Кирилл Валюнин
21.12.2016, 19:20
OWENCLOUD (http://www.owen.ru/owencloud) - Российский облачный SaaS-сервис для удаленного мониторинга, управления и оперативного контроля аварийных ситуаций на объектах в любых отраслях.


Более 15 000 пользователей

Более 25 000 подключенных активных приборов

ФУНКЦИИ СЕРВИСА OWENCLOUD:


МОНИТОРИНГ:

Мониторинг данных с приборов на историческом графике и в табличном виде
Мониторинг данных от разных приборов на одном графике
Мониторинг работы объекта на мнемосхеме
Отображение состояния распределенных объектов на карте мира
Мониторинг работы объекта в приложениях Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.owen.owencloudmobile) и iOS (https://apps.apple.com/ru/app/owencloud/id1473785411), в т.ч. через виджеты


УПРАВЛЕНИЕ:

Запись значений в приборы
Запись параметров в один или несколько приборов через шаблоны
Управление конфигурациями (рецептами) - хранение, запись, контроль изменений значений в приборе
Управление объектами с помощью мнемосхем
Управление работой объекта в приложениях Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.owen.owencloudmobile) и IOS (https://apps.apple.com/ru/app/owencloud/id1473785411), в т.ч. через виджеты Android


ОПОВЕЩЕНИЕ:

Просмотр информационных и аварийных событий с возможностью квитирования
Получение уведомлений по СМС, e-mail, Telegram-боту, push-уведомлениям и в WEB-интерфейсе


ОТЧЕТЫ:

Просмотр ключевых показателей объекта на сводном отчете


ИНТЕГРАЦИЯ:

Интеграция со SCADA через ОРС-сервер ОВЕН (http://www.owen.ru/catalog/36242946) или OPC UA (https://ru.wikipedia.org/wiki/OPC_UA)
Открытый АРI (https://api.owencloud.ru/) для доступа к имеющимся в OwenCloud данным из собственных приложений.


ХРАНЕНИЕ:

Хранение архивов значений с приборов за последние 90 дней
Выгрузка данных за выбранный период в формате XLSX


ПРАВА ДОСТУПА:

Предоставление доступа на категории (группы) объектов
Предоставление доступа на выполняемые действия
Статус интегратора для управления компаниями-клиентами


ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: Ссылка (https://owen.ru/owencloud#tarif)

ДЕМО-АККАУНТ: На форме авторизации (https://owencloud.ru/site/signup) выбрать Демо-вход

Наши демо-объекты:

Теплицы
Станки
Котельная
Примеры визуализации компонентов

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Руководство пользователя OwenCloud (https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf)
Руководства по эксплуатации и встроенное ПО на сетевые шлюзы ПМ210/ПЕ210/ПВ210 (https://owen.ru/product/pm210/documentation)


СЕРВИС OWENCLOUD ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ:


Программируемые приборы:

Программируемые контроллеры с CodeSys 2.3: ПЛК1ХХ (https://owen.ru/catalog/programmiruemie_logicheskie_kontrolleri/info/general_information_110_160)
Программируемые контроллеры с CodeSys 3.5: ПЛК2ХХ (https://owen.ru/catalog/programmiruemie_logicheskie_kontrolleri/info/general_information_200_210), СПК (https://owen.ru/product/spk1xx)
Программируемые контроллеры с MasterScada 4D: ПЛК110-MS4 (https://owen.ru/product/plk110_ms4_m02)
Программируемые реле: ПР100 (https://owen.ru/product/pr100), ПР102 (https://owen.ru/product/pr102), ПР200 (http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/77396741), ПР103 (https://owen.ru/product/pr103), ПР205 (https://owen.ru/product/pr205)


Модули ввода-вывода:

Модули ввода-вывода с RS-485: МХ110 (https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda/info/general_information_Mx110)
Модули ввода-вывода с Ethernet: МХ210 (https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda/info/general_information_Mx210)


Панели оператора:

Сенсорные: СП3хх (http://www.owen.ru/catalog/sensornie_paneli_operatora_oven_sp3xx/38711838)
Кнопочные: ИП320 (https://owen.ru/product/ip320), ИПП120 (https://owen.ru/product/ipp120)
Светодиодные: СМИ2 (http://www.owen.ru/catalog/svetodiodnij_indikator_smi2/opisanie), СМИ2-М (https://owen.ru/product/smi2_m)


Измерители-регуляторы:

Измерители-индикаторы: 2ТРМ0 (https://owen.ru/product/2trm0), ТРМ200 (https://owen.ru/product/trm200)
Двухпозиционные регуляторы: ТРМ1 (https://owen.ru/product/trm1), 2ТРМ1 (https://owen.ru/product/2trm1), ТРМ202 (https://owen.ru/product/trm202), ТРМ201 (https://owen.ru/product/trm201), ТРМ136 (https://owen.ru/product/trm136), ТРМ138 (https://owen.ru/product/trm138), ТРМ138В (https://owen.ru/product/trm138v)
ПИД-регуляторы: ТРМ500 (https://owen.ru/product/trm500), ТРМ10 (https://owen.ru/product/trm10), ТРМ12 (https://owen.ru/product/trm12), ТРМ210 (https://owen.ru/product/trm210), ТРМ212 (https://owen.ru/product/trm212), ТРМ101 (https://owen.ru/product/trm101), ТРМ148 (https://owen.ru/product/trm148), ТРМ251 (https://owen.ru/product/trm251)


Отраслевые приборы:

Контроллеры для ГВС и отопления: ТРМ1032М (https://owen.ru/product/trm1032), ТРМ1032 (https://owen.ru/product/trm1032_old), ТРМ32 (https://owen.ru/product/trm32), ТРМ232М (https://owen.ru/product/trm232), ТРМ132М (https://owen.ru/product/trm132m)
Контроллеры для вентиляции: ТРМ1033 (https://owen.ru/product/trm1033), ТРМ33 (https://owen.ru/product/trm33), ТРМ133М (https://owen.ru/product/trm133m)
Контроллер для управления котельной: КТР-121 (https://owen.ru/product/ktr121)
Контроллеры для управления насосами: СУНА-121 (http://www.owen.ru/catalog/suna_121_kontroller_dlya_upravleniya_nasosami/49102907), СУНА-122 (https://owen.ru/product/suna_122)
Контроллеры для пищевых производств: КМУ1 (https://owen.ru/product/kmu1), КХУ1 (https://owen.ru/product/khu1)


Силовые устройства:

Преобразователи частоты: ПЧВ1 [М01] (https://owen.ru/product/pchv_m01), ПЧВ3 [М01] (https://owen.ru/product/pchv3_m01), AFD-L (https://owen.ru/product/preobrazovatel_kippribor_afdl), AFD-E (https://owen.ru/product/preobrazovatel_kippribor_afd_e), ПЧВ1/2 (https://owen.ru/product/preobrazovatel_chastoti_oven_pchv1_i_pchv2), ПЧВ3 (https://owen.ru/product/preobrazovatel_chastoti_oven_pchv3)
Блоки питания: БП240К (https://owen.ru/product/bp240k), БП100К/БП120К (https://owen.ru/product/bp100k)
Блоки аккумуляторные: БА12/БА24 (https://owen.ru/product/ba12_ba24)
Устройство контроля и защиты двигателя: УЗД1 (https://owen.ru/product/uzd1)
Пускатель реверсивный: ПБР10А (https://owen.ru/product/pbr10a)


Датчики:

Датчики влажности и температуры воздуха: ПВТ10 (http://www.owen.ru/catalog/datchik_temperaturi_i_vlazhnosti_pvt10/opisanie), ПВТ100 (http://www.owen.ru/catalog/promishlennij_datchik_preobrazovatel_vlazhnosti_i_ temperaturi_vozduha_oven_pvt100/opisanie), ПВТ110.RS (https://owen.ru/product/pvt110)
Датчики уровня ПДУ-RS (https://owen.ru/product/pdu_rs_urovnemer_rs485), ПДУ-RS-Exd (https://owen.ru/product/pdu_rs_exd)
Датчики температуры ДТСхх5М.RS (https://owen.ru/product/dtsxx5m_rs), ДТПХхх5М.RS (https://owen.ru/product/dtpxx5m_rs)
Преобразователи давления: ПД150-R (https://owen.ru/product/tyagonaporomer_tyagomer_perepadomer_PD150_dlya_ven tsistem_kotelnyh), ПД100И-R (https://owen.ru/product/pd100i_1x3r)


Другие контрольно-измерительные приборы:

Цифровой мультиметр: КМС-Ф1 (https://owen.ru/product/kms_f1)
Счетчики: СИ30 (https://owen.ru/product/si30), СВ01.RS (https://owen.ru/product/sv01)
Тахометр: ТХ01 (https://owen.ru/product/tx01rs)


Приборы сторонних производителей с интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:


Приборы ОВЕН с RS-485 и сторонние приборы с RS-485 с протоколом Modbus подключаются к сервису OwenCloud с помощью сетевых шлюзов ОВЕН ПМ210/ПЕ210/ПВ210 (https://owen.ru/product/pm210):

ПМ210: (RS-485 <–> GSM(2G))
ПЕ210: (RS-485 <–> Ethernet)
ПВ210: (RS-485 <-> Wi-Fi)

Приборы ОВЕН с интерфейсом Ethernet и Wi-Fi подключаются к OwenCloud без использования сетевых шлюзов ПМ210/ПЕ210/ПВ210.


Вопросы, идеи и пожелания в теме приветствуются :rolleyes:

ASo
21.12.2016, 21:59
Очевидный вопрос - кого вы видите абонентами данного облака?

Кирилл Валюнин
22.12.2016, 08:42
Очевидный вопрос - кого вы видите абонентами данного облака?
Ряд конечных пользователей и малых системных интеграторов

ASo
22.12.2016, 09:03
Ряд конечных пользователей и малых системных интеграторов
Это попытка замены OPM? Или что?
И зачем это конечному пользователю, если он не может или не хочет развернуть СКАДУ?

Кирилл Валюнин
22.12.2016, 19:37
Это попытка замены OPM? Или что?
И зачем это конечному пользователю, если он не может или не хочет развернуть СКАДУ?
OPM-локальное решение
Облако как раз упростит жизнь тем, кому надо иметь доступ к данным устройств на веб-странице (декстоп, телефон, планшет).
Без необходимости настройки OPC, SCADA, белого IP

Кирилл Валюнин
22.12.2016, 19:38
Демо-доступ
https://web.owencloud.ru
demo@owen.ru
demo123

Кирилл Валюнин
26.12.2016, 15:52
Какой функционал вы хотели бы увидеть в развитии данного сервиса?

Scream
26.12.2016, 16:03
День добрый.
У меня вопрос.
Есть у меня несколько ПЛК 160 и касающиеся их вопросы:
1) Могу ли я подключить к облаку?
2) Могу ли из облака управлять ПЛК?
3) Цена\количество тегов\устройств?
4) Подключить можно только ОВЕН ПЛК?
5) Когда можно будет пробовать подключать ПЛК, где бибка?

ASo
26.12.2016, 16:50
А вот это основная задача. Но это совсем другая история, другой уровень. Это ближе к http://www.sky-vent.ru/ но в виде общей СКАДЫ.

Кирилл Валюнин
26.12.2016, 19:06
День добрый.
У меня вопрос.
Есть у меня несколько ПЛК 160 и касающиеся их вопросы:
1) Могу ли я подключить к облаку?
2) Могу ли из облака управлять ПЛК?
3) Цена\количество тегов\устройств?
4) Подключить можно только ОВЕН ПЛК?
5) Когда можно будет пробовать подключать ПЛК, где бибка?
Здравствуйте.
1. Да
2. Это один из пунктов функционала, который предлагается в развитие данного сервиса
3. Чтение точно бесплатное. Управление тоже.
4. Напрямую только ОВЕН ПЛК. Стороннее оборудование через сетевые шлюзы
5. ПЛКшкт будут подключаться в начале 2017 года. Первично добавлены локальные приборы с RS485
Расскажите, пожалуйста,какие функции, помимо указанных вами, были бы вам удобны?
Какие устройства добавить?
Удобна ли группировка по приборам или в итоге хотели бы собирать теги по установкам/объектам.
И отдельный большой вопрос по отображению: визуализация как в scada (каждый раз индивидуальная под объект или некий набор типовых), приложение на планшет/телефон и т.д.
Хотели бы сами создавать отрисовку объекта или хотели бы выбрать из набора?

Кирилл Валюнин
26.12.2016, 19:11
А вот это основная задача. Но это совсем другая история, другой уровень. Это ближе к http://www.sky-vent.ru/ но в виде общей СКАДЫ.
С сервисом от Инсат хорошо знаком.
Первично был добавлен базовый функционал, который может применяться независимо от задачи/отрасли.
Далее будет либо редактор, либо набор типовых схем.
По управлению-вас понял.
Какой еще облегчил бы жизнь?

Кирилл Валюнин
26.12.2016, 19:13
Дополню: если будет интерес -передам 5 образцов шлюза-модема для доступа в облако (для RS-овских приборов ОВЕН) на тестирование.

ASo
26.12.2016, 19:25
Какой еще облегчил бы жизнь?
Я уже написал. Я не вижу применения по отдельным модулям. Как "лаба" - да, в практической деятельности - нет. ВебСКАДА, типа Инсата, а еще ранее - МЗТА - имеет право на жизнь.

capzap
26.12.2016, 19:37
ну как лабу можно отработать и в инете,я так понимаю без орс-сервера, добавив такой функционал как mqtt,chart-ы на веб-странице. А потом это предлагать как приложение для локальной сети, вот это будет заманчиво

rovki
26.12.2016, 19:42
Дополню: если будет интерес -передам 5 образцов шлюза-модема для доступа в облако (для RS-овских приборов ОВЕН) на тестирование. А можно ли будет как то соединить Каскаду (модбас) с ПР200 через ваше облако ?

Кирилл Валюнин
26.12.2016, 19:57
Я уже написал. Я не вижу применения по отдельным модулям. Как "лаба" - да, в практической деятельности - нет. ВебСКАДА, типа Инсата, а еще ранее - МЗТА - имеет право на жизнь.
Приемлем ли набор готовых мнемосхем или нужен встроенный полноценный редактор (если мы говорим про ВебСКАДА)?

Кирилл Валюнин
26.12.2016, 20:04
А можно ли будет как то соединить Каскаду (модбас) с ПР200 через ваше облако ?
Пока будет несколько проблематично.
Передача конфигурации ПРки в облако есть в планах. (по механизму будет схоже с обменом с ПЛК, о котором ранее спрашивал в данной ветке Scream)
А с облака выдать дальше по ModBusTCP пока нельзя(

Scream
26.12.2016, 20:05
Здравствуйте.
1. Да
2. Это один из пунктов функционала, который предлагается в развитие данного сервиса
3. Чтение точно бесплатное. Управление тоже.
4. Напрямую только ОВЕН ПЛК. Стороннее оборудование через сетевые шлюзы
5. ПЛКшкт будут подключаться в начале 2017 года. Первично добавлены локальные приборы с RS485
Расскажите, пожалуйста,какие функции, помимо указанных вами, были бы вам удобны?
Какие устройства добавить?
Удобна ли группировка по приборам или в итоге хотели бы собирать теги по установкам/объектам.
И отдельный большой вопрос по отображению: визуализация как в scada (каждый раз индивидуальная под объект или некий набор типовых), приложение на планшет/телефон и т.д.
Хотели бы сами создавать отрисовку объекта или хотели бы выбрать из набора?

Пока затрудняюсь сказать что удобно или нет, перевариваю, определенно надо больше информации.

Будет ли у вашего облака API?

ASo
26.12.2016, 20:07
Приемлем ли набор готовых мнемосхем или нужен встроенный полноценный редактор (если мы говорим про ВебСКАДА)?

Именно встроенный полноценный редактор.
Повторяю - посмотрите соответствующий сервис МЗТА. Ему ок. 15 лет. Про экономическую эффективность ничего сказать не могу.

Как общее. Людям не нужны сверла 3/8", людям нужны отверстия 3/8" (c) Г.Форд. Так вот, какие практические отверстия можно сверлить этим сверлом?

rovki
26.12.2016, 20:08
Пока будет несколько проблематично.
Передача конфигурации ПРки в облако есть в планах. (по механизму будет схоже с обменом с ПЛК, о котором ранее спрашивал в данной ветке Scream)
А с облака выдать дальше по ModBusTCP пока нельзя(

Чувствую что придется свой сервер поднимать :(

Кирилл Валюнин
26.12.2016, 20:09
Пока затрудняюсь сказать что удобно или нет, перевариваю, определенно надо больше информации.

Будет ли у вашего облака API?
Да, без него никак.
UPD: сделали API: https://api.owencloud.ru/

ASo
26.12.2016, 20:09
Ну и как необходимость сейчас - нужна возможность парольного или беспарольного чтения без возможности правки и изменения пароля. Тогда этот сервис хоть както можно использовать. Например - мониторинг температуры в холодильнике, напряжения на вводе для арендаторов и т.п.

Scream
26.12.2016, 20:12
Еще мучает вопрос, если можно будет подключать ТОЛЬКО ОВЕН ПЛК через бибку, то как будет производиться авторизация этого ПЛК?
Да как вообще узнаете что это ПЛК 160 а не моя raspbery с java приложухой?

Кирилл Валюнин
26.12.2016, 20:12
Именно встроенный полноценный редактор.
Повторяю - посмотрите соответствующий сервис МЗТА. Ему ок. 15 лет. Про экономическую эффективность ничего сказать не могу.

Как общее. Людям не нужны сверла 3/8", людям нужны отверстия 3/8" (c) Г.Форд. Так вот, какие практические отверстия можно сверлить этим сверлом?
Благодарю вас за подробный комментарий.
С обоими предложениями (МЗТА и Инсат знаком). Дилемма и сомнения были в концепте: идти по пути редактора/предложить конечный набор готовых схем.

Кирилл Валюнин
26.12.2016, 20:15
Чувствую что придется свой сервер поднимать :(
Пока, видимо, да.

Кирилл Валюнин
26.12.2016, 20:17
Ну и как необходимость сейчас - нужна возможность парольного или беспарольного чтения без возможности правки и изменения пароля. Тогда этот сервис хоть както можно использовать. Например - мониторинг температуры в холодильнике, напряжения на вводе для арендаторов и т.п.
Классы пользователей и разграничение прав изначально заложено.

Кирилл Валюнин
26.12.2016, 20:21
Ну и как необходимость сейчас - нужна возможность парольного или беспарольного чтения без возможности правки и изменения пароля. Тогда этот сервис хоть както можно использовать. Например - мониторинг температуры в холодильнике, напряжения на вводе для арендаторов и т.п.
Позвольте сразу вопрос: конечный пользователь (тот же арендатор) хотел бы это видет на ПК (в своем кабинете) или, например, в приложении на телефоне (соответственно учетные данные у него уже есть)

ASo
26.12.2016, 20:53
Естественно, в интернете. Для проверки.
В кабинете.... проще поднять веб-морту к скаде(???)

Кирилл Валюнин
26.12.2016, 20:57
Естественно, в интернете. Для проверки.
В кабинете.... проще поднять веб-морту к скаде(???)
Если мы говорим про вебСКАДу, то морда априори в вебе и поднята.

ASo
26.12.2016, 20:58
Если мы говорим про вебСКАДу, то морда априори в вебе и поднята.
Я имею ввиду - к существующей локальной СКАДЕ, которая в т.ч. собирает данные с хол.камер, генерит отчеты, ... - прикрутить вэб-морду. Это просто и недорого.

Scream
26.12.2016, 21:21
Если будет управление, то что можете сказать о безопасности сервера и защите от не правомерного доступа к информации?

dsyabitov
27.12.2016, 09:27
Если будет управление, то что можете сказать о безопасности сервера и защите от не правомерного доступа к информации?

Прорабатываются разные варианты защиты:
1) Защита непосредственно в устройстве (полный запрет на удаленное управление из облака)
2) Подтверждение управляющего воздействия по СМС
3) Подтверждение управляющего воздействия по ЭЦП

Конкретные пользовательские сценарии будут определены непосредственно перед началом реализации и, скорее всего, будет сделан микс из перечисленного выше.

dsyabitov
27.12.2016, 09:31
Еще мучает вопрос, если можно будет подключать ТОЛЬКО ОВЕН ПЛК через бибку, то как будет производиться авторизация этого ПЛК?
Да как вообще узнаете что это ПЛК 160 а не моя raspbery с java приложухой?

1) Как упоминал Кирилл - не только ОВЕН ПЛК.
2) Авторизация - идентификатор устройства и пароль.
3) Никак. Более того, для облегчения интеграции с другими устройствами ВОЗМОЖНО будет предложено несколько вариантов - от открытого протокола передачи данных, до, MQTT.

dsyabitov
27.12.2016, 09:48
Ну и как необходимость сейчас - нужна возможность парольного или беспарольного чтения без возможности правки и изменения пароля.

Уже реализовано.
28373

dsyabitov
27.12.2016, 10:00
Всё, запутали меня...
да и ладно. будем следить за развитием сервиса, успехов Вам.

Уже сейчас подключены несколько ТРМ и модулей.
http://joxi.ru/bmozvMquxMlMZr

Спасибо!

Кирилл Валюнин
27.12.2016, 11:21
Чувствую что придется свой сервер поднимать :(
Возможен ли вариант прикрутить поддержку API к Каскаде?

KaScada
27.12.2016, 11:54
Возможен ли вариант прикрутить поддержку API к Каскаде?

Да, конечно. Это интересно.

Кирилл Валюнин
27.12.2016, 13:28
На данный момент API выглядит так (пока beta):
https://api.owencloud.ru/v1/docs

Newcomer
10.03.2017, 18:34
Если подключить к сетевой шлюзу ПМ210 ПЛК110-MS4, то что можно будет увидеть в ОВЕН Cloud ?

SA104
14.03.2017, 09:15
Добрый день.
Имеется ли руководство по эксплуатации OwenCloud для конечного пользователя.
Понятно, что интерфейс не сложный, но методом тыка не очень удобно новый продукт осваивать.
UPD: ссылка на руководство (http://www.owen.ru/uploads/owencloud._rukovodstvo_polzovatelya_%5B0.81%5D.pdf )

dsyabitov
15.03.2017, 11:17
Если подключить к сетевой шлюзу ПМ210 ПЛК110-MS4, то что можно будет увидеть в ОВЕН Cloud ?

Регистры modbus, которые заведены в самом контроллере. Как создать slave описано здесь - http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26314 . При регистрации устройства в OwenCloud необходимо будет выбрать "Произвольное устройство Modbus"

IVM
28.03.2017, 12:55
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, что такое IMEI ?

dsyabitov
28.03.2017, 13:19
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, что такое IMEI ?

Здравствуйте.
IMEI модема указан на его корпусе сбоку.

SA104
28.03.2017, 13:48
Добрый день.
Возможно ли в OwenCloud на графике выделять цветом, когда нет ответа от прибора на rs485
А то просто график прерывается при потере связи, не очень информативно.

dsyabitov
28.03.2017, 14:10
Добрый день.
Возможно ли в OwenCloud на графике выделять цветом, когда нет ответа от прибора на rs485
А то просто график прерывается при потере связи, не очень информативно.

Здравствуйте.
В данный момент такой функциональности не предусмотрено, но, вероятно, сделаем в одном из следующих релизов.

IVM
28.03.2017, 15:38
Мне надо читать состояние дискретных выходов ПЛК (произвольное устройство Modbus). Правильно ли я заполнил форму для чтения состояния первого дискретного выхода ?

Что такое Код параметра ?

dsyabitov
29.03.2017, 10:25
Мне надо читать состояние дискретных выходов ПЛК (произвольное устройство Modbus). Правильно ли я заполнил форму для чтения состояния первого дискретного выхода ?

Что такое Код параметра ?

Здравствуйте.
Код параметра - сокращенное название параметра. По аналогии с кодами параметра для приборов, опрашиваемых по протоколу Овен (dev, ver и т.д.)
Заполнение формы - внешне да, все правильно.

IVM
29.03.2017, 10:43
В моем случае в поле Код параметра что можно ввести ?

dsyabitov
29.03.2017, 11:06
В вашем случае D0

IVM
29.03.2017, 11:16
В вашем случае D0

D0 ? Какой же это код параметра ? Или в это поле можно ввести все что угодно лишь бы было не более 20 символов ?

dsyabitov
29.03.2017, 11:29
Вводите все, что Вам заблагорассудится.

Pavel_
29.03.2017, 12:15
30302

"Настройки прибора (ПР200) были успешно обновлены" - это означает ?:
1) Настройки сохранены только в облаке, но не переданы и не записаны в шлюз(*или в прибор);
2) Настройки были успешно переданы и записаны в шлюз(*или в прибор).

* - думаю речь идет о настройках шлюза, но сообщение "Настройки прибора (ПР200)..." вводит в заблуждение...

И если ответ в варианте 1), то как в облаке понять, что новые настройки были успешно переданы и записаны в шлюз?

В разделе "Общие настройки" рядом с кнопкой "Обновить" не хватает кнопки "Считать".

dsyabitov
29.03.2017, 12:38
30302
"Настройки прибора (ПР200) были успешно обновлены" - это означает ?:


Здравствуйте. Данные настройки касаются только опроса клаудом прибора. Эти настройки не передаются через шлюз в прибор. Т.е. другими словами - прибор настраиваете отдельно (или используете уже работающую систему), облако отдельно.

Pavel_
29.03.2017, 14:32
Здравствуйте. Данные настройки касаются только опроса клаудом прибора. Эти настройки не передаются через шлюз в прибор. Т.е. другими словами - прибор настраиваете отдельно (или используете уже работающую систему), облако отдельно.

Здравствуйте. Спасибо за ответ, но ответ на свой вопрос я не получил.

То, что прибор настраивается отдельно это понятно, я лишь указал, что сообщение "Настройки прибора (ПР200)..." вводит в заблуждение.


Данные настройки касаются только опроса клаудом прибора.
Давайте отделим...
Клауд(Облако) - это сервер.
Прибор - это некий прибор, который надо подключить к Облаку(к Серверу).
Шлюз - это прибор который обеспечивает подключение и связь между Облаком(Сервером) и Прибором.

Таким образом в разделе "Общие настройки" настройки касаются не только Облака(Сервера), но и касаются Шлюза, а именно, насколько я понял:
Настройки для Облака(Сервера):
-Часовой пояс
-Время хранения архива
-Период опроса

Настройки для Шлюза:
-Cкорость COM-порта
-Аппаратное RTS/CTS согласование?
-Настройка COM-порта
-Адрес
-Протокол Modbus

И так, повторю свой вопрос, точнее два вопроса:
1) Что означает сообщение: "Настройки прибора (ПР200) были успешно обновлены" ?
2) Как в облаке (на веб-страничке сервера) понять, что новые настройки Облаком(Сервером) были успешно переданы и записаны в Шлюз?

dsyabitov
29.03.2017, 14:59
Отделяем. Есть прибор - в Вашем случае - ПР200 (раз он так называется по скрину). Есть модем - шлюз. ПР200 может прекрасно работать без облака. На нем настроены какие-то регистры, которые можно опросить через RS485. Для ПР200 абсолютно все равно кому отвечать - локальному OPC через АС4 или облаку через шлюз (модем). У него есть модбас-адрес и настройки RS. Что-бы облако могло опрашивать Ваше устройство, о его (устройства) настройках необходимо сообщить.



И так, повторю свой вопрос, точнее два вопроса:
1) Что означает сообщение: "Настройки прибора (ПР200) были успешно обновлены" ?
2) Как в облаке (на веб-страничке сервера) понять, что новые настройки Облаком(Сервером) были успешно переданы и записаны в Шлюз?

Ответы на Ваши вопросы:
1) Сообщение означает, что настройки обновлены на сервере и что сервер будет опрашивать Ваш ПР используя новые настроечные параметры.
2) Данные настройки не передаются в шлюз и в ПР200.

Pavel_
29.03.2017, 16:02
Ответы на Ваши вопросы:
1) Сообщение означает, что настройки обновлены на сервере и что сервер будет опрашивать Ваш ПР используя новые настроечные параметры.
2) Данные настройки не передаются в шлюз и в ПР200.

Вот теперь картина прояснилась, спасибо! http://www.owen.ru/forum/images/icons/icon14.png

Возник еще такой вопрос: в Облаке как-том можно понять, что шлюз готов к работе (включен, зарегистрировался в сети, и подключился к облаку) или нет?

dsyabitov
29.03.2017, 17:01
Возник еще такой вопрос: в Облаке как-том можно понять, что шлюз готов к работе (включен, зарегистрировался в сети, и подключился к облаку) или нет?

Посмотрите на главной странице список Ваших приборов. Они представлены в виде таблицы с тремя столбцами - название, тип, обновлено. Вот столбец "Обновлено" как раз Вам и нужен. Если там пусто - значит шлюз не приходил в облако. Для примера - можете войти в Owen Cloud под демо-пользователем (одна из кнопок справа в форме ввода логина-пароля).

SA104
30.03.2017, 09:11
Добрый день.
Подскажите, можно ли включить автоматическое обновление графика по времени.
Каждый раз жать кнопку Обновить не совсем удобно.

dsyabitov
30.03.2017, 09:28
Добрый день.
Подскажите, можно ли включить автоматическое обновление графика по времени.
Каждый раз жать кнопку Обновить не совсем удобно.

Здравствуйте. В данный момент такой функциональности нет.

Чужой
30.03.2017, 19:04
как интегрировать ПЛК 160? где скачать РП?
UPD: скачать инструкцию (http://www.owen.ru/uploads/instrukciya_po_podklyucheniyu_plk1xx_k_owencloud_1 .pdf)

Евгений Багаев
31.03.2017, 10:16
как интегрировать ПЛК 160? где скачать РП?

Здравствуйте. На данный момент интеграция ПЛК160 в облако возможна только через сетевой шлюз ПМ210. Руководство на ПМ210 можно скачать здесь (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&highlight=%EF%EC210).

IVM
07.04.2017, 15:30
Сегодня ПМ210 не соединяется с сервером OWEN Cloud. Несколько дней назад соединение устанавливалось. В чем может быть причина ?

SA104
07.04.2017, 15:43
Сегодня ПМ210 не соединяется с сервером OWEN Cloud. Несколько дней назад соединение устанавливалось. В чем может быть причина ?
С самим облаком вроде все ОК. Мой ПМ210 работает, провайдер МТС.

IVM
07.04.2017, 15:54
С самим облаком вроде все ОК. Мой ПМ210 работает, провайдер МТС.

А вы свой ПМ210 перепрошивали ?

SA104
07.04.2017, 17:07
А вы свой ПМ210 перепрошивали ?

Зачем? Так все заработало, прямо из коробки.
Да и дали для тестирования, не мой личный, поэтому не уполномочен так сказать прошивки менять.

IVM
07.04.2017, 18:10
Вы не в курсе, что в прошивке ПМ210 косяк и Евгений Багаев, пишет, что надо делать перепрошивку.

SA104
07.04.2017, 19:21
Я не в курсе. В чем косяк, если не секрет.

IVM
08.04.2017, 12:43
Я не в курсе. В чем косяк, если не секрет.

Здесь написано: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26255&page=2

e.filatov
10.04.2017, 11:27
Сегодня ПМ210 не соединяется с сервером OWEN Cloud. Несколько дней назад соединение устанавливалось. В чем может быть причина ?

Добрый день. Не могли бы вы подробнее описать, как проявляется Ваша проблема? Если можно, даже с видео.

msagent
04.05.2017, 12:55
Добавьте, пожалуйста, обработку ошибок в приеме данных.
Например отсутствие текущей уставки, или тип уставки типа мощность (трм148).
Классические: обрыв термопары и прочее.

Между измерителями и сетевым шлюзом стоит спк110. Данные просто транслируются насквозь.

Art
19.05.2017, 11:26
Поясните по API. Оно работает. Или планируется?

Art
19.05.2017, 11:37
С демо входом API будет работать? Получу ли я токен?

dsyabitov
19.05.2017, 13:28
С демо входом API будет работать? Получу ли я токен?

С демо входом работать будет.

Чужой
23.05.2017, 17:40
уважаемые разработчики..... прошу помощи!!!
может я что то не так делаю?? может что то у вас....?
успешно добавил в облако ПЛК 160, связь стабильная...
немогу создать событие в облаке!!
помоготи плиииззз...

dsyabitov
23.05.2017, 21:43
уважаемые разработчики..... прошу помощи!!!
может я что то не так делаю?? .

Здравствуйте.
Все Вы так делаете. В данный момент есть ошибка с обработкой _ (нижнего подчеркивания). Завтра или после-завтра постараемся исправить.

Чужой
23.05.2017, 21:52
Завтра или после-завтра постараемся исправить.

ждем.... спасибо...

Elena1986
24.05.2017, 14:45
Добрый день! Как удалить свой аккаунт в облаке? Не могу даже свои учётные данные изменить.

dsyabitov
24.05.2017, 14:57
ждем.... спасибо...

Здравствуйте.
Проверьте, сейчас должно работать.

dsyabitov
24.05.2017, 15:12
Добрый день! Как удалить свой аккаунт в облаке? Не могу даже свои учётные данные изменить.

Здравствуйте. Прочтите, пожалуйста, ЛС.

Чужой
24.05.2017, 20:08
Здравствуйте.
Проверьте, сейчас должно работать.

Событие добавляется.... но не срабатывает по условию....
посмотрите еще пожалуйста.....
(>, <, и =) проверил только

dsyabitov
24.05.2017, 20:25
Событие добавляется.... но не срабатывает по условию....
посмотрите еще пожалуйста.....
(>, <, и =) проверил только

Странно. Лично проверял мастерскада плк (что доступен из под демо доступа) - событие сработало. Завтра посмотрим, что еще могло повлиять.

Чужой
24.05.2017, 20:31
Завтра посмотрим, что еще могло повлиять.
Спасибо за оперативность...
а когда планируете платные услиги?? интересует примерная сумма?
в частности интересно управлени и оповещение СМС

dsyabitov
24.05.2017, 20:33
Спасибо за оперативность...
а когда планируете платные услиги?? интересует примерная сумма?
в частности интересно управлени и оповещение СМС

Управление и конфигурирование будет бесплатным. Оповещение по СМС тоже, но с некоторыми лимитами по количеству.

Чужой
24.05.2017, 20:35
Управление и конфигурирование будет бесплатным. Оповещение по СМС тоже, но с некоторыми лимитами по количеству.
хорошая новость.... а сроки?
а то у меня два объекта до конца лета желательно сделать...

dsyabitov
24.05.2017, 20:39
Управление уже в разработке - возможно месяц-два. По остальным в данный момент не могу Вас сориентировать - будем стараться сделать в этом году.

dsyabitov
25.05.2017, 15:21
Событие добавляется.... но не срабатывает по условию....
посмотрите еще пожалуйста.....
(>, <, и =) проверил только

Здравствуйте. Проверьте, пожалуйста, сейчас должно работать.

Чужой
25.05.2017, 15:28
Здравствуйте. Проверьте, пожалуйста, сейчас должно работать.

Здравствуйте.... да все работает...!!
спасибо

Pavel_
26.05.2017, 19:04
Здравствуйте. Проверьте, пожалуйста, сейчас должно работать.
Здравствуйте. В условии, выражение может принимать только целые значения.

dsyabitov
26.05.2017, 19:18
Здравствуйте. В условии, выражение может принимать только целые значения.

Здравствуйте. Спасибо!
Постараемся на следующей неделе исправить.

Чужой
28.05.2017, 10:08
Здравствуйте!
Уважаемые разработчики при наведении курсора в графиках в всплывайщей подсказке отображается "код параметра" и значение, а можно сделать что бы отображалось "название параметра". Очень неудобно когда много графиков....
И обновление графиков автоматически не плохо было бы реализовать...

dsyabitov
29.05.2017, 07:10
Здравствуйте!
Уважаемые разработчики при наведении курсора в графиках в всплывайщей подсказке отображается "код параметра" и значение, а можно сделать что бы отображалось "название параметра". Очень неудобно когда много графиков....
И обновление графиков автоматически не плохо было бы реализовать...

Здравствуйте.
С названиями - поправим, а вот с обновлением - не в ближайшее время.

Pavel_
29.05.2017, 11:58
Уважаемые разработчики при наведении курсора в графиках в всплывайщей подсказке отображается "код параметра" и значение, а можно сделать что бы отображалось "название параметра".
С названиями - поправим.
Доброго дня.
И было бы здорово, если еще эти самые названия (Код параметра) можно было бы менять в настройках уже созданного параметра.

Чужой
29.05.2017, 12:12
Доброго дня.
И было бы здорово, если еще эти самые названия (Код параметра) можно было бы менять в настройках уже созданного параметра.

названия там меняются....

Pavel_
29.05.2017, 14:05
названия там меняются....
не точно выразился - иногда бывает необходимость изменить "Код параметра" в настройках уже созданного параметра.

dsyabitov
29.05.2017, 14:21
не точно выразился - иногда бывает необходимость изменить "Код параметра" в настройках уже созданного параметра.

Здравствуйте.
С кодом не все так просто - код один на ТИП устройства. То, что вы видите - уже ЭКЗЕМПЛЯР устройства. В данный момент это лишь "задел" на будущее для таких функций, как, например, клонирование устройств.

r.anikaev
30.05.2017, 09:19
Добрый день. Интересует возможность подключения к системе OWEN Cloud сторонних устройств, поддерживающих протокол Modbus, через ПМ210. Я в демо-версии вижу "Произвольное устройство Modbus", но не уверен что оно включает устройства, произведенные не OWEN'ом.

dsyabitov
30.05.2017, 09:23
Добрый день. Интересует возможность подключения к системе OWEN Cloud сторонних устройств, поддерживающих протокол Modbus, через ПМ210. Я в демо-версии вижу "Произвольное устройство Modbus", но не уверен что оно включает устройства, произведенные не OWEN'ом.

Здравствуйте.
Да, такая возможность реализуется именно через "Произвольное устройство Modbus". Создаете устройство, прописываете свои регистры.

dsyabitov
31.05.2017, 07:20
Здравствуйте. В условии, выражение может принимать только целые значения.

Здравствуйте. Исправили. Теперь работает.

Pavel_
31.05.2017, 19:17
Здравствуйте. Исправили. Теперь работает.
Здравствуйте. Отлично, спасибо!

dsyabitov
01.06.2017, 07:45
Здравствуйте!
Уважаемые разработчики при наведении курсора в графиках в всплывайщей подсказке отображается "код параметра" и значение, а можно сделать что бы отображалось "название параметра". Очень неудобно когда много графиков....
И обновление графиков автоматически не плохо было бы реализовать...

Здравствуйте. Переделали подсказку - теперь выводим названия параметров.

Чужой
01.06.2017, 07:52
Здравствуйте. Переделали подсказку - теперь выводим названия параметров.

спасибо! все работает.....

Чужой
01.06.2017, 08:11
Тогда еще одна задачка для разработчиков..... (это только моя хотелка, но подумайте пожалуйста)
Есть несколько объектов, на данный момент их 3... будет больше.... для каждого создан свой аккаун со своим админом и оператором
Мне как обслуживающей организации хотелось бы объеденить их все вместе..... т.е я захожу со своим логином и вижу их всех....
не очень удобно каждый раз входить - выходить...

dsyabitov
01.06.2017, 08:28
Тогда еще одна задачка для разработчиков..... (это только моя хотелка, но подумайте пожалуйста)
Есть несколько объектов, на данный момент их 3... будет больше.... для каждого создан свой аккаун со своим админом и оператором
Мне как обслуживающей организации хотелось бы объеденить их все вместе..... т.е я захожу со своим логином и вижу их всех....
не очень удобно каждый раз входить - выходить...

Я правильно понимаю, что сейчас у Вас уже 3 разных логина (зарегистрированных компаний), в которые Вы входите, что-бы посмотреть как работают приборы?

Чужой
01.06.2017, 08:32
Я правильно понимаю, что сейчас у Вас уже 3 разных логина (зарегистрированных компаний), в которые Вы входите, что-бы посмотреть как работают приборы?

да все верно....

dsyabitov
01.06.2017, 08:42
да все верно....

Заведите сейчас 4-ый аккаунт именно для Вашей управляющей компании и скиньте мне в личку название компании и Ваш новый логин.

dsyabitov
01.06.2017, 09:11
да все верно....

Ваша управляющая компания переведена в интеграторы.
Новая функциональность:
31498

Переключатель в главном окне переключает текущую компанию. После переключения в другую компанию Вы сможете ее полностью администрировать - управлять пользователями внутри нее, добавлять-удалять оборудование и т.д.

31499

При переключении в свою компанию (в интегратор) в администрировании появилась новая вкладка - компании-клиенты. Там Вы можете управлять учетными данными клиентов.

31500

Управлением доступом к клиентам внутри интегратора.

Чужой
01.06.2017, 09:26
Ваша управляющая компания переведена в интеграторы.

Управлением доступом к клиентам внутри интегратора.

СПАСИБО!!! Огромное....
Все работает....

dsyabitov
01.06.2017, 09:27
СПАСИБО!!! Огромное....
Все работает....

Ну и замечательно. :)

Pavel_
01.06.2017, 11:58
Здравствуйте. Переделали подсказку - теперь выводим названия параметров.
Доброго дня. Ещё не хватает возможности на графиках ставить несколько меток:

dsyabitov
01.06.2017, 12:28
Доброго дня. Ещё не хватает возможности на графиках ставить несколько меток:

Здравствуйте. Постараемся учесть это в будущем при более серьезной переработке графиков.

Евгений Багаев
05.06.2017, 13:27
Выпущен комплект прошивок v2.17.0 для контроллеров ПЛК1хх с поддержкой OwenCloud (http://www.owen.ru/catalog/oblachnij_servis_owencloud/76007591).

В новой версии добавлена возможность подключения контроллеров ПЛК100/150/154/110/160 к облачному сервису OwenCloud без использования дополнительных сетевых шлюзов.

Для использования функционала облака также необходимо обновить target-файл до v2.12.

Все необходимое ПО и инструкцию по подключению ПЛК1хх к OwenCloud доступны по ссылкам:

ПЛК100/150/154 (http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/78552813)
ПЛК110/160 (http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/41147932)

Scream
05.06.2017, 13:52
...реквизиты компании и иные данные, указанные при регистрации, не распространяются ОВН и не передаются тратим лицам.

Тут как минимум 2 ошибки.

Как в demo режиме подключен ПР 200?

dsyabitov
05.06.2017, 14:13
Тут как минимум 2 ошибки.

Как в demo режиме подключен ПР 200?

Здравствуйте.
Спасибо за информацию - опечатки уже исправили.

ПР200 подключен через через сетевой шлюз ПМ210.

Scream
05.06.2017, 14:26
ОВЕН предоставляет Пользователю возможность использовать Сервис для сбора данных, контроля, просмотра данных и конфигурирования приборов ОВЕН и приборов других производителей (далее "Прибор").

Других производителей, имеется в виду через ПМ210? Или без модема тоже можно других производителей?
Поясню, у меня есть ПР200 и несколько конвертеров K3 (ethernet) и модуль wifi от rovki. Через эти преобразователи есть возможность подключить ПР200?

dsyabitov
05.06.2017, 14:37
Других производителей, имеется в виду через ПМ210? Или без модема тоже можно других производителей?
Поясню, у меня есть ПР200 и несколько конвертеров K3 (ethernet) и модуль wifi от rovki. Через эти преобразователи есть возможность подключить ПР200?

Только через ПМ210. Другие сетевые шлюзы не поддерживаются.

Чужой
05.06.2017, 19:41
сегодня на одном из объектов не удалось подключить к облаку ПЛК 16.....(
ранее были успешно подключены два ПЛК 160 и ПЛК110-60
везде делал все одинаково.... в чем проблема?
уважаемые разработчики жду помощи.....

dsyabitov
05.06.2017, 22:14
сегодня на одном из объектов не удалось подключить к облаку ПЛК 16.....(
ранее были успешно подключены два ПЛК 160 и ПЛК110-60
везде делал все одинаково.... в чем проблема?
уважаемые разработчики жду помощи.....

Здравствуйте. С настройками интернета нигде не ошиблись?

Чужой
05.06.2017, 22:22
Здравствуйте. С настройками интернета нигде не ошиблись?

интернет стабильный..... из дома подключаюсь CodeSys.....

Филоненко Владислав
06.06.2017, 07:41
сегодня на одном из объектов не удалось подключить к облаку ПЛК 16.....(
ранее были успешно подключены два ПЛК 160 и ПЛК110-60
везде делал все одинаково.... в чем проблема?
уважаемые разработчики жду помощи.....

1. Настройки (шлюз, MAC, токен)
2. Если ли там интернет, где подключаете?
3. Подключите снифер и прослушайте линию - устанавливает ли ПЛК соединение и приходит ли ответ? Иногда файрволы бывают жутко параноидальными.
4. Ну и одинаковые ли прошивки на ПЛК?

Чужой
06.06.2017, 09:08
1. Настройки (шлюз, MAC, токен)
2. Если ли там интернет, где подключаете?
3. Подключите снифер и прослушайте линию - устанавливает ли ПЛК соединение и приходит ли ответ? Иногда файрволы бывают жутко параноидальными.
4. Ну и одинаковые ли прошивки на ПЛК?

1. шлюз, мак, токен перепроверял раз 10
2. интернет стабильный
3. надо пробовать
4. прошивки одинаковые (на других ПЛК работает все)

еще одна деталь....
к порту Ethernet подключена локальная скада.... может она как влиять?

Евгений Багаев
06.06.2017, 16:17
Чужой, MAC контроллера берете с корпуса или из PLCInfo?

Чужой
06.06.2017, 16:28
Чужой, MAC контроллера берете с корпуса или из PLCInfo?

МАК внутри корпуса на чипе наклейка....

Евгений Багаев
06.06.2017, 16:39
МАК внутри корпуса на чипе наклейка....

Сверьте его с тем, что указан в PLCInfo. В ПЛК-браузере введите команду PLCInfo.

Чужой
06.06.2017, 16:42
Сверьте его с тем, что указан в PLCInfo. В ПЛК-браузере введите команду PLCInfo.

не совпадал.... поменял....
в PLCInfo был типа 00:0А:0А.... сейчас все совпадает.... перезагружал несколько раз

Чужой
07.06.2017, 12:05
сегодня на одном из объектов не удалось подключить к облаку ПЛК 16.....(
ранее были успешно подключены два ПЛК 160 и ПЛК110-60
везде делал все одинаково.... в чем проблема?
уважаемые разработчики жду помощи.....

Проблема решена с помошью сисадмина....
Файервол оказывается у него замороченый там.....

Чужой
13.06.2017, 22:01
раньше обновлялось..... теперь нет....((

dsyabitov
13.06.2017, 22:45
раньше обновлялось..... теперь нет....((

Здравствуйте.
Спасибо за информацию.
Починили.

KAS
03.07.2017, 12:03
Добрый день. Есть два трм 200, заведены на ПК через ас4, я так понял что для подключения к облаку нужен обязательно сетевой шлюз ПМ210, других вариантов нету?

Евгений Багаев
03.07.2017, 12:53
Добрый день. Есть два трм 200, заведены на ПК через ас4, я так понял что для подключения к облаку нужен обязательно сетевой шлюз ПМ210, других вариантов нету?

Здравствуйте. В сети RS-485 может быть только один мастер. Если на ПК у Вас уже установлено какое-либо ПО (мастер), опрашивающее ТРМ200, то подключение облака в эту связку - невозможно. Оно будет вторым мастером на линии.

KAS
03.07.2017, 13:06
На ПК пока еще ничего нету, пока думаю что туда поставить, но объект удаленный и как раз облако было бы отлично.

Алексей Скрынников
22.07.2017, 00:35
Везде и вовсю строятся целые города маленьких 3-х этажных домиков, состоящих из несколько подъездов, в каждом из которых имеются свои ИТП и УУТЭ. И вот... проблема. Чтобы снять показания счетчиков электроэнергии, тепла и т.д. управляющей компании надо обойти все 1000 подъездов. Разворачивать SCADA систему дорого. А ведь у многих управляющих компаний нет проблем с тем, чтобы договориться с местными провайдерами о выделении небольшого канала для передачи некоторых данных.

Попал мне на тестирование ПМ210. Штука - супер. Она конечно не новая, но с хорошо отлаженным OWEN.Cloud имеет шанс на успех.

Ее настройка мне очень напомнила настройку радиомодемов с 485. В Cloud добавляем IMEI модема и все... напрочь забываем про модем и про его прошивку. ВСЕ! Остальное за нас сделал ОВЕН!
Дальше при настройке просто надо воспринимать, как будто есть некая SCADA (OWEN.Cloud) и устройство Modbus, с которого надо получить данные. Все соединение как будто идет по обычной витой паре через 485 интерфейс.

Несколько вопросов:
1. Есть ли планы на добавление в Cloud еще каких либо протоколов, помимо Modbus? Только чтение... Запись не требуется
2. Где 3G? Новый модем на старых чипах(
3. Если я не ошибаюсь, я слышал что будут еще Wi-Fi шлюзы, правда ли и когда?

capzap
22.07.2017, 05:29
Везде и вовсю строятся целые города маленьких 3-х этажных домиков, состоящих из несколько подъездов, в каждом из которых имеются свои ИТП и УУТЭ. И вот... проблема. Чтобы снять показания счетчиков электроэнергии, тепла и т.д. управляющей компании надо обойти все 1000 подъездов. Разворачивать SCADA систему дорого. А ведь у многих управляющих компаний нет проблем с тем, чтобы договориться с местными провайдерами о выделении небольшого канала для передачи некоторых данных.

Попал мне на тестирование ПМ210. Штука - супер. Она конечно не новая, но с хорошо отлаженным OWEN.Cloud имеет шанс на успех.

Ее настройка мне очень напомнила настройку радиомодемов с 485. В Cloud добавляем IMEI модема и все... напрочь забываем про модем и про его прошивку. ВСЕ! Остальное за нас сделал ОВЕН!
Дальше при настройке просто надо воспринимать, как будто есть некая SCADA (OWEN.Cloud) и устройство Modbus, с которого надо получить данные. Все соединение как будто идет по обычной витой паре через 485 интерфейс.



Т.е. если развернуть скаду с облачной прокладкой, то это будет не дорого
Т.е. из-за удешевления квадратных метров поставить в домах счётчики без интерфейсов обходить 1000 подъездов не нужно, потому что у овена есть облако

ASo
22.07.2017, 08:23
Разворачивать SCADA систему дорого. А ведь у многих управляющих компаний нет проблем с тем, чтобы договориться с местными провайдерами о выделении небольшого канала для передачи некоторых данных.1. Почему дорого и зачем здесь именно SCADA?
2. И зачем сота, если есть провод?
3. И 1000 данных из облака в расчетки ручками переносить?

dsyabitov
22.07.2017, 09:51
Несколько вопросов:
1. Есть ли планы на добавление в Cloud еще каких либо протоколов, помимо Modbus? Только чтение... Запись не требуется
2. Где 3G? Новый модем на старых чипах(
3. Если я не ошибаюсь, я слышал что будут еще Wi-Fi шлюзы, правда ли и когда?

Доброе утро!
1) Планы по другим протоколам есть, но не на ближайшее будущее
2) Вопрос, как я понял, скорее риторический. Если нет - то лучше задать его в теме про модем.
3) WiFi и Ethernet шлюзы в разработке - по срокам пока сложно что-то обещать. Ethernet - уже есть работающие прототипы.

dsyabitov
22.07.2017, 09:54
3. И 1000 данных из облака в расчетки ручками переносить?

В OwenCloud есть REST API, любой мало-мальски понимающий программист может написать необходимое ПО для интеграции.

Алексей Скрынников
22.07.2017, 10:22
1. Почему дорого и зачем здесь именно SCADA?
2. И зачем сота, если есть провод?
3. И 1000 данных из облака в расчетки ручками переносить?

1. Счетчик имеет на борту только 485. Что-бы передать данные в скаду, все равно нужно ставить коммуникационное оборудование около счетчика. Стоимость ПМ210 - 3160р. Что можно поставить дешевле?
2. Я и не говорю про соту... я говорю про ПЕ210. Собрать витой парой например с всего дома показания (4 подъезда) и подключиться к маршрутизатору провайдера установленного там же. И Все.
3. Ну, я думаю если будет спрос, то и в облаке появятся расчетки) По крайней мере мой клиент сегодня сказал будет счастлив если ему не придется, при заполнении расчетки, ситни подъездов обходить.

Алексей Скрынников
22.07.2017, 11:07
Каждый прибор должен иметь свой модем, чтоб выходить в облако, прочитайте первый пост темы, абзац по платные услуги должен насторожить. Да лучше собирать на контроллер, а с него уже вкладывать. Если их нужно удалено где-то обработать, один плк выйдет дешевле чем 32 модема

Лично опрашивал только 1 устройство. Но в демо аккаунте прям сейчас наблюдаю опрос более 2-х ТРМ через 1 модем. Вот номер его: 866104020821370.
Или я что-то не так понимаю?

Модему то какая разница сколько устройств он опрашивает... Он просто прозрачный 485 интерфейс. Ему и на протокол то все равно. Все зависит от OWEN.Cloud (я б назвал этот сервис - Web SCADA OWEN).

Модем настраивает свой канальный уровень передачи данных с сервером ОВЕН. Канал может быть и GPRS и Ethernet и Wi-Fi. По своим правилам. Где инициализатором обмена выступает он сам. В чем плюс... не нужен никакой IP. IMEI нужен чисто для привязки канала к серверу ОВЕН и его идентификации в дальнейшем. По какому каналу вы производите обмен данных.

А вот OWEN.Cloud уже сам инициализирует опрос устройств по 485 интерфейсу. По протоколам реализованных в сервисе. И с количеством устройств поддерживаемых определенным протоколом. И ему все равно какой Вы канальный уровень передачи данных будете использовать.

dsyabitov
18.08.2017, 14:53
Доброго времени суток!

Рады сообщить, что мы обновили облачную платформу Owen Cloud!

В текущем релизе мы добавили cледующие функции:
1) Управление
2) Параметры разбили на типы - оперативные, управляемые, конфигурационные. Для каждого типа можно выбрать разные периоды опроса
3) Можно отключить опрос не интересующих в данный момент параметров
4) Появилась возможность присвоения пользовательских имен параметрам (для протокола Овен)
5) Предоставлена возможность выбора места отображения параметра (например, что-то важно видеть в графиках, но совершенно не нужно в таблицах)
5) Табличный отчет теперь требует ввода только одной даты, а далее можно листать в любую "сторону"
6) При клике на название прибора в администрировании открывается окно редактирования прибора

Massmeter
25.08.2017, 23:44
Пожевал Ваше "управление". Опытным путем выяснил сочетание номеров команд Modbus на считывание и запись, при которых оно работает. Считывание 03, на запись 16. Могли бы и написать заранее. Дома у меня ПР200 управляет отоплением и глубинным насосом. Подцепил к нему ПМ210 и считал 16 аналоговых сигналов float. Адреса переводил с 10 в 16-ю систему исчисления. При обращении по адресу 512 Ваше облако считывает данные с адреса 518. При обращении по адресу 527 облако считывает данные с адреса 533. Если OPC сервер считывает эти адреса через COM порт, то никаких проблем. Если облако через модем - то проблема. Адрес 512 исключил из опроса. Заменил его на 547. Все считывается верно. Адрес 527 вдруг сам по себе стал все считывать верно. Вот такие проблемы. Обойти их можно, но лучше устранить. Свой логин и пароль здесь не выкладываю, т. к. это реальный объект. Для Админа IMEI 862631032507294

Massmeter
26.08.2017, 00:15
При попытке подключить Ваш OPC сервер к облаку выдает ошибку BAD WAITING for INITIAL DATA. Имена тэга считывает, но значения (дату) не читает.

dsyabitov
28.08.2017, 16:17
Здравствуйте.

Проблему с OPC уже решили, на днях выложим новую версию.


При попытке подключить Ваш OPC сервер к облаку выдает ошибку BAD WAITING for INITIAL DATA. Имена тэга считывает, но значения (дату) не читает.

dsyabitov
28.08.2017, 16:35
Ошибку с чтением регистров перепроверим. Возможно проблема в том, что установлена галка с пакетным чтением.



Пожевал Ваше "управление". Опытным путем выяснил сочетание номеров команд Modbus на считывание и запись, при которых оно работает. Считывание 03, на запись 16. Могли бы и написать заранее. Дома у меня ПР200 управляет отоплением и глубинным насосом. Подцепил к нему ПМ210 и считал 16 аналоговых сигналов float. Адреса переводил с 10 в 16-ю систему исчисления. При обращении по адресу 512 Ваше облако считывает данные с адреса 518. При обращении по адресу 527 облако считывает данные с адреса 533. Если OPC сервер считывает эти адреса через COM порт, то никаких проблем. Если облако через модем - то проблема. Адрес 512 исключил из опроса. Заменил его на 547. Все считывается верно. Адрес 527 вдруг сам по себе стал все считывать верно. Вот такие проблемы. Обойти их можно, но лучше устранить. Свой логин и пароль здесь не выкладываю, т. к. это реальный объект. Для Админа IMEI 862631032507294

Андрей Посохов
28.08.2017, 16:56
Пожевал Ваше "управление". Опытным путем выяснил сочетание номеров команд Modbus на считывание и запись, при которых оно работает. Считывание 03, на запись 16. Могли бы и написать заранее. Дома у меня ПР200 управляет отоплением и глубинным насосом. Подцепил к нему ПМ210 и считал 16 аналоговых сигналов float. Адреса переводил с 10 в 16-ю систему исчисления. При обращении по адресу 512 Ваше облако считывает данные с адреса 518. При обращении по адресу 527 облако считывает данные с адреса 533. Если OPC сервер считывает эти адреса через COM порт, то никаких проблем. Если облако через модем - то проблема. Адрес 512 исключил из опроса. Заменил его на 547. Все считывается верно. Адрес 527 вдруг сам по себе стал все считывать верно. Вот такие проблемы. Обойти их можно, но лучше устранить. Свой логин и пароль здесь не выкладываю, т. к. это реальный объект. Для Админа IMEI 862631032507294

Добрый день.
Попробуйте отключить групповой опрос.

Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
Инженер группы технической поддержки ОВЕН
Посохов Андрей Владимирович

Massmeter
28.08.2017, 17:27
Спасибо. Очень перспективная вещь. Многих сантехников, монтажников отопления действующая модель заинтересовала. Еще бы решить вопрос отображения и управления дискретными сигналами прямо в облаке. Обычно я их в контроллере упаковываю в целочисленное, и пакетом считываю. В облаке нет технологии их распаковывания. Можно каждый дискретный сигнал представлять как целочисленное, но значительно увеличивается трафик.

dsyabitov
28.08.2017, 17:40
Данный функционал (битовые маски) есть планах, но, к сожалению, не в следующем релизе.


Спасибо. Очень перспективная вещь. Многих сантехников, монтажников отопления действующая модель заинтересовала. Еще бы решить вопрос отображения и управления дискретными сигналами прямо в облаке. Обычно я их в контроллере упаковываю в целочисленное, и пакетом считываю. В облаке нет технологии их распаковывания. Можно каждый дискретный сигнал представлять как целочисленное, но значительно увеличивается трафик.

SA104
29.08.2017, 16:19
Добрый день.
Подскажите, какие модели контроллеров Овен уже можно подключить к OwenCloud без модема ПМ210 ,
в частности интересует СПК207.
И какой тогда ставить идентификатор?

Евгений Багаев
29.08.2017, 16:49
Добрый день.
Подскажите, какие модели контроллеров Овен уже можно подключить к OwenCloud без модема ПМ210

Здравствуйте.
На данный момент без дополнительных шлюзов в облако могут выходить только контроллеры линейки ПЛК1хх:


ПЛК100/150/154
ПЛК110/160
ПЛК110 [M02]

В качестве идентификатора нужно указать MAC адрес ПЛК.

SA104
29.08.2017, 17:49
Спасибо за оперативный ответ.
А в качестве шлюза только ПМ210 может быть?

dsyabitov
29.08.2017, 18:22
Здравствуйте. В данный момент - только он.


Спасибо за оперативный ответ.
А в качестве шлюза только ПМ210 может быть?

Massmeter
31.08.2017, 23:38
Когда OPC сервер будет работать с обновленным облаком?

dsyabitov
01.09.2017, 11:04
Здравствуйте.

Вносятся последние правки. Предположительно - следующая неделя.


Когда OPC сервер будет работать с обновленным облаком?

dsyabitov
04.09.2017, 14:08
Рады сообщить, что состоялся релиз приложения OwenCloud для Android-устройств.
Приложение доступно в Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.owen.owencloudmobile&hl=ru).

32960

На данный момент в приложении доступен следующий функционал:
Текущие данные. Отслеживайте актуальные показания приборов.
Таблицы. Храните историю изменения параметров в табличном виде.
Графики. Отслеживайте параметры приборов на графике.
Аварии. Будьте в курсе о внештатных ситуациях на объекте. Push-уведомления не позволят пропустить важное событие.

Лузин Владимир
05.09.2017, 11:15
Какой функционал вы хотели бы увидеть в развитии данного сервиса?

Здравствуйте. На данном этапе подключаю существующие ПЛК, у которых ModBus Slave в конфигурации уже сформирован давно. Его читает Панель HMI.
Некоторые параметры передаются в целочисленном виде с множителем 10, 100 и т.п.
Вопрос:
возможно добавить в функционал обработку данных с учетом множителей?
Чтобы не править существующие проекты.

dsyabitov
05.09.2017, 14:05
Здравствуйте.
Данный функционал запланирован в следующем релизе. Ожидаемый выход - через 2-3 месяца.


Здравствуйте. На данном этапе подключаю существующие ПЛК, у которых ModBus Slave в конфигурации уже сформирован давно. Его читает Панель HMI.
Некоторые параметры передаются в целочисленном виде с множителем 10, 100 и т.п.
Вопрос:
возможно добавить в функционал обработку данных с учетом множителей?
Чтобы не править существующие проекты.

Massmeter
06.09.2017, 22:41
А когда в мобильном приложении появится управление?

dsyabitov
07.09.2017, 07:12
Здравствуйте.
Если не возникнет накладок - к Новому Году, может и раньше.

Massmeter
07.09.2017, 19:38
А визуализация есть в планах?

Сергей Лысов
07.09.2017, 22:36
А визуализация есть в планах?
Мнемосхемы в планах есть, но сильно позже.

ахметыч
11.09.2017, 11:39
Добрый день, для плк110 сеть должна быть с статическим IP ?

dsyabitov
11.09.2017, 12:44
Здравствуйте.
В плк прописывается статический адрес внутри сети, сама сеть может быть с динамическим внешним IP. Если вопрос был в этом.


Добрый день, для плк110 сеть должна быть с статическим IP ?

Филоненко Владислав
11.09.2017, 17:35
Добрый день, для плк110 сеть должна быть с статическим IP ?

ПЛК1хх (старые) могут иметь только статический адрес.
ПЛК1хх М02 - могут иметь и динамический через DHCP.

Облаку не важен тип адреса.

dsyabitov
12.09.2017, 11:09
Здравствуйте.

Уведомляем Вас о том, что 14.09.2017 в период с 00:00 до 04:00 (время московское) в ЦОД будут проводится плановые профилактические работы на электрощитовом оборудовании, без отключения технологической нагрузки.
Отключение питание стоек и серверов не планируется.

Marat Perukhin
12.09.2017, 18:56
Вопрос относительно оплаты связи с устройством ПМ-210. Разработчики пишут, что связь с данным прибором бесплатна. Но связь как я понимаю осуществляется через компьютер. Если я хочу получать информацию на смартфон, то мне необходимо платить за трафик? Или я ошибаюсь?

Владимир Ситников
12.09.2017, 19:15
Вопрос относительно оплаты связи с устройством ПМ-210. Разработчики пишут, что связь с данным прибором бесплатна. Но связь как я понимаю осуществляется через компьютер. Если я хочу получать информацию на смартфон, то мне необходимо платить за трафик? Или я ошибаюсь?

Что непонятно-то?

OwenCloud находится в интернете. За сам "сервер" вы не платите.
Разумеется, если хотите обратиться к OwenCloud со смартфона, то на этом самом смартфоне нужен доступ к интернет. Будет он по Wi-Fi или через сотовую сеть -- не важно.

Не исключено, что в будущем сделают "платные тарифные планы" (см пункт 3.1).

Всё описано тут: https://web.owencloud.ru/site/agreement

3.1. Использование Пользователем базовых функций Сервиса осуществляется безвозмездно. При этом Оператор Сервиса оставляет за собой право ввести в Сервис дополнительные функции, использование которых осуществляется Пользователем на платной основе. Порядок и размер оплаты за использование платных функций Сервиса устанавливается ОВЕН.


3.6. Использование Сервиса возможно только при наличии доступа к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по правилам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.


3.7. Передача данных Приборов в Сервис осуществляется по каналам передачи данных, в том числе беспроводных, работа которых осуществляется за счет средств Пользователя.

Massmeter
12.09.2017, 23:51
Если уж делаете бесплатный сервер, то оплатите мне и доступ в Интернет для PC, и денег на SIMку киньте для доступа со смартфона.

Сергей Лысов
13.09.2017, 07:25
Если уж делаете бесплатный сервер, то оплатите мне и доступ в Интернет для PC, и денег на SIMку киньте для доступа со смартфона.

Окей, уже оплатили. Проверяйте баланс

Serrk
15.09.2017, 10:11
Простите , тупой вопрос. А к переменным СПК 107 добраться можно? Если да, то пример простой нельзя? И библиотека для СПК 207 пока отсутствует?

Евгений Кислов
15.09.2017, 10:30
Простите , тупой вопрос. А к переменным СПК 107 добраться можно? Если да, то пример простой нельзя? И библиотека для СПК 207 пока отсутствует?

Добрый день.

1. Да, можно вывести СПК107 в OwenCloud через ПМ210. В CODESYS нужно добавить Modbus Slave, в облаке настроить обращение к его регистрам. Подробнее о настройке Modbus Slave для СПК - см. в документе СПК. Modbus (ссылка в подписи).
2. Библиотека для СП207 пока отсутствует.

Massmeter
15.09.2017, 16:19
Обещали OPC-сервер новый исправить чтобы работал с OwenCloud. Как там?

dsyabitov
15.09.2017, 16:55
Обещали OPC-сервер новый исправить чтобы работал с OwenCloud. Как там?

Здравствуйте. Все дефекты исправлены, сейчас идут косметические правки.

БлЮрий
15.09.2017, 18:17
Ребята, подскажите. Вот такая проблема. Зарегистрировался в облаке, вышел. Пытаюсь войти под своим Email и паролем, пишет не тот пароль или Email. Ладно, пытаюсь восстановить пароль, пишет "Извините, нет возможности восстановить пароль для данного Email." . Регистрируюсь по новой с тем же Email, пишет такой есть, как быть ?

dsyabitov
15.09.2017, 19:27
Ребята, подскажите. Вот такая проблема. Зарегистрировался в облаке, вышел. Пытаюсь войти под своим Email и паролем, пишет не тот пароль или Email. Ладно, пытаюсь восстановить пароль, пишет "Извините, нет возможности восстановить пароль для данного Email." . Регистрируюсь по новой с тем же Email, пишет такой есть, как быть ?

Здравствуйте. В личку мне свой mail отправьте.

SA104
19.09.2017, 09:16
Здравствуйте.
На данный момент без дополнительных шлюзов в облако могут выходить только контроллеры линейки ПЛК1хх:


ПЛК100/150/154
ПЛК110/160
ПЛК110 [M02]

В качестве идентификатора нужно указать MAC адрес ПЛК.
Добрый день.
ПЛК100 - ТЛ поддерживается без дополнительного шлюза?

Сергей Лысов
19.09.2017, 09:35
Добрый день.
ПЛК100 - ТЛ поддерживается без дополнительного шлюза?

К сожалению, серия контроллеров ТЛ работает только с шлюзами.

звездочка
20.09.2017, 13:03
здравствуйте. Не могу настроить связь с ПЛК 150 и owencloud. Подскажите добавлены все ПЛК в список приборов или на данный момент связь можно организовать только с ПЛК 110?

dsyabitov
20.09.2017, 13:31
здравствуйте. Не могу настроить связь с ПЛК 150 и owencloud. Подскажите добавлены все ПЛК в список приборов или на данный момент связь можно организовать только с ПЛК 110?

Здравствуйте. Прошивку и таргет обновили? Ключ прописали в PLC-Config? Каким образом проявляется "не могу настроить" ?

звездочка
20.09.2017, 13:38
Да обновила и таргет и прошивку, сконфигурировала все, а прибор не в сети. Связь между облоком и контроллером не появляется

Сергей Лысов
20.09.2017, 13:40
здравствуйте. Не могу настроить связь с ПЛК 150 и owencloud. Подскажите добавлены все ПЛК в список приборов или на данный момент связь можно организовать только с ПЛК 110?

Добрый день. Напрямую соединяться с облаком могут:

ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154
ПЛК110
ПЛК160
ПЛК110 [М02]

Для работы ПЛК150 с облаком нужно:

Обновить прошивку до 2.17.0 (через утилиту (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/v.2.17.0_plc150.zip)) или (Updatecore (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/updatecore_2.17.0.zip))
Скачать target 2.12 (ссылка (http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/install_target_v2.12_for_plc100_plc150_plc154.zip) )
Настроить связь по инструкции (ссылка (http://www.owen.ru/uploads/instrukciya_po_podklyucheniyu_plk1xx_k_owencloud.p df))

Если сделали все пункты выше и всё равно не работает, то готов помочь. От вас мне потребуется:

Проект ПЛК в формате .pro
Содержимое файла local_addres.dat. Тремя строками выше есть инструкция. В ней описан алгоритм как скачать этот файл из ПЛК
Скриншот страницы в OwenCloud "Управление прибором|общие|общие настройки"
Скриншот страницы в OwenCloud "Параметры|Настройка параметров Modbus"
Скриншот страницы в OwenCloud "Параметры|общая настройка параметров"

r.anikaev
22.09.2017, 09:20
Тестирую ПМ210 и OwenCloud с нашим прибором, пока все нравится, если учитывать то, что обещано в следующей версии (множители для целочисленных значений).
Вопросы:
Как получить доступ к отправке SMS? Это платная услуга?
Для передачи данных в OPC-сервер надо использовать только OPC-сервер ОВЕН? Вся настройка происходит исключительно в нем?
Можно ли как-то узнать баланс на симкарте в ПМ-210?

Из пожеланий:
Наше устройство передает сразу упакованный массив битов, чтение отдельных битов не поддерживается. Это могут быть флаги аварий или состояния выходных сигналов. При работе с HMI я разбираю их на отдельные биты на нем. В случае с OwenCloud, пусть аварии не требуют визуализации, и событие я могу запустить используя оператор AND, но если я хочу показать состояния выходов, то я не вижу способа как это сделать.

dsyabitov
22.09.2017, 13:15
Тестирую ПМ210 и OwenCloud с нашим прибором, пока все нравится, если учитывать то, что обещано в следующей версии (множители для целочисленных значений).
Вопросы:
Как получить доступ к отправке SMS? Это платная услуга?
Для передачи данных в OPC-сервер надо использовать только OPC-сервер ОВЕН? Вся настройка происходит исключительно в нем?
Можно ли как-то узнать баланс на симкарте в ПМ-210?

Из пожеланий:
Наше устройство передает сразу упакованный массив битов, чтение отдельных битов не поддерживается. Это могут быть флаги аварий или состояния выходных сигналов. При работе с HMI я разбираю их на отдельные биты на нем. В случае с OwenCloud, пусть аварии не требуют визуализации, и событие я могу запустить используя оператор AND, но если я хочу показать состояния выходов, то я не вижу способа как это сделать.

Здравствуйте.

1) СМС пока не реализован
2) Только OPC ОВЕН (другие OPC с поддержкой API OwenCloud не известны)
3) Через сам ПМ210 никак. Как один из вариантов - войти в личный кабинет оператора сотовой связи.

Пожелания:
Чтение отдельных битов из регистра - держим в уме, будем делать, но не в ближайшем релизе.

konst_smn
25.09.2017, 14:25
Здравствуйте!

Ознакомился с предлагаемой облачной технологией, считаю ее перспективной. Для этой технологии есть целевая аудитория, и она именно та, что обозначена в одной из Ваших презентаций - те, кто не может сразу заплатить. Часть наших заказчиков - не располагают достаточными средствами для реализации полноценной АСОДУ на базе предлагаемых SCADA-систем, т.к. стоимость инструментария вместе с его привязкой к объекту обойдется в сумме, близкой к сотне тысяч рублей, которые для них на неосязаемые руками вещи непонятны.
Облачная технология, в виде, который предлагается Вами на сегодня для них затруднительна в использовании - т.к. ждем реализации мнемосхем.
Тем не менее, хотел бы опробовать технологию.
У меня есть вопрос - возможно ли использование в качестве шлюза альтернативы - модема. У меня есть в наличии среди прочих модемов - модем ПМ-01 производства ОВЕН.
Попробовал работать с ним на заводских настройках, установив SIM-карту из своего телефона, работавшего в интернете. Правильно ли я понимаю, что именно на ней хранятся настройки, необходимые для доступа в интернет? Или же надо в самом модеме настроить доступ?
В службе технической поддержки сказали, что можно пользоваться и модемом ПМ-01, но с первой попытки при указанных настройках не получилось. IMEI в облаке указывал, но связи нет. К модему подключен МУ110-16Р, номер 1, 8n1, 9600 бит/с.
Поясните, возможен ли вариант из облака достучаться до оборудования через ПМ-01, и какие нужны для этого настройки?
Если проблема решиться, с радостью поделюсь результатами.
Да, и из заданных в первом сообщении вопросов - готовые шаблоны или мнемосхемы - для нашего предприятия предпочтительнее шаблоны.

melky
25.09.2017, 15:07
Невозможен, ПМ-01 сам по себе не умеет подключаться к чему либо, если не изменяет память. Либо дозвон на него либо управление со стороны ПЛК

Сергей Лысов
25.09.2017, 15:21
У меня есть вопрос - возможно ли использование в качестве шлюза альтернативы - модема. У меня есть в наличии среди прочих модемов - модем ПМ-01 производства ОВЕН.
Поясните, возможен ли вариант из облака достучаться до оборудования через ПМ-01, и какие нужны для этого настройки?


К сожалению, через ПМ-01 подключиться к OwenCloud не выйдет. Не получится и через сторонние модемы. Для связи с сервисом можно использовать шлюз ПМ210. Немного позже будут доступные шлюзы с Ethernet.

konst_smn
25.09.2017, 15:55
К сожалению, через ПМ-01 подключиться к OwenCloud не выйдет. Не получится и через сторонние модемы. Для связи с сервисом можно использовать шлюз ПМ210. Немного позже будут доступные шлюзы с Ethernet.
Спасибо, понятно. Будем закупать ПМ-210, или искать другие решения.

capzap
25.09.2017, 15:57
К сожалению, через ПМ-01 подключиться к OwenCloud не выйдет. Не получится и через сторонние модемы. Для связи с сервисом можно использовать шлюз ПМ210. Немного позже будут доступные шлюзы с Ethernet.

если ПМ-01 использовать в качестве источника интернет, а в сети находятся модуля с ethernet то можно и так

konst_smn
25.09.2017, 16:01
если ПМ-01 использовать в качестве источника интернет, а в сети находятся модуля с ethernet то можно и так
К сожалению, этот вариант не подходит. Задача стоит так, что надо собирать сигналы и управлять оборудованием на точках, где стоят приборы с Modbus RTU на электрическом интерфейсе RS-485 (частотники, модули УСО).

konst_smn
25.09.2017, 16:04
К сожалению, через ПМ-01 подключиться к OwenCloud не выйдет. Не получится и через сторонние модемы. Для связи с сервисом можно использовать шлюз ПМ210. Немного позже будут доступные шлюзы с Ethernet.
Дополнительные вопросы:
1) Когда ориентировочно можно ожидать реализацию конфигурируемых мнемосхем в облаке? Эта услуга будет платной?

Сергей Лысов
25.09.2017, 16:29
Дополнительные вопросы:
1) Когда ориентировочно можно ожидать реализацию конфигурируемых мнемосхем в облаке? Эта услуга будет платной?

По срокам сейчас трудно сказать, но стоит ориентироваться на следующий год. Да, мнемосхемы будут платные.

konst_smn
26.09.2017, 10:55
По срокам сейчас трудно сказать, но стоит ориентироваться на следующий год. Да, мнемосхемы будут платные.
Спасибо, понятно. Мнемосхемы будут конфигурируемые под проект, не шаблонные?

dsyabitov
26.09.2017, 12:01
Спасибо, понятно. Мнемосхемы будут конфигурируемые под проект, не шаблонные?

Здравствуйте.
Конфигурируемые.

ivved
27.09.2017, 14:10
Добрый день. Может ли прокси-сервер блокировать связь ПЛК с облаком? К сожалению, проверить из другого места пока не получается.

dsyabitov
27.09.2017, 14:36
Добрый день. Может ли прокси-сервер блокировать связь ПЛК с облаком? К сожалению, проверить из другого места пока не получается.

Может. Уже были преценденты. Надо смотреть логи прокси.

ivved
28.09.2017, 04:03
Понял, спасибо. А ОPC-Сервер OWEN пока по-прежнему не подключается к демо-приборам? Качество переменных "Bad_Waiting_For_Initial_Data", иногда изменяется на "Bad". Но в журнале в формате посылки видно, что читаются определенные данные, и по смыслу - корректные параметры.

dsyabitov
28.09.2017, 13:33
Понял, спасибо. А ОPC-Сервер OWEN пока по-прежнему не подключается к демо-приборам? Качество переменных "Bad_Waiting_For_Initial_Data", иногда изменяется на "Bad". Но в журнале в формате посылки видно, что читаются определенные данные, и по смыслу - корректные параметры.

Личку проверьте.

Roke_Alva
01.10.2017, 02:19
Здравствуйте. Вроде бы получилось подключить ПЛК100 к сервису, но выдаётся ошибка. У меня там параметр имеет тип данных булевый и единица от слова ошибка - это значит включено? 33404

dsyabitov
02.10.2017, 10:26
Здравствуйте. Вроде бы получилось подключить ПЛК100 к сервису, но выдаётся ошибка. У меня там параметр имеет тип данных булевый и единица от слова ошибка - это значит включено?

Здравствуйте.

Устройство включите - посмотрим логи.

Чужой
02.10.2017, 20:31
Добрый день! или вечер.....
уважаемые разработчики! вкладка События -> Пользовательские события -> Email уведомления невозможно изменнить Email. точнее он не сохраняется после изменения.... поправте пожалуйста....

dsyabitov
03.10.2017, 09:52
Добрый день! или вечер.....
уважаемые разработчики! вкладка События -> Пользовательские события -> Email уведомления невозможно изменнить Email. точнее он не сохраняется после изменения.... поправте пожалуйста....

Здравствуйте. Прикрепите пожалуйста скрин, у себя проверили - все сохраняется, возможно какая-то специфическая комбинация у Вас.

Daemon_22
05.10.2017, 11:22
Подскажите, как через облако изменить точки графика в ТРМ 232М?
Возможно неправильно выразился...
Т.е. мне нужно с помощью облака поднять(или опустить) температуру отопления в доме, возможно ли это?

dsyabitov
05.10.2017, 14:22
Подскажите, как через облако изменить точки графика в ТРМ 232М?
Возможно неправильно выразился...
Т.е. мне нужно с помощью облака поднять(или опустить) температуру отопления в доме, возможно ли это?

Здравствуйте. Для ТРМ232М Вам надо будет пересоздать устройство как "Произвольное устройство Modbus" и завести необходимые регистры (взять из РП).

Pavel_
12.10.2017, 11:24
Здравствуйте.
Для флоат:
Изменение порядка байт есть.
Не хватает изменения порядка регистров.

Усеин
19.10.2017, 15:05
Ваша управляющая компания переведена в интеграторы.
Новая функциональность:
31498

Переключатель в главном окне переключает текущую компанию. После переключения в другую компанию Вы сможете ее полностью администрировать - управлять пользователями внутри нее, добавлять-удалять оборудование и т.д.

31499

При переключении в свою компанию (в интегратор) в администрировании появилась новая вкладка - компании-клиенты. Там Вы можете управлять учетными данными клиентов.

31500

Управлением доступом к клиентам внутри интегратора.

Здравствуйте. Такая же проблема, где волшебная кнопка.

dsyabitov
20.10.2017, 06:10
Здравствуйте. Такая же проблема, где волшебная кнопка.

Здравствуйте.
Кнопка под надежной охраной. Отписал Вам в личку.

Pavel_
20.10.2017, 12:47
Здравствуйте.
При скрытой панельки пропадает очень нужная иконка "Избранные приборы".
33783

dsyabitov
20.10.2017, 13:00
Здравствуйте.
При скрытой панельки пропадает очень нужная иконка "Избранные приборы".
33783

Здравствуйте.

На данном этапе разработки перерабатываем главную форму, для более удобного и быстрого выбора устройств. Постараемся учесть и этот нюанс.

Pavel_
20.10.2017, 13:27
Постараемся учесть и этот нюанс.
Спасибо.
И еще нюанс по графикам, есть необходимость выводить на один график два и более параметра, но с разных приборов.

dsyabitov
20.10.2017, 13:59
Спасибо.
И еще нюанс по графикам, есть необходимость выводить на один график два и более параметра, но с разных приборов.

Такое тоже есть в дальнейших планах, но уже не в этом году.

RX9COZ
24.10.2017, 22:50
Обнаружил некоторую проблемку-неудобство в приложении для Android: если вывести отображение графика и сдвинуть его вправо/влево, перевернуть экран в другое положение (например в горизонтальное), затем вернуть обратно, график уже не отображается. Если не двигать график, то всё нормально.

dsyabitov
25.10.2017, 07:00
Обнаружил некоторую проблемку-неудобство в приложении для Android: если вывести отображение графика и сдвинуть его вправо/влево, перевернуть экран в другое положение (например в горизонтальное), затем вернуть обратно, график уже не отображается. Если не двигать график, то всё нормально.

Здравствуйте.

Спасибо за баг репорт, будем править! Если возникнут дополнительные вопросы - задам в личку.

Чужой
25.10.2017, 19:52
В мобильном приложении для компании интегратора отображается только "своя компания"
можно исправить.....?

dsyabitov
25.10.2017, 21:55
В мобильном приложении для компании интегратора отображается только "своя компания"
можно исправить.....?

Здравствуйте.

В данный момент ведется разработка управления из мобильного. Отображение только "своей компании" заложено было изначально, по мере увеличения количества компаний-интеграторов - функциональность добавим.

RX9COZ
26.10.2017, 18:23
Звонил в ТП сегодня по следующему вопросу: ТРМ232М не правильно передаёт информацию в OwenCloud или же сам OwenCloud берёт неверную информацию с прибора, в частности, Аналоговый вход 1 - температура наружного воздуха. В облаке значения на несколько градусов выше того, которое отображается на экране прибора. Обещали уточнить и перезвонить, но или я был в подвале недоступен или не перезванивали. Подключен прибор по стандартному шаблону.
Может быть и я где-то накосячил.

RX9COZ
26.10.2017, 23:23
В облаке значения на несколько градусов выше того, которое отображается на экране прибора.

Сам себе попробую ответить. Могу предположить, что дело в коррекции. Датчик расположен очень далеко от прибора и он 50-Омный (ранее был ТРМ32) , после чего в ТРМ232М была введена коррекция датчика, вероятно, облако считывает значение которое без коррекции. Это возможно исправить, если это действительно так ?!?

Сергей Лысов
27.10.2017, 11:09
Сам себе попробую ответить. Могу предположить, что дело в коррекции. Датчик расположен очень далеко от прибора и он 50-Омный (ранее был ТРМ32) , после чего в ТРМ232М была введена коррекция датчика, вероятно, облако считывает значение которое без коррекции. Это возможно исправить, если это действительно так ?!?

Ваше предположение верное. Значения аналоговых входов с коррекцией хранятся в параметрах r.cor[0]…[7]. А в шаблоне читается параметр Read[0]..[7].
Спасибо, что обратили на это внимание. Значения с коррекцией добавим в шаблон.

Сергей Лысов
27.10.2017, 13:39
В шаблон ТРМ232М добавили температуру с коррекцией r.cor[0]…[7].
Ещё раз спасибо, что обратили на это внимание.

Мамонов Михаил
08.11.2017, 16:31
А как в настройках Modbus параметра задать, что у целого числа точку надо сдвинуть на несколько позиций? Например у меня регистр типа int16, в нем передается давление умноженное на 10: 25 надо отобразить как 2.5 бар.

Сергей Лысов
08.11.2017, 16:38
А как в настройках Modbus параметра задать, что у целого числа точку надо сдвинуть на несколько позиций? Например у меня регистр типа int16, в нем передается давление умноженное на 10: 25 надо отобразить как 2.5 бар.

Ответ на вопрос ниже:


Здравствуйте.
Данный функционал запланирован в следующем релизе. Ожидаемый выход - через 2-3 месяца.

Мамонов Михаил
08.11.2017, 16:41
Ответ на вопрос ниже: Данный функционал запланирован в следующем релизе. Ожидаемый выход - через 2-3 месяца.
Спасибо, ждем...

arcsin
11.11.2017, 20:53
расскажите пожалуйста когда опубликуете api для передачи данных на owencloud с неовеновских устройств. и не отказались ли вы от этой задумки? я так понимаю будет чем-то походить на https://narodmon.ru/#!devdoc

Сергей Лысов
14.11.2017, 10:50
расскажите пожалуйста когда опубликуете api для передачи данных на owencloud с неовеновских устройств. и не отказались ли вы от этой задумки? я так понимаю будет чем-то походить на https://narodmon.ru/#!devdoc

От идеи подключать другие устройства пока не отказались и частично её реализовали. Вы можете подключить любое устройство с RS-485 и Modbus через шлюзы серии Пх210 (http://www.owen.ru/owencloud_connect).
API доступен по ссылке: api.owencloud.ru (https://api.owencloud.ru)

Бинкевич Игорь
15.11.2017, 17:43
После редактирования переменных не могу загрузить файл конфигурации.
Сообщение:
Bad Request
Bad Request (#400): Неверный JSON файл: No error
Что я делаю не так?

Мамонов Михаил
15.11.2017, 19:15
А есть хоть какое руководство по созданию условий события? Что именно делают AND, OR, NOT, XOR? Можно ли использовать для побитового сравнения?
Зачем символы "!" (это то же, что и NOT?) и загадочная "@"?
Ну и хотелось бы узнать, можно ли этими операторами построить выражение для получения состояния отдельного бита в 16-битном слове?

Евгений Кислов
15.11.2017, 20:12
AND, OR, XOR, NOT - логические операции над значениями типа bool.
"!=" - проверка на неравенство.
"@" - системный оператор, не подразумевает применение пользователями.
С выделением отдельного бита будут сложности - лучше считайте отдельный бит слова, если устройство поддерживает функции Modbus 0x01/0x02.
Руководство - в процессе создания.

dsyabitov
15.11.2017, 20:34
После редактирования переменных не могу загрузить файл конфигурации.
Сообщение:
Bad Request
Bad Request (#400): Неверный JSON файл: No error
Что я делаю не так?

Здравствуйте.
Пришлите мне в личку Ваш файл - завтра проверим.

Мамонов Михаил
15.11.2017, 23:03
С выделением отдельного бита будут сложности - лучше считайте отдельный бит слова, если устройство поддерживает функции Modbus 0x01/0x02.

ПЛК100/150/154/110 с прошивкой 2.17 - поддерживает? Modbus Slave через облако.

Евгений Кислов
16.11.2017, 06:56
ПЛК100/150/154/110 с прошивкой 2.17 - поддерживает? Modbus Slave через облако.

Да, поддерживает.

Бинкевич Игорь
16.11.2017, 09:26
Здравствуйте.
Пришлите мне в личку Ваш файл - завтра проверим.

Спасибо, за быстрый ответ.
Сегодня с утра файл конфигурации успешно загружен, однако предварительно были удалены комментарии на кириллице к переменным в конфигурации «облачных переменных», видимо там и заключалась проблема…, наверное.

Мамонов Михаил
16.11.2017, 14:42
лучше считайте отдельный бит слова, если устройство поддерживает функции Modbus 0x01/0x02.

Бит получить удалось, а как его теперь проверить на true-false? Пробовал BIT=1, BIT<>0, BIT NOT 0, BIT !=0, просто BIT без других операторов - ни в одном из вариантов событие не срабатывает. На этом фантазия иссякла.

dim1987
20.11.2017, 17:56
в мобильном приложении не получается посмотреть таблицы и графики - типа нет данных. В браузере все отображается..

Только запостил и все заработало)

tuban
20.11.2017, 21:14
Здравствуйте.
Планируется ли добавить шаблон на датчики ПВТ100. А то без шаблона, без деления на 100 (или смещения точки влево на две позиции) не очень удобно наблюдать за показаниями.

Сергей Лысов
22.11.2017, 14:35
Здравствуйте.
Планируется ли добавить шаблон на датчики ПВТ100. А то без шаблона, без деления на 100 (или смещения точки влево на две позиции) не очень удобно наблюдать за показаниями.

Добрый день.
Шаблон для ПВТ10/ПВТ100 добавить планируем, но не в первую очередь. В следующем обновлении OwenCloud (планируем на декабрь), добавим возможность умножения значения Modbus. В уже настроенном приборе нужно будет только добавить множитель.

tuban
22.11.2017, 18:43
Спасибо. Ждем с нетерпением.

Дмитрий021
27.11.2017, 12:47
Добрый день.
В связи с новым ТЗ было принято решение попытаться использовать Овен клауд, ПМ210 и новый Овен ОРС для удаленного доступа к ТРМ32. Пока нет в наличии комплектующих решил попробовать через демо режим (ТРМ-232 взамен ТРМ-32). Текущие параметры видит ОРС отлично, а записать не получается. Вопрос: возможна ли запись уставок в такой конфигурации или только мониторинг?

Сергей Лысов
27.11.2017, 13:18
Текущие параметры видит ОРС отлично, а записать не получается. Вопрос: возможна ли запись уставок в такой конфигурации или только мониторинг?
Запись через ОРС поддерживается в актуальной версии ОРС. Убедитесь, что обновили.
И проверьте, что у аккаунта есть права на запись.

BorS
30.11.2017, 22:31
OwenCloud+ПМ210+ПР200

Дискретный вход DI0: функция=02, адрес=2020, тип=bool: чтение работает
Дискретный вход DI1: функция=01, адрес=2021, тип=bool: чтение работает
Дискретный выход DQ0: функция=02, адрес=23A0, тип=bool: чтение работает
Дискретный выход DQ1: функция=01, адрес=23A1, тип=bool: чтение работает
Дискретный выход DQ0: функция=05, адрес=23A0, тип=bool: запись не работает
Дискретный выход DQ1: функция=15, адрес=23A1, тип=bool: запись не работает
Причем запись выходов DQ: функция=16, адрес=23A, тип=int16: запись работает

В чем может быть проблема?

e.filatov
01.12.2017, 00:23
OwenCloud+ПМ210+ПР200

Дискретный вход DI0: функция=02, адрес=2020, тип=bool: чтение работает
Дискретный вход DI1: функция=01, адрес=2021, тип=bool: чтение работает
Дискретный выход DQ0: функция=02, адрес=23A0, тип=bool: чтение работает
Дискретный выход DQ1: функция=01, адрес=23A1, тип=bool: чтение работает
Дискретный выход DQ0: функция=05, адрес=23A0, тип=bool: запись не работает
Дискретный выход DQ1: функция=15, адрес=23A1, тип=bool: запись не работает
Причем запись выходов DQ: функция=16, адрес=23A, тип=int16: запись работает

В чем может быть проблема?

Добрый день. Проверьте, пожалуйста, что данная функция с заданными параметрами корректно работает при чтении с ПК и/или ПЛК/SCADA.

Андрей Посохов
01.12.2017, 10:39
OwenCloud+ПМ210+ПР200

Дискретный вход DI0: функция=02, адрес=2020, тип=bool: чтение работает
Дискретный вход DI1: функция=01, адрес=2021, тип=bool: чтение работает
Дискретный выход DQ0: функция=02, адрес=23A0, тип=bool: чтение работает
Дискретный выход DQ1: функция=01, адрес=23A1, тип=bool: чтение работает
Дискретный выход DQ0: функция=05, адрес=23A0, тип=bool: запись не работает
Дискретный выход DQ1: функция=15, адрес=23A1, тип=bool: запись не работает
Причем запись выходов DQ: функция=16, адрес=23A, тип=int16: запись работает

В чем может быть проблема?

Добрый день.

Напрямую дискретные выходы записать, к сожалению, нельзя. Следует добавить сетевую переменную, привязанную к выходу.
Кроме того, добавленные сетевые переменные на данный момент в режиме Slave доступны только в формате int и float.

BorS
01.12.2017, 17:53
Добрый день.

Напрямую дискретные выходы записать, к сожалению, нельзя. Следует добавить сетевую переменную, привязанную к выходу.
Кроме того, добавленные сетевые переменные на данный момент в режиме Slave доступны только в формате int и float.

Адрес 23Ah = 570d - это и есть сетевая переменная, вот она и пишется в формате int по адресу 23Ah, а далее разбирается по-битно на выхода. А вот уже запись по-битно по адресам 23A0h...23AFh в тот же регистр 23Ah не работает. Это косяк ПР200? Это не к Вам? :)

spa
02.12.2017, 00:11
Добрый день.

Кроме того, добавленные сетевые переменные на данный момент в режиме Slave доступны только в формате int и float.

Я так понял, на сегодняшний день в OwenCloud работают переменные только 2 байта и Float?
Я добавил 8bit и пытаюсь их загрузить через экспорт-импорт из CodeSys в OwenCloud, загружает переменные Float, а вместо 8 битов загружается один со странным именем CODE_1

Евгений Кислов
02.12.2017, 09:28
Я так понял, на сегодняшний день в OwenCloud работают переменные только 2 байта и Float?
Я добавил 8bit и пытаюсь их загрузить через экспорт-импорт из CodeSys в OwenCloud, загружает переменные Float, а вместо 8 битов загружается один со странным именем CODE_1

Добрый день. Все верно. Ошибка с импортом битовых элементов уже зафиксирована и будет исправлена.

spa
02.12.2017, 21:39
Добрый день. Все верно. Ошибка с импортом битовых элементов уже зафиксирована и будет исправлена.
Ошибка только с импортом битовых переменных? Или вообще работа с данным типом не реализована пока?
Если только не реализован импорт, а можно набрать вручную переменные, то можно пример как это делается?

Сергей Лысов
03.12.2017, 20:20
Ошибка только с импортом битовых переменных? Или вообще работа с данным типом не реализована пока?
Если только не реализован импорт, а можно набрать вручную переменные, то можно пример как это делается?

Само облако поддерживает работу с отдельными битами. По стандарту Modbus это функции 0х01 и 0х05. Любой элемент 8bit можно представить как набор из 8ми отдельных битов. Пример ручной настройки ниже.

34426

Evdoc
04.12.2017, 14:55
Добрый день. Подключил устройство Modbus. Все работает. Но есть пара вопросов.
1 Можно в будущем сделать время опроса не всего контроллера а конкретного параметра. Уличную температуру (к примеру ) незачем читать каждые 5 минут. Можно каждый час.
2. Вопрос. У меня куча точек которые сваливаются в одно окно. Можно ли как ни будь их раскидывать по папкам? Я не нашел как это сделать.

Сергей Лысов
04.12.2017, 17:37
1 Можно в будущем сделать время опроса не всего контроллера а конкретного параметра. Уличную температуру (к примеру ) незачем читать каждые 5 минут. Можно каждый час.

Похожий алгоритм уже реализован. Для каждого параметра можно выбрать тип: оперативный, конфигурационный и управляемый. Для каждого типа можно выбрать свой интервал обновления. Максимум раз в 30 минут.
Настроить частоту опроса можно в вкладке Настройки | Общие | Общие настройки.
Присвоить тип параметру можно в вкладке Настройки | Параметры | Настройка параметров Modbus.

34438



2. Вопрос. У меня куча точек которые сваливаются в одно окно. Можно ли как ни будь их раскидывать по папкам? Я не нашел как это сделать.

К сожалению, не понимаю что вы имеете ввиду. Не могли бы вы объяснить подробнее?

Сергей Лысов
04.12.2017, 18:39
А если у меня регистр 28. как будет выглядеть адрес второго бита?
Для функций 0х1 и 0х5 указывают номер бита.
Один регистр занимает 16 бит. Нумерация начинается с 0 регистра и 0 бита. Дальше арифметика :)

spa
04.12.2017, 21:56
Цитата Сообщение от Evdoc Посмотреть сообщение
2. Вопрос. У меня куча точек которые сваливаются в одно окно. Можно ли как ни будь их раскидывать по папкам? Я не нашел как это сделать.

К сожалению, не понимаю что вы имеете ввиду. Не могли бы вы объяснить подробнее?

Я так думаю, что речь идет о возможности сгруппировать переменные по папкам, а не просто выводить единым списком. Мне тоже очень актуален данный функционал.

Dimko
07.12.2017, 09:05
Добрый день! Добавил прибор ПЛК110-32 в облако через TCP. В Слейве 7 переменных real. Так вот 5 переменных видит а 6.7-я Нули. В чём подводный камень? в OPC есть данные в этом же слейве.

Сергей Лысов
07.12.2017, 15:56
Добрый день! Добавил прибор ПЛК110-32 в облако через TCP. В Слейве 7 переменных real. Так вот 5 переменных видит а 6.7-я Нули. В чём подводный камень? в OPC есть данные в этом же слейве.
Прикрепите, пожалуйста, проект и скриншоты настроек переменных в облаке.

Dimko
07.12.2017, 19:25
Прикрепите, пожалуйста, проект и скриншоты настроек переменных в облаке.


345263452734528

Филоненко Владислав
08.12.2017, 11:38
34529

345263452734528

Мы с нескрываемым интересом изучили представленный код.

Оригинально названы переменные, имя "_" умилило. :cool:

Поступила жалоба на неправильное считывание float-ов из облака.
В ModBus Slave float-ов обнаружено не было. Хм... :eek:
Зато есть ФБ, в котором есть 8 входов типа REAL и нет начинки... Интригует.
Адрес первой переменной присваивается указателю на ФБ. ЧЕГО :confused:

И далее в коде
PSlave^.A := PSlave^.A + 1 + k;
PSlave^.B := PSlave^.B + 2 + l;
PSlave^.C := PSlave^.C + 3 + k;
PSlave^.D := PSlave^.D + 4 + l;
PSlave^.E := PSlave^.E + 5 + k;
PSlave^.F := PSlave^.F + 6 + l;
PSlave^.G := PSlave^.G + 7 + k;
PSlave^.H := PSlave^.H + 8 + l;

где l и k - константы REAL.

Я, конечно понимаю, что пытались сделать, но во первых, забыли про middleendian выравнивание в modbus
И зачем ТАК извращённо то?
Вставить флоат в modbus slave религия не позволяет или почему?:confused:

Идем дальше - настройки тучки:
Почему адреса float -ов нечётные? Естественно читает пол флоата от одного и половину от другого.

Далее:
Адреса идут 16-ти ричные. А задаются как будто они десятичные. Вот последние 3 и нули.