Просмотр полной версии : ПР200 переход по изменению значения переменной
Здравствуйте, столкнулся с проблемой переходов с экрана на экран при изменении, переменной. Непонятно, по спаду или по фронту меняется экран. Или же просто по импульсу, может кто подробно может разъяснить как это работает.
Алексей Геннадьевич
09.02.2017, 17:34
1) Переход при высоком уровне переменной.
2) высокий уровень следует держать минимум насколько средних циклов - используйте TP
3) Примеры работы
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23453&page=4&p=200940#post200940
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=2&p=202243#post202243
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=202205#post202205
Примеры, как писал выше Алексей Геннадьевич, с помощью ТР:
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=29388&stc=1&d=1486723017
и да, ТР можно сделать один для всех...