Просмотр полной версии : ПЛК110-220.32-k(m2) возможна ли одновременная работа датчиков с npn и pnp сигналом



anndy
03.01.2017, 22:31
Всем добрый вечер! Имеется ПЛК110-220.32-k(m2), нужно подключить 3-х проводные датчики, (ёмкостный с npn и индуктивный pnp сигналом, оба нормально открытые)?

Сергей0308
03.01.2017, 22:56
Всем добрый вечер! Имеется ПЛК110-220.32-k(m2), нужно подключить 3-х проводные датчики, (ёмкостный с npn и индуктивный pnp сигналом, оба нормально открытые)?

Вроде никто не запрещает применить отдельные БП для датчиков с разными структурами выходного транзистора или нагрузочный резистор поставить, сигнал при этом инвертируется, но для ПЛК это не проблема!

anndy
03.01.2017, 23:18
28562
Вроде никто не запрещает применить отдельные БП для датчиков с разными структурами выходного транзистора или нагрузочный резистор поставить, сигнал при этом инвертируется, но для ПЛК это не проблема!

Спасибо,а я подключаю датчики по схеме (во вложении)https://drive.google.com/open?id=0B434NmJG9m3Jb0Yzc0hyUkgyZmgzaU05NTNLWDBab TU1WTdn, в схеме есть ошибка датчики CAP имеет (npn сигнал), а датчики E2B-M12 имеют (pnp сигнал), товарищ один мне нарисовал такую схему подключения, но по ней не получается подключить

Сергей0308
04.01.2017, 06:52
28562

Спасибо,а я подключаю датчики по схеме (во вложении)https://drive.google.com/open?id=0B434NmJG9m3Jb0Yzc0hyUkgyZmgzaU05NTNLWDBab TU1WTdn, в схеме есть ошибка датчики CAP имеет (npn сигнал), а датчики E2B-M12 имеют (pnp сигнал), товарищ один мне нарисовал такую схему подключения, но по ней не получается подключить

У Вас же имеется отдельный БП + встроенный в ПЛК - вообще никаких проблем не вижу, я про одновременную работу датчиков с разными структурами выходного транзистора, только по току не перегружайте, особенно встроенный в ПЛК БП! Суть, надеюсь, понятна: например датчики n-p-n запитываем от встроенного в ПЛК БП(так как их меньше), тогда выход "+" этого БП подаём на общий провод дискретных входов(клемма "6"), а датчики p-n-p запитываем от отдельного БП и выход "-" этого БП также подаём на общий провод дискретных входов(клемма "6" ПЛК)!

lara197a
04.01.2017, 13:18
Подтяните входы к примеру n канального датчика, через резистор к плюсу.
при срабатывании на входе будет минус.
Лучше ставьте промежуточное реле.

Сергей0308
04.01.2017, 18:40
Тогда уж что-то твёрдотельное, типа:

28570

anndy
04.01.2017, 21:21
Спасибо большое за подсказки! Сделал как вы сказали, ёмкостные датчики подсоединил к БП ПЛК, а индуктивные к отдельному БП и всё заработало корректно!!!

Сергей0308
04.01.2017, 23:25
Спасибо большое за подсказки! Сделал как вы сказали, ёмкостные датчики подсоединил к БП ПЛК, а индуктивные к отдельному БП и всё заработало корректно!!!

Если бы овен сумел разделить входа на две группы(по 9), что кстати напрашивается, общие клеммы групп 5 и 6, но нет они идут своим путём, наверно стараются оправдать своё название, короче было бы намного проще в подобных ситуациях, практически не было проблем с этим!