Добрый день. Имеет ли прибор возможность продувки тэнов (для защиты от перегрева) при переводе из нагрева в дежурный режим?

Панкин Никита
27.12.2016, 11:21
Здравствуйте,
к сожалению нет.

Aleksandr
27.12.2016, 12:48
Спасибо. Уже поняли и сделали, используя реле времени. Впервые пришлось иметь дело с ТРМ133. Вроде как продувка после отключения вещь нужная для электрокалорифера. Еще бы в этих приборах ТРМ13х можно было назначать (менять местами с МР1) входы/выходы самостоятельно.
Например, использовали только нагреватель без охладителя, на выход управления охладителя можно было бы перенести управление задвижкой. И тогда МР1 не нужен был. Его на объекте и не было, да и места для него в шкафчике не осталось. Пришлось еще одно реле времени ставить на управление вентилятором после открытия задвижки.