А котел (13) все работает 41860
сделал активным ошибка все нормально 41861 .
Вывод за несколько дней просто на котле с ПР200 изменил формулу и событие перестало работать . 41862
сегодня еще убрал повторяющийся параметр в формуле не работает .
После редактирования оно должно работать 41863

Ид номер мой знаете .

dsyabitov
22.03.2019, 13:18
Фич или Баг ???????

Отключил котел с ПР200 событие настроено и активно . Отключили а все нормально 41858
Событие активно 41859 А котел (13) все работает 41860
сделал активным ошибка все нормально 41861 .
Вывод за несколько дней просто на котле с ПР200 изменил формулу и событие перестало работать . 41862
сегодня еще убрал повторяющийся параметр в формуле не работает .
После редактирования оно должно работать 41863

Ид номер мой знаете .

Здравствуйте.
Проверьте, сейчас событие должно быть активным.

Алексеев
22.03.2019, 13:31
Все Ок . Пришло уведомление . Только теперь боюсь менять формулы .

Я в чем виноват ??????? Что можно делать , а что нельзя ?????

Или Вы подкорректируете Баг или Фич ??????

Или снимать активность менять формулу т.д. и потом устанавливать активность .

dsyabitov
22.03.2019, 15:08
Единичный случай. Причины возникновения пытаемся установить. Событие можете менять как хотите. :)

Алексеев
22.03.2019, 15:52
Единичный случай. Причины возникновения пытаемся установить. Событие можете менять как хотите. :)

Формула была до изменения ('@PABOTA'=255)AND('@Avar_ucp_mex'=255) работало .
затем изменил ( '@PABOTA' = 255 ) AND ( '@Ttag' = 255 ) AND ( '@Tvyx' = 255 ) AND ( '@Tvyx' = 255 )AND ( '@Tzad' = 255 ) AND ( '@Pyck/Stop' = 255 ) 4 дня назад для надежности .
случайно повторил два одинаковых выражения перестало работать . Заметил сегодня только после выключения .
Начал проверять выяснил что два одинаковых ----- удалил одно лишнее не помогло. Активность повисла ( перестала работать ) .

Может поможет. Все что Я делал .

dsyabitov
22.03.2019, 17:03
Спасибо Вам большое! Будем пытаться воспроизводить.

Алексеев
31.03.2019, 12:05
Нашел БАГ преобразования регистра в целое знаковое INT16 и в целое беззнаковое UINT16 .
Плавающий баг . Ломал голову думал у меня проблемы . Но не у меня .
Проверил данные в разном формате и в обоих форматах есть проблема . Вот в формате UINT16
42004 42005
Вот в формате INT16
4200642010 Вот прямой и дополнительный код
42009
Почему то не всегда округляется до 16 бит ( или 2х байт)

Не возможно отображать на графиках температуру наружного воздуха
42008

dsyabitov
31.03.2019, 21:09
Здравствуйте!
Спасибо! Завтра обязательно проверим!

dsyabitov
01.04.2019, 10:45
Здравствуйте!
Спасибо! Завтра обязательно проверим!

Проверили.
Данное поведение фича, нежели баг. Т.е. при изменении типа данных - старые данные (уже полученные сервером) могут отражаться некорректно и связано это с двойным приведением типов - один раз при получении сервером, второй раз - при выдаче на клиент. Другими словами, "безболезненно" сейчас можно менять только множитель.

Ваше сообщение занесли в трекер для дальнейшей проработки. Спасибо!

Алексеев
01.04.2019, 11:00
Проверили.


Ваше сообщение занесли в трекер для дальнейшей проработки. Спасибо!
Спасибо Я Вас понял . Это не критично , но не приятно . Надеюсь на успешную проработку .

Андрей Белов
04.04.2019, 09:43
Добрый день. Имеется пара вопросов по работе сервиса.
Задача состоит в передаче регистров на облако со свободно-программируемого контроллера стороннего производителя. Возможности подключения к сети по Ethernet не имеется( объект в поле находится). Соответственно на помощь приходит ПМ210.
Но сначала решил познакомиться с самим сервисом, используя ПЕ210(честно говоря, просто симки не было под рукой). Ни с чем не было проблем, но ничего не работало. Тех. поддержка бессильна, пришлось решать методом "тыка". Проблема решилась(вроде) изменением значений таймаутов. Ставились опять же рандомно, так как никакой инфы по ним я так и не нашел.
Далее у меня появилась симка и вот я просто меняю шлюз и включаю уже настроенное(как я думал) облачко. Без результата. Ошибка 255. Пара дней мучений привели меня опять же к тайм-аутам. То есть для разных шлюзов при одном наборе параметров необходимы разные настройки. Проблема считывания данных решена, но теперь дело в стабильности работы. Периодически во время обмена шлюз выдаёт ошибку и тут же сам начинает перезагружаться(иногда удачно, иногда нет). В чем проблема понять не могу.
Ну и ещё одна проблема осталось нерешенной, это осознанность при вводе значений тайм-аутов. Если кто-нибудь внесёт ясность- буду крайне благодарен.)

КИП
04.04.2019, 12:32
Последнее время опрос всех приборов происходит не регулярно то раз 15 секунд (это ночью), то 40 и более секунд (это днем). Происходят частое переподключение ПМ-210. Интернет точно нормальный. По какой причине это происходит ? Я думаю что это перегрузка серверов, или я не прав.:) Почему не работают приборы в тестовом аккаунте?

dsyabitov
04.04.2019, 12:57
Последнее время опрос всех приборов происходит не регулярно то раз 15 секунд (это ночью), то 40 и более секунд (это днем). Происходят частое переподключение ПМ-210. Интернет точно нормальный. По какой причине это происходит ? Я думаю что это перегрузка серверов, или я не прав.:) Почему не работают приборы в тестовом аккаунте?

Здравствуйте.
Демо-приборы фактически находятся в офисе и кто-то просто дернул кабель. Они уже в онлайне.
С регулярностью приема данных - разбираемся.

Алексеев
04.04.2019, 12:58
Периодически во время обмена шлюз выдаёт ошибку и тут же сам начинает перезагружаться(иногда удачно, иногда нет). В чем проблема понять не могу.
Ну и ещё одна проблема осталось нерешенной, это осознанность при вводе значений тайм-аутов. Если кто-нибудь внесёт ясность- буду крайне благодарен.)
У Меня такое тоже бывает при чем не только на одном объекте . Было по умолчанию 300 сек . Но особенно по утрам происходило отсутствие связи не успевал за 300 сек
установить связь подобрал 530 сек успевает . Смотрю детализацию по ней видно что каждый час или даже чаще происходит переподключение к GPRS ( т.е. 150 кВ , 190 кВ , 30 кВ и так далее ) .
42077

Первый мне тоже не понятен работаю со многими не где не видел . 42078
А хотелось бы иметь это 42079

Van0lik
12.04.2019, 13:35
Добрый день!
Расскажите пожалуйста по подробней по поводу планируемых бесплатных фикциях и когда ожидать обновления?

В разработке (бесплатно):
Сценарии управления
Группировка тегов/приборов в объекты и предприятия
Расширенная работа с графиками

Спасибо!

Сергей Лысов
12.04.2019, 14:34
Добрый день!
Расскажите пожалуйста по подробней по поводу планируемых бесплатных фикциях и когда ожидать обновления?

В разработке (бесплатно):
Сценарии управления
Группировка тегов/приборов в объекты и предприятия
Расширенная работа с графиками

Спасибо!

Говорить про эти функции пока рано. За время разработки планы могут измениться, в том числе сроки выхода.
Ближайший релиз - мнемосхемы. За несколько дней до обновления мы разместим информацию на форуме/соцсетях/сайте.

Андрей Белов
15.04.2019, 08:33
И всё таки, мог бы мне кто-нибудь подсказать алгоритм "подбора" таймаутов для того или иного устройства? В тех.поддержке мне посоветовали методом "тыка"... Но вот было бы проще, если бы прослеживалась какая-нибудь закономерность. А так приходится брать значения буквально с потолка!
Надеюсь, кто-нибудь ответит) Или для того,чтобы обратить на себя внимание, надо "насорить" новой темой?)

e.filatov
15.04.2019, 09:47
И всё таки, мог бы мне кто-нибудь подсказать алгоритм "подбора" таймаутов для того или иного устройства? В тех.поддержке мне посоветовали методом "тыка"... Но вот было бы проще, если бы прослеживалась какая-нибудь закономерность. А так приходится брать значения буквально с потолка!
Надеюсь, кто-нибудь ответит) Или для того,чтобы обратить на себя внимание, надо "насорить" новой темой?)

Добрый день.

Могу дать пару советов:
1) Таймаут ответа должен быть не мене 600 мс (смотрим на спецификацию ModbusRTU);
2) Таймаут сообщения должен быть больше чем пауза окончания пакета (смотрим на логику);
3) Минимальный таймаут конца пакета рассчитываем из формулы 1/(Ваша скорость)*(кол-во бит + кол-во стоп бит + есть(1)/нет(0) чётность)*4;
4) Далее ориентируемся на ошибку: 255 - увеличиваем таймаут всего сообщения; Другие ошибки - увеличиваем таймаут конца пакета.
5) По опыту подключения шлюзов к различным устройствам предлагаю Вам следующие универсальные настройки: 115200, 8N1, 600 мс на пакет, 100 на паузу конца пакета.
6) Закономерности, которы вы хотите, только п.1 и п.2. В остальном зависимость от подключаемого Вами прибора и древности его разработки

Сергей Лысов
15.04.2019, 14:25
Всем привет!

Мы начинаем разворачивать дополнительные сервера OwenCloud.
На этой неделе с 7:00 до 10:00 администраторы будут проводить технические работы.

Из-за технических работ:
- снизится скорость доступа к web-версии
- сервер не будет принимать данные от устройств
- будет отключена функция "конфигурации"

Это временные меры, после окончания технических работ сервер вернётся в нормальный режим работы.

vav
16.04.2019, 09:00
А можно рассылку по почте о регламентах делать??

konon
16.04.2019, 09:10
Предлагаю сделать отдельную тему о тех.работах и закрепить. Появились вопросы- сразу знаешь куда смотреть.

Сергей Лысов
16.04.2019, 09:43
Предлагаю сделать отдельную тему о тех.работах и закрепить. Появились вопросы- сразу знаешь куда смотреть.

Да, отличная идея. Тему создал: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30967
На всякий случай подпишитесь на тему. Тогда вам будут приходить уведомления на почту, когда будут появляться новые сообщения.
42308

Самойлов Сергей
17.04.2019, 17:25
Поскольку тема технических работ https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30967 закрыта для комментариев, задаю вопрос: сейчас доступно для просмотра примерно 50% архива за последние 90 дней, то есть имеются данные только о половине параметров. После 10:05 17 апреля данные доступны на 100%. Будет ли восстановлена вторая половина архива по окончании технических работ??

krollcbas
17.04.2019, 20:26
Посмотрите, пожалуйста, с контроллером пишет что нет связи, а по факту данные обновляет и пишет.
ПЛК110 заводской № 54226180932338933

Понимаю, что идут какие-то подвижки
42324

dsyabitov
18.04.2019, 06:25
Поскольку тема технических работ https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30967 закрыта для комментариев, задаю вопрос: сейчас доступно для просмотра примерно 50% архива за последние 90 дней, то есть имеются данные только о половине параметров. После 10:05 17 апреля данные доступны на 100%. Будет ли восстановлена вторая половина архива по окончании технических работ??

Здравствуйте. В личку напишите, по какому устройству, какие параметры и за какой период не доступны.

petefree
18.04.2019, 06:49
Я 2 дня ношусь по предприятию в поисках того что сломалось. а тут оказывается тех работы. Неужели баннер нельзя было где нибудь на странице облака выложить?

КИП
18.04.2019, 07:27
В теме написано что будут технические работы в течении недели с 7 до 10 часов. Но облако работает с большими дисконектами в течении всех дней и в любое время начиная с понедельника. Это нормально или нет?

Алексеев
18.04.2019, 07:31
Идея еще лучше Мне приходится рассылать клиентам письма (не все зарегистрированы ) .
В этом случае будет банер при входе в OwenCloud и не только об технических работах
но и последних обновлениях хотя бы некоторое время .

Big82
18.04.2019, 13:31
Здравствуйте. Как WEB OwenCloud переключить на русский?

A.Simonov
18.04.2019, 13:52
Здравствуйте. Как WEB OwenCloud переключить на русский?

Добрый день!

Выбор языка есть на странице логина

42349

Алексеев
18.04.2019, 14:54
Может быть коллега имел введу что иногда надписи появляются на английском .
Именно с одного какого то раздела облака . Перезагрузишь несколько раз все восстанавливается . 42351

Не стал писать об этом посчитал несущественным . Это происходило до регламентных работ .

Van0lik
19.04.2019, 05:37
Добрый день!
Пропали данные по нескольким параметров из архива
Это связано с техническими работами?
42357

Самойлов Сергей
19.04.2019, 11:19
Пропавшие данные теперь полностью доступны. Спасибо!

Massmeter
20.04.2019, 16:34
Пропали графики и таблицы. Хоть параметры отображаются.

КИП
20.04.2019, 17:08
Не приходят данные в приложении на андроиде. Пропали графики и таблицы. Когда исправите?

Сергей Лысов
20.04.2019, 17:16
Про про проблему в курсе. Уже чиним

Сергей Лысов
20.04.2019, 18:11
Пропали графики и таблицы. Хоть параметры отображаются.

Не приходят данные в приложении на андроиде. Пропали графики и таблицы. Когда исправите?

Сервис работает в нормальном режиме. Работу графиков и таблиц восстановили.

Massmeter
20.04.2019, 20:25
Заработало. Только пришлось выйти и снова войти в аккаунт.

Van0lik
22.04.2019, 05:22
Добрый день!
Что происходит с сервисом?
Глюки страшенные, постоянно пропадает связь!!!!

Massmeter
22.04.2019, 11:14
Значки "на связи" стали бледными. Хотя связь есть. Но обновляется реже чем обычно. Все с задержками.

Van0lik
22.04.2019, 12:23
Второй час нет связи с приборами!!!!
Подскажите пожалуйста когда заработает сервис?

КИП
22.04.2019, 14:42
Отвалились два пм210 и не подключаются, интернет точно нормальный. Когда исправите?

Big280
22.04.2019, 16:04
Всю ночь был не на связи пм210, с утра связь появилась. с 15:00 опять отвалился...

konon
22.04.2019, 16:13
ПЕ210 нет данных уже почти час, до этого ПМ210 был оффлайн почти час

krollcbas
22.04.2019, 16:50
Обрывы связи действительно фиксируются. Даже приходится загрублять механизм их определения, иначе растеряем заказчиков.
Причем, как заметил, признак отсутствия связи с ПЛК не всегда факт прямой потери связи. Иногда "галка" серая, а данные обновляются.
Из-за этого приняли решение изменять механизм определения обрыва связи.
Сделаем в ПЛК инкрементируемое значение раз в секунду и будем на сайте по таймеру регистрировать отсутствие изменений по данному тэгу.
1 мин если нет, только тогда.
42399
http://lapshinvr.ru/smart-house.php

e.filatov
22.04.2019, 17:15
Коллеги, я конечно не могу отвечать за разработчиков сервиса, однако предполагаю, что перебои связаны с затянувшимися техническими работами. Большей информацией к сожалению не владею.

dsyabitov
23.04.2019, 06:20
Здравствуйте.
Технические работы действительно затянулись, но сейчас продолжаются в фоновом режиме без плановых остановок сервиса. К сожалению, иногда случаются непредвиденные сбои. В данный прием данных с устройств стабилизирован. Приносим свои извинения за неудобства.

Александр Бояркин
23.04.2019, 07:07
Здравствуйте.
У меня один их приборов перестал в 4:00 перестал отображать данные на графике, а на странице параметров обновляется нормально.

dsyabitov
23.04.2019, 07:51
Здравствуйте.
У меня один их приборов перестал в 4:00 перестал отображать данные на графике, а на странице параметров обновляется нормально.

Здравствуйте. Пришлите идентификатор в личку.

Самойлов Сергей
23.04.2019, 08:27
С 14:00 22 апреля нет данных со всех шести приборов, подключенных к ПЕ210. Причём, все они как бы на связи, но маркеры есть и серые и зелёные.

Александр Бояркин
23.04.2019, 14:07
Здравствуйте.
У меня один их приборов перестал в 4:00 перестал отображать данные на графике, а на странице параметров обновляется нормально.

Прибор заводили только вчера, недосмотрел часовой пояс... Сейчас работает корректно.

КИП
23.04.2019, 19:30
Снова не работает облако, даже не доступна главная страница. Когда исправите?
Проинформируйте пожалуйста, когда закончатся технические работы и работа сервиса будет как раньше стабильна?

DIPHENHYDRAMINE
23.04.2019, 19:35
все очень ужасно......
верните все как было.....

Olegtrik
24.04.2019, 07:21
Верните облако! ОРС сервер пишет "Не доступно для пользователя"

dsyabitov
24.04.2019, 07:46
Верните облако! ОРС сервер пишет "Не доступно для пользователя"

Никто ничего не отбирал. Облако работает в штатном режиме.

КИП
26.04.2019, 07:12
Опрос у пяти приборов пм210 идет с задержками вместо 15 секунд доходит до 50 секунд и более. Опрос плк идет нормально 15 секунд. Такое поведение облака в связи с техническими работами или это неисправность?

Самойлов Сергей
26.04.2019, 11:45
С сегодняшнего утра тоже некоторые приборы обозначены "не на связи", но данные от них поступают. Вопрос в том, видят ли это разработчики или о каждом сбое в конкретном приборе надо сообщать в ЛС? А также хорошо бы знать в любой момент времени, идут ли в данный момент технические работы и сколько примерно надо подождать до завершения очередного этапа?

dsyabitov
26.04.2019, 12:11
С сегодняшнего утра тоже некоторые приборы обозначены "не на связи", но данные от них поступают. Вопрос в том, видят ли это разработчики или о каждом сбое в конкретном приборе надо сообщать в ЛС? А также хорошо бы знать в любой момент времени, идут ли в данный момент технические работы и сколько примерно надо подождать до завершения очередного этапа?

Здравствуйте.
Видят. Уже разбираемся.

КИП
28.04.2019, 13:41
При срабатывании аварийного события, оповещения не приходят, хотя аварию в облаке показывает. Когда аварийное событие заканчивается оповещение приходит, об окончании события. Такая проблема была выявлен на нескольких приборах. Когда устраните неисправность?

dsyabitov
29.04.2019, 09:40
При срабатывании аварийного события, оповещения не приходят, хотя аварию в облаке показывает. Когда аварийное событие заканчивается оповещение приходит, об окончании события. Такая проблема была выявлен на нескольких приборах. Когда устраните неисправность?

Здравствуйте.
Устранили.

КИП
30.04.2019, 07:10
Участились проблемы с доступом к данным в рабочее время, ночью и вечером все в норме. При открытии страницы прибора данные загружаться бывает 3 секунды а бывает 30-40 секунд. Это происходит что на компьютере, что в приложении на андроиде. До обновления облака такого не было. Интернет точно у меня нормальный. Почему это происходит и когда устраните?

Massmeter
30.04.2019, 10:51
Опять глюк. На вкладке "параметры" все нормально. Идет обновление. На вкладках "графики" и "таблицы" отображается только часть параметров. В таблицах заявлены (с галочкой) все параметры. В графиках из 4 заявленных отображаются только 2. Логин massmeter@gmail.com

dsyabitov
30.04.2019, 11:30
Опять глюк. На вкладке "параметры" все нормально. Идет обновление. На вкладках "графики" и "таблицы" отображается только часть параметров. В таблицах заявлены (с галочкой) все параметры. В графиках из 4 заявленных отображаются только 2. Логин massmeter@gmail.com

Здравствуйте. В данный момент проблемы решены.

Алексей Рогачев
30.04.2019, 11:31
Опять глюк. На вкладке "параметры" все нормально. Идет обновление. На вкладках "графики" и "таблицы" отображается только часть параметров. В таблицах заявлены (с галочкой) все параметры. В графиках из 4 заявленных отображаются только 2. Логин massmeter@gmail.com

Подтверждаю наличие проблемы по 2 объектам, последний раз в 10.39-10.54 МСК, Сейчас дом вроде очухался, на предприятии приборы - неактивны. Пока писал, "вышла в эфир" часть приборов в конторе. В общем, "стабильности нет..."

Алексеев
08.05.2019, 09:30
После работ появилась задержка на отрабатывание ( возврат из Аварии ) .
С чем это связано ???7 Или это так задумано ??????42605

Алексеев
08.05.2019, 12:08
Хочу пояснить . Запрограммирована Авария "нет связи терминала ПМ210 с устройством" через 300 сек .
Связь восстанавливается . Но АВАРИЯ снимается тоже через те же самые 300сек. Это так запланировано или это БАГ или ФИЧ ???????????????????????????????
42609

По остальным Авариям не проверял . Может и там такая ситуация .

dsyabitov
08.05.2019, 12:24
Хочу пояснить . Запрограммирована Авария "нет связи терминала ПМ210 с устройством" через 300 сек .
Связь восстанавливается . Но АВАРИЯ снимается тоже через те же самые 300сек. Это так запланировано или это БАГ или ФИЧ ???????????????????????????????
42609

По остальным Авариям не проверял . Может и там такая ситуация .

Здравствуйте.
Таймаут действует как на начало события, так и на завершение. Единственным исключением является системное событие "Не на связи".

Алексеев
08.05.2019, 12:37
Здравствуйте.
Таймаут действует как на начало события, так и на завершение. Единственным исключением является системное событие "Не на связи".

Проверил действительно и на срабатывания и на отрабатывания . Спасибо буду теперь знать .

krollcbas
08.05.2019, 20:56
Сняли и выложили в Youtube ролик о возможности дистанционного мониторинга и управления объектом диспетчеризации по технологии OwenCloud.
Компания Овен хорошо продвинулась в развитии сервиса удаленного облачного хранения и синхронизации данных OwenCloud. Заметно уменьшились временные интервалы обмена, возросла также стабильность самого сервиса. Это в итоге позволило нам отказаться от стандартного подхода присутствия на объекте SCADA. Управление объектом выведено в интернет и представители Заказчика используют личные смартфоны для анализа состояния систем.
Пока идет опытная эксплуатация.
Разработку вели со Станиславом Акининым (StanZelen)
Всех с праздником 9 мая!!!

https://www.youtube.com/watch?v=oj5Pe_vg0_0

42616

Van0lik
29.05.2019, 05:16
Добрый день!
НЕ РАБОТАЕТ СЕРВИС!!!!!
42947
В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?

Сергей Лысов
29.05.2019, 06:22
Всем привет!

Сервис временно не работает, возникли технические проблемы.
Администраторы в курсе и работают над их устранением.

UPD: с 7:00 проблема устранена, сервис работает в штатном режиме

Алексеев
29.05.2019, 10:50
UPD: с 7:00 проблема устранена, сервис работает в штатном режиме

Как вчера 13;00 пропала так и не восстанавливается42950

На столе прибор аналогично не находит связь с облаком . Постоянно моргают зеленые светодиоды
потом красный и процесс начинается с начало 1 потом 2 3 затем 4 моргают затем красный .

dsyabitov
29.05.2019, 11:26
Как вчера 13;00 пропала так и не восстанавливается42950

На столе прибор аналогично не находит связь с облаком . Постоянно моргают зеленые светодиоды
потом красный и процесс начинается с начало 1 потом 2 3 затем 4 моргают затем красный .

Здравствуйте.
В данный момент проблем с OwenCloud нет, как не было и вчера. Посмотрел по логам - от Ваших приборов нет даже попыток подключения. Возможно необходимо проверить баланс сим-карт или попробовать другую симку - возможно оператор блокирует.

Алексеев
29.05.2019, 11:40
Здравствуйте.
В данный момент проблем с OwenCloud нет, как не было и вчера. Посмотрел по логам - от Ваших приборов нет даже попыток подключения. Возможно необходимо проверить баланс сим-карт или попробовать другую симку - возможно оператор блокирует.

Свою вставил все пошло . Извините .
Деньги есть тариф телематика МТС корпоративный похоже оператор заблокировал обе симки , будем разбираться .

dsyabitov
29.05.2019, 11:58
Бывает. :)

Deemoon
30.05.2019, 10:46
В разработке (платные услуги):

Мнемосхемы

Здравствуйте! Есть ли понимание о сроках реализации этого функционала?
Заранее благодарю за ответ!

Сергей Лысов
30.05.2019, 16:25
Здравствуйте! Есть ли понимание о сроках реализации этого функционала?
Заранее благодарю за ответ!

Добрый день!
Мнемосхемы на финальном этапе разработки, занимаемся наполнением библиотеки элементов и тестированием.
Сроки появления и детали разработки объявим позже.

petefree
05.06.2019, 16:58
подскажите, что значит ошибка 2 когда используешь регистры больше 10 то есть a b c d e

Сергей Лысов
05.06.2019, 17:24
подскажите, что значит ошибка 2 когда используешь регистры больше 10 то есть a b c d e
Это стандартная ошибка Modbus - мастер сети запрашивает регистры, которые не существуют.
Где-то в адрес регистра закралась ошибка.
43048

krollcbas
13.06.2019, 20:02
Возможно ли средствами OwenCloud транслировать команду одновременно на два контроллера, находящиеся в сети?

dsyabitov
17.06.2019, 10:37
Возможно ли средствами OwenCloud транслировать команду одновременно на два контроллера, находящиеся в сети?

Здравствуйте. Такое пока возможно только через создание шаблонов записи.

TegraMio
07.07.2019, 18:18
Здравствуйте, назрел такой вопрос, может кто в курсе. Планируется создание комплекса, одной из деталей которого является устройство физического доступа в помещение (проще говоря радиочастотный идентификатор RC522 подвязанный к NodeMcu v3 (ESP8266)). Задача стоит в том, чтобы считать ID с карты и отправить его в Облако. Вопрос, можно ли каким то образом подключить ESP8266 напрямую к Owen Cloud, а если нет, то каким устройством лучше воспользоваться?

krollcbas
07.07.2019, 19:05
OwenCloud выводит устройства (синхронизирует) в облако только своего производства. Подцепить любое устройство к ПЛК Овен возможно, при наличии такого намерения, например по RS485. Вариантов много есть.

TegraMio
08.07.2019, 17:34
Ну т.е. я могу собирать любое устройство, а все что мне остается, это подцепить его к сетевому шлюзу Owen через RS485 для подключения к Облаку?

e.filatov
09.07.2019, 10:15
Ну т.е. я могу собирать любое устройство, а все что мне остается, это подцепить его к сетевому шлюзу Owen через RS485 для подключения к Облаку?

Именно так.... любое устройство с протоколом Modbus RTU

Massmeter
13.07.2019, 09:50
Есть одна неудобная вещь в демонстрации графиков. Ставим в настройках галочку напротив группы параметров и нам сразу открывается вся группа. Т. е на экране адская смесь из десятка или больше графиков. А нам обычно надо увидеть два или три параметра одновременно. приходится щелчками долго гасить лишние. Нельзя ли открывать группу с неактивными параметрами? Т. е. без графиков. И щелчками на нужных параметрах выводить нужные в данный момент графики.

BrEST
18.07.2019, 13:02
Согласен с Massmeter, такой подход был бы более рационален по моему. Действительно, при анализе параметров обычно открываешь по 3-4 параметра максимум, остальное приходится "гасить", а если поменять дату и нажать применить, "гасить" ненужное приходится повторно.

glider80
18.07.2019, 15:04
Для функций 0х1 и 0х5 указывают номер бита.
Один регистр занимает 16 бит. Нумерация начинается с 0 регистра и 0 бита. Дальше арифметика :)

Здравствуйте.
Подскажите как прописать в OwenCloud опрос одного бита, bool. Другие параметры опрашиваю нормально.
Данные выгружаю через ПМ210 подключенный к СПК107 по rs485.
На портале OwenCloud не пойму что писать вместо адреса регистра.
OwenCloud (https://yadi.sk/i/WgIr6xvczxsPWQ)
В проекте вот так
Проект (https://yadi.sk/i/bsZl1bnWf5c-4A)
В документации написано "Адрес опрашиваемого регистра в 16-ричной системе
счисления (HEX). Для переменных типа BOOL указывается
адрес бита"
Что прописать для регистра 28 bit0 и потом bit1.
Спасибо.

Евгений Кислов
19.07.2019, 12:12
Добрый день.
Функция 04, тип Uint16. Поставьте галочку Применить битовую маску и выделите нужный бит (например, 0).
Установите галочку Создать еще один параметр - тогда после нажатия кнопки Сохранить появится окно создания параметра с теми же настройки, и потребуется только изменить номер бита.

https://dropmefiles.com/Qk1EE

Митрий
19.07.2019, 13:54
Добрый день, У меня в реконструкции на объекте несколько локальных вент систем. Все завожу на ПМ-210. Путём размещения нескольких страниц браузера на одном экране. Заметил влияние параметров одних систем на другие, т.к. все завязаны на холодоснабжение ,теплоснабжение и воздух(балансировку судя по всему никто не делал). Кроме того ведущие датчики температуры расположены абы как где в потоке от станков где в тенёчке где на солнышке .
Вопросы:
1. можно ли создать общий график на который выкладывать тренды от разных приборов.
2. можно ли через облако перебросить показания с одних приборов на другие.

Gendos
19.07.2019, 18:25
Добрый день.
А где есть подробная инструкция в картинках - как подключить СПК107м01, по имеющейся я не понял.

Евгений Кислов
19.07.2019, 18:37
Добрый день.
А где есть подробная инструкция в картинках - как подключить СПК107м01, по имеющейся я не понял.

Добрый день. СПК будет подключаться через шлюз Пx210 или напрямую по Ethernet?

Gendos
19.07.2019, 18:54
Напрямую через Ethernet.43674
43675
вреде добавил, вроде настроил, но не работает.

Евгений Кислов
19.07.2019, 19:08
Посмотрите учебное видео - там все подробно разъясняется:
https://www.youtube.com/watch?v=TlpO5hB4tWU&t=6s

Gendos
19.07.2019, 20:35
Спасибо, всё заработало, просто отлично.

Сергей Лысов
20.07.2019, 10:11
Вопросы:
1. можно ли создать общий график на который выкладывать тренды от разных приборов.
2. можно ли через облако перебросить показания с одних приборов на другие.

Добрый день!

1. График можно создать только для одного прибора. Приборы можно завести в одно устройство, например ПР200. Тогда ПРка будет собирать показания с нескольких приборов и отправлять в облако. В облаке параметры ПРки уже можно вывести на один тренд.

2. Похожий вопрос уже задавали. Чтобы не повторяться, поделюсь ссылкой на ответ:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31572&p=310315&viewfull=1#post310315

verpup
21.07.2019, 10:47
Чтоб не плодить тем: возможно ли через облако менять значения переменных?

Сергей Лысов
21.07.2019, 14:23
Чтоб не плодить тем: возможно ли через облако менять значения переменных?

Да, такая возможность в OwenCloud есть

Massmeter
26.07.2019, 22:45
Облако исправно работает. Но в окошке "обновлено" указано 3 ч. назад. Для проверки перезаписал параметр. Теперь показывает "10 мин назад". Т. е. в этом окошке информация не обновляется. Остальное без замечаний.

AAA1
10.08.2019, 21:59
Здравия всем! Таки мнемосхемы появятся или нет? Глядя со стороны, полтора года, извините, делали кнопку (вкладку) в облаке "мнемосхемы" которая отсылает в будущее... Шучу конечно. Мнемосхемы в обозримом периоде времени для обычных (время для юзеров) пользователей появятся? Вы, если можете, укажите неделя, две, месяц, год...
Пожалуйста!!!

dsyabitov
10.08.2019, 22:50
Здравия всем! Таки мнемосхемы появятся или нет? Глядя со стороны, полтора года, извините, делали кнопку (вкладку) в облаке "мнемосхемы" которая отсылает в будущее... Шучу конечно. Мнемосхемы в обозримом периоде времени для обычных (время для юзеров) пользователей появятся? Вы, если можете, укажите неделя, две, месяц, год...
Пожалуйста!!!

Здравствуйте!
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31665&p=311338&viewfull=1#post311338

AAA1
11.08.2019, 14:31
Здравствуйте!
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31665&p=311338&viewfull=1#post311338

Ответ в стиле "Овен". Надо взять на заметку.

Сергей Лысов
11.08.2019, 22:10
Здравия всем! Таки мнемосхемы появятся или нет? Глядя со стороны, полтора года, извините, делали кнопку (вкладку) в облаке "мнемосхемы" которая отсылает в будущее... Шучу конечно. Мнемосхемы в обозримом периоде времени для обычных (время для юзеров) пользователей появятся? Вы, если можете, укажите неделя, две, месяц, год...
Пожалуйста!!!

Посмотрите, пожалуйста, эту тему: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31701
Там есть ответы на большую часть вопросов. Для обычных пользователей мнемосхемы появятся, когда закончится тестирование.

Алексеев
12.08.2019, 14:32
Посмотрите, пожалуйста, эту тему: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31701
Там есть ответы на большую часть вопросов. Для обычных пользователей мнемосхемы появятся, когда закончится тестирование.

Хотелось бы узнать как будет осуществляться подписка ??? Оплачивать всё равно будет заказчик , хотелось бы еще узнать механизм .
Инженера как правило выполняют работы под заказ . С облаком все понятно стоимость использования облака была включена в стоимость
шлюзов . А как здесь ??????? Если вы уже определились . 44042

И еще вопрос когда будут SMS ????????

Сергей Лысов
12.08.2019, 15:33
Хотелось бы узнать как будет осуществляться подписка ??? Оплачивать всё равно будет заказчик , хотелось бы еще узнать механизм .
Инженера как правило выполняют работы под заказ . С облаком все понятно стоимость использования облака была включена в стоимость
шлюзов . А как здесь ??????? Если вы уже определились . 44042

И еще вопрос когда будут SMS ????????

Подписка ежемесячная, финальная цена будет меняться в зависимости от количества подключенных опций.
Пока озвучивать цену не готов, ещё прорабатываем этот вопрос.

Механизм оплаты различается в зависимости от типа клиентов.
Если физическое лицо - привязывается пластиковая карта, банк раз в месяц будет делать списание.
Для юридических лиц - раз в месяц будет выставляться счёт.

Про SMS пока говорить не готов, ещё не закончена разработка, много тонкостей.

P.S. Посмотрите личные сообщения

Van0lik
15.08.2019, 08:34
Добрый день!
Хотим зарегистрировать юридическое лицо в OwenCloud, отправили запрос на 'owencloud@owen.ru' как написано в инструкции и тишина.
Подскажите пожалуйста куда надо обращаться?

Чили-Рома
15.08.2019, 08:53
44103
За это большое спасибо!
44104
А тут я, к сожалению, не был услышан. Для меня удобнее было бы видеть суть уведомления именно в ТЕМЕ письма, а не в теле.
То, что это уведомление от OwenCloud будет и так понятно. А вот сразу вычленить среди уведомлений в шторке важную аварию - ценно.
А еще было бы неплохо сделать опцию повтора уведомления через сутки, скажем, или через настраиваемые периоды времени с указанием того, сколько уже висит эта авария.

dsyabitov
15.08.2019, 10:48
44103
За это большое спасибо!
44104
А тут я, к сожалению, не был услышан. Для меня удобнее было бы видеть суть уведомления именно в ТЕМЕ письма, а не в теле.
То, что это уведомление от OwenCloud будет и так понятно. А вот сразу вычленить среди уведомлений в шторке важную аварию - ценно.
А еще было бы неплохо сделать опцию повтора уведомления через сутки, скажем, или через настраиваемые периоды времени с указанием того, сколько уже висит эта авария.

Здравствуйте.
Постараемся доработать.

e.filatov
18.08.2019, 19:12
хотелось бы обратить внимание на влияние галки управляемый параметр, без неё опрос параметра как то не интенсивно происходит. Возможно я не прочел какой то пункт документации, но по моей логике управление не есть считывание информации для визуализации

Оперативные параметры - текущие данные устройств, которые зачастую необходимы как можно чаще.
Управляющие параметры - зачастую параметры на запись, отправка команд на запись происходить с заданным Вами периодом (в данном случае 15 сек)
Конфигурационные параметры - да хоть вообще не читайте, в основном все остальные параметры, которые требуются редко (например, текущий режим работы котла).

Вы сами выбираете к какому типу данных относится каждая переменная и сами устанавливает время её опроса.
Если что то не так - пишите dsyabitov в личку

dsyabitov
18.08.2019, 19:41
Чтение параметров происходит с заданными интервалами. Если у Вас параметр помечен как оперативный и как управляемый - то он будет читаться и с тем и с другим интервалом. Т.е. допустим, период для оперативных - 10 секунд, для управляемых - 15 секунд. Параметр прочитается на 10-ой секунде и на 15-ой.

DieMetRik
22.08.2019, 10:05
Добрый день, поясните как подключать СПК1хх[М01] с версией 3.5.11.57
Там нет токенов. Вроде все настроил, но все равно устройство не в сети.
CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4

В поле "Текущий идентификатор" указан Зав. номер устройства
44232442334423444235442364423744238

DieMetRik
22.08.2019, 10:15
Токена нет в контроллере. видно на скриншоте
Если выбрать версию 3.5.11.54 то контроллер не находится в системе при сканировании сети.

Евгений Кислов
22.08.2019, 10:39
Добрый день.

Пришлите, пожалуйста, в личные сообщения данные для подключения по TeamViewer.
https://www.teamviewer.com/ru/

Van0lik
29.08.2019, 04:49
Добрый день!
Показывает что приборы не на связи, хотя данные обновляются!!!

Van0lik
29.08.2019, 05:57
Из 12 приборов только 5 показывает что на связи 44359
Извините не понял, что нужно добавить?

capzap
29.08.2019, 05:59
я когда по всему списку приборов прошелся и вернулся на тот который не на связи, загорелся зеленый

Van0lik
29.08.2019, 06:04
Не выходит!!!
Все равно показывает, что не на связи!!!

$tepan
29.08.2019, 07:23
Не выходит!!!
Все равно показывает, что не на связи!!!

Такая ситуация у меня. Прошу помочь в данном вопросе.

Сергей Лысов
29.08.2019, 10:13
Не выходит!!!
Все равно показывает, что не на связи!!!

Проверьте сейчас, статус должен измениться.

Van0lik
29.08.2019, 10:22
Да всё в норме!
Спасибо!

Мамонов Михаил
27.09.2019, 01:06
Добрый день! Опрашиваю облаком прибор ТРМ32-Щ7 (использую шаблон), читаю значения с датчиков. Нужно создать событие при неисправности датчика, можно даже без расшифровки причины, просто о том, что датчик неисправен - т.е. когда вместо значения выдает "nan". Как создать такое событие?

dsyabitov
27.09.2019, 11:36
Добрый день! Опрашиваю облаком прибор ТРМ32-Щ7 (использую шаблон), читаю значения с датчиков. Нужно создать событие при неисправности датчика, можно даже без расшифровки причины, просто о том, что датчик неисправен - т.е. когда вместо значения выдает "nan". Как создать такое событие?

Здравствуйте. В данный момент такой функции нет.

Мамонов Михаил
28.09.2019, 12:33
Тогда еще вопрос - у меня прибор передает в регистре типа uint16 код состояния - типа 0="Стоп", 1="Работа", 2="Авария". Как сделать, чтобы значение этого регистра выводилось не цифрой, а соответствующей надписью? То, что на панелях оператора называется Динамический текст.
И аналогично для булевых регистров - чтобы выводилось не 0 и 1, а текстом - Да/Нет, Вкл/Выкл и т.п.

dsyabitov
30.09.2019, 07:23
Тогда еще вопрос - у меня прибор передает в регистре типа uint16 код состояния - типа 0="Стоп", 1="Работа", 2="Авария". Как сделать, чтобы значение этого регистра выводилось не цифрой, а соответствующей надписью? То, что на панелях оператора называется Динамический текст.
И аналогично для булевых регистров - чтобы выводилось не 0 и 1, а текстом - Да/Нет, Вкл/Выкл и т.п.

Здравствуйте.
Подобная функция есть в плане на разработку, но в данный момент не реализована.

xarfan
15.10.2019, 12:17
Допускается ли опрос через сетевые шлюзы Owen приборов сторонних изготовителей?

melky
15.10.2019, 13:10
только Modbus RTU устройства.

xarfan
15.10.2019, 13:18
только Modbus RTU устройства.

Само собой. Вопрос в том, можно ли опрашивать или сервис допускается использовать только для приборов OWEN?

capzap
15.10.2019, 13:24
Допускается ли опрос через сетевые шлюзы Owen приборов сторонних изготовителей?

попробуйте перечитать руководство из первого поста

dsyabitov
17.10.2019, 13:04
а вот состояние когда обмен идет, а прибор не на связи это какое то персональное действо или всем уже надоело сигнализировать об этом?

Здравствуйте.
Проблема могла носить временный характер сегодня с утра. В данный момент у Вас проблема наблюдается? Если наблюдается - пришлите, пожалуйста, в личку идентификатор устройства.

capzap
17.10.2019, 13:11
Перепрыгнув с устройства на устройство заветный зеленый огонек зажегся. Но раньше этого не приходилось делать, хотя и провалы были чаще и дольше

dsyabitov
17.10.2019, 14:39
Перепрыгнув с устройства на устройство заветный зеленый огонек зажегся. Но раньше этого не приходилось делать, хотя и провалы были чаще и дольше

Теоретически, такое могло произойти, только если в момент переключения события был разрыв соединения браузера с вэбсокет-сервисом. Косвенно можно увидеть посмотрев лог событий (время открытия - закрытия) в журнале событий.

MrNobody
20.10.2019, 12:28
Добрый день!
Подскажите, возможно ли экспортировать в JSON файл созданные пользовательские события, наподобие "Экспорт в JSON" настроек параметров?

Сергей Лысов
21.10.2019, 09:23
Добрый день!
Подскажите, возможно ли экспортировать в JSON файл созданные пользовательские события, наподобие "Экспорт в JSON" настроек параметров?

Добрый день!
Экспорт в JSON сохраняет только список параметров, события туда не попадают.

Скопировать параметры и список событий можно через кнопку "копирование прибора".
Она находится в разделе "Управление прибором".

45248

MrNobody
21.10.2019, 10:00
Добрый день!
Экспорт в JSON сохраняет только список параметров, события туда не попадают.

Скопировать параметры и список событий можно через кнопку "копирование прибора".
Она находится в разделе "Управление прибором".

45248

Спасибо большое!

Newcomer
21.10.2019, 17:51
Добрый день.

Можно ли в облаке выполнять математические преобразования получаемых данных ?

Newcomer
21.10.2019, 18:41
Есть ли шаблоны опроса по протокола Modbus TCP для модуля МВ210-101 ?

Мария Мильчакова
22.10.2019, 13:27
Добрый день.
Ответ на первый вопрос: в данный момент в облачном сервисе существует функция "множитель", которая позволяет домножить параметр на определенную величину.
Ответ на второй вопрос: модули МХ210 можно добавить в облако 2 разными способами-либо как произвольное устройство Modbus, либо как автоопределяемый модуль МХ210.

A.Simonov
22.10.2019, 17:17
Есть ли шаблоны опроса по протокола Modbus TCP для модуля МВ210-101 ?

Как ранее сказали, можно добавлять двумя способами модули.
И если добавить как "Автоопределяемый модуль МХ210", то регистры будут выгружены с устройства автоматически.

Aviator_VZh
23.10.2019, 09:56
Добрый день!
Экспорт в JSON сохраняет только список параметров, события туда не попадают.

Скопировать параметры и список событий можно через кнопку "копирование прибора".
Она находится в разделе "Управление прибором".

45248

Желательно иметь возможность копирования прибора в любую компанию, а не только в свою. И очень ждем экспорт/импорт пользовательских событий.

Newcomer
23.10.2019, 13:20
Добрый день.
Ответ на первый вопрос: в данный момент в облачном сервисе существует функция "множитель", которая позволяет домножить параметр на определенную величину.

Множитель может быть дробным числом ?

Сергей Лысов
23.10.2019, 13:46
Желательно иметь возможность копирования прибора в любую компанию, а не только в свою. И очень ждем экспорт/импорт пользовательских событий.

В ближайшее время копирование в другую компанию, увы, сделать не сможем, решаем более приоритетные задачи.
Экспорт/импорт событий в JSON пока технически невозможен из-за ограничений бэкенда.

Единственный способ скопировать параметры вместе с событиями - это использовать кнопку "копирование прибора".

A.Simonov
24.10.2019, 13:43
Множитель может быть дробным числом ?

Добрый день.

Может.

Александр Ч.
30.10.2019, 08:50
Здравствуйте. При регистрации на сервере юр. лицу требуется ввести номер договора. И видимо его требуется заключить? Куда обращаться для заключения? И можно ли номер получить по эл-ке?

Massmeter
31.10.2019, 20:37
Сию минуту сервис глючит со страшной силой. Аккаунты открываются по несколько минут. В тех, что открылись некоторые переменные не заполнены. Пустые значения. даже 0 нет.

krollcbas
31.10.2019, 21:34
Признаться и у меня все плохо. Вначале утром заметил "якоря" у переменных по API слетели, вечером пришел править. Однако весит сервис, пишет что все обновляется, а войти не могу. Висит постоянно - загрузка
45406

Причем, сами данные живы на мобильном приложении. Телеграм не извещает о потери связи

Самойлов Сергей
31.10.2019, 21:46
Да, я тоже заметил неустойчивую работу сервиса. 45407

Van0lik
01.11.2019, 05:31
Добрый день!
Такая же ситуация, все весит!

$tepan
01.11.2019, 07:10
Добрый день!
Модераторов прошу дать пояснения по некорректной работе системы и сроки устранения.
Меня начинают трясти пользователи.
Заранее благодарен.

dsyabitov
01.11.2019, 07:11
Здравствуйте.
Один из серверов OwenCloud начал сбоить и, клиенты, чьи запросы приходили на него испытывали проблемы. В данный момент он выведен из кластера и на нем производятся работы. Проблем с доступом к сервису в данный момент быть не должно.

$tepan
01.11.2019, 07:15
Здравствуйте.
Один из серверов OwenCloud начал сбоить и, клиенты, чьи запросы приходили на него испытывали проблемы. В данный момент он выведен из кластера и на нем производятся работы. Проблем с доступом к сервису в данный момент быть не должно.

Спасибо!
Вижу, что данные начали поступать.

Massmeter
01.11.2019, 09:45
Сервис ожил. Все заработало корректно.

Dmitro
07.11.2019, 21:34
Не получается увидеть СПК107М01 через OwenCloud, все настроено согласно инструкции.

Интернет идет через роутер, на нем установки по умолчанию, вроде бы ничего не блокируется.
Есть доступ к Веб-визуализации, то есть контроллер имеет выход в Интернет.
Как-то можно диагностировать ?